Da wahrscheinlich mittlerweile jeder in die neue Heizsaison gestartet ist, habe ich mir gedacht ich starte mit einen neuen Thread.

Da die WP WP [Wärmepumpe] bei mir schon ein bisschen arbeiten hat müssen , habe ich folgende Werte:

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
4.2°C (36h)
Aktuelle AT 6.9°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 12°C
KT aus 7.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
27.6°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -570

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  Fino
  •   Bronze-Award
2.9.2024  (#421)
Hat nicht geregnet. Ich glaube weil die Tage kürzer werden, somit nicht mehr so viel Kühlleistung notwendig ist um im Haus die Temperatur zu halten. Aktuell immer so um 23.3° innen Temperatur 

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.9.2024  (#422)

zitat..
MichaelBY2 schrieb:

Wie viel Prozent HUB fahrt ihr bei PC? Bekomme aktuell mit fest 35% und VL VL [Vorlauf] Soll von 20 Grad ein Delta von 1-1,5 Grad hin bei Sole Ein von 19 Grad.

Beim WW WW [Warmwasser] Takt bin ich ziemlich am Ende bei Sole Ein von 16,5 Grad.

Was ist deine Quelle? Tiefenbohrung?
Die Werte sind ja eigentlich Top oder? Wenn du jetzt noch einen VL VL [Vorlauf] von 20 Grad zusammenbekommst.

Ich habe HU und Sole Pumpe auf 60 % laufen und bekomme nur mehr VL VL [Vorlauf] von 22 Grad zusammen.


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
2.9.2024  (#423)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich habe HU und Sole Pumpe auf 60 % laufen und bekomme nur mehr VL VL [Vorlauf] von 22 Grad zusammen.

ich schaffe nur noch einen VL VL [Vorlauf] von 23,3 Grad

1
  •  Kirchstettner
2.9.2024  (#424)
Wir haben 20,1 Vorlauf - 21 Rücklauf. Im Haus 23 Grad. Heizkreis-Pumpe auf fix 35% und Sole-Pumpe fix auf 50%.

1
  •  Akani
2.9.2024  (#425)
Hab keine Bkt , kühle nur über FBH FBH [Fußbodenheizung].
Meine Werte Aktuell

_aktuell/20240902935034.jpg

1
  •  MichaelBY2
  •   Bronze-Award
2.9.2024  (#426)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
MichaelBY2 schrieb:

Wie viel Prozent HUB fahrt ihr bei PC? Bekomme aktuell mit fest 35% und VL VL [Vorlauf] Soll von 20 Grad ein Delta von 1-1,5 Grad hin bei Sole Ein von 19 Grad.

Beim WW WW [Warmwasser] Takt bin ich ziemlich am Ende bei Sole Ein von 16,5 Grad.
───────────────

Was ist deine Quelle? Tiefenbohrung?
Die Werte sind ja eigentlich Top oder? Wenn du jetzt noch einen VL VL [Vorlauf] von 20 Grad zusammenbekommst.

Ich habe HU und Sole Pumpe auf 60 % laufen und bekomme nur mehr VL VL [Vorlauf] von 22 Grad zusammen.

Ich habe einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] emoji


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
3.9.2024  (#427)
Letzter WW WW [Warmwasser]-Takt:

_aktuell/20240903627743.png
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schluckt die ganze WW WW [Warmwasser] Energie, und wärmt dann sogar noch die TB auf. Je nach Definition kommt die Sole mit 18.0° - 19.5° von der TB daher.
Beim Kühlen bekomme ich noch einen Vorlauf von 20°C zusammen wenn ich die Sole-Pumpe auf 35% raufdrehe. Das hat aber den Nachteil dass ich damit eigentlich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch etwas runterkühle... Habs jetzt aber auf 11% runtergedreht, weil zwar nur 21°C Vorlauf dann, aber gleiche Kühlleistung dank FBH FBH [Fußbodenheizung] aus 1990 und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] is dann zumindest nur ein Durchläufer 😉
 
Diese Woche ist hoffentlich die letzte Hitzewelle. Passt also ganz gut von der Dimensionierung her würd ich sagen 🙂

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.9.2024  (#428)
Frage in die Runde an alle Besitzer einer 1155 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und die die Pumpen auf eine fixe Drehzahl beim Kühlen eingestellt haben.

Wie genau geht ihr vor beim Kühlen? Die Kühlleistung des RGKs können wir ja nicht mehr beeinflussen, wird jetzt keiner hergehen und den neu ausgraben und tiefer legen.

Was ich für mich als Fazit aus der Kühlsaison ziehen kann, die Beschattung ist verdammt wichtig und die passende Filterzeit fürs Kühlen habe ich auch gefunden.

Aber wie macht ihr es mit der Drehzahl der HU und Sole Pumpe? Mit wieviel % beginnt ihr und wie steigert ihr euch?

Ich habe ja mit 10 % HU und 30 % Sole Pumpe begonnen. Da kam der VL VL [Vorlauf] viel zu kalt raus, siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-probleme-vorlauf-kuehlung-knv-1155-6/79406

Ich habe dann auf 60 % HU und 30 % Sole gewechselt. Sollte man das am Anfang der Kühlsaison noch nicht machen und zB 30 % HU und 30 % Sole machen?

Aktuell fahre ich mit 60 % HU und 60 % Sole und bekomme noch eine Kühlleistung  von 1,3 kW zusammen.

1
  •  Akani
3.9.2024  (#429)
Beginn Sole Pumpe 1-2% Hu Pumpe 15% jedes Haus ist ds aber unterschiedlich. Hu bleibt bei mir, lediglich Sole erhöh ich auf max10%

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.9.2024  (#430)

zitat..
Akani schrieb:

Beginn Sole Pumpe 1-2% Hu Pumpe 15% jedes Haus ist ds aber unterschiedlich. Hu bleibt bei mir, lediglich Sole erhöh ich auf max10%

Sollte die Sole Pumpe am Ende der Kühlsaison dann eigentlich mehr Drehzahl haben als die HU Pumpe? Oder umgekehrt?

Ich habe zB die HU Pumpe auf fix 60 % eingestellt beim Kühlen, weil ich mir dachte ich heize ja auch mit 60 %. Also warum das Wasser langsamer durch die Leitungen schießen wie beim heizen.

Mir ist dieses Zusammenspiel von HU und Sole Pumpe beim Kühlen noch nicht ganz klar.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
3.9.2024  (#431)
Es geht um die Leistung.  (Temp_aus - Temp_ein) * Durchfluss ~= Leistung.  Ist das Erdreich wärmer wird die Sole nicht mehr so kühl -> du brauchst mehr Durchsatz um auf die gleiche Kühlleistung zu kommen.  Bei der HU halt so einstellen dass die gewünschte Kühlleistung fährst (die ist in der Regel geringer als die Heizleistung). Kommt halt stark darauf an wie weit runter du mit dem Vorlauf kommst, dementsprechend muss HU auch angepasst werden (oder eben nicht).

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.9.2024  (#432)

zitat..
lewurm schrieb:

Es geht um die Leistung.  (Temp_aus - Temp_ein) * Durchfluss ~= Leistung.  Ist das Erdreich wärmer wird die Sole nicht mehr so kühl -> du brauchst mehr Durchsatz um auf die gleiche Kühlleistung zu kommen.  Bei der HU halt so einstellen dass die gewünschte Kühlleistung fährst (die ist in der Regel geringer als die Heizleistung). Kommt halt stark darauf an wie weit runter du mit dem Vorlauf kommst, dementsprechend muss HU auch angepasst werden (oder eben nicht).

Das mit dem Durchfluss der HU Pumpe ist mir klar.

Aber ab wann und warum erhöhe ich dann die Drehzahl der Sole Pumpe beim Kühlen?


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
3.9.2024  (#433)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
lewurm schrieb:

Es geht um die Leistung.  (Temp_aus - Temp_ein) * Durchfluss ~= Leistung.  Ist das Erdreich wärmer wird die Sole nicht mehr so kühl -> du brauchst mehr Durchsatz um auf die gleiche Kühlleistung zu kommen.  Bei der HU halt so einstellen dass die gewünschte Kühlleistung fährst (die ist in der Regel geringer als die Heizleistung). Kommt halt stark darauf an wie weit runter du mit dem Vorlauf kommst, dementsprechend muss HU auch angepasst werden (oder eben nicht).
───────────────

Das mit dem Durchfluss der HU Pumpe ist mir klar.

Aber ab wann und warum erhöhe ich dann die Drehzahl der Sole Pumpe beim Kühlen?

Wenn der Vorlauf den du gerne hättest nicht mehr erreicht wird. 


1
  •  Deep
4.9.2024  (#434)

zitat..
Ulairi schrieb:

Aktuell fahre ich mit 60 % HU und 60 % Sole und bekomme noch eine Kühlleistung  von 1,3 kW zusammen.

Was braucht die KNV da ca. an elektrischer Leistung?


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
4.9.2024  (#435)

zitat..
Deep schrieb: Was braucht die KNV da ca. an elektrischer Leistung?

Kanns ganz genau aufschlüssen, 30 Watt braucht sie so und so, 60 Watt für die Kühlung, daher 90 Watt insgesamt bei 60 % HU und Sole Pumpe.


1
  •  Deep
4.9.2024  (#436)
Danke, das ist wirklich sparsam :)

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
10.9.2024  (#437)
Passt hier zwar nicht direkt her, aber ich will nicht extra ein eigenes Thema aufmachen.

Darf ich fragen was ihr so an kWH Wärme in der Kühlsaison aus dem Haus gebracht habt und was ihr dafür Strom benötigt habt?

Bei mir wars 2162,5 kWh Wärme abgeführt und dafür 81,64 kWh Strom benötigt. Ergibt eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] fürs Kühlen von 26,5.

Ich gehe davon aus das wars mit Kühlen für dieses Jahr.

1
  •  Markus98
10.9.2024  (#438)

zitat..
Ulairi schrieb:

Passt hier zwar nicht direkt her, aber ich will nicht extra ein eigenes Thema aufmachen.

Darf ich fragen was ihr so an kWH Wärme in der Kühlsaison aus dem Haus gebracht habt und was ihr dafür Strom benötigt habt?

Bei mir wars 2162,5 kWh Wärme abgeführt und dafür 81,64 kWh Strom benötigt. Ergibt eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] fürs Kühlen von 26,5.

Ich gehe davon aus das wars mit Kühlen für dieses Jahr.

Schreib noch die maximale Sole Ein dazu, dann passt es perfekt zum Thread. 😉
Welche Wärmepumpe hast du? Weil wegen Standbyverbrauch.


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
12.9.2024  (#439)
Ist es nicht langsam Zeit für einen 24/25 Thread? Bei mir sprang heute die Heizung an. Bei Sole Ein von 17,7C und durchgekühlten Decken und Böden gibt das traumhafte COP Werte von ~13,7 🤤


_aktuell/20240912384951.jpg

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
13.9.2024  (#440)

zitat..
mampfgnom schrieb: Ist es nicht langsam Zeit für einen 24/25 Thread?

Bei mir steht die Heizung noch still somit kann ich noch nicht mit Werten für die Heizsaison 24/25 dienen.


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
13.9.2024  (#441)

zitat..
mampfgnom schrieb: traumhafte COP Werte von ~13,7

bist du sicher das das stimmt? ich denke da bist du schon fast über dem Carnot-Wirkungsgrad (was eher bissel unmöglich ist emoji )


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next