|
|
||
Die nächsten Tage wird es kälter bei uns, mal schauen wie sicher der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schlägt. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 0.2°C (36h) Aktuelle AT -0.6°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 8.5°C KT aus 4.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 16% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.6°C Vorlauftemp. 26.5°C Rücklauftemp. 23.6°C Raumtemp. 23.3°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 29 Hz GM: -542 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Meine Sole-Ein Temperaturen sind jetzt ziemlich eingekracht innerhalb von ein paar Tagen... von 6 auf 3 Grad. Wobei zur Zeit mit - 9° AT klirrende Kälte herrscht. Wie kalt wird es dann erst nachts 😵 |
||
|
||
@heinzi00 : Deine Sole Ein Temperaturen sind immer ein Wahnsinn. Liegen die letzten Schleifen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon im beheizten Keller? Oder liegt der Kollektor so tief? Weil jetzt 8,5°C auf 1,8-2m Tiefe wäre selbst ohne Wärmeentzug ein sehr guter Wert!? Hab dabei noch folgende Grafik von Dyarne im Kopf: https://www.energiesparhaus.at/forum-regeneration-lehmboden-um-den-rgk-herum/65755_1#629205 Wir sind aktuell bei 2,7°C Sole Ein. Nord-Westlich von Wien |
||
|
||
er hat sicher auch eine Tiefenbohrung und weiß es garnicht. Liegt immer sehr, sehr ähnlich wie meine Bohrung. Da ist grad 7,5-8,0C Sole-Ein angesagt |
||
|
||
Schon gefunden :) https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-tiefe-typ-laenge/58182_1#560454 Eventuell strahlt wirklich der Keller ab. Wäre dann der Kollektor zu nah am Gebäude? |
||
|
||
Wärmequelle 1 x 140 m TB DN32 Standort Nördliches OÖ Baujahr 2019 (massiv Ziegel) Durchschnittliche AT -3 °C (24h) Aktuelle AT -7 °C mtec 2-6 kW KT-Pumpe: KT ein 5,2°C KT aus 1,6 °C Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 30,0 °C Rücklauftemp. 26,5 °C (es ist eine Spreizung von 3,5 ° eingestellt was ich so gesehen habe Raumtemp. 21,5 - 22 °C Pumpengeschw. Wärmetr. kA Volumenstrom kA Verdichter: kA, sieht man nicht Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² FBH täglicher Stromverbrauch der Heizungsanlage: 16 kWh (gemssen mit eigenem Zähler) Wärmemengenzähler hat die Maschine leider nicht. Ich finde den Stromverbrauch recht hoch, vermutlich weil wir keinen guten hydraulischen Abgleich haben. |
||
|
||
Heute Abend gerade noch 2-stellig 10,0 Grad bei 34 Hz und fettester weinviertler Lehm in gut 2 m Tiefe, nach einem langen heißen Sommer. Zu Winterende kommen üblicherweise ca. 5 Grad rein. Bei Standgas 20 Hz ca. 1 Grad mehr. Zugegeben die 8 Grad Spreizung sind experimentiell, aber ich sehe keinen Nachteil. |
||
|
||
@heinzi00 , ich finde deine Daten hochinteressant, da das Haus wohl ähnlich sein dürfte (bis auf den wärmebrückenbehafteten und noch unverputzten 50er Ziegel natürlich). Nach einer kalten Nacht hier die Daten: Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort SO-STMK Baujahr 2019 (massiv 50er mit U-Wert 0.223, noch unverputzt) Durchschnittliche AT -3.7°C (24h) Aktuelle AT -7.8°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300) KT-Pumpe: KT ein 2.6°C KT aus -0.7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 80% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 29.5°C (Wettersteuerung 10) Vorlauftemp. 29.6°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 22.2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 53% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Heizkurve 3/1 Verdichter: 79 Hz (gesperrt ab 80 Hz) GM: -776, fallend Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.5 kW RGK Leistung (errechnet): 10 kW? Gebäude: Beheizte Fläche: 330 m² (BGF) FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Ich befürchte, mit Sole-Ein und 0°C noch in diesem Jahr werde ich meine Wette gegen @dyarne gewinnen, wenn das so weitergeht... 😬 EDIT: Stromverbrauch für die gesamte Heizung (inkl. WW) in den letzten Tagen knapp 20 kWh, gestern 26,3 kWh. (!!) 😯 |
||
|
||
bei wie viel erzeugter wärme.? ohne fassade verheizt du schon einiges.. war bei mir auch so.. |
||
|
||
KT-Pumpe: KT ein 2.0°C KT aus -1.7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto) WP läuft jetzt seit 5 Wochen und bereits 3.500kwh aus der Erde + 800kwh mit dem Heizstab..... Die 0 Grad Ein schaffen wir heuer auch noch.... |
||
|
||
4850 kWh seit Anfang Sept. (inkl. WW). Im selben Zeitraum 797 kWh Strom (ergibt JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 6,08 in diesem Zeitraum, allerdings inkl. Sumpfheizung im Oktober...). |
||
|
||
? 🤔 |
||
|
||
Ausheizen. Geht nicht ohne, Estrich muss Ende Jänner belegereif sein.... |
||
|
||
So, dann will ich auch mal. Wärmequelle 2x 80m Doppel U 32*3 Standort DE Münsterland Baujahr 1982 massiv, 2021 Kernsaniert bis auf Außenwand (U-Wert 0,382) Durchschnittliche AT -2,2°C (24h) Aktuelle AT -5,3°C NAT -9,6°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC + Friwa + 500L Puffer für WW WW [Warmwasser] KT-Pumpe: KT ein 3,6°C KT aus 0,1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 46% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 29.5°C (Wettersteuerung aus) Vorlauftemp. 29,5°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 21,8°C Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (fix) Volumenstrom 12,8l/m Heizkurve eigene Verdichter: 71Hz GM: -363 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: 7,5 kW Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Ukabus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: 5,5 KW Tiefenbohrung Leistung : 7,5 kW? Gebäude: Beheizte Fläche: ca. 270 m² FBH, Wandheizung im Bad EG Seit Anfang 2022 11242kwh Wärme Heizung 2311 kwh Wärme WW WW [Warmwasser] 2500kwh Strom Gesamt AZ von 5,4 für dieses Jahr, geht aber nun weiter runter, da Sole Ein halt abfällt. so es wird ein wenig kalt in Norddeutschland und eigentlich hatte ich ein wenig mehr erwartet von der Bohrung für Sole Ein. Mir ist heute morgen auch noch aufgefallen, dass der Druck im Rücklauf (Sole zur WP WP [Wärmepumpe]) der Soleleitung nur noch bei 0,7 bar steht auf dem Manometer, denke da muss noch mal nachgefüllt werden oder das MAG ist falsch ausgelegt. Vielleicht mag ja mal einer draufschauen per myuplink, ob da noch was auffällt oder möchte die Anlage monitoren @dyarne . Ausgeheizt wurde im Winter 2021 ebenfalls mit der kleinen Nibe. Gruß und Danke für das tolle Forum und die hilfreichen Threads. |
||
|
||
Mahlzeit, durch einen Stromausfall hat es mir, den Wärmemengenzähler genullt. Jetzt weiß ich nicht wie viel schon hineingeflossen ist. Sonst läuft die Pumpe seit 17.11.22 durch. Wärmequelle 1x 400m dA40mm Standort Innviertel Durchschnittliche AT -5°C (35h) Aktuelle AT -3°C KNV(Nibe) S1255-06 PC KT-Pumpe: KT ein zwischen 7,1 °C (etwas erholt seit der Früh bei minus 13 Grad und 6,6 Sole ein) KT aus 3,2 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 24% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28,8°C Vorlauftemp. 28,6°C Rücklauftemp. 24.0°C Raumtemp. 22 Grad°C Pumpengeschw. Wärmetr. 43% (fix) Volumenstrom 13 l/m Verdichter: 50 Hz GM: -330 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.9 kW In der RGK Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW) der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung Gebäude: Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL |
||
|
||
So siehts derzeit aus (Momentaufnahme bei -10°C Außentemperatur: Seit November geht der Soleeingang kontinuierlich nach unten... Sole aus ist bereits bei -0,x wenn die Nibe mal Gas geben muss... Heizkurve 3 ist derzeit ausgwählt, vorher war 4 da wurde es bei dem Kälteeinbruch schnell zu warm im Haus. |
||
|
||
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so ca. um die 20cm tiefer, als die geplanten 1,8-2m. Das erste Jahr hatte ich die Solepumpe auf eine fixe Drehzahl und da ging mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch schnell Richtung 0. Mit dem Automodus geht es der Quelle schon besser und dieses Jahr habe ich den Garten angelegt, ich glaube das hat auch nochmal was gebracht zumindest bilde ich es mir ein. 🤣 @Rapiatler Seit wann hast du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Du meinst die Heizelmänchen haben bei mir gebohrt... 😉 Ich denke dass wir nach dieser Woche schon einen Unterschied sehen werden. Ich denke dass durch den VWS im Keller es nicht wirklich zu einer Abstrahlung kommt, aber das gibt es sicher Leute die das genauer wissen. @ds50 Stimmt das Haus ist von den Daten sehr ähnlich, bin gespannt wie es dann später ausschaut wenn dein Haus verputzt ist, weil ich glaube dass du da im Augenblick sehr viel herschenkst. Seit Anfang September sind bei mir 3730 KWh Wärme (inkl. WW) ins Haus gegangen. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -2.5°C (36h) Aktuelle AT -1°C (Sonnenschein) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 8.5°C (hat sich wieder erholt heute um 7:00 Uhr waren es 6°C) KT aus 4.5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 5% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 23.6°C Vorlauftemp. 25.8°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 24.4°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 12.7l/m Verdichter: 20 Hz GM: -330 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL 12.12.2022 WMZ Heizung: 94 kWh WW: 6.6 kWh |
Ich hoffe doch das ich rechtzeitig aufgehört habe mit den Schleifen 😂 ...Habe am Schluss noch einige Schleifen um die Zisterne gegeben, weil mir doch ein Rohr übergeblieben ist, keine Ahnung wie sehr sich das auswirkt. Ich denke letztendlich liegt der||
|
||
ja, ich glaub aber erst im Jänner liegt die Bohrung dann wirklich vorne. Aba schauma mal wieder. die 6°C hab ich noch nicht ganz berührt, aber die letzte Nacht gab es ein kurzes Tief bei 6,4°C, aber da war mit -8°C AT AT [Außentemperatur] für unsere Verhältnisse ja echt schon Eiszeit... |
||
|
||
Bei uns wir die letze Woche nur Nebel und jetzt so Temperaturen unter -4°C den ganzen Tag, aber zumindest etwas Sonne. Mittlere Temperatur der letzten 30 Tage: 0°C; 7 Tage: -2°C; 24h: -6°C Finde da jetzt die ca. 6 - 6,5°C der Sole gar net so schlecht. |
||
|
||
Update nach 2 so richtig kalten Tagen Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort Kärnten Baujahr 2019 (massiv Beton) Durchschnittliche AT -6,1°C (24h) Aktuelle AT -3,6°C NIBE S-1155-6 PC KT-Pumpe: KT ein 6,8°C KT aus 2,7C Drehzahl der WQ-Pumpe 42% (auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28,7°C Vorlauftemp. 28,7°C Rücklauftemp. 24,2°C Raumtemp. 23,2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (fix) Volumenstrom 11,6l/m Verdichter: 44 Hz GM: -257 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 7,7 kW (NAT -??°C) RGK Leistung (errechnet): 8,8 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 192 m² FBH (EG,K,DeckenBKA) |
||
|
||
Wärmequelle: RGK 2x 300m dn32 Standort: NÖ Baujahr 2022 (Liatop 38) Durchschnittliche AT -2,3°C (36h) Aktuelle AT -4,8°C NIBE S-1155-6 PC + Greenwater 300/200 KT-Pumpe: KT ein 4,4°C KT aus 0,7C Drehzahl der WQ-Pumpe 51% (auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28,5°C Vorlauftemp. 28,4°C Rücklauftemp. 23,9°C Raumtemp. 20,5° bis 23°C (EG deutlich kälter) Pumpengeschw. Wärmetr. 40% (fix) Volumenstrom 12,8l/m Verdichter: 54 Hz GM: -386 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6kW (NAT -14°C) RGK Leistung (errechnet): 7.9 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 192 m², 36kWh/m2a, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 27kWh/m2a (noch nicht in Betrieb) FBH, BKA, Wandheizung im Bad, Keller unbeheizt, noch keine Fassade, Im EG ist es eher zu kühl. Es denke dass hier der unbeheizte Keller und die noch schlecht isolierten Überlager (wurden mit der Decke mitbetoniert) Schuld daran sind. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]