LeiLei allerseits,
 
anlehnend an den Nachbarthread

https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-luftwaermepumpe-tauschen-infos-und-richtwerte-gesucht/65233

 
möchte ich euch um Hilfe bzw. Erfahrungen und Meinungen bitten.

 
Hausdaten:
FTH mittelschwere Bauweise

EKZ ca. 50
Heizlast 5,2kW
FBH

130m2
3 Personen
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

PV ist für "irgendwann amal" geplant, wenn E-Auto spruchreif wird, da haben wir 0Grad Süd 38Grad ca 50m2 Dachfläche zur Verfügung

 
Bestandsheizung (ca. 15J alt):

Buderus 11kW Gasbrennwertgerät
400l Schichtenspeicher
4,5m2 Solarthermie
 
Bestandsgrundstück:
Lehm-Sandboden
Grundwasser auf etwa 16m Tiefe, Oberflächenwasser vorhanden
leider ist der Platz für an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr eingeschränkt, also Baggern + Aushub irgendwo lagern wird nicht (leicht) möglich sein
es gibt 2 Bestandsbäume eher am Grundstücksrand, die bleiben müssen, alles Andere kann umgesetzt/gekübelt werden
 


2021/2021101035062.jpg

Wunschheizung:
Plan A: Erdwärmepumpe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Plan B: Luftwärmepumpe ohne RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Plan C: Gasbrennwertgerät tauschen
 
Nebenparameter:
es muss nicht das Billigste vom Billigsten sein, will aber keine 160 Jahre lang an Kredit abzahlen müssen dafür
 
ich interessiere mich für die Technik und Einstellung, natürlich auch die Grundlagen und lerne gerne dazu, will aber keine Wissenschaft draus machen und zukünftig als Wärmepumpentechniker arbeiten 🙂
 
das Weib will zukünftig an Aufstellpool oder Eingrabpool auch noch haben
Betonhochbeete sollen sich ausgehen
"normale" Bepflanzung muss auch noch möglich sein (lt. Recherche kein Problem)
 
geplant ist das Ganze für 2022
 
Bin für Tips, Erfahrungen, ehrliche Meinungen etc. dankbar.... und auch für Literaturtips....

schönen Dank im Voraus

Wolfgang

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
5.12.2022  (#341)
Mist... zu früh geklickt 🤪

zitat..
ds50 schrieb: Trotzdem sei dir gesagt: Bei 0°C SoleEin beginnt eine neue Zeitenrechnung. Ähnlich der Plateauphase beim Pulled Pork 😁

DAS ist mal ein cooler Vergleich 🤣🤣🤣🤣


zitat..
ds50 schrieb: saugen das thermische Gold des Phasenüberganges aus deiner sich setzenden Erde - idealerweise bis zum Ende der Heizperiode.

Die Botschaft hör ich wohl.....


zitat..
ds50 schrieb: Man muss das erst mal selbst erlebt haben, um das wirklich zu glauben... 😉

Ja glaub auch!! Manchmal ist die Physik bissl a Hundling....

Lg und danke!!


1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
5.12.2022  (#342)

zitat..
ds50 schrieb:

Ich sag's dir gleich, daß du dich ned schreckst: Recht bald - vielleicht in einem Monat (+/-) gehen die SoleEin Temps Richtung 0°C. Werd da ja nicht panisch!

Meine WPWP [Wärmepumpe] dampft jetzt schon bei ca 50 Hz dahin, die Sole Ein kämpft mit +5.7°C. Seit zwei Wochen zeigt der Richtungspfeil der Temperatur Richtung Süden (aber leider kälter statt wärmer). Trotzdem sei dir gesagt: Bei 0°C SoleEin beginnt eine neue Zeitenrechnung. Ähnlich der Plateauphase beim Pulled Pork 😁 verharren dann die Soletemps bei diesen magischen Zahlen (-3/0 Aus/Ein) und saugen das thermische Gold des Phasenüberganges aus deiner sich setzenden Erde - idealerweise bis zum Ende der Heizperiode.

Man muss das erst mal selbst erlebt haben, um das wirklich zu glauben... 😉

Perfekt analysiert :D.
Arne hat letztens ein paar Verläufe von den RGKs im Nachbarfaden gepostet. Da sieht man schön, wie im Jänner das Plateu beginnt. Aber ja, bissl bammel hat man schon wenn man bei 13°C zum Heizen beginnt und dann bald die 0°C da stehen :D.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.12.2022  (#343)

zitat..
ds50 schrieb:

Ich sag's dir gleich, daß du dich ned schreckst: Recht bald - vielleicht in einem Monat (+/-) gehen die SoleEin Temps Richtung 0°C. Werd da ja nicht panisch!
Bei 0°C SoleEin beginnt eine neue Zeitenrechnung. Ähnlich der Plateauphase beim Pulled Pork 😁 verharren dann die Soletemps bei diesen magischen Zahlen (-3/0 Aus/Ein) und saugen das thermische Gold des Phasenüberganges aus deiner sich setzenden Erde - idealerweise bis zum Ende der Heizperiode...

zitat..
ds50 schrieb: Man muss das erst mal selbst erlebt haben, um das wirklich zu glauben... 😉

zitat..
Deep schrieb: Arne hat letztens ein paar Verläufe von den RGKs im Nachbarfaden gepostet. Da sieht man schön, wie im Jänner das Plateu beginnt.

hier nochmals ein typischer verlauf eines sehr hoch belasteten RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...


2022/20221205766756.png
der knick des weißen energie-golds...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
5.12.2022  (#344)
Dank euch allen, *beruhigtbin*

LG Wolfgang

Ps: auch ein gewisser Kartonara iat beruhigt 😃


2022/20221205368161.jpg

1
  •  Apobine
  •   Silber-Award
5.12.2022  (#345)
😍Süß

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
5.12.2022  (#346)

zitat..
Apobine schrieb:

😍Süß

https://kraweuschuasta.at/besuchskater.html
🐱

2
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#347)
Nabend,

Es wird schönlangsam Ernst....
Die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Temperaturen sinken und ich bemüh mich, gdfdes Rat ernst zu nehmen und nicht nervös zu werden.

Modbus Scriptl meint:

Eintritt Wärmequellenmedium (BT10)         2.90
Austritt Wärmequellenmedium (BT11)         -0.70

Habs hoffnungsvoll im Nibe Uplink überprüft, der zeigt leider das Gleiche an 😒

Also bald gehts ins Negative 😬

Mantra: Ich bin Stark und nicht nervös 😆

LG

1
  •  tepee
27.1.2023  (#348)
Also da brauchst dir wirklich keine Sorgen machen.
Bei mir liegt Sole-Ein schon teilweise in dem Bereich wie dein Sole-Aus...




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#349)
Hi
Danke für die Beruhigung...

zitat..
tepee schrieb: Bei mir liegt Sole-Ein schon teilweise in dem Bereich wie dein Sole-Aus...

Darfst Dir gerne mein Mantra ausborgen 🤣
LG


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#350)
keep it cool 😎

bei uns:
KT ein 1,5
KT aus -2,0

Kernwinter bald vorbei und noch nicht mal an B0 nach Auslegung der Solemaschine gekratzt.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#351)
Pfff...

Ich hab Sole Ein/Aus 0.3°C/-2.5°C. Deine Temperaturen sind eh warmer RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Luxus...

Wenn du mal so eine Plateau Phase miterlebt hast, dann hast du für deine Situation jetzt nur ein müdes Lächeln über. 😉

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#352)
Die Schmelzwärme von Eis/Wasser beträgt 344kJ/kg und entspricht damit einem Temperaturhub von ca. 82K (4.178kJ/kg/K). Je nach Wasseranteil im Boden liegt der Wert natürlich niedriger, die Dimension lässt sich aber erahnen.

Auch einer der Gründe warum Wassereintrag im Bereich der Kollektors so wertvoll ist. Bei meiner Tochter (sehr lehmiger Boden) wurde der Versickerungskoffer direkt über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeordnet, mit 2 Vorteilen:

1. fetter Wärmeeintrag bei Regen
2. ordentliche Versickerungsleistung (im lehmigen Boden mit normalen Sickerschächten kaum erreichbar).

2
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2023  (#353)
Morgen,
danke für die info und sogar mit Rechenansatz 🥰

zitat..
taliesin schrieb: im lehmigen Boden mit normalen Sickerschächten kaum erreichbar).

Das Problem hab ich im Vorfeld schon gelöst, die Nachbarn haben an Schwimmteich, der ist schnell angezapft 😇😇

Lg


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
28.1.2023  (#354)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Mantra: Ich bin Stark und nicht nervös

Chill deine Base, würden die Jugendlichen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Besitzer zu dir sagen. 😎
Denk an das 75 Grad Plateau deines pulled porks, bald ist's vorbei 🤤

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
28.1.2023  (#355)
Meine WPWP [Wärmepumpe] war jetzt einen Tag nach IBN schon bei -1.5° Ausgang... 🤪
Keine Ahnung was das bedeutet,  aber ich wollte es nur mal in den Raum werfen.  Wahrscheinlich einfach weil wir aktuell die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ziemlich unter Volllast aufladen...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2023  (#356)
Mahlzeit

zitat..
gdfde schrieb: Chill deine Base, würden die Jugendlichen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Besitzer zu dir sagen. 😎
Denk an das 75 Grad Plateau deines pulled porks, bald ist's vorbei 🤤

😁 Allerdings, wenn ich da so ausn Fenster schau momentan, ist Pulled Pork vom Smoker in weiter Ferne 🌨

Ich lenk mich momentan mit meinen Auswertungsspielereien ab, hab grad noch an Bug in meinem Shellscriptl gesucht & gefunden...


2023/20230128481428.png

JAZ ist bei 5,29
Taktlänge bei 15,1 Std

[EDIT] Die Hacker in den Soletemperaturen bitte ignorieren, da hat mein Dividierscriptl bei negativen Werten versagt emoji

LG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.2.2023  (#357)
wenn dein kollektor abschmiert schmeiß ma einfach noch ein paar geocollect platten nach. die sind frostaktiv... 😎


2021/20211210141790.jpg


2023/20230203144577.jpg

https://www.facebook.com/100064049010116/videos/135-kw-geocollect-erdw%C3%A4rme-absorber-system/1352748101819300/

270 watt pro platte, damit kann ein armer RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht mithalten ... 😪

1
  •  tepee
3.2.2023  (#358)
Sehe ich richtig Sole-Ein +2 und Aus -1?

Warum machst du dir da Sorgen? Wir haben schon Februar und du bist noch deutlich über 0 Sole-Ein.

Ich bin bei Sole-Ein knapp unter 0 und Aus etwas unter -3 Grad! Bin nicht begeistert davon und habe mir im Dezember noch Gedanken gemacht, hier & da Beruhigungs-Ratschläge geholt. Aber jetzt scheint es sich wohl einigermaßen zu stabilisieren, wahrscheinlich das hier genannte Plateau.

Ich hoffe es wird nächstes Jahr besser, da Neubau mit Restfeuchte und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch nicht gesetzt wie es immer heißt.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
3.2.2023  (#359)
nAbend,

zitat..
dyarne schrieb: wenn dein kollektor abschmiert schmeiß ma einfach noch ein paar geocollect platten nach. die sind frostaktiv...

Warum warten?

zitat..
dyarne schrieb: 270 watt pro platte, damit kann ein armer RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht mithalten ... 😪


Hmmmmm. Ich überleg grad, ob ich nicht statt des Pools für die Weibsen noch a Runde Plattenkollektoren in der Mitte vom RGH eingrab...😆😁
Ma muss halt Prioritäten setzen.....

zitat..
tepee schrieb: Warum machst du dir da Sorgen?

Sorgen mach ich ma keine, ist halt nur ungewohnt🙂
Jaaa und bissl Nervosität ist auch dabei, wurde aber schon gebührend beruhigt.

LG

1
  •  tepee
3.2.2023  (#360)
Verstehe ich natürlich. Ging mir anfangs auch so und auch jetzt würde ich mich besser fühlen wenn ich mit Sole-Ein noch im Plus wäre wie du. Blicke manchmal neidisch auf manche Top Werte hier...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
3.2.2023  (#361)
Hi

zitat..
tepee schrieb: Blicke manchmal neidisch auf manche Top Werte hier...

Dagegen gibts a einfache Abhilfe, an Dyarne, a paar Geocollect Platten und Krampen und Schaufel (oder als Luxusversion an Bagger)
😁😁

Aber nachdem Prof.Dr.Dyarne meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant hat, bin ich (für meine Verhältnisse) komplett entspannt....

LG


1