« Heizung, Lüftung, Klima  |

Estrichausheizen mit Wärmepumpe "live"

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5 
  •  PreachersSon
31.8.2015 - 12.9.2016
82 Antworten 82
82
Hallo!

Da das Thema derzeit bei diversen Wärmepumpenthreads diskutiert wird und ich gerade mitten drin bin, fang ich mal einen extra Thread an, in dem ich meine Erfahrungen schreibe. Auch wenn sie wissenschaftlich nicht besonders wertvoll sind, da ich meine vielfach verlegten Temperatursensoren noch nicht nütze, geben sie vielleicht trotzdem einen Einblick ob es sinnvoll ist.

Meine Ausgangssituation:
- Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor Stiebel Eltron WPF 10 basic (wahrscheinlich überdimensioniert, aber für das Estrichausheizen kommt mir das ja entgegen ;)
- 2x200m 32er Kollektorrohr in Lehmboden (derzeit noch nicht auf den geplanten 1,3-1,5m, weil die oberste Erdschicht noch fehlt - was mir bei den warmen Aussentemperaturen entgegen kommt)
- Heizlast Ptot laut Energieausweis 6,46kW (für 148m² Wohnfläche gerechnet, es ist werden aber auch noch ungefähr 45m² im Keller beheizt)

Damit wir die Wärmepumpe vorzeitig aufstellen konnten, wurde ein 2m² großer Sockel betoniert und gefliest, auf dem sie gemeinsam mit dem Boiler Platz findet.

Nach 2 Wochen vorsichtigem Austrocknen, haben wir letzte Woche Dienstag die Wärmepumpe in Betrieb genommen und mit dem Ausheizen begonnen. Das Ausheizprogramm hat mit 3 Tagen Grundtemperatur 19°C Rücklauftemperatur gestartet und erhöht sich danach pro Tag um 3°C bis erreichen der Höchsttemperatur von 40°C Rücklauftemperatur. Diese Temperatur wird 3 Tage gehalten, bevor es in gleichen Schritten (die Wärmepumpe kann es nicht anders) wieder bergab geht.

Die ersten Tage mit der Grundtemperatur (und den hohen Aussentemperaturen) hab ich die Fenster gekippt gelassen. Danach hab ich zum Energiesparen die Fenster geschlossen und lüfte einmal morgens und einmal abends.

Nun die bisherigen Werte (absolut, nicht pro Tag):
Tag 0 Morgens: Inbetriebnahme
Tag 1 Morgens: 19 kWh Wärmeleistung (WL) - 7°C Aussentemperatur (AT)
Tag 2 Morgens: 42,9 kWh WL - 12°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 3 Morgens: 47,4 kWh WL - 13,6°C AT AT [Außentemperatur] (danach gab es die erste Temperatursteigerung)
Tag 4 Abends: 159,7 kWh WL + 16,8 kWh elektrischer Heizstab (eH) - 31°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 5 Abends: 264 kWh WL + 29,7 kWh eH - 30°C
Tag 6 Morgens: 328,6 kWh WL + 32,7 kWh eH - 16,8°C AT AT [Außentemperatur]

Mehr Werte lassen sich derzeit leider nicht erfassen, weil ich immer nur kurz vor Ort bin. Am Tag 4 hab ich selber auch im Haus gearbeitet und die Wärmepumpe manchmal im Betrieb erwischt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kollektoreingang nie unter 9°C gefallen. Deswegen bin ich optimistisch, dass der Kollektor das Ausheizen schafft und im Winter wieder bereit für unseren Einzug ist, auch wenn die Bedienungsanleitung davon abrät. Wieso der Heizstab teilweise Verwendung findet, hab ich bis jetzt noch nicht erruiert.

Vielleicht helfen diese Infos wem bei der Entscheidung und eventuell gibt es ja andere Forumsteilnehmer, die etwas präzisere Daten liefern können.

Mfg, PrS

... wird (täglich) aktualisiert ...

  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
22.10.2015  (#61)

zitat..
dyarne schrieb: deine - leider nur eine angezeigte - Temperatur müsste der Sole-Ausgang sein...
(bitte kontrollieren...)


Im Handbuch steht dazu leider auch nur Quelltemperatur. Aber ich muss mir das ganze jetzt mal genauer anschauen und mit den Fragen dann bei Stiebel Eltron anrufen. Danach gibts wieder einen Bericht.

Danke für den Link! Nachdem ich hier mit meiner Stiebel Eltron ziemlich alleine bin, werde ich wohl dort in Zukunft auch öfter mal lesen müssen.

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
27.10.2015  (#62)
Gestern hab ich zwischen zwei Heiztakten mal die unbelastete Sole angeschaut. Die Wärmepumpe hat eine Quelltemperatur von 10,8°C angezeigt.

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
3.11.2015  (#63)
Nachdem die Maler jetzt bei uns waren, wurde wieder kräftig gelüftet und auch, wegen der tiefen Aussentemperaturen, fleißig geheizt. Dabei ist die Soletemperatur während dem Heizen schon auf unter 2°C gefallen.

Ich bin gespannt, wie der erste Winter aussieht :)

Mfg, PrS

PS: Langsam sollte ich mich um den hydraulischen Abgleich kümmern. Wie zu befürchten war, kam vom Installateur nichts dazu, ausser dass sich das die Leute selber einstellen, wie sie es wollen und man die Heizperiode abwarten muss.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.11.2015  (#64)

zitat..
PreachersSon schrieb: Wie zu befürchten war, kam vom Installateur nichts dazu, ausser dass sich das die Leute selber einstellen, wie sie es wollen

ohne worte...emoji

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
12.11.2015  (#65)
Inzwischen sind wir beim Heizen auf eine Quelltemperatur von 0,2°C gesunken. Wir dringend Zeit, dass das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kommt und die WPWP [Wärmepumpe] etwas leichter das Haus auf Temperatur halten kann.

Mfg, PrS

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
12.11.2015  (#66)
Das ist schon recht wenig. Vor allem haben wir noch keinen Winter, sondern eher Frühling... Bei mir sind die Temperaturen auch während des Heiztaktes (Momentan eigentlich nur Warmwasseraufbereitung notwendig) deutlich höher. Bin gespannt, wo die Reise bei dir bis Ende Februar hin geht.

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
1.12.2015  (#67)
Was so ein bisschen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ausmacht. Nachdem das EPS gepickt war, war es gleich mal sehr warm im Haus und gestern hatte die Wärmepumpe Pause, während das Haus langsam auf erträgliche Arbeitstemperaturen abkühlt :)

Bin schon auf die Werte im richtigen Betrieb gespannt.

Mfg, PrS

1
  •  Richard3007
1.12.2015  (#68)
es wird^^

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.12.2015  (#69)
super!

wird heuer noch armiert oder sogar geputzt?

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
10.12.2015  (#70)
Es ist inzwischen verspachtelt und verputzt (und verhüllt).

Seid die Wohnraumlüftung für frische Luft sorgt und wir darin wohnen und nicht nur arbeiten, musste ich die Temperatur etwas höher stellen. Warmwasser wird jetzt auch geheizt, wobei ich überrascht, wie schnell es geht und mit wie wenig Energie die erste Aufheizung ausgekommen ist (13,6kwh). Sobald etwas Zeit ist, wird auch der Stromzähler für die Wärmepumpe angehängt.

Einmal hab ich jetzt schon -0,1°C bei der Sole gesehen.

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
19.1.2016  (#71)
Gestern hab ich die Wärmepumpe zufällig am Ende des Heizens erwischt. Sole -2°C. Ich bleib mal optimistisch, dass wir ohne Heizstab auskommen :)

Mfg, PrS

1
  •  Richard3007
19.1.2016  (#72)
Ein oder Ausgang?
Jetzt haben wir eine sibirische Woche, da wird die Quelle ordentlich geprüft.

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
19.1.2016  (#73)
Ich vermute aus der Wärmepumpe raus, aber ich bin noch nicht dazu gekommen nachzufragen. Handbuch ist da leider auch nicht besonders auskunftfreudig. Gibt da ein paar Punkte die zu es klären gibt, aber solange nicht alle Lampen hängen, bekomm ich keine Freizeit für sowas ;) Versuche nur hin und wieder die passende Heizkurve zu finden, wenn die Temperatur im Haus nicht passt.

Mfg, PrS

1
  •  Richard3007
19.1.2016  (#74)
Wenn es Sole aus ist, dann wäre das ein TOP Wert. Bei 3-4K Spreizung.

1
  •  Dean
  •   Silber-Award
19.1.2016  (#75)
Richard wo liegst du im Moment? Oder immer noch so hoch? Dann hast du aber heimlich einen Durchlauferhitzer vergraben emoji

1
  •  Dean
  •   Silber-Award
19.1.2016  (#76)
Auf jeden Fall sind wir immer noch besser dran als ein LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Besitzer bei -10° AT im Moment emoji

1
  •  Richard3007
19.1.2016  (#77)
siehe meinen Thread


1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
1.2.2016  (#78)
Letztens bin ich zufällig im Keller gewesen, als die Wärmepumpe gestartet hat. Der Rücklaufkick kam nach ungefähr 5 Minuten. Mal als Vergleichspunkt für später, wenn ich mal dazu komme, sie zu optimieren.

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
15.3.2016  (#79)
Gestern hab ich wiedermal die Soletemperatur am Ende eines Heizzyklus erwischt. Siehe da, sie ist auf -0,8°C, also schon wärmer als vor einem Monat.
Es war zwar beim Estrichausheizen auch der Heizstab aktiv, aber selbst mein kleiner Kollektor hat das doch etwas extreme Ausheizen und den anschließenden Winter geschafft ohne an die Grenze von -9°C zu kommen.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.4.2016  (#80)
super, hat sich besser gehalten als ich erwartet habe...

deine soletemperatur müßte sole-aus, also die kalte seite sein.
kann bloß sein daß der fühler etwas lügt ... emoji

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2363479

danke nochmals für den bericht zum ausheizen und weiterheizen!

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
20.4.2016  (#81)
Gestern war ich zufällig wieder im Technikraum, als das Heizen vorbei war. Sole 0,8°C - ohne Minus :)

Mfg, PrS

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next