für den Estrich besagt das die Norm, das ist die eine Sache. Je nach Saison kann man mit 5K Schritten pro 24h die Maschine schon überfahren. Ich fahre ganz aktuell mit 2-3K pro Tag Anhebung recht gut. |
||
|
||
Hier noch mal mein Programm welches ich eingestellt habe.
Den Anlagenbauern ist es meistens völlig wurscht wieviel Strom das Estrichprogramm verbraucht und um die Quelle zu schonen wird der Verdichter blockiert und rein per Zuheizer geheizt in 5K Schritten im Werksprogramm bis 45-50°C. Könntest auch die ersten Tage per normalem Heizprogramm auf 20°C VLT stellen und dann das Programm mit 3K Schritten modifizieren, also 23-26-29-32-35 bzw. wenn dein Estrich schon 20°C hat dann mit 23°C anfangen. Meiner hatte nicht mal 15°C und ich habe den ersten Tag auf 20°C geheizt was nicht so doll war und den Verdichter bis 118Hz gefordert hat. |
||
|
||
Bodentrockung aktiviert, manueller Modus aktiviert, immer mit 3°C Sprüngen alle zwei Tage erhöht bis auf 39°C --> halten für 4 Tage danach wieder abheizen in 5°C Sprüngen.
Startdifferenz ZH wurde auf 100 GM eingestellt. Zementestrich ist morgen 9 WE im Haus, echne eher mit sehr wenig Feuchtigkeit. Estrich bei 19°C abgeholt |
||
|
||
@maider
warum bis 39 °C? Startdiff. ZH eher auf 1.000 GM Warum ZH nicht ganz gesperrt? Verdichter Limit über 90 Hz gelöscht? Bremse bei zu kalter Sole gesetzt? |
||
|
||
max. Vorlauftemperatur bei -20°C um die quelle nicht komplett auszulutschen. Wir haben jetzt schon nur noch 3°C in der Nacht... Was würden die 1000°min machen? ich nicht? müsste ich schauen? Für was wäre das? gehe davon aus das der KNV Techniker das gemacht hat, kann aber mal schauen. Ajo, muss sagen das ich eine Sanierung habe und keinen Neubau.. deswegen auch die höhere VL VL [Vorlauf] Temperatur möglich |
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] arbeitet länger mit dem Verdichter, ZH springt später an. Bitte in dem Thread mal nachlesen, was die GM genau bewirken, Arne hat es weiter vorne schon super erklärt. Wohnst du am Berg? Grundsätzlich ist Vorsicht schon gut, aber wenn die Schutzparameter gesetzt sind kann eig. nicht viel passieren. Hast du die Möglichkeit, jeden Tag die Werte zu checken? |
||
|
||
habe ich schon, fange aber gerade erst an das System zu verstehen knapp davor, Schneeberg ja, ab halb 4 Nachmittags alle 2 min. wenn es sein muss stimmt aber ich hab kein Ahnung wie schnell sich meine Quelle bzw das Wetter wieder erholt. Wenn das Wetter es wirklich so kommt wie Prognostiziert sind mir die paar € jetzt beim Ausheizen für ZH egal. Hatten letztens Jahr in der Nacht Werte zwischen -18°C bis -25°C |
||
|
||
das mit dem Energieintegral und der Differenz ist im ersten Anlauf nicht so trivial, hab auch ein paar Lesedurchgänge gebraucht
Wie sich die Quelle erholt hängt auch von äußeren Umständen (Niederschlag, Temperaturen) ab, also schwer zu prognostizieren. Ich stelle mal eine Behauptung auf, bitte von den Profis korrigieren, wenn es Blödsinn ist: Sofern du nicht arg in die Vereisung gehst und etwas zerstörst (Tiefenbohrung) bleibt das Gleichgewicht ja bestehen. Energie jetzt ist gleich Energie später. Saugst du jetzt zuviel von der Quelle ab, brauchst halt worst case später im Winter den Zuheizer, womöglich aber auch nicht. Wenn du jetzt viel zuheizt, brauchst im Winter nichts mehr, hast aber ev. Potential verschenkt. Einem satt ausgelegten Ringgrabenkollektor sollte es egal sein... |
||
|
||
es wird eh schon, habe mich auch vorher versucht etwas einzulesen aber am Objekt dann trotzdem leichter zu verstehen :) stimmt, deswegen auch die sicherheitsvariante da wir aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahre auch noch im April heizen mussten. lieber etwas potenzial verschenk als hinten raus nur noch am Limit zu fahren. Wir haben ein Teilsaniertes Haus, somit auch noch nicht 100% ersichtlich wohin die reise wirklich geht. Pokern traue ich mir im zweiten Jahr eher zu aber der erste Winter im neuen Haus soll nach fast 2 Jahren Sanierungsarbeit eher ein Luxus werden. Bin schon etwas ausgebrannt da möchte ich den Winter Stressfrei hinter mich bringen |
||
|
||
Der Verdichter wird langsam hoch gefahren, auch bei großem Defizit !
Bis der 118HZ erreicht hat dauert es Stunden! Daher sind die 1000GM Startdifferenz ZH nicht verkehrt um dem Verdichter Zeit zu geben, sonst geht der ZH an während der Verdichter erst bei halber Leistung ist (musste ich feststellen). Gleichzeitig Menü 5.1.7 auf -5 bis -3 °C stellen, denn: -5°C wären dann -3°C Sole-aus minimal |
||
|
||
ok, danke. werde ich heut mal checken. Mir wurde gesagt nach dem Ausheizen soll ich dann wider die 400°min einstellen. |
||
|
||
von einem gut ausgelegten rgk erwartet man sich mininale sole-eintrittstemps von ~0° jan/feb. abhängig von vielen faktoren, kann sole-ein aber auch +2, +3 sein. wenn im herbst wegen estrichausheizen sehr viel abgesaugt wird, kann es sein, dass sole-ein von 0° früher erreicht wird. dann gibt's lange zeit eine "bremse" bei sole-ein ca. 0 bis -2" - das ist die vereisung, bei der nochmals viel energie frei wird. wird weiter beinhart die quelle ausgelutscht, fängt tatsächlich an, das erdreich zuzufrieren und die gefahr von hebungen steigt. ist bei einem neubau der kollektor nicht überbaut, wird eine hebung wahrscheinlich egal sein. meinereiner hat seine quelle überbelastet, sole-ein lange zeit bei -2°. der abtauprozess dauert äquivalent lange. aber man sieht, dass ab sole-ein -2° die sole-temperaturen nicht mehr wirklich runtergehen. |
||
|
||
5.1.7 sollte nach aktuellen inbetriebnahmerichtlinien für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eigentlich auf -5,5 stehen... rabaum und becker haben schon recht. benni, ich bin ja in deinem projekt tiefer involviert, auch planerisch, darum laß ich mich mal zu folgender feststellung hinreißen ... du hast beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im gegensatz zur tiefensonde ein über das jahr schwankendes profil. jetzt hast du die höchsten temperaturen, jetzt ist die ganze sonne des jahres eingelagert. ab november wird das wieder weniger, ganz egal ob du heizt oder nicht. das was du jetzt an entzug 'einsparst' geht sowieso verloren durch winterliche abstrahlung an den weltraum. es hat auf die temperatur im kollektor im jänner oder februar gar keinen einfluß ob du jetzt ausheizt oder nicht! das ist bei einer tiefenbohrung ganz anders!! darum würde ich in deinem speziellen fall empfehlen die gradminuten ZH ruhig tiefer zu setzen und die einstellung sole-aus-min zu kontrollieren. was deinem kollektor im (ersten) winter wirklich hilft wäre bei extremen lastperioden den kamin brav mitspielen zu lassen. aber dazu muß ich dich wohl nicht überreden ... |
||
|
||
Ich dachte, was gefrorenes hält länger?? |
||
|
||
jedenfalls sind deine rohre durch die vereisung und enteisung noch besser gebettet. |
||
|
||
hier im vergleich: sehr überdimensionierter kollektor, relativ wenig entzug. ein zeitverzögertes ergebnis von sonne und aussentemperatur. wenn man von einem kollektor auch nichts entzieht, wird die kurve (mit +2 bis +3° parallelverschoben) ziemlich ähnlich ausschauen.. im vergleich, auf rudis grafik sieht man nach dem abtauen den sehr steilen anstieg der erdreichtemperatur. |
||
|
||
habe jetzt mal auf 500°min geändert. 1000°minuten wären das max. soll ich das wirklich machen? wurde auf -5°C eingestellt, kontrolliere das aber morgen früh oder heute Abend nochmals... das stimmt und nein, dazu musst du mich wirklich nicht überreden |
||
|
||
gelieferte wärme rund 35.000kwh zum vergleich mehrfamilienhaus hdz mit der 16kw maschine ist gleichauf this collector has served far beyond the call of duty... |
2 monate versatz, anfang märz zu anfang mai...
||
|
||
Tja, einer musste sich doch auch mal an die Grenzen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Systems rantasten... Ich bin immer noch sehr zufrieden und schon sehr auf den kommenden Winter gespannt! Da wir heuer unser HdV mit einem Erdôl/Luft-Gemisch úberschminkt haben, dúrfte der Wärmebedarf a bissl niedriger sein. |
||
|
||
möchte jetzt nicht den Faden mit unnötigen fragen und Bildern zumüllen deswegen schreibe ich mal in meinem Sanierungsfaden weiter... könnt ja dort mal vorbeischauen und mir meine fragen Beantworten wenn wer mag http://www.energiesparhaus.at/forum/40878_9 |
||
|
||
Ein Bekannter hat mir erzählt, dass der Kollektor hin werden kann wenn er komplett einfriert.
Kommt das doch eher aus dem Land der Märchen? (nicht überbaut und ich nehm an wenn sich etwas hebt setzt sich das wohl auch wieder?) Wie sehen das die Profis? |