Von wem hast du dir die Energiekörbe anbieten lassen? Und von wem die Tiefenbohrung? Von 6000 Euro kann ich derzeit in beiden Fällen nur träumen, derzeit lieg ich noch beim doppelten Preis von dir (für 105m TB) bzw. sogar nochmal um 2000 Euro drüber (allerdings 5x6m Säulen auf 10m versenkt). Ich wäre froh, wenn sich der Spaß unter 9000 Euro ausginge (für ca 5,5-6kW). |
||
|
||
für 1x105m oder 2x105m? |
||
|
||
Die Säulen wurden wie beschrieben auf 8 Meter gesetzt, sind also 2 Meter unter GOK. Der Abstand zwischen den einzelnen Säulen beträgt 5 Meter, eine der Bohrungen nutzen wir gleichzeitig als Brunnen. Hinterfüllt wurde mit feinem Kiessplitt bzw Sand. Die Körbe kann man von der Entzugsleistung her nicht mit Säulen vergleichen, da die angebotenen Körbe nicht so tief vergraben werden. Bei uns wurde aufgrund der Grundwasservorkommnisse von D&W eine Entzugsleistung von 1,8kW pro Säule errechnet. Flächenkollektor wollte ich aus Prinzip nicht, unser Grundstück hat "nur" 615m². @ http: chris wollte ein Anbot von Greibich, welches er nie bekommen hat und hat meines Wissens dann eines von Bachner bekommen. |
||
|
||
Uponor - Wir haben uns damals diese hier anbieten lassen:
http://www.uponor.at/loesungen/heizen-und-kuehlen/geothermie/erdwaermekoerbe.aspx Da es bei uns dann aber zeitlich schnell gehen musste und uns die Kollektoren doch um einiges günstiger gekommen sind, haben wir dann diese verlegt. Das System an sich hätte uns aber schon zugesagt. LG BK |
||
|
||
Im Angebot steht "1x Duplexsonden zu je 105m zum Betrieb einer Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 6kW Heizleistung". |
||
|
||
Alles klar. Ohne Urgenz meinerseits wäre vermutlich von ihm auch nichts mehr gekommen. Nach meinem Ersteindruck war ich ehrlich gesagt enttäuscht und ja, das Angebot kennst du ja. Bachner hat mich telefonisch fast eine halbe Stunde sehr gut beraten und haben im Vergleich zu allen anderen Unternehmen, die ich jetzt angerufen habe, mal den mit Abstand besten Eindruck hinterlassen. Die Baustelleneinrichtung hat er an Hand meiner Beschreibung der Zufahrtsbedingungen mit ca 1,5k geschätzt. Das Angebot sollte ich nächste Woche erhalten, ich bin schon gespannt. Jedenfalls hat er mir 2-3x10m Säulen angeboten (Greibich 5x6m), wo ich natürlich eher zur sicheren Variante mit 3 Säulen tendiere. Greibich meinte, er bringt bei mir max. 8m Säulen wegen der Zufahrt rein, aber Bachner's 10m Säulen werden erst vor Ort aus 2x5m Teilstücken hergestellt. Bachner Energiesäulen sind auch im Durchmesser größer und haben doch auch etwa um die Hälfte mehr Laufmeter Soleleitung als die von Greibich. Bachner: 300m auf 10m-Säule, Greibich 100m auf 6m-Säule. Ich vermute und hoffe halt, dass Bachner doch günstiger sein sollte. Vielleicht machen wir aber auch als Alternative Wasser-Wasser, war auch ein Vorschlag von Bachner. Mal schauen. Wenns preislich geht, tendier ich aber nach wie vor zu einem geschlossenen Solesystem. |
||
|
||
Mit Bachner habe ich auch gesprochen und hatte auch einen guten Eindruck. Habe mich aber aufgrund unseres GW und der Empfehlung von D&W für Greibich für diesen entschieden. Ich halte dir die Daumen, halte mich am laufenden. |
||
|
||
Sie Silverblue schon schreibt hatte ich Angebote von Bachner und Greibich, wobei von Greibich dann plötzlich keine Rückmeldung mehr gekommen ist.
Beim Tiefenbohren kann ich die Firma Prinz aus Arbing sehr empfehlen, sehr kompetent und ein gutes Preis/Leistungsverhältnis |
||
|
||
Hello Leute,
Wie ist eigentlich der Platzbedarf der Bohrgeräte der ganzen Anbieter? Bei der Bachner-Gruppe steht ja dabei, welche Größe sie brauchen (2,5 x 3,5m). Werden für die Körbe eventuell auch kleinere Gerätschaften verwendet? Ich frage deshalb, weil ich für einen Kleingarten mit wirklich bescheidenen Zufahrtsverhältnissen plane... Besten dank und lg |
||
|
||
Das hat bei den Körben ein Problem, weil der ja 70cm Löcher bohrt ist der entsprechend groß, etwa vergleichbar mit dem großen Bagger vom Ausheben der Baugrube.
Bei den Tiefenbohrungen gehen kleinere Geräte, beim Nachbarn wird das mit dem Kran in den Garten gehoben |
||
|
||
@MMA - Ich hab hier die selbe Situation, Kleingarten und beschränkte Zufahrt (2,5m Breite). Bist du auch in Wien?
Firma Hagleitner bietet Bohrungen mit einem Minigerät an, da reicht eine Zufahrt von ca 1m und das Gerät hat meines Wissens 3,5t. Sollte also (fast) überall hinkommen. |
||
|
||
Hi http,
erstmal sorry für die späte Antwort, war jetzt länger in Urlaub :) Zum Standort, ja, bin auch in Wien! Hagleitner hört sich gut an, das werde ich mal weiter verfolgen. Viel mehr als den Meter wird unser Weg wohl auch nicht hergeben, hab eigentlich schon begonnen, mich mit einer Luftwärmepumpe anzufreunden... Was ist bei dir der letzte Stand bezüglich Heizsystem? Muss aber auch sagen, dass ich bei der Planung noch ganz am Anfang stehe, also eigentlich noch beim eigentlichen Hausentwurf, Details folgen dann nach und nach... lg Markus |