auf mehrfache anregung soll hier ein einstellfaden für die knv-topline-wp (1x45 und 1x55-serie) entstehen.

vieles davon gilt natürlich prinzipiell für alle wp...

  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.11.2016  (#641)

zitat..
radis schrieb: Wäre gut zu wissen, welchen GM-Sollwert ihr eingestellt habt.


dyarne -> -250°min
mühlviertler -> -210°min
brink -> -600°min
richard -500°min
kleinhirn -> -300°min
seinereiner -> -180°min

zitat..
radis schrieb: Die WPWP [Wärmepumpe] muß aber fast 50°C liefern, um die 45°C zu erreichen? Oder hängt dein Fühler nicht oben am Speicher?

nein, der ist nicht ganz oben. er hat eine zieltemp von 46° und muß 3-4K höher gehen, die aber dann ganz oben eingeschichtet werden.
bin damit sehr zufrieden...

zitat..
radis schrieb: Gibt´s hier eigentlich einen Dolmetscher, der das Kauderwelsch in den Sprechblasen übersetzen kann?

das ist doch eh hochdeutsch ... emoji emoji emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.11.2016  (#642)

zitat..
dyarne schrieb: dyarne -> -250°min

ich bin wieder runter mit der hysterese, weil die maschine nach der 1h netzunterbrechung (samt glattstellung der gradminuten) noch eine ganze stunde bis zum neustart gebraucht hat...

blöder unterbrechertarif...

1
  •  DP13
19.11.2016  (#643)
Dominik -180°
Wt pumpe 20%
Aktuell
Vl 26,2°
Rl 21,3° also knapp 5k Spreizung
Vl soll 26,2°
Verdichter 24hz

Und jetzt moduliert Madame immer mal wieder zwischen >19hz und <27hz. Wahnsinn.

WW Takt steht jetzt dann zwischen 15 und 17 Uhr an.

1
  •  radis
19.11.2016  (#644)
@Dominik:
da könnte man vor Neid platzen. Wenn sie jetzt noch den WW WW [Warmwasser]-Takt ohne anschließende Pause übersteht, dann reichen die -180°. Wenn nicht, einfach größeres Minus eingeben.
Ich habe leider schon eine Verdichterfrequenz von ca.35Hz im Heiztakt, auch etwa 5K Temperaturdifferenz aber 50% WT-Pumpe. Hauptsache, sie läuft durch.
Minusgrade hatte ich auch schon, aber da scheint es nur besser zu werden. Wie das bei den neueren Häusern aussieht....schaun wir mal, ob die Leistung der WT-Pumpe dann reicht.
Ich denke, daß Nibe hier noch nachbessert mit der Software und vielleicht geht´s dann genau so gut im Automatik-Modus.

Bin ja mal gespannt auf Arnes Grafiken.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.11.2016  (#645)

zitat..
DP13 schrieb:
Vl 26,2°
Vl soll 26,2°


emoji emoji
jetzt lebst du in einer stabilen beziehung ...

1
  •  DP13
19.11.2016  (#646)
Nein, sie ist nach dem WW WW [Warmwasser] Takt brav runter auf ±25hz. Wieso aber ich solche komischen Doppelbeschleuniger zum WW WW [Warmwasser] Takt (Also ab 16:00 ging der Heiztakt los) ist mir noch nicht ganz klar x)
Jetzt zählts langsam wieder die Minuten hoch.
VL ist 26,5°
VL soll 26,7°

hier das Bildchen der schönen Modulation heut den ganzen Tag.


2016/2016111947575.png


1
  •  DP13
19.11.2016  (#647)
Aaaah jetzt weiß ich wieso:

Ich habe in dem Kuchendiagramm WW WW [Warmwasser] Bereitung 40min Heizung 30min eingestellt. Also im Menüpunkt Brauchwasservorrang. Was stell ich denn da sinnvollerweise ein?



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.11.2016  (#648)
ahaaaaa! emoji

nur das ww
wirf die heizung ganz raus und gib dem ww 90 min...

1
  •  DP13
19.11.2016  (#649)
Okilidokili

1
  •  brink
19.11.2016  (#650)
Meine ww bereitung dauert üblicherweise ca 50 minuten. Ich habe daher 60/60 eingestellt. Damit kann ich in 3 stunden 2x voll ww laden, wenn nötig. Und eben ganz wichtig - eine ladung geht neben heizung vollständig durch.
Da hilft mir wiederum die gute isolierung und die speichermasse - 1, 2 stunden ohne heizung ist gar kein problem.

1
  •  brink
19.11.2016  (#651)

zitat..
dyarne schrieb: zielwertladung


Hmm. Die vl temp resp wt pumpe sind extrem unruhig. Die wp geht ran mit 70hz und rauf auf max 90hz und dann noch eine stunde vollgas 90 hz.
Grafik ist zwar sehr geil, aber ist das wirklich effizienter als zb mit 10k delta zu laden?

1
  •  radis
19.11.2016  (#652)
@brink:
Also von70 und 90Hz habe ich nichts gesehen.
Wenn du Dinge diskutierst, die nicht allgemein zugänglich sind, dann ist das eine Privataudienz und hat hier nichts zu suchen. Warum stellst du die Grafik nicht hier rein? Fahre ich hier 2.Klasse mit?

1
  •  brink
20.11.2016  (#653)
Mein gott radis.. als wäre es nicht so, dass du die gleichen experimente machen könntest. Wogleich du ja auch einen ordentlichen speicher hast, den die wp in unterschiedlichen stellungen rannehmen kann.. emoji

2016/20161120840979.png

1
  •  radis
20.11.2016  (#654)
1. kann ich die Experimente nicht machen, da meine WW WW [Warmwasser]-Ladung von der UVR gesteuert wird und selbst wenn, würde doch ein unterschiedliches Ergebnis herauskommen. Die Anlagen haben doch allesamt eine ähnliche WPWP [Wärmepumpe]. Trotzdem reagieren sie teils gewaltig Unterschiedlich. Deshalb werden sie doch hier verglichen.
2. kann ich etwas nicht diskutieren, was ich aus den Kurven nicht herauslesen kann. Dann versuch doch mal die Kurven zu vergleichen...Kaffeesatzleserei, wenn nur wenige Bedingungen unterschiedlich sind....


http://up.picr.de/27483264ne.jpgBildquelle: http://up.picr.de/27483264ne.jpg

1
  •  radis
20.11.2016  (#655)
Und hier noch mal eine Kurve von mir:
links der "Stinkefinger" die Anhebung der Verdichterdrehzahl mitten in der WW WW [Warmwasser]-Ladung.
rechts das Ende der WW WW [Warmwasser]-Ladung mit Beibehaltung der Verdichterdrehzahl auf hohem Niveau im Gegensatz zur vorherigen WW WW [Warmwasser]-Ladung, wo es gegen 20Hz ging.
Darunter der Sollwert 400GM

http://up.picr.de/27483368pf.jpgBildquelle: http://up.picr.de/27483368pf.jpg


1
  •  brink
20.11.2016  (#656)

zitat..
radis schrieb: WW-Ladung von der UVR gesteuert wird


Heißt was? Die wp wird zwangsgesteuert?
Was helfen dir dann die einstellungen, die hier diskuttiert werden!?

zitat..
radis schrieb: würde doch ein unterschiedliches Ergebnis herauskommen


Ok, was wollen wir dann vergleichen??
Klar, jedes system ist unterschiedlich.
Was ich hier poste wird wahrscheinlich kaum jemand so übernehmen können. Ein paar prinzipien könnte man erkennen und übernehmen.
Dinge in experimentierphase sind sowieso unbrauchbar

1
  •  brink
20.11.2016  (#657)

zitat..
radis schrieb: links der "Stinkefinger" die Anhebung der Verdichterdrehzahl mitten in der WW WW [Warmwasser]-Ladung.


Wie kommt es dazu.
Die meisten anlagen hier laden wasser mit 50-60hz bei ca. 10-5° sole-ein.
War davor die heizung aktiv?
400gm ist verdichter-start wert?
---
Deine gm werde gehen brutal nach oben, nach jeder ww ladung. Ist nur bei dir so. Bei mir oder anderen sehe ich nur kleine höcker. Das die gm von berechneter VL VL [Vorlauf] diff zu VL VL [Vorlauf] abhängt, wäre interessant, wann deine wp glaubt ww zu bereiten, wann zu heizen und wie der berechneter VL VL [Vorlauf] und aktueller VL VL [Vorlauf] zu diesen zeiten ausschaut

1
  •  radis
20.11.2016  (#658)
@ brink:
Heißt was? Die wp wird zwangsgesteuert?
Was helfen dir dann die einstellungen, die hier diskuttiert werden!? viel, aber nicht in jedem Punkt. Ich bin aber nicht nur hier, um meine Anlage zu verbessern, sondern im Rahmen meiner Möglichkeiten auch Tipps zu geben.
Die meisten anlagen hier laden wasser mit 50-60hz bei ca. 10-5° sole-ein.
War davor die heizung aktiv? ja
400gm ist verdichter-start wert? ja

1
  •  brink
20.11.2016  (#659)
Es schaut so aus, dass die letzten minuten zwar wie ww bereitung ausschauen, aber tatsächlich heizbetrieb sind. D.h. deine anlage gibt zum schluss der ww bereitung nochmal gas, aber ist bereits im heizmodus. Das haut dir natürlich die gms zusammen

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
20.11.2016  (#660)
Habe jetzt die vorrangschaltung von Standart auf Bw 60min, Heizung 0 min. Gestellt. Ist das so ok?

1
  •  brink
20.11.2016  (#661)
Naja, du solltest ein verhältnis setzen. 0 min heizung heißt keine heizung wenn ww bereitung nötig ist.