Bsp. von eben: Energielog zeigt 4346 kWh, Summe aus 3.1.12 ist 4113+299=4412kWh |
||
|
||
Hat da noch jemand unterschiedliche Werte? |
||
|
||
Nicht schön, aber ich hole das nochmal hervor, bevor ich deswegen ein eigenes Thema aufmache. Hat schon mal jemand den internen WMZ mit einem externen WMZ verglichen? So dass man weiß, ob die wirklich so genau sind, Wieso gibt es zwei leicht unterschiedliche Wärmemengen, die man ablesen kann? - Im Energielog auf der ersten Seite der App als "Produced total" (aktuell 3819 kWh) - Unter Menu/Info/Betriebsdaten/Statistik/Summe aus "Heizung, einschl. interne ZH" und "Brauchwasser, einschl. int. ZH" (aktuell zus. 3879 kWh) Und welche ist die "richtige"? |
||
|
||
Warum ist der Volumenstrommesser BF1 bei 31l/min (3.1.3) Und der Volumenstrom 35,8l/min (3.1.10) Sollten die nicht gleich sein bzw. was ist der Unterschied? Nibe 1156-8 GP1 100% (Bodentrocknung aktiv) |
||
|
||
3.1.3 ist der gemessene Wert. 3.1.10 ist ein geschätzter/berechneter Wert 31l/min sind sehr sehr sehr gut und sprechen für eine ordentliche Hydraulik. Sind da alle Kreise offen oder gibt es sogar noch abgedrehte BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise? |
||
|
||
Ja Haus ist groß und jeder Verteiler ist erst im Technikraum angeschlossen, also der Installateur hat den Kopfverdreht. 6 BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise sind noch nicht aufgedreht bzw. Befüllt und eventuell stehen auch noch welche wege der Luft. Die anderen habe ich alle offen und drehe ich erst ab wenn ich mal die 15-20 Grad erreiche. Leider komme ich von einer Verzögerung zur nächsten. Bei mir ist leider nach 5h der FU gestorben, aber jetzt läuft sie wieder, ich hoffe sie läuft jetzt länger. Ist eigentlich zum Ausheizen eine Verdichtersperre sinnvoll? Welche man erst wenn wirklich nötig entfernt. Derzeit lasse ich sie mit maximal 70Hz laufen. |
||
|
||
Damit kommst du nicht weit. Ohne Vollgas hast du keine Chance, egal wann im Jahr. Im Winter wird ziemlich sicher auch der Heizstab aushelfen müssen. |
||
|
||
Also schon bei Beginn (auf 15 Grad) auf Vollgas? Beim ersten Versuch war sie 5 h auf vollgas und dann war der FU hinüber, dann lasse ich sie mal auf 90 Hz und schaumal wie weit ich komme. |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-fakten-und-mythen/80697 Die Leistungsanforderung ergibt sich aus einer Reihe von Parametern. |
Das kann man pauschal nicht beantworten. Kennst du diesen Thread? ||
|
||
Ja kannte ich aber nochmals danke, habe schon wieder das eine oder andere vergessen |
||
|
||
So Jetzt habe ich auch ein paar Daten: RGK ist bei mir ein DA40 mit 450m und auf -7 bis -8 gemischte Ethanol Sole, sollte sich vom Druckverlust ähnlich bzw. leicht schlechter als 400m mit der KNV Sole verhalten. Aber wenn ich richtig gerechnet habe können irgendwelche Werte nicht stimmen! Heizungsseite: dT: 3,3-3,2°C Volumenstrommesser: 30,9 l/min Volumenstrom (3.1.10): 35,3 l/min Spezifische Wärmekapazität: 1,16 Wh/(l K) P_H=3,25*30,9*60min*1,16=6989,58 W P_H_3.1.10=3,25*3,53*60min*1,16=7984,86 W Sole: dT: 4,2-4,3°C Volumenstrom (3.1.10): 24,8 l/min Spezifische Wärmekapazität: 1,21 Wh/(l K) P_S=4,25*24,8*60min*1,21= 7652,04 W Inverter: P_I: 1037W (90Hz) Also komme ich auf eine Leistung von 8670W (P_S+P_I) doch sollte diese doch gleich sein wie P_H!? Oder ist der Volumenstrom der Sole auch nur geschätzt und ich komme real "nur" auf 19,3 l/min? Oder liegt es vielleicht am Volummenstrommesser der bei 31 l/min ansteht und ich habe eigentlich einen höheren Durchfluss? |
||
|
||
Der Volumenstrom von 3.1.10 ist jener, den die Pumpe von sich selbst annimmt, dieser ist aber nicht der gemessene Wert, den wir brauchen, der kommt vom BF1. Die Werte im Solekreis kannst du ebensowenig als fix heranziehen. Bei 90 Hz erscheinen die rund 7 kW plausibel. |
||
|
||
genau da gibts halt keinen volumenstrommesser. vermutlich wird da nur über spreizung, wärmeleistung und elektrischer leistung auf den durchfluss gerechnet. halt mit rundungsfehlern und ohne pumpenstrom etc. |
||
|
||
Ja Pumpenstrom sollte auch nicht beim Inverter dabei sein. Die 7kW würde bei 35 Grad Vorlauf plausibel klingen, doch bin ich erst bei 20 Grad, sollte ich da nicht mehr Leistung haben, das sollte die alte 55er doch auch schaffen, dann wäre die "neue" 56er doch garnicht stärker? (Sole ist gerade bei 3 Grad). |
||
|
||
Weiter Frage, haben die Stromwandler irgendeinen Sinn? (abgesehen von der Nutzung als Leistungswächter) z.B. Um den kompletten Stromverbrauch (inklusve Steuerung, Pumpen, etc.) der WP WP [Wärmepumpe] zu messen. |
||
|
||
laut leistungsdiagramm müsste das eher bei 9 kW liegen. ist 90 hz denn maximum? die alten 1X55 6 haben die 6 kW ja bei B0W35 und 90 hz, lassen sich aber bis 118hz bei 7,5 kW betreiben. die hat kaum einer montiert, wenn ich das richtig sehe. sollen auch helfen die außenleiter bei heizstabeinsatz gleichmäßig zu belasten, glaub ich. |
||
|
||
Nein habe nur den Verdichter begrenzt, maximum wären 106Hz, möchte aber vorallem noch die Sole schonen, bzw. erst mal sehen ob ich alles auf einmal ausheize. Und natürlich mal die Feuchtigkeit raus bringen, welche wirklich viel ist. Ja die alte hat bei B0W35 und 90Hz 6 kW, aber bei B3W20 sollte die doch auch auf 7 kW kommen? |
||
|
||
![]() Genau, war im Herbst bei einer S1255-6 dabei, wo wir ausgeheizt haben. Da war ein Betriebspunkt 90 Hz - VL/RL 26/22,1 - 25,2 l/min - Sole ein ~9. Das wären 6,8 kW. Ich glaube trotzdem nicht, dass die X56 bei Sole ein nahe am Nennpunkt und weniger Hub soviel mehr Leistung macht als 7 kW. Von 90 Hz auf Vollgas ist doch noch ein großer Schritt. |
Ja sag das doch dazu ||
|
||
Dann passt es doch. Ja, sicher. Schon öfter berichtet. Nibe hat da jetzt eher der Werbung wegen die Zahlen an die der Mitbewerber angepasst. Wenn ich jetzt Ersatz bräuchte, würde ich immer nach ner 55er suchen. Ich sehe die 56er aktuell eher als guten Zwischenschritt, zu der nächst größeren. Damit sollten auch schlechtere Sanierungen mit einer recht kleinen WP WP [Wärmepumpe] abgedeckt sein. Es fehlt weiterhin eine kleinere. Bzw niedrigere min-Leistung |
||
|
||
die 1x56 hat die lücke zwischen 6-er und 12-er geschlossen, aber zugleich die lücke zwischen 9-er und 6-er geöffnet. 🤷♂️ ja, unsere installateure hatten sich um die letzten 1x55 gerissen... ich denke das staffelholz wird da an alphainnotec übergehen, die haben die bessere verdichterabstufung - bis zur 4-er runter, drüber 6-9-12 mit integrierten passiv kühlmodulen, sind günstiger und bekommen jetzt auch den Nibe regler bei den neuen R290 maschinen. eine ganze menge vorteile ohne einen schwachpunkt... |
||
|
||
Hallo Schulkollege 😉, du machst mich neugierig. Habe leider online keine Daten dazu gefunden, die AI's haben aber vermutlich WW WW [Warmwasser]-Boiler on Board (hätte eine andere Lösung dafür). LG |