Bei mir wird alles auf einmal ausgeheizt, sind ca 225 m2... Estrich is 6 Wochen alt und ich hab einen entfeuchter abwechselnd im og und Keller laufen...
Gelüftet wurde auch brav, aber bei dem feuchten Wetter in den letzten Wochen leider nicht so ergiebig... Morgen schreib ich das Programm um, damit zumindest die Sprünge nicht so hoch sind und die maximale Temperatur auf 35 grad sein wird... Les mich da noch ordentlich rein heut Nacht, glaub aber dass die 3-Grad-Sprünge mit drei Tage halten bis 35 ganz gut klingen... die 35 Grad halte ich dann 5 Tage und dann gehts jeden Tag runter... |
||
|
||
Der Fliesenleger möchte ein unterschriebenes Aufheizprotkoll (später) haben. Habe mal eins selber gebastelt, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen:
http://docdro.id/nXI3QOl |
||
|
||
Habe mir folgenden Plan ausgetüftelt, was haltet ihr davon?
P1: 5.5. - 20°C, 6.5. - 23°C, 7.5. - 23°C P2: 8.5. - 26°C, 9.5. - 26°C P3: 10.5. - 29°C, 11.5. - 29°C P4: 12.5. - 32°C, 13.5. - 32°C P5: 14.5. - 35°C, 15.5. - 35°C, 16.5. - 35°C, 17.5. - 35°C, 18.5. - 35°C P6: 19.5. - 30°C, 20.5. - 30°C P7: 21.5. - 25°C, 22.5. - 25°C Oder könnte ich die Abkühlung in Tagesschritten durchführen? Weitere Einstellungsänderung: Menüpunkt 5.1.7: -4°C, oder? Menüpunkt 4.9.2: Manuell (ist eh schon so) Menüpunkt 4.9.3: Startdifferenz Zusatzheizung: 1000 GM? - Das hab ich noch immer nicht ganz kapiert... ;) Menüpunkt 5.1.24: den Standardwert Sperrbereich 90-120 löschen? hab ich sonst noch was vergessen? |
||
|
||
genau, entspricht nicht der norm. die spricht von maximal 5K pro tag temperaturanstieg... stimmt! einfach in die auslegung der fbh schauen... |
guter estrichleger, guter fliesenleger ...
||
|
||
2K über diesem wert geht die wp vom gas... angenommen dein 'startwert verdichter' ist -500°min, dann kommt bei einem weiteren delta von 1000°min, also bei -1500°min der heizstab zur unterstützung... fürs ausheizen würde ich das jedenfalls machen... wegen den sprüngen: zu der jahreszeit würd ich entweder kleine schritte und 1 tag delta oder normale sprünge und 2 tage delta machen. beides ist übertrieben... |
-6°
||
|
||
Wie kann es sein, dass meine Quelle so niedrige Temperaturen hat? |
||
|
||
Meinst beim abkühlen oder generell? Also 20, 25, 30 je 2 Tage und 35 dann fünf Tage? |
||
|
||
Folgendes ist bei mir als Standard eingestellt: Was soll ich da jetzt genau einstellen? |
||
|
||
Kondenswasser hab ich auch nicht zuwenig... da muss ich wohl jedes Mal lüften auch wischen...
|
||
|
||
Lass die GM erst mal so.
Nibe empfiehlt sogar fürs Bodenprogramm auf 80GM zu reduzieren. Desto höher du die stellst, desto später hilft dir der ZH. |
||
|
||
Mittlerweile is Sole-aus auf 1,4 Grad gefallen... |
||
|
||
Sieht doch gut aus.
Werden die GM nun wieder positiver ? |
||
|
||
Komm leider erst spät am Abend wieder ins Haus, werde dann wieder berichten... |
||
|
||
die ungestörte erdreichtemperatur ist um die jahreszeit bei 5-10° wie willst du da mehr als die 6,4° sole-ein rausholen? übrigens ein hervorragender wert... interessant wird wie weit der kollketor jetzt unter vollast runtergeht... beim aufheizen. abkühlen kannst du ruhig um 5K pro tag... die °min würde ich bei der modulierenden maschine richtung -300 -> -500°min einstellen, die startdiff zusatzheizer auf 1000°min normal nimmt man eine wp nicht ohne kältedämmung in betrieb - aber du hast ja nur eine provisorische inbetriebnahme... find ich auch... |
niedrig?
||
|
||
2 werte von der provisorischen inbetriebnahme würden mich noch interessieren...
5.1.7 KT-Alarm was wurde da eingestellt? 5.1.11 Pumpengeschw. WT-Pumpe Betriebsmodus/Drehzahl was wurde da eingestellt? |
||
|
||
Werd ich am Abend kontrollieren... nehme aber an, dass das Standardwerte sein müssten... |
||
|
||
finde ich auch ich glaube gelesen zu haben, dass bei estrichausheizmodus die wt pumpe immer mit 100% läuft |
||
|
||
Wt= Heizkreis? Die läuft immer 100% beim Bodentrocknungsprogramm.
WQ= Kältekreis, sollte modulieren. |
||
|
||
So, hier die aktuellen Werte:
|
||
|
||
Hier Fotos von den gefragten Einstellungen: |
||
|
||
Hab ich jetzt auf folgende Einstellungen geändert: Passt es so? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]