es kann ja noch sein, dass dein schloss 5m hohe räume hat.. aber ehrlich, bei der dämmung sind 44° VL unsinn |
||
|
||
hahahahha das wäre noch eine Begründung habe ich mir auch gedacht. Außenwände sind mit 12cm Baumit reflect eingepackt. |
||
|
||
ähm, noch etwas fällt mir ein. wird bei der berechnung mit einem "zu niedrigen" volumenstrom gerechnet, ergibt sich automatisch ein sehr hohes deltaT. steht das irgendwo in der berechnung? |
||
|
||
Volumenstrom bei den einzelnen Heizkreisen ist so zwischen 0.8 - 2,5L je nach länge.
schaffe momentan ~17 l/min wenn alle Kreise komplett offen sind. Was wäre wenig? |
||
|
||
also angenommen, dein estrich ist 24° und mit 17 l/min werden VL VL [Vorlauf] 44° reingepumpt..
delta 20 * 17 * 60 * 1,16 => fast 24 kW du hast doch die kleine 1155-6, oder? wie soll das gehen? ok, andere theorie, bei dir wurde ein 5 cm dicker kork-boden als oberflächenbelag gerechnet.. was sagt die rechnung über lambda von oberflächenbelag aus? welchen boden hast eigentlich im haus? |
||
|
||
Die 1255 - 06 habe ich.
Belag ist überall Parkett geklebt außer Bad und WC -> Fliesen |
||
|
||
|
||
|
||
wärmeerzeuger vl=70°, rl=35° volumenstrom 245 l/h heizkreise 7-12k spreizung aber eh trotzdem nur vl=34° im eg und vl=36° im og @ benni, den kurzschluß im keller solltest wie besprochen noch beheben, sprich die beiden kurzen kreise kaskadieren... da steht das warum... http://www.energiesparhaus.at/forum/39756 dann würde ich dir empfehlen richtung 35-38° auszuheizen... auf den ersten seiten stehen die hardfacts zusammengefaßt... http://www.energiesparhaus.at/forum/44904_2#404179 |
da stehen ein paar 'auffälligkeiten':
||
|
||
@ benni,
die spannendste seite enthältst du uns wieder vor, seite 4 mit den pumpendrehzahlen... läuft die solepumpe nicht im automodus? |
||
|
||
wird behoben aber erst nach dem Ausheizen... habe ich schon behirnt bin jetzt mal auf40°C, aktuelle VL VL [Vorlauf] Temp. 27,5°C Pumpengeschw. 100% Drhzahl der WQ-Pumpe 100% aktueller VerdichterFreq. 64% WPWP [Wärmepumpe] wurde von KNV Techniker auf Manuell gestellt |
||
|
||
wq pumpe kannst auf auto stellen. es ist nicht nötig, sie auf vollgas zu fahren. sie wird sich ohnehin selbst auf ca 4K bei 8° sole-ein einstellen. sparst dir 40-50 watt. |
||
|
||
ich glaube wurde gemacht da WW WW [Warmwasser] nicht gemacht wird |
||
|
||
perfekt! ja, das gehört fürs ausheizen so, denn sonst kann die heizgrenze im automatikmodus das ausheizen unterbrechen wenns plötzlich wärmer wird draußen... recht hat er... das würde mich wundern wenn die WT-pumpe (sole-umwälzpumpe) auf manuell/100% steht... schaut das immer so aus oder ändert sich die leistung auch? die drehzahl der WT-pumpe (heizkreis-uwp) stellt die regelung beim ausheizen automatisch auf 100% damit der estrich möglichst gleichmäßig temperiert wird... |
||
|
||
eigentlich schaut das immer so aus. sollen wir das Thema in meinen Sanierungsfaden verlegen? |
||
|
||
Die WQ Pumpe war bei mir die ersten 10 Tage auch auf 100%.
Da haben wir das "Sole-Spülprogramm" gestartet... Danach ging sie automatisch auf Automodus... |
||
|
||
wie haben bei euch die Sole Temp nach dem Ausheizen ausgeschaut? |
||
|
||
Starttemperatur beim Start am 28.3. war ca. 5,5°C.
Tiefste Temperatur lag bei ca. 2,5°C (das war beim 35° Abschnitt). Nach dem Ausheizen gings eigentlich rapide wieder bergauf. Und die SoleTemp lag bald wieder bei 5,5°... |
||
|
||
alles andere als auto bei wq pumpe muss man mir erklären. (ich fahre die wq pumpe auf derzeit manuell auf 6%, aber das ist eine andere geschichte.. ) |
||
|
||
danke mike, ist klar, entlüftungsfunktion... das ist völlig unterschiedlich, je nach jahreszeit und programmintensität. wenn du im sommer auf 30° rt aufheizt hast du nur teillast, im winter die doppelte heizlast... im sommer sind einige zweistellig geblieben, in jahresrandlagen knapp über 0° siehe den beginn des fadens, da ist das dokumentiert... stimmt ... aber es handelt sich hier wohl um die 10 tage periodisch inbetriebnahme entlüftungsfunktion, siehe mike... |
||
|
||
Will ich tun : Die WQ-Pumpe fährt seit dem letzten Update bei jedem Start die ersten Minuten auf 100% und geht dann gaaanz langsam runter. Bis sie die 1-10% erreicht hat dauert es mir viel zu lange. |
||
|
||
paßt schon, tus nur brav weiterdokumentieren bis zum (warmen) ende... dein bild betriebsmodus 4.2 betrifft den generellen modus der wp, manuell oder auto, bei zweiterem schaltet sie nach heizgrenze und filterzeit automatisch zwischen sommer u winter um. ausheizen gehört im manuellen modus absolviert... das andere sind die detaileinstellungen der hilfsantriebe, die sind tiefer im menü versteckt (siehe brink) paßt aber eh alles ... |