Richtig, er ist immer wichtig. ... je kleiner die Spreizung, und je niedriger die Systemtemperatur (VL/RL), umso "gutmütiger" reagiert das Haus auf Solareintrag (Sonnenstrahlen) - zumindest ist das meine Erfahrung. Du hast da noch irgendeinen Knoten bei deinen Gedanken. ... wenn du bei Minimum diesen Durchfluss bei den längsten Kreisen hast, passt das (dann würde ich die Pumpe auch nicht raufdrehen ... ich kenne aber deine Anlage nicht) ... das hängt alles zusammen. Man kann das mMn nicht separiert betrachten (aber deine Pumpe bringt lt. deinen Angaben sogar bei Minimum genug Durchfluss, was schon mal gut ist ... die 1° Spreizung glaube ich trotzdem nicht) |
||
|
||
Nicht nur, aber auch... 2 Faktoren nehmen Einfluß auf die Spreizung: - Wärmeabgabe - Durchfluß Je geringer der Durchfluß desto höher die Spreizung. Je besser die Wärmeabgabe desto höher die Spreizung. Geringerer Durchfluß ist bei dir anscheinend Fehlanzeige, da Pumpenleistung bereits minimal. Wärmeabgabe kannst mit einem gleichmäßigerem Durchströmen aller Leitungen positiv beeinflußen -> hier kommt der Abgleich ins Spiel. Wenn alle Räume die benötigte Menge Wasser gleichzeitig bekommen kann das Wärmeträgermedium Wasser die benötigte Leistung (=Wärme) effizienter an alle Räume abgeben. Ergo: Abgleich herstellen... ng bautech |
||
|
||
Okay, dann der Abgleich.
Dann häng ich jetzt da trotzdem nochmal 2 Fragen rein: 1. Wir haben im Wohnbereich 7 gleich lange Heizkreise (mein Mann war beim Verlegen dabei, das ist wirklich so). Nur die 7 Flowmeter zeigen unterschiedliche Durchflüsse an, obwohl ich schon ein bisschen zu und aufgeschraubt hab. Das variiert bei Pumpe 100% und die Kreise voll offen von 1,2 l/min bis zu 1,8 l/min. Sind Flowmeter wirklich so ungenau? Oder Installateur kommen lassen? 2. Hier die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Berechnung: Ich brings echt nicht übers Herz, im Obergeschoß wegen des Schlafzimmers alle anderen Kreise zu drosseln. Ich geh auch davon aus, dass die Berechnung nicht wirklich stimmt (verlegt wurde aber danach). Soll ich eurer Meinung nach trotzdem von dieser Berechnung wegstarten, oder lieber gleich komplett neu beginnen? Bei komplett neu werd ich dann mit dem RL RL [Rücklauf]-Kick arbeiten müssen, weil ja die Flowmeter auch so ungenau sind... Wenn ja, dann nächstes Jahr... |
||
|
||
Wo sollen die 7 gleich langen Kreise denn sein?
Wie lange sind eure Kreise denn jetzt wirklich? |
||
|
||
Siehe FBH FBH [Fußbodenheizung]-Berechnung 😉:
2. Tabelle (Obergeschoss), Wohnlounge, 7 HK a 98m Längen in Spalte 'Rohr lfm/HK' |
||
|
||
Ok gefunden.
Naja das ist jetzt auf dem Papier so. Und in Wirklichkeit haben die genau die Längen zusammen gebracht die da auf dem Papier stehen? Ich bezweifle es. |
||
|
||
Ja, bei den verlegten Längen sind wir auf einen halben Meter dabei, lt. meinem Mann. Und ich glaub ihm das. Warum bezweifelt du das?
Der Abstand der Rohre ist halt nicht auf den cm genau... |
||
|
||
Könnte sich ev. meinen Fragen auch jemand widmen bzw. mich beim Abgleich unterstützen? Ich habe das selbst berechnen ehrlich gesagt noch nicht ganz durchschaut...
Was ich noch dazusagen wollte: Wir bekommen erst nächstes Jahr die Fassade (50er Ziegel). Wieviel macht der noch nicht vorhandene Aussenputz ungefähr aus bei den Heizkosten? |
||
|
||
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, das, als die 2. Doppelhaushälfte noch nicht stand, haben wir ca. 50% mehr an Strom verbraucht als im 2. Jahr als es dann im Winter angebaut war.Ich gebe allerdings zu, das das Haus noch was nachtrocknen musste. |
||
|
||
Hallo Maarch,
ich hab mal gerade zusammen gerechnet. Der gesamt-Volumen-Strom aller Heizkreisse wäre im abgelichenen Zustand 1.544,40 l/h = 25,74 l/min. Wieviel schafft eure Heizkreis-Pumpe bei 100% ? Und mit wieviel % läuft diese ? Vieleicht hängt euer Problem u.a. auch damit zusammen. Gruß Volker PS: ich habe ein änliches Phänomen. Der gesamt-Volumenstrom beträgt bei mir 30,06 l/min, die Pumpe der Heizung ( keine Systemtrennung sondern direkt drann ) schaft bei 100% nur 28 l/min. |
||
|
||
also meine Erfahrung seit dem ich Änderungen in den Einstellungen vorgenommen habe = deutlich wärmer im Haus bei fast gleichen Verbrauch!
danke dyarne!!! |
||
|
||
Ich bin leider keine Hilfe bei FBH FBH [Fußbodenheizung], glaub ich... Zwecks Aussenputz meine Meinung: wenn Leichtgrundputz, dann bringts keine U-Wertverbesserung. Also hast nur eine kleine Verbesserung zwecks Winddichtheit, sobald du die Fassade hast. Generell dürften ja im ersten Jahr/Winter die Heizkosten nicht für die folgenden Jahre repräsentativ sein, da Neubau = noch viel Feuchtigkeit etc... auf 100% (ca 45W) schafft die Pumpe ca 30l /alle HK voll offen), wenn meine Flowmeteranzeigen stimmen. Also hab ich etwas Spielraum. Grad läuft sie auf der Minimum-Stufe (20-24W) und die Durchflüsse sind gar micht so schlecht... Meine Probleme akzuell: 1. Ich muss noch rausfinden, warum meine Flowmeter was anderes anzeigen, als sie theoretisch sollten 2. Mich entscheiden, nach welchen Vorgaben ich den hydraulischen Abgleich mache: * entweder Durchflüsse nach der originalen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Berechnung, wobei ichs kaum übers Herz bring das gesamte OG inkl Wohnbereich nur fürs Schlafzimmer zu drosseln * oder durch Rückrechnen der Durchflüsse anhand der angegebenen Rohrlängen (so wies dyarne hier immer gemacht hat), was aber die Raumheizlasten etc. nicht berücksichtigt, * oder duch messen des Rücklaufkicks, was aber zeitintensiv ist und mit 2 Kleinkindern im Haus grad kaum geht... LG, Maarch |
||
|
||
Hi Maarch...
Ich würd das erste machen danach mit dem 2. und 3. kontrollieren. Und die Kinder würd ich aus dem Haus jagen so lange ( Oma,Opa, andre Oma, anderen Opa, Onkels und Tanten, Paten....da kommt schon was an Personal zusammen...*fg* ) Vorteil : du hast Ruhe, die Kinder Abwechslung und dein Mann freut sich auch noch...*lol* LG Volker |
||
|
||
Hi Volker,
wahrscheinlich hast Recht - mit der originalen Fußbodenberechnung wirklich einfach versuchen. Wär halt mit ordentlichen Flowmeter-Anzeigen viel leichter. Ich werd mich mal in kleinen Schritten annähern... |
||
|
||
hab auf Seite 20 ein Foto meiner Flowmeter (falls das überhaupt welche sind...) und ein paar Fragen dazu gepostet. - Vielleicht kann hierzu ein Wissender kurz mal drüberschauen? :) Vielen Dank ps: meine Fühler sagen, dass ich meist so 4° Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf hab...Keller bekomme ich nicht über 20,5°, während es im EG so um die 23,5° und im OG 22,5° (SZ 20° - bewusst zurückgedreht) hat |
||
|
||
Foto meiner Flowmeter - Mengenregler sind das schon. Aber was hast Du oder der Installateur Deines Vertrauens in die Heizungsanlage gefüllt? Wurde mal eine Wasseranalyse gemacht? Gruss HDE |
||
|
||
@chris84:
Solche Flowmeter haben wir auch, nur halt mit klarem Wasser. Wenn du so nix ablesen kannst, dann hast aus meiner Laiensicht entweder die falsche Flüssigkeit oder die falschen Flowmeter. Wie hat denn dein Installateur da bei dir was eingestellt? Nach Gefühl an den Flowmetern rumschrauben halt ich für fast unmöglich, weil die Feder da drin nicht 1:1 mit dem dran schrauben reagiert. Also nicht x Umdrehungen ist y weniger Durchfluss. Red nochmal mit deinem Installateur würd ich vorschlagen... |
||
|
||
das war der ansässige Installateur - mit an und für sich gutem Ruf - auf offizielle Rechnung...sah bisher keinen Grund für eine Analyse... |
||
|
||
Hab die Dinger nochmal genau unter die Lupe genommen - die sind schwarz und undurchsichtig; und haben eine Skala von 1 bis 5... |
||
|
||
Foto meiner Flowmeter - WP WP [Wärmepumpe] verlangen - in der Regel - demineralisiertes Wasser. Mit Nachweis!
Seit wann läuft denn die Heizung schon? Bist Du noch in der Garantiezeit? Gruss HDE |
Dazu braucht es keinen Grund. Hersteller von||
|
||
So das hier ist meine Umwälzpumpe.
Kann mir wer sagen wie ich die auf 100% bringe? EDIT: Wenn ich den rechten Stecker abmache ist sie auf 100% Hab heute mal bei den ersten 2 Kreisen den Rücklauf Kick gemessen. Obwohl ich laut den Flowmetern ja schon einen Abgleich gemacht habe bin ich doch recht weit daneben. Kreis 5 OG 101m 9:30 Kreis 1 OG 69m 12:00 Achja ich benutze dazu ein ganz billiges Thermometer von aliexpress was ich mit isolierband an die FBH FBH [Fußbodenheizung] klebe. Finde ich besser als ganze Zeit mit dem Infrarot Thermometer rauf halten. Ich hab mir jetzt heute noch ein paar bestellt damit ich gleich mehrere Kreise auf einmal messen kann. |