|
|
||
|
In der Mittelstellung "ext.in" kann die Pumpe über ein Signal von außen drehzahlgesteuert werden. Dazu brauchts aber ein Kabel und auf der anderen Seite ein Gerät, dass die Steuerung übernimmt. Hab die Vorgängerpumpe ... da müsste man das ganze Anschlusskabel mit der Steckereinheit tauschen, um das Signal anklemmen zu können. Habs (noch) gelassen ||
|
||
Wobei zwei Kabel angeschlossen sind und ich mich schon die ganze Zeit frage wozu? |
||
|
||
Am Foto sieht man pro Pumpe ein Kabel. Sinds mehr? Wo gehen die hin? |
||
|
||
Hier auf den Fotos kann mans besser sehen. Das erste Kabel ist die Spannungsversorgung, das zweite Kabel geht auf einen 0-10V Ausgang (X9). Das sollte also heissen die Pumpe lässt sich steuern. Ich bilde mir ein dyarne hat schon mal wo geschrieben das dies an sich schon Sinn macht...
|
||
|
||
Schön gebündelt, würd ich sagen ... ok, dann wird die Pumpe eh schon angesteuert und reduziert bei Teillast die Wassermenge? |
||
|
||
Nö,eben nicht.Sie läuft eigentlich fix immer 2000l/h. Wie gesagt,ich seh das am WMZ. |
||
|
||
Sie steht auch nicht auf "Ext.in" ... oder? Nur in der Stellung hat das externe Signal einen Einfluss. |
||
|
||
Hihi, genau darauf bezieht sich ja meine Frage. Der Installateur meinte ja, einfach auf Vollgas stellen für alle Zeiten und gut ist. Aber wenns anders geht wärs ja gscheiter meine ich hier gelesen zu haben. Ich weiß nur nicht ob ich noch irgendwelche Parameter an der WP WP [Wärmepumpe] ändern muß wenn ich auf Ext.in stelle. |
||
|
||
Probiers aus ... wenn Dich Deine Partnerin am nächsten Morgen prügelt weils kalt ist, hast Du eine Antwort
Der Befehl "Pumpe auf Vollgas" zwei Hintergründe haben: Entweder gut gerechnete Auslegung mit scharf dimensionierter Pumpe oder völlige Ahnungslosigkeit, wieviele l/h Dein Haus braucht. |
||
|
||
Das triffts eher! "Hydraulischer Abgleich, O-Ton Heizi": ...brauchst du nicht, wir habens eh grob eingestellt, wo du es wärmer haben willst drehst du einfach mehr auf, sonst ab... Alles was wir haben sind die Leitungslängen und die Gewissheit das diese nicht schlecht verlegt wurden nachdem was ich hier so gelesen habe. Mit dem Rest beschäftige ich mich jetzt selbst, bin aber noch nicht zufrieden Ich probiers mal aus...wie immer , meine Frau verflucht mich deswegen sowieso schon! |
||
|
||
Frauen fluchen immer... |
||
|
||
Wie wahr, wie wahr...aber zurück zum Thema, vielleicht könnte mir noch jemand beim berechnen der Durchflussmengen behilflich sein. Ich habe die Kreislängen auf Seite 20 gepostet. |
||
|
||
Hi hofimax.
Leider haben wir nicht den leitungsquerschnitt deiner Leitungen. Das Volumen ergibt sich ja aus Länge x innen Durchmesser was dann umgerechnet in litter deine gesuchte Grösse ergibt. |
||
|
||
ah sorry...18x2 |
||
|
||
Nachdem ich gemerkt habe das kein Verbrauch auch nicht gerade der niedrigste ist, wage ich mich auch mal dem Thema Abgleich heran - hoffe mit eurer Hilfe klappt das schon.
Habe mal von eine Verteiler alle Infos zusammen. Kurz zum Hintergrund - 150m2 Wohnfläche auf 2 Stöcken und alles FBH FBH [Fußbodenheizung]. 200l warmwasserspeicher der auf 50 grad eingestellt ist und einmal die Woche das legionellenprogramm läuft. Bruderus Logomax 172-14 im Einsatz. Energausweis bei HWB 43 (war Grundsanierung). Temerpartur ist auf 22 grad eingestellt und läuft Außentemperatur gesteuert (rc300 Steuerung). Wärme mäßig passt alles, nirgends zu kalt oder zu warm nur halt der Verbrauch ist zu hoch mit ca. 1.500m3 für das ganze Jahr (Heizung und WW WW [Warmwasser]). Die ventilwerte habe ich nach besten Wissen und Gewissen abgelesen. Was muss man beim Rücklauf einstellen beachten, hab gesehen das hier auch alle anders eingestellt sind. |
||
|
||
@platsch1
Kannst mah noch weiterhelfen? |
||
|
||
@hofimax
Nach dir doch eine excel-Tabelle... Leitungslänge heizkreise , Volumen Bei Volumen hinterlegt du ne pi*r^2 * leitungslänge Das durch 1000 sollte die litter ergeben... Wenn du das gemacht hast, stellst du dir Tabelle hier rein |
||
|
||
@dynamite
Du solltest auf jeden Fall einen Abgleich machen. Wenn ich das richtig lese , haben bei dir die längeren Kreise weniger durchfluss als die kürzeren. Damit wird ein hydraulischer Kurzschluss produziert.. |
||
|
||
Wie berechne ich das Volumen?
Aktualisiert ums OG und den m2 und der Bodenbelegung. |
||
|
||
Da hast du ja einen massiven Kurzschluss drinnen. Den größten Durchfluss sollten normalerweise die längsten Kreise haben,den wenigsten die kurzen.
Weinst überall die gleiche Raumtemperatur haben willst. ZB 100 m kreislänge 2l/min - 50m kreislänge 1l/min usw. So kommt das Heizungswasser immer ca zur selben Zeit zurück |
||
|
||
So weit weiß ich es auch das es nicht optimal ist, aber wie rechne ich die benötigten werte aus?
Danke für eure Hilfe! |