Hab ich folgendermaßen gelöst: Wenn Warmwasser gemacht wird,wird das interne 3-Wege-Ventil auf den WW WW [Warmwasser]-Speicher umgeschalten. Parallel zur Ansteuerung des Ventils (230V) habe ich ein Entkopplungsrelais geschalten welches mir dann einen potentialfreien Kontakt liefert den ich in meine Loxone einlese. Alle meine Stromzähler haben eine S0-Schnittstelle und werden ebenfalls in die Loxone eingelesen. Über eine entsprechende Logik in der Loxone kann ich dann genau den Stromverbrauch (Kompressor und Steuerung getrennt) für Warmwasser und Heizung ermitteln und automatisch entsprechende Tages-/Jahresarbeitszahlen etc. errechnen. MFG |
||
|
||
Wir heizen unseren Estrich ja auch gerade aus - haben ja auch das schlaue KNV - Ding im Heizraum stehen. Und zumindest check ich jetzt mal langsam die Symbole
Und da seh ich, dass unser Teil doch immer mal wieder den Heizstab zuschaltet.(hmmmm...... Luder) So - jetzt darf von den ganzen Profis hier über meinen Laienbeitrag herzlich gelacht werden. Wirklich, ich PROBIERE eure Beiträge zu lesen UND gleichzeitig zu verstehen was ihr hier so genial nerdmäßig schreibt, aber ich schaff es einfach nicht Verbeuge mich in Hochachtung vor eurem Detailwissen und hoffe ihr steinigt mich nicht |
||
|
||
Servus du!
Respekt, du hast den Heizstab erkannt! Ganz ohne wirds nicht gehen, weil noch kalt und ihr wenig Zeit habt. Dadurch fällt hintereinander ausheizen wie beim mike aus... Aber ein bissl was geht noch, wann bist du auf der Baustelle? |
||
|
||
Wir haben im dezember 2014 ohne heizstab unseren nassestrich ausgeheizt. Hatten überhaupt keine probleme aber es war auch nicht soo kalt. |
||
|
||
lass dich nicht von "brown" / "L1" täuschen! da geht von der hauptversorgung L2 durch. |
||
|
||
Gibt´s ja wohl nicht, sauerei.
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber wenn unten "L1" steht glaubt "man" das ?!? Dann muss ich wohl doch die 1x230V Version bestellen (lassen). Oder kann man den Stecker einfach so umstecken dass Inverter + Steuerung L1 kriegen und nur der Heizstab L1+2+3 ?? |
||
|
||
ist es normal das sich die wp so plagt die vorlauftemperatur hochzubekommen? estrich war kalt und nass, aber sollte das nicht eher einfluss auf den rücklauf haben?
fg |
||
|
||
Die Heizkreispumpe läuft im Trocknungsprogramm auf 100%, da sollte die Spreizung sehr gering sein, somit der Rücklauf fast= Vorlauf. |
||
|
||
du tust einfach "brown" auf L1, L2, L3 stecken und "black", "grey" lässt nicht angesteckt. dann hast es so wie 1x230. Bei 3x400V wird ohnehin jede phase gegen N verbunden (->230V) und es werden scheinbar keine 400V genutzt |
||
|
||
je nach nässe ja. und ja, wegen 100% wt pumpe sind die spreizungen sehr sehr niedrig und die estrich temperatur ist möglichste gleichförmig in der fläche ich hatte keinen so nassen estrich mehr beim ausheizen. bei 100% wt pumpe hatte ich bei 50hz ca. 2,5K spreizung. bei 20hz 1K spreizung. ok, sagen wir bei 100hz ist 5K spreizung und du möchtest 35° erreichen. dann müßte der ganze estrich schon auf 30° gehoben worden sein. |
||
|
||
die 1x55-6 ist ja in wirklichkeit eine 3,3kw-wp und hat bloß schlanke 660w leistungsaufnahme. daher ein einphasenmotor... dann mußt du wie brink sagt einen draht umschleifen. serienmäßig ist es wegen der lastverteilung so gemacht daß der verdicher auf einer phase hängt, der rest (regler, pumpen) auf einer anderen... bei einphasiger pv (ist in A wohl nirgends mehr möglich) klingt das tatsächlich sinnvoll was du vorhast... |
on/off maschinen sind (fast) immer drehstrommotoren, wegen der höheren leistung.
||
|
||
hallo Arne , eigentlich fast jeden Tag mal - und zu 100 % dann, wenn du uns mal besuchen kommen magst |
||
|
||
hallo stefan, ist ja eine einmalige situation den kalten estrich aufzuheizen. im regelbetrieb holt die wp ja den warmen estrich im herbst ab... da siehst du auch was für ein mächtiger puffer so ein estrich ist mit 12, 14,16 oder noch mehr m³ estrichmasse... die wp kann ja keine bestimmte vl-temperatur 'erzeugen' sie erzeugt hingegen eine spreizung, sprich ein delta das auf den rl draufgepackt wird. und solange der nicht in die höhe kommt steigt auch der vl nicht... |
ja, ist normal...
||
|
||
hätte die maschine nicht für so schlau gehalten... kenne keine andere wp die sowas macht... |
danke für die aufklärung.
||
|
||
sehr gerne! aber davor schnell eine telefonische fernwartung mit ein bissl hubraum aufbohren... |
||
|
||
Schau... Und schon versteh ich dich wieder nicht mehr. Zwar schon mal was vom Hubraum gehört, aber eher mal nur beim Auto 😜. Habs an meine fleissige Hälfte weitergegeben, wenn er einen Platz findet, wo das Handy mitspielt, ruft er dich an. Wahnsinn da oben.... Als würden wir zweidigst in da oagacht leben ;) Hat mich aber gefreut mit dir zu schreiben, schaaaaade dachte du kommst vorbei. |
||
|
||
sonst würd ich gar nicht so drauf stehen... hab grad mit deinem göttergatten den klotz unter dem gaspedal rausgenommen, jetzt kann sie richtig reinfeuern. und schon spielt der heizstab nicht mehr mit... ein bissl wird er die nächsten tage vielleicht noch kommen, aber nur ganz zart... virtuell war ich schon da. willst wissen was deine wp gerade macht? das ist das ausheizprogramm das gerade läiuft... oliv ist der vorlauf-sollwert laut eingestelltem ausheizprogramm, blaßgrün ist der echte vl du siehst wie schön er dem sollwert folgt. die 40° am 17. u 18. waren ein bissl hoch für eure optimierte fbh, das haben wir korrigiert. braun oben bei 90 ist die verdichterfrequenz, da haben wir jetzt mehr leistung freigegeben, die wp kann jetzt bis auf 120hz hochdrehen und braucht so viel weniger heizstab... |
eine wp ist ja auch nur ein ding mit einem motor.
||
|
||
omg - du hast geschafft, dass ich zumindest ein bissal was verstehe Die Betonung liegt auf ein Bissal-Was..... ich glaub das ist ähnlich wie 1. Klasse VS Lesen und Schreiben lernen. Ich verbeuge mich in Absoluter Erfurcht - nebst deinem grandiosen Wissen, vor allem aber für deine Art und Weise auch den Unwissenden immer wieder auf so freundliche Art kleines Wissen zu vermitteln. |
||
|
||
meine vl arbeitet sich langsam zu den erwünschten 25 grad, hat eine vl/rl spreizung von 5 grad, die estrich oberfläche hat im mittel 16 grad. vor 3 tagen hatten wir 8 grad und viel wasser, hatten den estrich 3 wochen abgedeckt zum aushärten und zugluft schutz.
ist das normal, dachte zumindest mit 25 grad sollte sie spielend zurechtkommen, oder muss ich mir sorgen machen? wenn ich mir die trends der leute hier ansehe, da hüpft der vorlauf sofort hoch, ich würde von 25 auf 30 grad ne gefühlte woche brauchen grad 🙈 alle hk sind komplett offen, ist es besser jetzt schon einen abgleich durchzuführen oder ist es aktuel noch egal? |
||
|
||
Laut Schaltplan der 1155 ist es schon ein 3-Phasen Motor. siehe: Der Eingang in den Frequenzumrichter ist einphasig. Das ist auch die gängigste Bauart eines Frequenzumrichters. Echte 1-Phasen Frequenumrichter (1 Phase In/1 Phase Out) für Kondensatormotoren sind da eher Exoten. Kennst Du den verbauten Kompressor Typ? |
||
|
||
|