Erdwärme Soletemperaturen 2023/24

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 ...... 4 ... 22  23  24 
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
20.11.2023 - 23.9.2024
462 Antworten | 67 Autoren 462
13
475
Da wahrscheinlich mittlerweile jeder in die neue Heizsaison gestartet ist, habe ich mir gedacht ich starte mit einen neuen Thread.

Da die WP WP [Wärmepumpe] bei mir schon ein bisschen arbeiten hat müssen , habe ich folgende Werte:

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
4.2°C (36h)
Aktuelle AT 6.9°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 12°C
KT aus 7.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
27.6°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -570

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
27.11.2023  (#21)
Jetzt geht es mit den Sole Temps immer schneller bergab - jeden Tag 0,1-0,3K. Seit 14.10 1500kwh thermisch verbraucht.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort OÖ Bezirk VB
Baujahr 
2022 (massiv 50er Ziegel)
Durchschnittliche AT
1.2°C (24h)
Aktuelle AT 1.3°C

KNV(Nibe) S1255-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 7.8°C
KT aus 3.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 43% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28,5C
Vorlauftemp.
28.4°C
Rücklauftemp. 25.9°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 13.7l/m

Verdichter: 35 Hz
GM: -438

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 7 kW


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
27.11.2023  (#22)

zitat..
Ulairi schrieb:

Und da sieht man glaube ich den großen Unterschied, ich hab ab 28.10. 2281,6 kWh ins Haus pumpen müssen und du 941,1 kWh.

Ich würde sagen der Hauptgrund dafür wird die fehlende Fassade sein, da du glaub ich keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast geht da sicher auch noch was verloren, aber dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ja so wie es aussieht mit ein paar Reserven ausgelegt.

Dieses WE ist WP WP [Wärmepumpe] das erste Mal durchgelaufen.
28.Okt 16,8 kWh
29.Okt 42,5 kWh
30.Okt 29,4 kWh
02.Nov 10,6 kWh
03.Nov 18,6 kWh
04.Nov 39,3 kWh
05.Nov 28,2 kWh
06.Nov 24,4 kWh
07.Nov 16,9 kWh
08.Nov 25,6 kWh
09.Nov 43,9 kWh
10.Nov 45,9 kWh
11.Nov 48,1 kWh
12.Nov 41,1 kWh
13.Nov 53,7 kWh
14.Nov 41,9 kWh
15.Nov 22,1 kWh
16.Nov 29 kWh
17.Nov 50,4 kWh
18.Nov 43,1 kWh
19.Nov 71,9 kWh
20.Nov 35 kWh
21.Nov 46,9 kWh
22.Nov 65,1 kWh
23.Nov 50,7 kWh
24.Nov 59,3 kWh
25.Nov 54,2 kWh
26.Nov 71,4 kWh
Gesmt 1126 kWh


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
27.11.2023  (#23)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
1.7°C (36h)
Aktuelle AT 3.4°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 11.9°C
KT aus 7.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 11% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
26.6°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 24 Hz
GM: -486

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
27.11.2023  (#24)

zitat..
heinzi00 schrieb: Ich würde sagen der Hauptgrund dafür wird die fehlende Fassade sein, da du glaub ich keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast geht da sicher auch noch was verloren, aber dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ja so wie es aussieht mit ein paar Reserven ausgelegt.

Um meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mache ich mir e keine Sorgen, der wurde absichtlich überdimensioniert. Ich finde es nur interessant welchen Unterschied die Fassade macht. Wir tun noch altmodisch Fenster lüften...würde ich nie wieder so machen.


1
  •  Kirchstettner
27.11.2023  (#25)

zitat..
heinzi00 schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

Und da sieht man glaube ich den großen Unterschied, ich hab ab 28.10. 2281,6 kWh ins Haus pumpen müssen und du 941,1 kWh.
───────────────

Ich würde sagen der Hauptgrund dafür wird die fehlende Fassade sein, da du glaub ich keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast geht da sicher auch noch was verloren, aber dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ja so wie es aussieht mit ein paar Reserven ausgelegt.

Dieses WE ist WP WP [Wärmepumpe] das erste Mal durchgelaufen.

28.Okt
16,8
kWh

29.Okt
42,5
kWh

30.Okt
29,4
kWh

02.Nov
10,6
kWh

03.Nov
18,6
kWh

04.Nov
39,3
kWh

05.Nov
28,2
kWh

06.Nov
24,4
kWh

07.Nov
16,9
kWh

08.Nov
25,6
kWh

09.Nov
43,9
kWh

10.Nov
45,9
kWh

11.Nov
48,1
kWh

12.Nov
41,1
kWh

13.Nov
53,7
kWh

14.Nov
41,9
kWh

15.Nov
22,1
kWh

16.Nov
29
kWh

17.Nov
50,4
kWh

18.Nov
43,1
kWh

19.Nov
71,9
kWh

20.Nov
35
kWh

21.Nov
46,9
kWh

22.Nov
65,1
kWh

23.Nov
50,7
kWh

24.Nov
59,3
kWh

25.Nov
54,2
kWh

26.Nov
71,4
kWh

Gesmt
1126
kWh

Hab mit meinen Daten verglichen - hab 1165kWh im selben Zeitraum rausgezogen. Dein Soleein/-aus ist um ca. 2K besser als meiner.

1
  •  Alf73
27.11.2023  (#26)
Bei mir auch aktuell Sole ein von 7,8 °C auf 6,3 °C innerhalb von 5 Tagen ...

Wärmequelle
 1x 400m DN40
Standort NÖ Bezirk St.Pölten
Baujahr 
2000 (Holzriegelbauweise U-Wert 0,175)
Durchschnittliche AT
3°C (24h)
Aktuelle AT 4,0°C (22:00 Uhr)

KNV – Nibe S1155-6 PC (1,5 kW – 7,5 kW) (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 6,3°C
KT aus 2,0°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 36% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29.5°C
berechnete VL-Temp. 
29.3°C
Rücklauftemp. 
26.4°C
Raumtemp. -
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (Auto)
Volumenstrom 11,9 l/h
Gradminuten -395 DM

Verdichter: 34 Hz
Momentan verwendete Leistung: 433 W

Gebäude-Heizlast laut Wärmebedarfsberechnung : 9,2 kW bei NAT -14°C
RGK Leistung (errechnet durch @dyarne): 9,788 kW
Gebäude: Beheizte Fläche: 158 m² FBH

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
28.11.2023  (#27)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich finde es nur interessant welchen Unterschied die Fassade macht.

Wann habt ihr die Fassade geplant, wäre echt interessant wie sich danach die Werte ändern.


zitat..
Ulairi schrieb: Wir tun noch altmodisch Fenster lüften...würde ich nie wieder so machen.

Das glaube ich dir der Lüftungsbedarf bei einem neuen dichten Haus ist nicht gerade gering. Da ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abgesehen von der Energieersparnis wirklich ein Kompfort.

Wärmemenge für Heizen:
28.Okt 16,8 kWh
29.Okt 42,5 kWh
30.Okt 29,4 kWh
02.Nov 10,6 kWh
03.Nov 18,6 kWh
04.Nov 39,3 kWh
05.Nov 28,2 kWh
06.Nov 24,4 kWh
07.Nov 16,9 kWh
08.Nov 25,6 kWh
09.Nov 43,9 kWh
10.Nov 45,9 kWh
11.Nov 48,1 kWh
12.Nov 41,1 kWh
13.Nov 53,7 kWh
14.Nov 41,9 kWh
15.Nov 22,1 kWh
16.Nov 29 kWh
17.Nov 50,4 kWh
18.Nov 43,1 kWh
19.Nov 71,9 kWh
20.Nov 35 kWh
21.Nov 46,9 kWh
22.Nov 65,1 kWh
23.Nov 50,7 kWh
24.Nov 59,3 kWh
25.Nov 54,2 kWh
26.Nov 71,4 kWh
27.Nov 65,8 kWh
Gesamt 1191,8 kWh


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
28.11.2023  (#28)
Heute in der 7:00 Uhr Früh war ich bei Sole-Ein schon einstellig, aber sobald die Belastung ein bisschen nachlässt regeneriert sicher der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] recht schnell.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
2.3°C (36h)
Aktuelle AT 3.1°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 11°C
KT aus 6.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 19% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.3°C
Vorlauftemp.
27.5°C
Rücklauftemp. 24°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 29 Hz
GM: -492

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2023  (#29)

zitat..
heinzi00 schrieb: Wann habt ihr die Fassade geplant, wäre echt interessant wie sich danach die Werte ändern.

Echt noch keine Ahnung. Wir haben Zwillinge bekommen, aktuell liegt mein Fokus auf zumindest 5 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen 😴😅


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
28.11.2023  (#30)
Ich freu mich auch endlich mitreden zu können... emoji
 
Wärmequelle Ein Kreis. Kaltes Ende -> 200m DA 40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] -> 80m TB Simplex DA 40 -> Warmes Ende. Doku: https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgk-wieso-nicht-beides-doku-ueber-lewurms-erdquelle/72579
Standort NÖ, St. Valentin
Baujahr
1990 / Saniert 2023 (massiv 30er Beton Hohlblockstein + 24 cm EPS-F+)
Durchschnittliche AT
3.1 °C (24h)
Aktuelle AT 2.0 °C

KNV(Nibe) S1155-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 7.8 °C
KT "rkg2tb" 6.9 °C (Sensor der vor dem Übergang zur Tiefenbohrung gesetzt ist)
KT aus
 3.6 °C
Drehzahl der WQ-Pumpe 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 32.3° C 
Vorlauftemp.
32.1 °C
Rücklauftemp. 28.1 °C
Raumtemp. 22.3 °C
Pumpengeschw. Wärmetr.
48% (Auto)
Volumenstrom 13.5 l/m

Verdichter: 44 Hz
GM: -600 DM

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: alt 23.3 kW / neu 7.3 kW
Wärmequelle Leistung (errechnet): 8.4 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 140 m², wenn fertig 270 m².  Senke ist im OG, eine FBH FBH [Fußbodenheizung] aus 1990 wo die Verlegung unbekannt ist.  Im EG wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] neu gemacht.  Decken- und Kellerdämmung fehlt noch.


1
  •  Kirchstettner
1.12.2023  (#31)
Wärmequelle 1x 400m dn40 - lehmiger Boden - Verlegetiefe ca. 2,4m
Standort NÖ Bezirk St. Pölten Land
Baujahr 
2022 (massiv 50er Ziegel, FBH + BKA aktiviert)
Durchschnittliche AT
0.0°C (24h)
Aktuelle AT 1.4°C

KNV(Nibe) S1155-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 8.9°C
KT aus 4.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 33% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26,1C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.3°C
Raumtemp. 23.0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
35% (fix)
Volumenstrom 11.6l/m

Verdichter: 28 Hz
GM: -348

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6.5 kW
RGK Leistung (errechnet): 9 kW


1
  •  Deep
1.12.2023  (#32)
Wärmequelle 2x 300m dn32 - lehmiger Boden (teilweise deutlich tiefer als 2m)
Standort Weststeiermark
Baujahr 
2021 (massiv 50er Ziegel ohne AP, FBH + BKA aktiviert)
Durchschnittliche AT
1.0°C (16h)
Aktuelle AT 3°C

iDM iPumpT 2-8

KT-Pumpe:
KT ein 10,6°C
KT aus 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25,5C
Vorlauftemp.
25,6°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 22.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
80% (fix)
Volumenstrom 25.6l/m

Verdichter: --
GM: --

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kW
RGK Leistung (errechnet): ~10kW

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
1.12.2023  (#33)

zitat..
Ulairi schrieb: Echt noch keine Ahnung. Wir haben Zwillinge bekommen, aktuell liegt mein Fokus auf zumindest 5 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen 😴😅

Gratuliere zum Nachwuchs und wünsche dir erholsame Nächte 😴


zitat..
lewurm schrieb: Ich freu mich auch endlich mitreden zu können...

Interessantes Projekt und den Sensor vor der Tiefenbohrung finde ich auch super. Bin gespannt wie sich bei dir die Sole Temperaturen entwickeln.

Bei mir schaut es zur Zeit so aus, echt interessant wie schnell sich die Sole Temp. wieder erhöht wenn die Verdichterfrequenz runter geht. Bin jetzt ein paar Mal in der Früh bei Sole Ein einstellig gewesen. 
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
0.3°C (36h)
Aktuelle AT 2°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 11°C
KT aus 6.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 2% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.4°C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.8°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -494

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL


1
  •  Kirchstettner
1.12.2023  (#34)

zitat..
Deep schrieb:

Wärmequelle 2x 300m dn32 - lehmiger Boden (teilweise deutlich tiefer als 2m)
Standort Weststeiermark
Baujahr 2021 (massiv 50er Ziegel ohne AP, FBH + BKA aktiviert)
Durchschnittliche AT 1.0°C (16h)
Aktuelle AT 3°C

iDM iPumpT 2-8

KT-Pumpe:
KT ein 10,6°C
KT aus 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25,5C
Vorlauftemp. 25,6°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 22.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 80% (fix)
Volumenstrom 25.6l/m

Verdichter: --
GM: --

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kW
RGK Leistung (errechnet): ~10kW

Bin jetzt kein Profi, aber deine Spreizung bei der Sole ist schon verdammt hoch, oder? Auf der anderen Seite ist dann die Spreizung bei VL VL [Vorlauf]/RL meiner Meinung nach zu gering - da könntest meiner Meinung nach die Pumpengeschwindigkeit um einiges senken.


1
  •  Deep
1.12.2023  (#35)
Ich weiß, nur gibts bei der iDM meines Wissens nach nur eine Fixeinstellung auf FBH FBH [Fußbodenheizung] Seite (ich kann nur die max. Einstellung begrenzen was ich mit 80% gemacht habe. Sole Seite macht die Steuerung selber.

Was wären denn Zielwerte und warum?

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
1.12.2023  (#36)
Jetzt kann ich auch endlich dabei sein :)
Hülle 99% fertig, RGK 03.2022 

Wärmequelle
RGK 1x 400m dn40
Standort St.Pölten
Baujahr
2022-2023 (massiv 25er Objektziegel+20cm EPS F-plus)
Durchschnittliche AT
0.3°C (24h)
Aktuelle AT 0.6°C (bedeckt)

KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200) - richtige Einstellung noch nicht gefunden

KT-Pumpe:
KT ein 7.6°C
KT aus 3.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 32% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.1°C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.4°C
Raumtemp. 22.6°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
38% (Auto)
Volumenstrom 12.3l/m

Verdichter: 29 Hz
GM: -253

Gebäude-Heizlast Abschätzung P-real(@dyarne): 4.4kW
RGK Leistung (errechnet): 7.6 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 189 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL (noch nicht in Betrieb) Planung @Leitwolf

1
  •  Alf73
1.12.2023  (#37)
Wärmequelle 1x 400m DN40
Standort NÖ Bezirk St.Pölten
Baujahr 
2000 (Holzriegelbauweise U-Wert 0,175)
Durchschnittliche AT
 0°C (24h)
Aktuelle AT 1,0°C (19:30 Uhr)

KNV – Nibe S1155-6 PC (1,5 kW – 7,5 kW) (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 5,3°C
KT aus 1,0°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 38% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29.3°C
berechnete VL-Temp. 
29.3°C
Rücklauftemp. 
26.6°C
Raumtemp. -
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (Auto)
Volumenstrom 11,9 l/h
Gradminuten -393 DM

Verdichter: 37 Hz
Momentan verwendete Leistung: 478 W

Gebäude-Heizlast laut Wärmebedarfsberechnung : 9,2 kW bei NAT -14°C
RGK Leistung (errechnet durch @dyarne): 9,788 kW
Gebäude: Beheizte Fläche: 158 m² FBH




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.12.2023  (#38)

zitat..
lewurm schrieb
KT ein 7.8 °C
KT "rkg2tb" 6.9 °C (Sensor der vor dem Übergang zur Tiefenbohrung gesetzt ist)
KT aus 3.6 °C

coooooool!
mehr als 3/4 kommen dann aktuell aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor], weniger als 1/4 aus der TB.
so ist das gedacht mit dem selbstregeleffekt auf der quellenseite.
am winterende werden wir tendenziell das gegenteil sehen (nicht ganz so extrem)

danke für das innovations- & forschungsprojekt... 🙏

2
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
1.12.2023  (#39)
Nun heizt die Nibe befeuert vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wieder ohne Tackten seit dem 21. Nov durch 🤠 (im Innviertel)

2023/20231201149148.jpg

1
  •  Alf73
3.12.2023  (#40)
Wärmequelle 1x 400m DN40
Standort NÖ Bezirk St.Pölten
Baujahr 
2000 (Holzriegelbauweise U-Wert 0,175)
Durchschnittliche AT
-1°C (24h)
Aktuelle AT -1°C (11:17 Uhr)

KNV – Nibe S1155-6 PC (1,5 kW – 7,5 kW) (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 3,9°C
KT aus 0,0°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 39% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 32.0°C
berechnete VL-Temp. 
31.3°C
Rücklauftemp. 
27.7°C
Raumtemp. -
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (Auto)
Volumenstrom 11,6 l/h
Gradminuten -702 DM

Verdichter: 49 Hz
Momentan verwendete Leistung: 694 W

Gebäude-Heizlast laut Wärmebedarfsberechnung : 9,2 kW bei NAT -14°C
RGK Leistung (errechnet durch @dyarne): 9,788 kW
Gebäude: Beheizte Fläche: 158 m² FBH


1
  •  uzi10
3.12.2023  (#41)
Derzeit wollig warm unter der Erde und läuft sehr effektiv gegenüber die Luftikusse bei den Temps

Wärmequelle 2x 300m dn32 - lehmiger Sand Standort Bez Korneuburg - freistehend
Baujahr 2017-2018 (Bauweise 25/20, FBH + BKA, WH Bad)
3x75m2 
Raumtemp 22,9°C
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kw mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]


2023/20231203604006.jpg


2023/20231203423746.jpg




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next