« Heizung, Lüftung, Klima  |

Estrichausheizen mit Wärmepumpe "live"

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  3 ...... 4  5 
  •  PreachersSon
31.8.2015 - 12.9.2016
82 Antworten 82
82
Hallo!

Da das Thema derzeit bei diversen Wärmepumpenthreads diskutiert wird und ich gerade mitten drin bin, fang ich mal einen extra Thread an, in dem ich meine Erfahrungen schreibe. Auch wenn sie wissenschaftlich nicht besonders wertvoll sind, da ich meine vielfach verlegten Temperatursensoren noch nicht nütze, geben sie vielleicht trotzdem einen Einblick ob es sinnvoll ist.

Meine Ausgangssituation:
- Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor Stiebel Eltron WPF 10 basic (wahrscheinlich überdimensioniert, aber für das Estrichausheizen kommt mir das ja entgegen ;)
- 2x200m 32er Kollektorrohr in Lehmboden (derzeit noch nicht auf den geplanten 1,3-1,5m, weil die oberste Erdschicht noch fehlt - was mir bei den warmen Aussentemperaturen entgegen kommt)
- Heizlast Ptot laut Energieausweis 6,46kW (für 148m² Wohnfläche gerechnet, es ist werden aber auch noch ungefähr 45m² im Keller beheizt)

Damit wir die Wärmepumpe vorzeitig aufstellen konnten, wurde ein 2m² großer Sockel betoniert und gefliest, auf dem sie gemeinsam mit dem Boiler Platz findet.

Nach 2 Wochen vorsichtigem Austrocknen, haben wir letzte Woche Dienstag die Wärmepumpe in Betrieb genommen und mit dem Ausheizen begonnen. Das Ausheizprogramm hat mit 3 Tagen Grundtemperatur 19°C Rücklauftemperatur gestartet und erhöht sich danach pro Tag um 3°C bis erreichen der Höchsttemperatur von 40°C Rücklauftemperatur. Diese Temperatur wird 3 Tage gehalten, bevor es in gleichen Schritten (die Wärmepumpe kann es nicht anders) wieder bergab geht.

Die ersten Tage mit der Grundtemperatur (und den hohen Aussentemperaturen) hab ich die Fenster gekippt gelassen. Danach hab ich zum Energiesparen die Fenster geschlossen und lüfte einmal morgens und einmal abends.

Nun die bisherigen Werte (absolut, nicht pro Tag):
Tag 0 Morgens: Inbetriebnahme
Tag 1 Morgens: 19 kWh Wärmeleistung (WL) - 7°C Aussentemperatur (AT)
Tag 2 Morgens: 42,9 kWh WL - 12°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 3 Morgens: 47,4 kWh WL - 13,6°C AT AT [Außentemperatur] (danach gab es die erste Temperatursteigerung)
Tag 4 Abends: 159,7 kWh WL + 16,8 kWh elektrischer Heizstab (eH) - 31°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 5 Abends: 264 kWh WL + 29,7 kWh eH - 30°C
Tag 6 Morgens: 328,6 kWh WL + 32,7 kWh eH - 16,8°C AT AT [Außentemperatur]

Mehr Werte lassen sich derzeit leider nicht erfassen, weil ich immer nur kurz vor Ort bin. Am Tag 4 hab ich selber auch im Haus gearbeitet und die Wärmepumpe manchmal im Betrieb erwischt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kollektoreingang nie unter 9°C gefallen. Deswegen bin ich optimistisch, dass der Kollektor das Ausheizen schafft und im Winter wieder bereit für unseren Einzug ist, auch wenn die Bedienungsanleitung davon abrät. Wieso der Heizstab teilweise Verwendung findet, hab ich bis jetzt noch nicht erruiert.

Vielleicht helfen diese Infos wem bei der Entscheidung und eventuell gibt es ja andere Forumsteilnehmer, die etwas präzisere Daten liefern können.

Mfg, PrS

... wird (täglich) aktualisiert ...

  •  PreachersSon
7.9.2015  (#21)

zitat..
dyarne schrieb: warum bitte hast du eine externe solepumpe???


Ist die Basic Variante, da ist nicht alles im Gerät verbaut. Das es noch ein paar andere Unterschiede gibt, bin ich inzwischen auch drauf gekommen - Leider.

Für mich sieht es eher so aus, als ob beim letzten Bild die Isolierung mit zuviel Druck auf das Rohr gepresst wird und somit etwas schlechter Isoliert.

Mfg, Prs



1
  •  PreachersSon
8.9.2015  (#22)
Update:

Tag 14 Morgens: 2057kWh WL + 504,5 kWh eH - 8,0°C AT AT [Außentemperatur]

Ich weiß nicht, wie lange die Wärmepumpe schon gelaufen ist, aber der Kollektor war aktuell auf 5,8. Seit gestern ist die Temperatur wieder am sinken. Man merkt es deutlich wenn man das Haus betritt und auch der Stromverbrauch ist jetzt weniger (von gestern auf heute 65kWh)

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
9.9.2015  (#23)
Update:

Tag 15 Morgens: 2165 kWh WL + 517,5 kWh eL - 8,9°C AT AT [Außentemperatur]

Die Wärmepumpe war "leider" gerade nicht aktiv, insofern kann ich nichts über den Kollektor sagen. Stromverbrauch war 35 kWh seit gestern. Grob gerechnet hatte die Wärmepumpe gestern eine TAZ von 4,9. Für 34°C Rücklauf find ich das in ganz okay.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.9.2015  (#24)
danke für deinen spannenden bericht.

bitte schalte nach dem ausheizen noch wöchentlich die solepumpe kurz alleine (da gibt es sicher eine zwangs-/teststeuerung)ein, dann siehst du nach ein paar minuten die ungestörte erdreichtemperatur. dann können wir das regenerieren des kollektors beobachten...

zitat..
PreachersSon schrieb: Für mich sieht es eher so aus, als ob beim letzten Bild die Isolierung mit zuviel Druck auf das Rohr gepresst wird und somit etwas schlechter Isoliert...

glaub ich nicht. kondensation findet immer innen am rohr statt nicht außen an der dämmung.
da muß von außen was rauftropfen...

1
  •  PreachersSon
9.9.2015  (#25)
Einmal wöchentlich nachschauen sollte möglich sein. Meine Wochenenden werd ich wohl wieder dort verbringen, sobald das Dampfbadklima wieder vorbei ist. Bin nur froh, wenn ich nicht mehr täglich 2 mal zum Haus muss, um mich dadurch dann in den Stau zurück einzureihen.

zitat..
dyarne schrieb: glaub ich nicht. kondensation findet immer innen am rohr statt nicht außen an der dämmung.
da muß von außen was rauftropfen...


Darüber ist nur die Decke ... Ich werd es kontrollieren, aber ich hoffe ja nicht, dass es von der Decke tropft.
Aber wieso sollte es nicht an der Dämmung kondensieren, wenn die, durch schlechte Dämmwerte, an ihrer Aussenseite sehr kalt wird?

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
11.9.2015  (#26)
Update:

Tag 16 Abends: 2273 kWh WL + 526,7 kWh eL - 14,6°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 17 Morgens: 2298 kWh WL + 527,4 kWh eL - 8°C AT AT [Außentemperatur]

Vom Kollektor hab ich leider keine aktuellen Daten. Über diese zwei Tage gerechnet kommt (ohne Heizstab) eine TAZ von 5,02. Ich bin schon gespannt welche Arbeitszahl wir mit Dämmung und wirklich nötigen Vor-/Rückläufen bei der Fußbodenheizung erreichen.

Mfg, PrS

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
14.9.2015  (#27)
Hab hier auch gerade eine Vaillant VWF 57/4 beim Ausheizen. Wie ist momentan deine Sole-Eingangs-Temperatur? Muss man sich Sorgen machen, dass der Kollektor vor dem Winter "ausgelutscht" ist? Ausheizen dauert noch in etwa bis Ende September/Anfang Oktober (1. Zyklus endet morgen). Werde da heute vermutlich meinen Inst. mit einem "Angst-Anruf" belästigen :-|

1
  •  altehuette
14.9.2015  (#28)
Sole ein 12,5 Grad, Soleaus 10,5 Grad. Gestern.


1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
14.9.2015  (#29)
Welchen Vorlauf fährst du im Moment?

1
  •  altehuette
14.9.2015  (#30)
Gestern waren es noch 25 Grad, heute, so glaube ich, wird die Pumpe stehen, kann jetzt nichts sagen, komme erst am Nachmittag heim.
Schau dann nach was für ein aktueller Tag im Estrichprogramm angezeigt wird

1
  •  PreachersSon
14.9.2015  (#31)
Update:

Tag 18 Morgens: 2311 kWh WL + 528,8 kWh eL - 9,3°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 19 Morgens: 2311 kWh WL + 529,6 kWh eL - 13,1°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 20 Morgens: 2325 kWh WL + 530,2 kWh eL - 14,4°C AT AT [Außentemperatur]

Mit dem schönen Wetter und dem erreichen der niedrigsten Ausheiztemperatur brauch ich kaum mehr Energie derzeit. Dadurch hab ich die Wärmepumpe leider auch nicht erwischt um die Kollektortemperatur abzulesen. Aber da das Programm mit morgen fertig ist, werd ich schauen, dass ich den Kollektor mal leer laufen lassen um sie zu messen.

Mfg, PrS

1
  •  altehuette
14.9.2015  (#32)
Tag 17 des Ausheizprogrammes Heizungs- VL Soll 20 Grad, tatsächlich ist die Heiztemperatur 23 Grad. Heizungspumpe läuft, aber nicht die WPWP [Wärmepumpe]. Also der erste Zyklus ist vorbei.
Meiner Meinung ist der Estrich trocken, warten auf den Bodenleger der die Feuchte misst.
Am Mittwoch wird es 7 Wochen als der Estrich eingebracht wurde. Mit dem ausheizen wurde aber erst nach rund 4 Wochen begonnen.

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
14.9.2015  (#33)
Ich bekam den Estrich schon Ende Juli, und begann das Ausheizen erst Fr. vor einer Woche emoji Maler meinte, normalerweise, wenn sie während dem Ausheizen hackeln, werden die Abdeckrollen unten feucht. Bei mir war da absolut gar nichts mehr. Habe aber irgendwo gelesen, dass man das Ausheizen trotzdem als Stresstest für den Estrich planmäßig durchziehen sollte (Ausdehnen + Zusammenziehen)

1
  •  altehuette
14.9.2015  (#34)
Haben wir fast die gleichen Bedingungen, auch Ende Juli (29.) Estrich gegossen, aber eine Woche früher mit dem ausheizen begonnen. 4 Wochen konnte der Estrich von selber trocknen bei Dauersonnenschein mit Föhn.

1
  •  Richard3007
14.9.2015  (#35)
Haha ditto 20 Juli Estrich. Bisher auch keine Feuchtigkeit, bei meinen "Kontroll Stellen".

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.9.2015  (#36)
habts ja eh alles genau richtig gemacht ... emoji

zitat..
Mit dem Ausheizvorgang darf erst nach Erreichen der für die einzelnen Estricharten erforderlichen Mindesterhärtungszeit begonnen werden. Diese beträgt bei zementgebundenen Estrichen grundsätzlich bei 21 Tagen...


http://www.estrich-auer.at/ausheizenlautnorm.html

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.9.2015  (#37)

zitat..
PreachersSon schrieb: ...aber der Kollektor war aktuell auf 5,8. Seit gestern ist die Temperatur wieder am sinken...


hi prs,
hast du schon eine bodentemperatur 'nach ausheizen'?

1
  •  PreachersSon
20.9.2015  (#38)
Abschluss - Das Ausheizen ist bei mir inzwischen vorbei. Leider bin ich zeitlich nicht direkt danach gekommen mir einen überblick zu verschaffen, aber hier die Werte ein paar Tage danach. Dabei hab ich danach noch einmal etwas eingeheizt um zu sehen, ob sich unter einer aufgelegten Plane Feuchtigkeit sammelt.

Gesamte Wärmemenge von der Wärmepumpe selbst: 2547 kWh
Gesamte Wärmemenge vom Heizstab: 531,4 kWh
Laufzeit Verdichter im Heizbetrieb: 207 Stunden
Laufzeit Heizstab Stufe 1: 46 Stunden
Laufzeit Heizstab Stufe 2: 28 Stunden
Laufzeit Heizstab Stufe 1 & 2: 27 Stunden
Elektrische Leistung Verdichter im Heizbetrieb (gerechnet): 564,3 kWh

Also laut Berechnung hat die Wärmepumpe trotz hoher Temperaturen eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,51 beim Ausheizen erreicht.

Ich hab die Quellenpumpe einige Zeit laufen lassen, danach war die Quellentemperatur bei 15,1°C, was mir etwas hoch vorkommt - eventuell war die Zeit etwas zu kurz. Laut Inbetriebnahmeprotokoll sind wir bei 14,7°C zu 10,6°C gestartet.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.9.2015  (#39)
danke fürs update ... emoji

zitat..
PreachersSon schrieb: eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,51 beim Ausheizen...

du mußt den heizstab mitrechnen, ist ja auch elektrische aufnahme der wp, dann ists eine EAZ (estricharbeitszahl) von 2,3

nur wegen dem blöden heizstab! ich hätte den abgeklemmt - wenn er nicht extra (in der wp) abgesichert ist. den wirst du nie wieder brauchen...

zitat..
PreachersSon schrieb: danach war die Quellentemperatur bei 15,1°C, was mir etwas hoch vorkommt - eventuell war die Zeit etwas zu kurz. Laut Inbetriebnahmeprotokoll sind wir bei 14,7°C zu 10,6°C gestartet...

das stimmt sicher. und wird noch weiter raufgehen durch erholung deiner quelle. bin schon auf nächste woche gespannt...

die 14,7 sind ja schon unter belastung (laufender kompressor), wie man an der spreizung sieht. sobald der kompressor startet saugt er an der sole, diese am rohr, diese am erdreich, dieses bildet eine temperaturtrichter...

deine startemperatur wird eher zwischen 17° und 20° gelegen haben. bei richard warens 19° und wir sind gespannt wie schnell wir wieder wie hoch kommen...

aber auch du hast gezeigt wie einfach und günstig es ist direkt mit einer wp auszuheizen und nicht mit teurem ausheizgerät ... bravo!

das problem deiner anlage ist einfach die überdimensionierte wp (250%). die zieht den kollektor mit vergleichsweise wenig rohr (tauscherfläche) schnell runter. dein erdkollektor wird schon paßen, man sieht ja wie schnell die temperatur nach abschalten wieder da ist. aber im betrieb geht sie halt unnötig weit runter. die passende auslegung zu einer 10kw-wp wäre dreimal soviel rohr gewesen. dann bleibt die temperatur im takt höher.

du wirst im winter den grad der überdimensionierung sehr gut an den betriebsstunden abschätzen können. eine passend ausgelegte wp sollte 1800-2000h im winter laufen. ich schätze bei dir werden es eher 700-800h werden...

du solltest im winter die hysterese fürs schaltspiel so einstellen, daß die wp ungefähr 15-mal am tag startet. dann läuft sie jeweils nicht so lange (temperaturtrichter) und du gewinnst besonders viel 'latente' wärme aus der stehenden quelle da die sole in der taktpause bis auf erdreichtemperatur ansteigt...

was war eigentlich der grund daß der installateur den kollektor gegenüber dem anbot um ein drittel gekürzt hat?

1
  •  PreachersSon
20.9.2015  (#40)
Keine Sorge, sobald das Ausheizen vorbei war hab ich die Sicherung des Heizstabes abgeschalten. Wollte sie nur beim Ausheizen nicht verwirren, da ich nicht ständig beobachten konnte, was sie gerade macht.

Ich hab von der Premium auf die Basic Variante gewechselt. Laut damaliger Auskunft nur etwas weniger Technik in der Wärmepumpe und dafür etwas mehr ausserhalb (also rein optische Änderung). Dann sind nach und nach noch ein paar Änderungen aufgetaucht - kleinerer Kollektor (laut Vorgabe vom Hersteller angeblich), kein Netzwerkanschluss dabei.

Wenn man den Heizstab miteinrechnet sind es JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 2,8. Aber der sollte ja jetzt nicht mehr vorkommen.

Freu mich schon auf die Spielerein im wirklichen Betrieb ;)

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2015  (#41)

zitat..
PreachersSon schrieb: hab ich die Sicherung des Heizstabes abgeschalten.

super, sehr gut ... emoji

zitat..
PreachersSon schrieb: ...kleinerer Kollektor (laut Vorgabe vom Hersteller angeblich)

also DAS kann nicht sein! der kollektor hat NUR mit heizlast deines gebäudes und heizleistung deiner wp zu tun. und der kompressor, also die leistung mit der die wp am kollektor saugt ist ja offensichtlich bei beiden varianten gleich...

diese auslegungsempfehlung würde ich sehr sehr gern vom hersteller sehen. (wobei die eh immer nur 'prizipielle' vorschläge/beispiele machen, für die konkrete auslegung ist IMMER der installateur verantwortlich, weil nur er die konkreten gegebenheiten bei dir kennt.

blöd halt weils unnötig war und es da ja nur um ganz wenig aufwand ging. vielleicht hat er sich da von deinem effizienten haus und den sehr guten 4kw heizlast verleiten lassen; hätte er bei der dimensionierung der wp halt auch sollen.

@ AZ, ist gesamte angezeigte wärmemenge bei dir nicht kompressor plus heizstab? normalerweise sitzt der wärmemengenzähler als durchflußmesser im gemeinsamen rücklauf und erfaßt die gesamte zugeführte wärme.
wird bei dir ww-wärmemenge auch extra ausgewiesen?

zitat..
PreachersSon schrieb: Freu mich schon auf die Spielerein im wirklichen Betrieb ;)

sehr gut.
halte uns am laufenden im winter, bin sehr gespannt ob meine prognosen halten ... emoji

eine frage noch aus persönlichem interesse zu deiner auslegung.

du hast dir wohl gedacht 6 installateure können nicht irren, auch wenn so ein spinner in einem forum das behauptet, oder?

6 profis gegen einen amateur ist natürlich chancenlos ... emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next