Im Handbuch steht dazu leider auch nur Quelltemperatur. Aber ich muss mir das ganze jetzt mal genauer anschauen und mit den Fragen dann bei Stiebel Eltron anrufen. Danach gibts wieder einen Bericht. Danke für den Link! Nachdem ich hier mit meiner Stiebel Eltron ziemlich alleine bin, werde ich wohl dort in Zukunft auch öfter mal lesen müssen. Mfg, PrS |
||
|
||
Gestern hab ich zwischen zwei Heiztakten mal die unbelastete Sole angeschaut. Die Wärmepumpe hat eine Quelltemperatur von 10,8°C angezeigt.
Mfg, PrS |
||
|
||
Nachdem die Maler jetzt bei uns waren, wurde wieder kräftig gelüftet und auch, wegen der tiefen Aussentemperaturen, fleißig geheizt. Dabei ist die Soletemperatur während dem Heizen schon auf unter 2°C gefallen.
Ich bin gespannt, wie der erste Winter aussieht :) Mfg, PrS PS: Langsam sollte ich mich um den hydraulischen Abgleich kümmern. Wie zu befürchten war, kam vom Installateur nichts dazu, ausser dass sich das die Leute selber einstellen, wie sie es wollen und man die Heizperiode abwarten muss. |
||
|
||
|
ohne worte... ||
|
||
Inzwischen sind wir beim Heizen auf eine Quelltemperatur von 0,2°C gesunken. Wir dringend Zeit, dass das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kommt und die WPWP [Wärmepumpe] etwas leichter das Haus auf Temperatur halten kann.
Mfg, PrS |
||
|
||
Das ist schon recht wenig. Vor allem haben wir noch keinen Winter, sondern eher Frühling... Bei mir sind die Temperaturen auch während des Heiztaktes (Momentan eigentlich nur Warmwasseraufbereitung notwendig) deutlich höher. Bin gespannt, wo die Reise bei dir bis Ende Februar hin geht. |
||
|
||
Was so ein bisschen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ausmacht. Nachdem das EPS gepickt war, war es gleich mal sehr warm im Haus und gestern hatte die Wärmepumpe Pause, während das Haus langsam auf erträgliche Arbeitstemperaturen abkühlt :)
Bin schon auf die Werte im richtigen Betrieb gespannt. Mfg, PrS |
||
|
||
es wird^^ |
||
|
||
super!
wird heuer noch armiert oder sogar geputzt? |
||
|
||
Es ist inzwischen verspachtelt und verputzt (und verhüllt).
Seid die Wohnraumlüftung für frische Luft sorgt und wir darin wohnen und nicht nur arbeiten, musste ich die Temperatur etwas höher stellen. Warmwasser wird jetzt auch geheizt, wobei ich überrascht, wie schnell es geht und mit wie wenig Energie die erste Aufheizung ausgekommen ist (13,6kwh). Sobald etwas Zeit ist, wird auch der Stromzähler für die Wärmepumpe angehängt. Einmal hab ich jetzt schon -0,1°C bei der Sole gesehen. Mfg, PrS |
||
|
||
Gestern hab ich die Wärmepumpe zufällig am Ende des Heizens erwischt. Sole -2°C. Ich bleib mal optimistisch, dass wir ohne Heizstab auskommen :)
Mfg, PrS |
||
|
||
Ein oder Ausgang?
Jetzt haben wir eine sibirische Woche, da wird die Quelle ordentlich geprüft. |
||
|
||
Ich vermute aus der Wärmepumpe raus, aber ich bin noch nicht dazu gekommen nachzufragen. Handbuch ist da leider auch nicht besonders auskunftfreudig. Gibt da ein paar Punkte die zu es klären gibt, aber solange nicht alle Lampen hängen, bekomm ich keine Freizeit für sowas ;) Versuche nur hin und wieder die passende Heizkurve zu finden, wenn die Temperatur im Haus nicht passt.
Mfg, PrS |
||
|
||
Wenn es Sole aus ist, dann wäre das ein TOP Wert. Bei 3-4K Spreizung. |
||
|
||
Richard wo liegst du im Moment? Oder immer noch so hoch? Dann hast du aber heimlich einen Durchlauferhitzer vergraben |
||
|
||
Auf jeden Fall sind wir immer noch besser dran als ein LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Besitzer bei -10° AT im Moment |
||
|
||
siehe meinen Thread
|
||
|
||
Letztens bin ich zufällig im Keller gewesen, als die Wärmepumpe gestartet hat. Der Rücklaufkick kam nach ungefähr 5 Minuten. Mal als Vergleichspunkt für später, wenn ich mal dazu komme, sie zu optimieren.
Mfg, PrS |
||
|
||
Gestern hab ich wiedermal die Soletemperatur am Ende eines Heizzyklus erwischt. Siehe da, sie ist auf -0,8°C, also schon wärmer als vor einem Monat.
Es war zwar beim Estrichausheizen auch der Heizstab aktiv, aber selbst mein kleiner Kollektor hat das doch etwas extreme Ausheizen und den anschließenden Winter geschafft ohne an die Grenze von -9°C zu kommen. Mfg, PrS |
||
|
||
super, hat sich besser gehalten als ich erwartet habe...
deine soletemperatur müßte sole-aus, also die kalte seite sein. kann bloß sein daß der fühler etwas lügt ... http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2363479 danke nochmals für den bericht zum ausheizen und weiterheizen! |
||
|
||
Gestern war ich zufällig wieder im Technikraum, als das Heizen vorbei war. Sole 0,8°C - ohne Minus :)
Mfg, PrS |