Ist mir gerade aufgefallen, Netz NOE weist das eh schon aus...bin mir nicht sicher, seit wann. Aber die wissen ganz genau, ob man Großverbraucher am 4 kw Anschluß (gemittelt über 12 Stunden) hat. 1 |
||
|
||
Muss da optin aktiviert sein? Bei mir sieht die Übersicht so aus: Im EVN-Portal steht gleich unter der Vertragsanzeige eine andere Vertragsnummer unter der selben Adresse mit "opt-in aktiviert". Was gilt nun? PS: sehe auch noch keinen WEB- Ertrag im kundenportal... |
||
|
||
Nein, muss nicht aktiviert sein und ist es bei mir auch nicht. Bei der EVN im Portal sind das 2 Verträge/Zählpunktnummern. 1x für die Einspeisung und 1x für Bezug. |
||
|
||
Danke, jetzt hab ich's, die Verbrauchs-Spitze liegt bei mir bei knapp 11 kW im März. Opt-in beim Verbrauch ist aktiv. Edit: Sollte aber opt-in auch bei Einspeisung aktiviert sein, obwohl ich seit Februar bei Web einspeise? Oder is das wurscht? |
||
|
||
Ich habe ja wie angekündigt meine mobile Wallbox jetzt bei den Wiener Netzen gemeldet. Beim ersten Versuch habe ich 10kW angegeben wo mir umgehend mitgeteilt, dass ich dann eben für alle 10kW diese nicht geringe Gebühr von rund 235€ netto je kW zu entrichten hätte. Beim zweiten Versuch habe ich 9,9kW gemeldet und die sind jetzt genehmigt worden. Warum ich am Standort eine 20kWp PV Anlage genehmigt bekäme (habe leider nur Platz für meine 10,5kWp), ich aber nicht mit 11kW mein Auto laden kann, weil da dann (indirekt) mit meiner Gebühr das Netz ausgebaut/verstärkt werden müßte, erschließt sich mir nicht. Jedenfalls habe ich jetzt den Stempel und fertig. |
||
|
||
Opt-in bedeutet, dass du 15 Minuten Werte bekommst. Wie chavez geschrieben hat, gibts jeweils einen Zählpunkt/Vertragskonto für Bezug und Einspeisung. Wennst die 15 Minuten Intervalle auch für das andere Vertragskonto haben möchtest, mußt Opt-In aktivieren. Es ist egal, bei wem du einspeist/beziehst, hier gehts um den Netzzugang/Infrastruktur von der Netz-NÖ (EVN), die die Daten aus den Smartmetern ausliest, in ihrem Kundenportal bereitstellt und an den Stromlieferanten/Abnehmer weitergibt. |
||
|
||
Danke ......! Lg aus ....😀 |
||
|
||
pssssst 🤣 |
||
|
||
@viermax Das check ich auch nicht. Darf knapp 19 kW einspeisen und hab ein gekauftes Bezugsrecht für 15 kW. Muss mal nachfragen ob mich das mit der Aufzahlung auch betreffen würde. Oder falls ich mal melde, ich auch bei den 9,9 kW bleibe. |
||
|
||
Hallo Bert1210, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Melde- Genehmigungspflicht Wallbox 11kW |
||
|
||
Ich denke mal, dass die "unter 10kW" wohl nur für den Standardfall, Netzebene 7, 4kW gelten. Wenn du eh schon 15kW gekauft hast, wird da wohl die 11kW WB mit drinnen sein. Aber logisch ist bei dem Verein Nix.... |
||
|
||
Eben ... Werd das mal versuchen rauszufinden. |
||
|
||
Sehr interessant, hast du die Aussage auch schriftlich? Du hast eine normale 25A Nachzählersicherung? |
||
|
||
@Executer ja. Schriftlich. Das mit unter 10kW. Die "Gebühreninfo" telefonisch. Sicherungen weiß ich nicht. |
||
|
||
@viermax wie und wo hast du das gemeldet??? |
||
|
||
Hab meinen Elektriker beauftragt. Das melden kann/darf nur ein solcher bei den WN. Hat jetzt nicht die Welt gekostet. In Summe war es (mobile WB plus Elektriker) immer noch deutlich günstiger als eine vergleichbare fixe WB. edit: wichtig ist, dass man UNTER 10kW bleibt. Also 9,9kW sind ok. Da der Onbordlader meines MY mit 14A den besten Wirkungsgrad hat (angeblich) sind die 9,9kW eh optimal. Und mit PV Unterstützung gehen eh 16A auch. |
||
|
||
ah ok na ich bleibe weiterhin bei "Goschn hoidn, passiert da nix" solange die sich nicht bei mir melden, mach ich garnix und lade weiter mit meinem go e an der cee dose |
||
|
||
Habe heute eine Antwort der Wiener Netze auf meine Anfrage erhalten. Wie oben erwähnt, darf ich knapp 19 kW einspeisen und hab ein gekauftes Bezugsrecht für 15 kW. Laut WN sind derzeit mobile Lader wirklich nicht meldepflichtig. Allerdings werde ich nicht so ganz aus der restlichen Antwort bzgl Bezugsrecht schlau: Eine mobile Wallbox ist tatsächlich nach derzeitigem Stand nicht meldungspflichtig. Prinzipiell beträgt die Haushaltseinstufung 15.000 kWh im Jahr, bis zu diesem Verbrauchswert ist die Netzbereitstellung entrichtet. Sollte mehr verbraucht werden, ist eine einmalige Zahlung zur Erhöhung zu bezahlen, dadurch wird der maximale Verbrauch auf 25.000 kWh erhöht. 1 |
||
|
||
|
||
|
||
Nice 😁 Im Endeffekt kann man sich also eh jede Nachfrage beim Netzbetreiber sparen, wenn die nicht mal ihre eigenen Dokumente kennen. Auf meine andere Frage hab ich ja auch keine richtige Antwort bekommen. |
||
|
||
@robits und genau deswegen habe ich mir das jetzt via Elektriker genehmigen lassen. 9,9kW und fertig. Falls die mal auf die Idee kommen sollten (regional?) Einschränkungen wie bei PV Einspeisung zu machen. Ich habe meine 9,9kW fix. |
||
|
||
keine meldung - keine Einschränkung 😉 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]