Hallo, wir haben eine IDM WP WP [Wärmepumpe] mit Außenfühler und Raumgerät. Seit eine Wochen heizen wir (erste Heizperiode im bewohnten Haus). Haus hat ca. 130 m². EKZ ~30, ein Geschoss, ziemlich großer Wohnraum (~60 m²), im Gang dahinter hängt das Raumgerät.
Solltemperatur 22°.

So, nun wars im Haus dann am Anfang passend, aber schnell zu warm. Also Heizkurve von 0,7 auf 0,3 gedreht, mal schauen wie wird wenns wieder unter 0° geht.
Jetzt hab ich im "Fachmannmenü" gesehen, dass im Punkt "Heizsystem" "ungeregelt" eingestellt war. Dort gabs dann auch "Heizkörper" und auch "Fußboden", welches ich dann eingestellt hab. Kennt jemand den Unterschied? Oder steuert die Auswahl nur ein paar Defaulteinstellungen? Weil z.B. die Heizkurve war wieder auf 0,8.
Nunja, weiters wird die Aussentemp auf 10 Stunden gemittelt, und die Parallelverschiebung ist auf 0° eingestellt. Man kann auch nur positive Werte eingeben. Raumeinflußfaktor ist zwischen 0 und 4 möglich (war auf 0, ist jetzt auf 0,5).
Gut, also:
-Heizkurve einstellen sollte nicht das große Problem werden
-Parallelverschiebung, ich hoffe, dass ich keine negative Verschiebung brauchen werde.
-Raumeinflußfaktor ist mir nicht ganz klar, meine Theorie dazu:
weicht die Raumtemperatur um 1° vom Sollwert ab, wird der Vorlauf bei Faktor 0,5 um 0,5 Grad angehoben bzw. gesenkt. Könnte das stimmen?
-Weiters ist mir nicht ganz klar, was das Raumgerät überhaupt steuert, mal abgesehen vom Einflußfaktor. Wenn das Raumgerät z.B. 20 Grad meldet (Sollwert aber 22° ist), schaltet die WP WP [Wärmepumpe] ein und sucht über die Heizkurve die Vorlauftemp und läuft dann so lange bis die 22° erreicht sind? Also wenn die Vorlauftemp höher wäre, würde sie zwar schneller wieder abschalten, aber über die in den Leitungen gespeicherte Wärme nach dem Ausschalten noch zu viel Wärme abgeben und so zu einer Überhitzung führen? Also je niedriger der Vorlauf, desto länger muss die WP WP [Wärmepumpe] laufen, aber desto gleichmäßiger die Temperatur im Tagesverlauf? Dann müsste die WP WP [Wärmepumpe] im Idealfall ja ständig laufen und genau nur die Verluste bereitstellen?
Bei rein aussentemperaturgesteuerten Systemen, woher weiß die Anlage, wann sie abstellen muss??
-Ich hab auf der Anzeige manchmal ganz komische Wertekombinationen, Raum Soll=21°, Ist=21,7°. Oder Vorlauf Soll=28°, Ist=32° und trotzdem läuft die Pumpe weiter... Läuft das nur, damit etwas Reserve bis zu nächsten WP WP [Wärmepumpe] Anlauf da ist?
Jetzt gerade: Raum Soll=21°, Ist=21,4°; Vorlauf Soll=25°, Ist=23,7°; Pumpe läuft nicht, klar, aber warum ist die Solltemp. vom Vorlauf da, wenn die Raumsolltemp. erreicht ist, schaltet das sonst auf --- um?

Ich hoffe jemand kann Licht auf meine dunklen Flecken bringen und bedanke mich schonmal dafür!

  •  ghost030878
  •   Silber-Award
18.1.2013  (#301)
mein verbrauch - von gestern auf heute
21,1 kwh inkl ww
beheizte fläche 235 davon 15 abgeschaltet Schalfzimmer und ein raum mit 35 auf ca.16° abgesenkt

ekz von 40
takte ca 12 inkl ww

sole eingang am ende eines taktes 1,1°
durschnitt at ca.-2,5

i finde das ich viel kw verbrauche oder wenn ich hier lese was von 10 kw dann brauche ich eigentlich sehr viel oder???

mfg

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
18.1.2013  (#302)
@ghost - deine verbrauchswerte passen schon,
ich werden morgen meine aktuellen werte hier posten,
die sind aber deinen ähnlich.

1
  •  hiddenmaxx
18.1.2013  (#303)
unser haus ist auch um einiges kleiner - außenmaße 12 x 9,5

2 stöckig ohne dachschräge, raumhöhe 2,55 m, keine großen fensterflächen

warmwasserspeicher 500 l, wird auf 38 - 41 grad gehalten (2 x am tag)

bei uns handelt es sich ja um einen durchschnittswert des letzten monats. der kann auch schon auf über 20 kw gehen, wenn es kälter wird.

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
18.1.2013  (#304)
-werte von gestern

19,1kwh Heizung & WW
32,7 kwh haushaltstrom
10,8 h laufzeit wp
9 takte
2,1grad sole Ein

1
  •  hiddenmaxx
19.1.2013  (#305)


1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
19.1.2013  (#306)
Dann liege ich garnicht so schlecht

Werde mal weiter beobachten

Danke

Kwl habe ich keine

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
19.1.2013  (#307)
19.01.2013
18,5 kw heizung & Ww
9,7 h laufzeit
33,0 kw haushalt
6 takte
0 kw ertrag solar

1
  •  bautech
20.1.2013  (#308)
Frage zur HGL-Einstellung - Hy Heizer mit IDM Terra + Hygienik,

ich weiß eh, wurde hier schon mal geschrieben - aber für mich zu ungenau emoji
Wo im Fachmannmenü sehe ich die Einstellung, wie viel Energie bei der Speicherladung (für FBH FBH [Fußbodenheizung], also HK A) an den oberen Bereich (also zur Warmwasserbereitung) gehen?

Heißt das zufällig "Sollwert 0-10V"? Software ist T1.5f...

Danke

ng

bautech

1
  •  chrisidc
  •   Bronze-Award
20.1.2013  (#309)
@sensai: Wieso habt ihr so einen hohen Haushaltsstromverbrauch? Ich komme da nie über 8 kwh pro Tag.
Wir sind im Moment 2 Erwachsene im Haus.

Dafür ist heizung&ww bei dir besser, aber da wir noch keine Dämmung haben zahlt sich posten von meiner Seite nicht aus.


1
  •  sensai
  •   Gold-Award
20.1.2013  (#310)
haushaltstrom
2 Erwachsene und 1 kind
frau ist karenz und kocht täglich
jedoch viele stromabnehmer im haus
zb server
jahresbedarf 4500 kw

1
  •  hiddenmaxx
20.1.2013  (#311)
haushaltsstrom zu zweit - durchschnitt 16.12. - 16.01 pro tag: ca. 7 kw

1
  •  athanasius
5.12.2013  (#312)
Next try - So, jetzt hab ich im letzen Winter eigentlich die Steuerung recht gut hingebracht. Raumtemperatur war recht konstant, hat sich so 5 mal pro Tag eingeschaltet, ich war zufrieden.
Jetzt beobachte ich die Kurven wieder und hab da Zacken in der Kurve die ich mir nicht ganz erklären kann.

2013/20131205127239.PNG

2013/20131205485225.PNG

Ich mein den Bereich links bis ca. 00 Uhr. Ich habe keine Ahnung was die IDM da macht, das war jetzt an drei Tagen hintereinander. Schaut so aus als ob sich die WP WP [Wärmepumpe] ständig aus und einschaltet, aber ich weiß nicht warum, hier ein paar Eckdaten:
Raumtemp Normal: 20,5°C (ergibt ~22,8° im Referenzraum)
Raumtemp Eco: 20,3°C (zwischen 22:00 und 6:00)
Heizgrenze: 13°C
Heizkurve: 0,25
Zuschaltzeit: 15min
Raumgerät: nein
Min. Vorlauftemp.: 22°C
Hysterese: 2°
Min. Laufzeit: 10 min
Min Stehzeit: 10 min

Irgendwelche Ideen? Die min. Stehzeit raufsetzen?


1
  •  sensai
  •   Gold-Award
6.12.2013  (#313)
@athanasius - ich hab meine min. Stehzeit auf 30 Min. eingestellt.

Derzeit rund 7 Starts/Tag (ich tracke nicht mehr täglich)

1
  •  bautech
6.12.2013  (#314)
Bei mir ists ähnlich wie bei athanasius. Hab manuell Fixzeiten für WW WW [Warmwasser] / FBH festgelegt, mit diesen komm ich recht gut durch... Ausnahme am späten Abend. Hier hab ich außerhalb der von mir freigegebenen Zeiten (abhängig von AT AT [Außentemperatur]) 2-3 Starts im Zeitraum 11:00 - 02:00 Uhr emoji

Meine Frage: Warum schaltet sich die Terra ein, obwohl ich njet sag? FBH-Kreis vorrangig behandelt?

ng

bautech

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
6.12.2013  (#315)
Wenn ihr nicht wollt, das sich eure IDM zu gewissen Zeiten einschaltet, dann verwendet die EVU Sperre.

zitat..
bautech schrieb: Warum schaltet sich die Terra ein, obwohl ich njet sag?


Vermutlich hast du deiner Terra nur verboten, das sie sich beim "Normal Heizen" nicht einschalten darf.
Möglicherweise schaltet sie sich aber bei "ECO Heizen" doch ein.

Wie gesagt, mit der EVU Sperre ist Schluss damit.


1
  •  bautech
6.12.2013  (#316)
Also zwischen den "normalen" Heizzeiten einfach die EVU-Sperre reinspielen und basta?

Wär ja viel zu einfach, als dass ich da selber draufgekommen wär... :-/
War der Meinung, die meinerseits definierten Heizzeiten gelten für beide Heizprogramme...

ng

bautech

1
  •  athanasius
6.12.2013  (#317)
@sensai - Kann da max. 25 min einstellen - hab ich jetzt auch grad getan.
Aber woran liegt das Takten? An der rasch sinkenden Außentemperatur? Ich mein, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet ja aus wenn der RL RL [Rücklauf] warm genug ist, und 10 min später kann ja nicht schon die Hysterese (sind ja in Summe 3°) "aufgebraucht" sein.


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
6.10.2014  (#318)
IDM Terra 8SW - Weil die Heizzeit schön langsam näherrückt hätt ich nochmal eine Frage an die IDM-Experten der Runde...
Kann ich die UWP im Menü gezielt ein-/ausschalten? Evtl mit Zeitintervallen, die definiert werden können?
Danke und ng

bautech

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
7.10.2014  (#319)
gute frage...

eine Steuerung der UWP habe ich IDM Menü noch nicht gefunden.
Wäre aber für die Übergangszeit eventuell brauchbar.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.10.2014  (#320)
bei meiner steuerung (knv nibe) kann ich die hk-pumpe wahlweise dauernd während der heizzeit (automatikmodus, bei mir 12° mittel in 24h) oder parallel zum kompressor betreiben. beides mit frei wählbarer geschwindigeit (in den kompressorpausen mit 0 oder bloß reduzierter drehzahl).

ersteres wäre günstiger bei pufferbetrieb, zweiteres bei direktheizung.

die wp-hersteller kupfern eh fest voneinander ab, bei manchen dauerts bloß ein bissl länger ... emoji

energieintegral-regelung funktioniert bei mir perfekt mit stillstehender hk-pumpe bei direktheizung mit einem mix radiatoren/fbh.

dadurch hat die hk-pumpe über den winter nur mehr die hälfte zu tun und pumpt vor allem nicht sinnlos lauwarmes wasser im kreis was ja sogar wieder wärme aus den bevorzugten räumen verschleppt.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
7.10.2014  (#321)

zitat..
sensai schrieb: Wäre aber für die Übergangszeit eventuell brauchbar.


Du hast mich durchschaut emoji
Vielleicht hat New_Projekt (die Instanz in der IDM-Bedienung hier...) ja eine Idee dazu...

zitat..
dyarne schrieb: beides mit frei wählbarer geschwindigeit (in den kompressorpausen mit 0 oder bloß reduzierter drehzahl).


Hmmm, neidisch könnt ich werden. Ich hab eine "starre" HK-Pumpe, läuft momentan auf Stufe 2 von 3... aber ich muß mal ins Menü reingucken, obs da was zum Auslesen gibt!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.