Estrichausheizen mit Wärmepumpe "live"

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 ... 5 
  •  PreachersSon
31.8.2015 - 12.9.2016
82 Antworten 82
82
Hallo!

Da das Thema derzeit bei diversen Wärmepumpenthreads diskutiert wird und ich gerade mitten drin bin, fang ich mal einen extra Thread an, in dem ich meine Erfahrungen schreibe. Auch wenn sie wissenschaftlich nicht besonders wertvoll sind, da ich meine vielfach verlegten Temperatursensoren noch nicht nütze, geben sie vielleicht trotzdem einen Einblick ob es sinnvoll ist.

Meine Ausgangssituation:
- Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor Stiebel Eltron WPF 10 basic (wahrscheinlich überdimensioniert, aber für das Estrichausheizen kommt mir das ja entgegen ;)
- 2x200m 32er Kollektorrohr in Lehmboden (derzeit noch nicht auf den geplanten 1,3-1,5m, weil die oberste Erdschicht noch fehlt - was mir bei den warmen Aussentemperaturen entgegen kommt)
- Heizlast Ptot laut Energieausweis 6,46kW (für 148m² Wohnfläche gerechnet, es ist werden aber auch noch ungefähr 45m² im Keller beheizt)

Damit wir die Wärmepumpe vorzeitig aufstellen konnten, wurde ein 2m² großer Sockel betoniert und gefliest, auf dem sie gemeinsam mit dem Boiler Platz findet.

Nach 2 Wochen vorsichtigem Austrocknen, haben wir letzte Woche Dienstag die Wärmepumpe in Betrieb genommen und mit dem Ausheizen begonnen. Das Ausheizprogramm hat mit 3 Tagen Grundtemperatur 19°C Rücklauftemperatur gestartet und erhöht sich danach pro Tag um 3°C bis erreichen der Höchsttemperatur von 40°C Rücklauftemperatur. Diese Temperatur wird 3 Tage gehalten, bevor es in gleichen Schritten (die Wärmepumpe kann es nicht anders) wieder bergab geht.

Die ersten Tage mit der Grundtemperatur (und den hohen Aussentemperaturen) hab ich die Fenster gekippt gelassen. Danach hab ich zum Energiesparen die Fenster geschlossen und lüfte einmal morgens und einmal abends.

Nun die bisherigen Werte (absolut, nicht pro Tag):
Tag 0 Morgens: Inbetriebnahme
Tag 1 Morgens: 19 kWh Wärmeleistung (WL) - 7°C Aussentemperatur (AT)
Tag 2 Morgens: 42,9 kWh WL - 12°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 3 Morgens: 47,4 kWh WL - 13,6°C AT AT [Außentemperatur] (danach gab es die erste Temperatursteigerung)
Tag 4 Abends: 159,7 kWh WL + 16,8 kWh elektrischer Heizstab (eH) - 31°C AT AT [Außentemperatur]
Tag 5 Abends: 264 kWh WL + 29,7 kWh eH - 30°C
Tag 6 Morgens: 328,6 kWh WL + 32,7 kWh eH - 16,8°C AT AT [Außentemperatur]

Mehr Werte lassen sich derzeit leider nicht erfassen, weil ich immer nur kurz vor Ort bin. Am Tag 4 hab ich selber auch im Haus gearbeitet und die Wärmepumpe manchmal im Betrieb erwischt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kollektoreingang nie unter 9°C gefallen. Deswegen bin ich optimistisch, dass der Kollektor das Ausheizen schafft und im Winter wieder bereit für unseren Einzug ist, auch wenn die Bedienungsanleitung davon abrät. Wieso der Heizstab teilweise Verwendung findet, hab ich bis jetzt noch nicht erruiert.

Vielleicht helfen diese Infos wem bei der Entscheidung und eventuell gibt es ja andere Forumsteilnehmer, die etwas präzisere Daten liefern können.

Mfg, PrS

... wird (täglich) aktualisiert ...

  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2015  (#41)

zitat..
PreachersSon schrieb: hab ich die Sicherung des Heizstabes abgeschalten.

super, sehr gut ... emoji

zitat..
PreachersSon schrieb: ...kleinerer Kollektor (laut Vorgabe vom Hersteller angeblich)

also DAS kann nicht sein! der kollektor hat NUR mit heizlast deines gebäudes und heizleistung deiner wp zu tun. und der kompressor, also die leistung mit der die wp am kollektor saugt ist ja offensichtlich bei beiden varianten gleich...

diese auslegungsempfehlung würde ich sehr sehr gern vom hersteller sehen. (wobei die eh immer nur 'prizipielle' vorschläge/beispiele machen, für die konkrete auslegung ist IMMER der installateur verantwortlich, weil nur er die konkreten gegebenheiten bei dir kennt.

blöd halt weils unnötig war und es da ja nur um ganz wenig aufwand ging. vielleicht hat er sich da von deinem effizienten haus und den sehr guten 4kw heizlast verleiten lassen; hätte er bei der dimensionierung der wp halt auch sollen.

@ AZ, ist gesamte angezeigte wärmemenge bei dir nicht kompressor plus heizstab? normalerweise sitzt der wärmemengenzähler als durchflußmesser im gemeinsamen rücklauf und erfaßt die gesamte zugeführte wärme.
wird bei dir ww-wärmemenge auch extra ausgewiesen?

zitat..
PreachersSon schrieb: Freu mich schon auf die Spielerein im wirklichen Betrieb ;)

sehr gut.
halte uns am laufenden im winter, bin sehr gespannt ob meine prognosen halten ... emoji

eine frage noch aus persönlichem interesse zu deiner auslegung.

du hast dir wohl gedacht 6 installateure können nicht irren, auch wenn so ein spinner in einem forum das behauptet, oder?

6 profis gegen einen amateur ist natürlich chancenlos ... emoji

1
  •  PreachersSon
21.9.2015  (#42)
Das mit der Wärmemenge muss ich nochmal hinterfragen. Für das Warmwasser gibt es einen eigenen Zähler.

Tja, der Installateur muss dafür gerade stehen, dass es funktioniert. Ich hab es probiert, keiner hat sich überreden lassen. Nachdem sie kompetent gewirkt haben und du keine Wärmepumpen verkaufst, hab ich mich zwischen ihnen entschieden.

Mfg, PrS

1
  •  Hauslbauer
22.9.2015  (#43)

zitat..
PreachersSon schrieb: Tja, der Installateur muss dafür gerade stehen, dass es funktioniert.


genau das ist das Problem ;) solange es heizt wird der Installateur nie für irgendwas grade stehe, und heizen tut eine WPWP [Wärmepumpe] normal immer wenns sein muss mit dem e-stab ;) .... ob du 300€ im jahr zahlst oder doch 600€ weil "gepfuscht" wurde, dafür muss er nie gerade stehen. Darum arbeiten die auch so wie sie Arbeiten.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.9.2015  (#44)
hallo prs,

zitat..
PreachersSon schrieb: Nachdem sie kompetent gewirkt haben und du keine Wärmepumpen verkaufst, hab ich mich zwischen ihnen entschieden...

danke für die offenen worte...

geht eh jedem häuslbauer so daß er hinterher hobbyexperte ist aber vorher schon alle entscheidungen treffen muß...

meld dich wenn deine wp ein paar wochen geheizt hat, ich schau dann gern über deine einstellungen.

wichtig wären
- starts pro tag
- vl/rl heizkreis
- vl/rl sole, beide jeweils im betrieb eingeschwungen am ende eines taktes.

du heizt ja direkt ohne puffer in die kreise, wenn ich mich recht erinnere?
gabs einen hydraulischen abgleich oder zumindest berechnungen dazu?

zum wärmemengenzähler: kenn die meisten so daß sie die gesamte gelieferte wärmemenge anzeigen (heizung + ww + heistab)

bräuchtest nur kurz einmal kompressor ausschalten und nur den heizstab ein, dann schauen ob nur der hs-zähler läuft oder der gesamtzähler auch...



1
  •  PreachersSon
22.9.2015  (#45)
Ich hab Wärmemenge pro Tag Wärmepumpe Heizung, gesamt Wärmepumpe Heizung, pro Tag Wärmepumpe Warmwasser, gesamt Wärmepumpe Warmwasser, gesamt Heizstab Heizung, gesamt Heizstab Warmwasser. Also sollte es nur die Wärmepumpe sein. Aber ich muss sowieso noch bei Stiebel Eltron anrufen, ob sie mir das Protokoll für den Bus Anschluss verraten ;)

Vorlauf/Rücklauf Sole muss ich erst noch Temperatursensoren positionieren bzw. die schon im Erdreich vergrabenen anschließen, also noch nicht so früh vorhanden - jetzt muss erst alles fertig für den Einzug werden.

Puffer haben wir keinen - das wäre ein Ausscheidungsgrund gewesen. Hat aber auch keiner Vorgeschlagen.

Heute hab ich die Solepumpe lange laufen lassen (über 15 Minuten) - Sole 14,7°C. Also vermute ich, dass der letzte Wert nicht ganz gestimmt hat.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.9.2015  (#46)

zitat..
PreachersSon schrieb: Heute hab ich die Solepumpe lange laufen lassen (über 15 Minuten) - Sole 14,7°C.

super.
du siehst du ziehst die nur immer während des takts weit runter weil eben im verhältnis zur sehr starken wp (hohe entzugsleistung von ~8kw) nur wenig tauscherfläche (rohr) verlegt ist.

dadurch ist der temperaturabfall (gradient) von erdreich zu sole groß.

wirst sehen die quelle wird noch wärmer werden ...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.9.2015  (#47)
hallo prs,

schau dir einmal den kommentar an. villeicht findest du die parameter auch. ist anscheinend doch kein naturgesetz daß der heizstab beim ausheizen reingeht.
vielleicht kannst ja deinem inst noch was beibringen... emoji

zitat..

...bei mir ist das nicht passiert, daß sich der Heizstab eingeschaltet hat. Eigentlich hat sich mein Servicetechniker bei der Inbetriebname nicht mir Ruhm beckleckert aber die Parameter BIVALENZTEMPERATUR HZG und UNTERE EINSATZGRENZE HZG hat der wohl nicht so wie im Handbuch empfohlen auf 30 Grad gestellt. Sondern auf vernünftige werte...



1
  •  PreachersSon
28.9.2015  (#48)
Inbetriebnahme hat nicht der Installateur selbst gemacht. Hab nachgesehen, die Werte für den Heizstab waren/sind -19°C.

Aber ein ich hab ein Phänomen dem ich noch nachgehen bzw. nachfragen muss. Obwohl die Sicherung für den Heizstab raus ist, heizt die Heizung laut Wärmepumpe noch ganz wenig mit dem Heizstab. Entweder ist die Sicherung fehlerhaft, oder doch die Steuerung. Ist nur ganz wenig, also wird erst nachgefragt, wenn die Telefonliste bzgl. Boden, Küche, .... abgearbeitet ist ;)

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
5.10.2015  (#49)
Am Freitag war die Soletemperatur auf 13,1°C.
Durch das kalte Wetter in letzter Zeit hat die Heizung trotz niedriger Schwelle immer wieder etwas geheizt. Ich hab die Schwelle jetzt nochmal runtergesetzt, quasi Frostschutz. Morgen kommt dann auch die Haustüre, damit sind wir dann zumindest dicht.

Heute ist auch der extra Stromzähler geliefert worden :) Damit kann ab Bezug Anfang Dezember ordentlich protokolliert werden.

Mfg, PrS

1
  •  PreachersSon
12.10.2015  (#50)
Ich hab am Freitag wieder nachgeschaut. Obwohl die Heizung quasi aus ist (nur Frostschutz), ist der Kollektor weiterhin auf 13,1°C.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.10.2015  (#51)
tadellose werte...

wirst du den winter schon richtig heizen oder nur auf frostschutz laufen lassen?

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
20.10.2015  (#52)
Geplanter Einzug ist am Krampustag - wenn ich es mir mit der Frau nicht verscherzen will, muss ich wohl richtig heizen ;)

Hab jetzt die Heizung wieder etwas aktiviert, damit wir bei den Innenarbeiten nicht frieren (kann es mir nicht leisten jetzt krank zu werden). Aber inzwischen haben wir eine Haustür, also sind wir soweit dicht.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.10.2015  (#53)
dann drück ich dir fürs finish die daumen...
alles gute!
arne

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
21.10.2015  (#54)
Danke!

Gestern hab ich die Wärmepumpe wiedermal am Ende des Heizens erwischt - 4,9°C Quellentemperatur.

Mfg, PrS

1
  •  eggerhau
21.10.2015  (#55)
Estrichausheizen mit Wärmepumpe "live" -

zitat..
PreachersSon schrieb: am Ende des Heizens erwischt - 4,9°C Quellentemperatur.

Lese ich das richtig? Minus 4.9°C? Gruss HDE

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#56)
na hoffentlich nicht ... emoji

prs, das ist sole-ein oder sole-aus bei dir?
bei welchem wert startet denn der takt?

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
21.10.2015  (#57)

zitat..
eggerhau schrieb: Lese ich das richtig? Minus 4.9°C? Gruss HDE


Nein, +4,9°C, das war ein Bindestrich, leider leicht mit einem Minus zu verwechseln emoji
Ich muss jetzt dann bald mal Zeit finden, die Bedingungsanleitung ordentlich zu lesen und genug schlaf, damit ich mir auch mal wieder was merke.

Ich war nur beim Abschluss dort, keine Ahnung welchen Wert die Sole beim Start hatte.

Mfg, PrS

1
  •  johro
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#58)
du hast jetzt schon einen Sole Eingang Temp. von 4.9°?
was denkst du wirst du in einigen Monaten haben?

von 12. Oktober auf 21. Oktober ist die Temp. so stark gefallen?

will dir ja nicht den Mut nehmen, aber da näherst du dich einem Eisklotz....


1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
22.10.2015  (#59)

zitat..
johro schrieb: von 12. Oktober auf 21. Oktober ist die Temp. so stark gefallen?


Am 12. Oktober hab ich nur die Solepumpe laufen lassen ohne Wärme zu entziehen, am 20. Oktober wurde Wärme entzogen. Dass da nicht das selbe rauskommt, ist für mich völlig normal. Wäre interessant gewesen, was der Kollektor nach dem Heizen ohne Belastung hergegeben hätte - aber dafür fehlte mir an dem Tag die Zeit.

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.10.2015  (#60)
genau, einmal unbelasteter Kollektor,
einmal belastet am Taktende...

deine - leider nur eine angezeigte - Temperatur müsste der Sole-Ausgang sein...
(bitte kontrollieren...)

dann wäre auch der Wert völlig in Ordnung...

Interessant wirds gegen Winterende, deine Sole wird im Takt relativ weit runter gehen, aber sich in den Pausen wieder erholen durch die Kombination (zu) starke WPWP [Wärmepumpe] & kleine Heizlast & kleiner Kollektor...

Hier noch ein HTD-Beitrag, der vielleicht interessant für dich ist...

http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/151001/Mal-eine-Frage-zu-meiner-Stiebel-Eltron-WPF-7-Cool

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
22.10.2015  (#61)

zitat..
dyarne schrieb: deine - leider nur eine angezeigte - Temperatur müsste der Sole-Ausgang sein...
(bitte kontrollieren...)


Im Handbuch steht dazu leider auch nur Quelltemperatur. Aber ich muss mir das ganze jetzt mal genauer anschauen und mit den Fragen dann bei Stiebel Eltron anrufen. Danach gibts wieder einen Bericht.

Danke für den Link! Nachdem ich hier mit meiner Stiebel Eltron ziemlich alleine bin, werde ich wohl dort in Zukunft auch öfter mal lesen müssen.

Mfg, PrS