sind "nur" die service infos. einstellungen des wp menüs sowie einstellungen des versteckten service menüs sind relevant, um deine verwunderung bez heizstab aufzuklären.. apropos, wenn du den qr code so im internet postest, kann ich deine wp "übernehmen", wenn du sie mal ans internet hängst |
||
|
||
deshalb habe ich den QR-Code ja auch manipuliert
probiers mal hab ich Missverstanden mit dem Service Menü. Mich wundert nur dass bei sinkenden GM der Verdichter sooo langsam die Frequenz erhöht. Das kann man ja nicht einstellen. Klar kommt der ZH bei den eingestellten GM dazu. Sind die 25,1l/min realistisch ? Laut Diagramm nicht möglich, max. 20l/min: |
||
|
||
ja, die regelung ist nicht so flink. wahrscheinlich gibt es so viele einflüsse, dass wenn die wp schneller modulieren würde, wäre die regelung instabil. siehst dir am besten die wq pumpen spez von grundfos an |
||
|
||
Wenn man bedenkt dass der Inverter erst nach mehreren Stunden Vollgas gibt (118Hz), dann macht es wirklich Sinn die GM Startdifferenz ZH auf 800-1000 zu erhöhen.
Denn 4K Differenz Vl beim Sprung zur nächsten Periode x 60min x 3h ergeben schon 720GM bis der Verdichter überhaupt mal anfängt. |
||
|
||
da gibt's perfide möglichkeiten, die wp auf vollgas zu zwingen.
eine wäre den unteren frequenzbereich zu sperren. dann kann die wl nicht anders als vollgas zu fahren. die zusatzheizung solltest aber nie brauchen. den gm start wert groß wählen, diff für zh auf max. gemütliche sprünge. bei einer tb ergreifst maßnahmen erst, wenn die sole aus mehr ins negative rutscht. auch da ist die frage, ob die akzeptieren kannst, dass das hochheben auf die nächste stufe halt länger dauert und die quelle nicht so sehr belastet.. |
||
|
||
Was ist tb? |
||
|
||
Tiefenbohrung |
||
|
||
Oh man, jetzt ist es logisch bin nicht drauf gekommen.
Zwischenfrage: wie ist es mit Wartungsarbeiten? Ich habe die beiden Siebe im Kopf zum reinigen. Hat der WW WW [Warmwasser] Speicher eine Opferanode die man tauschen muss? Sonst noch was? |
||
|
||
seh da nur geringe unterschiede... wenn deine fbh auf 35° vorlauf bei normaußentemperatur ausgelegt ist gibt es keinen grund höher zu gehen. sinnloser stress für den estrich. schau dir unsere kurven aus dem letzten rekordwinter an. viele fbh gingen da gar nicht über 30° vl-temperatur... die norm sagt 'maximal 5K pro 24h steigern' wenn die leistung dazu nicht ausreicht würde ich immer bevorzugen nur um 3K zu steigern oder eben 48h zeit zu geben... seh ich die großen widersprüche nicht? |
findest du?
||
|
||
hallo stefan,
das belegreifheizen ist ein trockenheizen. auf und ab ist da nicht nötig. hängt auch davon ab wieviel stress du im ablauf hast. wenn es möglichst schnell gehen sollte würde ich richtung 30-35° gehen und jede woche einmal abkühlen lassen. möglichst oft stoßlüften oder dauerspaltlüften... wenn du keinen stress hats würde ich darauf überhaupt verzichten... |
||
|
||
so war das auf seite 2 gemeint... darum muß ein estrich ausheizprogramm logischerweise im winter anders ausschauen als im frühjahr und anders als im sommer... die energie die die wp in den estrich reinschaufelt ist von 10° auf 20° gleichgroß wie von 40° auf 50° (gleichzeitige wärmeabgabe des estrichs einmal nicht beachtet...) |
ich auch...
||
|
||
nein stress hab ich keinen, der vorlauf ist jetzt seit 2 tagen bei 20 grad, laufen tut nur die umwälzpumpe. wenn ich morgen wieder die heizung starte sollte das genügen zeit gewesen sein um das wasser von unten anzusaugen hoffentlich.
bodenlegen möchte ich so in 3-4 wochen. estrich ist jetzt 6 wochen alt |
||
|
||
Wenn die Messgeräte stimmen habe ich eine AZ bisher von 4,83 und 35% kostenlosen PV Strom.
Heute ging es von 20 auf 24°C. Verdichter ging bis 90Hz,7 Quelle auf knapp -3°C KT-Aus. Jetzt geht er wieder Hz für Hz runter, VL war bei 25,5°C. Genial wie das Schätzchen moduliert. Vor dem Sprung waren es unter 2K Spreizung und die GM hat sie bei -30 gehalten. |
||
|
||
so, hier mein vorläufiges Protokoll (ich hoffe ich habe keine Tippfehler drin):
Datum, Uhrzeit, programmierte VL VL [Vorlauf]-Temp, VL-Temp, RL-Temp, KTein, KTaus, VD 05.05., 09:00 Uhr, 20°C, leider keine Werte abfotografiert 06.05., 11:30 Uhr, 20°C, 20,0°C, 18,2°C, 6,4°C, +4,1°C, 44Hz 06.05., 14:30 Uhr, 23°C, 23,3°C, 19,7°C, 5,5°C, +1,4°C, 85Hz 06.05., 21:00 Uhr, 23°C, 21,8°C, 20,0°C, 6,0°C, +3,8°C, 45Hz 07.05., 09:30 Uhr, 23°C, 22,9°C, 20,7°C, 5,2°C, +2,5°C, 55Hz 07.05., 15:30 Uhr, 23°C, 23,4°C, 20,8°C, 5,2°C, +2,1°C, 63Hz 07.05., 19:00 Uhr, 23°C, 22,9°C, 20,7°C, 5,4°C, +2,8°C, 53Hz 08.05., 11:30 Uhr, 27°C, 26,5°C, 22,2°C, 4,6°C, -0,2°C, 103Hz 08.05., 17:30 Uhr, 27°C, 27,3°C, 23,9°C, 3,9°C, +0,0°C, -Hz 09.05., 01:30 Uhr, 27°C, 26,9°C, 23,6°C, 4,0°C, +0,1°C, 83Hz 09.05., 11:00 Uhr, 27°C, 27,0°C, 23,8°C, 3,7°C, -0,1°C, 81Hz 09.05., 20:00 Uhr, 27°C, 27,0°C, 23,9°C, 3,6°C, -0,2°C, 79Hz 10.05., 08:30 Uhr, 27°C, 27,1°C, 23,9°C, 3,4°C, -0,4°C, 80Hz 10.05., 14:00 Uhr, 31°C, 30,3°C, 25,8°C, 2,6°C, -2,5°C, 117Hz 10.05., 17:30 Uhr, 31°C, 30,9°C, 26,4°C, 2,4°C, -2,7°C, 118Hz 10.05., 20:00 Uhr, 31°C, 31,4°C, 27,0°C, 2,3°C, -2,8°C, 118Hz 11.05., 11:00 Uhr, 31°C, 31,1°C, 27,4°C, 2,3°C, -2,2°C, 98Hz 11.05., 15:00 Uhr, 31°C, 31,1°C, 27,4°C, 2,4°C, -2,2°C, 98Hz 11.05., 18:00 Uhr, 31°C, 30,9°C, 27,5°C, 2,5°C, -1,6°C, 89Hz 11.05., 22:00 Uhr, 31°C, 30,8°C, 27,4°C, 2,6°C, -1,6°C, 89Hz 12.05., 08:00 Uhr, 31°C, 30,9°C, 27,4°C, 2,5°C, -1,6°C, 90Hz 12.05., 11:00 Uhr, 35°C, 32,5°C, 27,9°C, 2,3°C, -2,7°C, 118Hz 12.05., 14:00 Uhr, 35°C, 33,1°C, 28,7°C, 2,1°C, -2,9°C, 118Hz 12.05., 19:00 Uhr, 35°C, 34,5°C, 29,7°C, 2,1°C, -2,9°C, 117Hz - ZH 0,5kW 13.05., 09:30 Uhr, 35°C, 35.6°C, 30,8°C, 2,0°C, -3,1°C, 118Hz - ZH 0,5kW Heizstab hat sich also gestern im Laufe des Tages das erste mal zugeschalten und läuft auf Minimalbetrieb... Zusatz zu den letzten beiden Logs: 12.05. 1365 GM, 13.05. 1221 GM Seit 10.5. gibt es deutliche Vereisung an den (noch) nicht isolierten Leitungen. Ich erwäge morgen noch einen Sprung auf 40°C zu machen und die dann ebenfalls 2 Tage zu halten, bevor es täglich um 5°C zurückgeht... Sinnvoll doer komplett unnötig? :P |
||
|
||
komplett unnötig.
ebenso wie der heizstab bei +2grad sole... außer du hast ein zeitproblem... deine fbh wird im betrieb nie 40grad vl sehen... |
||
|
||
Alles klar... Dann bleib ich bei meinem ursprünglichen Plan. Der schaltet sich ja automatisch ein... Einstellungen haben wir hier im Forum abgeklärt... Ist auch schon wieder aus, war wirklich nur ganz kurz zugeschalten beim Sprung auf 35°C VL VL [Vorlauf]... |
||
|
||
Bei mir war heute der 32°C Sprung. Die Quelle ist langsam ausgelutscht. Sole 0,0°C / - 3,0°C. Habe den ZH ein paar Stunden laufen lassen und den Verdichter auf 85Hz gesperrt. Sole ging dann auf +0,3°C / - 2,6°C.
Dank kostenlosem PV-Strom nicht so tragisch. Gesamt AZ liegt jetzt bei 4,75. Mittwoch erfolgt der letzte Sprung auf 35°C, da werde ich den ZH wieder ein paar Stunden dazu nehmen. Hoffentlich scheint die Sonne. Rechnerisch überlaste ich meine Quelle mit 600W Kälteleistung. Erholen kann sie sich nicht wirklich. Der Verdichter läuft auch am 2. Tag noch mit 55-64Hz durch. Sole geht dann auf +2,5°C / - 1,7°C, WQ-Pumpe bis 45%. |
||
|
||
ist immer die frage ob und womit man an die grenze kommt. bei dir ist es die leistung der wp, da müßte man last abwerfen, bsplw wie mike geschoßweise ausheizen. ist eben völlig individuell und jahreszeitabhängig... genau, da hat nur ganz wenig bei dir gefehlt... genau bei dir ist die quelle das limit... danke für den spannenden bericht ... |
man kann ihn natürlich auch abwählen...
||
|
||
|
geht aber schon richtung mindestzeit... ||
|
||
Wie in meinem Grabenkollektor-Thread beschrieben, haben wir nun auch mit dem Aufheizen begonnen.
http://www.energiesparhaus.at/forum/41367_4 Beim Aufheizprogramm habe ich mich an dem von User "mclingua" orientiert (Danke dafür!). Da unser Estrichleger nicht von den 40°C als Maximaltemperatur weggehen will und ich mich obwohl dies ist, nicht darübertraue das alleinverantwortlich auf 35°C abzuändern, habe ich die 40°C als Maximaltemperatur eingestellt. P1: 3 Tage 23°C P2: 2 Tage 27°C P3: 2 Tage 31°C P4: 2 Tage 35°C P5: 2 Tage 38°C P6: 5 Tage 40°C P7: 1 Tag 35°C P8: 1 Tag 30°C (werde ich dann manuell einstellen) P9: 1 Tag 25°C (werde ich dann manuell einstellen) P10: 1 Tag 20°C (werde ich dann manuell einstellen) Hier noch die Legende und das Diagramm aus dem Uplink. Sollten euch andere Werte interessieren, einfach posten. |
||
|
||
bodenleger hat letzte woche mal gemessen und gemeint in 2 wochen sollte es passen, dann misst er nochmal. ich persöhnlich werd aber eh länger trocknen |