Meine Nibe 1156-8 EM ist nach 2 Wochen Lieferzeit heile angekommen. Leider kann ich noch nicht mit der Inbetriebnahme starten, die Baustelle braucht noch ein paar Wochen bis die WP WP [Wärmepumpe] rein kann.

Dennoch wollte ich diesen Thread gerne eröffnen und mit euch meine und eure (kommenden) Erfahrungen dazu teilen und diskutieren. 

Um die Frage gleich vorwegzunehmen:
Gekauft habe ich die WP WP [Wärmepumpe] in Schweden bei HemmaTema, dort war/ist die 1156 und 1256 auf Lager. Kauf, Bezahlung und Versand per DHL lief bei mir problemlos ab.
Gute Nerven sollte man aber schon haben.  Denn bei Versand ist 100% Vorkasse angesagt, das Risiko hier sollte einem bewusst sein! Abholung in Schweden wurde mir aber auch angeboten.

Die Version aus Schweden hat leider kein Passive Cooling und ist dort offenbar (noch)nicht mit PC lieferbar. Ich vermute, dass die Lieferzeiten wieder explodieren, sobald die WP WP [Wärmepumpe] offiziell europaweit verkauft wird. Daher habe ich das fehlende PC in Kauf genommen und werde es einfach selber bauen. 
Infos dazu -> https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/209556/Nibe-1255-Passive-Kuehlung

Von meinem HB erhielt ich die Information, dass die neue Serie nicht vom EU F-Gase Verbot, betroffen ist und auch nach 2032 neu befüllt und repariert werden darf, weil GWP kleiner 750. Konkret verifizieren konnte ich das bisher nicht, eventuell hat jemand von euch konkrete Infos dazu.

Interessante Unterlagen, die ich zur S1156 bisher finden konnte

Technische Informationen Hybrid- und Kaskadenschaltungen:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/878423/storage/ODc4NDIzLzAvbWFzdGVy

Elektrischer Schaltplan:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/872882/storage/ODcyODgyLzAvbWFzdGVy

Anlagenhydraulik:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/872412/storage/ODcyNDEyLzAvbWFzdGVy
Benutzerhandbuch:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/872313/storage/ODcyMzEzLzAvbWFzdGVy

Installateurhandbuch:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/874946/storage/ODc0OTQ2LzAvbWFzdGVy


2023/20231107462161.jpg

 
 

  •  krebs8
16.1.2025  (#221)
Bsp. von eben: Energielog zeigt 4346 kWh, Summe aus 3.1.12 ist 4113+299=4412kWh

1
  •  krebs8
23.1.2025  (#222)
Hat da noch jemand unterschiedliche Werte?

1
  •  krebs8
30.1.2025  (#223)
Nicht schön, aber ich hole das nochmal hervor, bevor ich deswegen ein eigenes Thema aufmache.

Hat schon mal jemand den internen WMZ mit einem externen WMZ verglichen?
So dass man weiß, ob die wirklich so genau sind,

Wieso gibt es zwei leicht unterschiedliche Wärmemengen, die man ablesen kann?
- Im Energielog auf der ersten Seite der App als "Produced total" (aktuell 3819 kWh)
- Unter Menu/Info/Betriebsdaten/Statistik/Summe aus "Heizung, einschl. interne ZH" und "Brauchwasser, einschl. int. ZH" (aktuell zus. 3879 kWh)
Und welche ist die "richtige"?

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#224)
Warum ist der Volumenstrommesser BF1 bei 31l/min (3.1.3)
Und der Volumenstrom 35,8l/min (3.1.10)

Sollten die nicht gleich sein bzw. was ist der Unterschied?

Nibe 1156-8

GP1 100% (Bodentrocknung aktiv)

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#225)
3.1.3 ist der gemessene Wert. 
3.1.10 ist ein geschätzter/berechneter Wert

31l/min sind sehr sehr sehr gut und sprechen für eine ordentliche Hydraulik. Sind da alle Kreise offen oder gibt es sogar noch abgedrehte BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise? 


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#226)

zitat..
mampfgnom schrieb:

3.1.3 ist der gemessene Wert. 

3.1.10 ist ein geschätzter/berechneter Wert

31l/min sind sehr sehr sehr gut und sprechen für eine ordentliche Hydraulik. Sind da alle Kreise offen oder gibt es sogar noch abgedrehte BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise?

Ja Haus ist groß und jeder Verteiler ist erst im Technikraum angeschlossen, also der Installateur hat den Kopfverdreht.

6 BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise sind noch nicht aufgedreht bzw. Befüllt und eventuell stehen auch noch welche wege der Luft.

Die anderen habe ich alle offen und drehe ich erst ab wenn ich mal die 15-20 Grad erreiche.

Leider komme ich von einer Verzögerung zur nächsten.

Bei mir ist leider nach 5h der FU gestorben, aber jetzt läuft sie wieder, ich hoffe sie läuft jetzt länger.

Ist eigentlich zum Ausheizen eine Verdichtersperre sinnvoll? Welche man erst wenn wirklich nötig entfernt.

Derzeit lasse ich sie mit maximal 70Hz laufen.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.2.2025  (#227)

zitat..
tempo85 schrieb: Ist eigentlich zum Ausheizen eine Verdichtersperre sinnvoll?

Damit kommst du nicht weit. Ohne Vollgas hast du keine Chance, egal wann im Jahr. Im Winter wird ziemlich sicher auch der Heizstab aushelfen müssen.


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#228)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
tempo85 schrieb: Ist eigentlich zum Ausheizen eine Verdichtersperre sinnvoll?
───────────────

Damit kommst du nicht weit. Ohne Vollgas hast du keine Chance, egal wann im Jahr. Im Winter wird ziemlich sicher auch der Heizstab aushelfen müssen.

Also schon bei Beginn (auf 15 Grad) auf Vollgas?

Beim ersten Versuch war sie 5 h auf vollgas und dann war der FU hinüber, dann lasse ich sie mal auf 90 Hz und schaumal wie weit ich komme.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.2.2025  (#229)

zitat..
tempo85 schrieb: Also schon bei Beginn (auf 15 Grad) auf Vollgas?

Das kann man pauschal nicht beantworten. Kennst du diesen Thread?
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-fakten-und-mythen/80697
Die Leistungsanforderung ergibt sich aus einer Reihe von Parametern.


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#230)
Ja kannte ich aber nochmals danke, habe schon wieder das eine oder andere vergessen

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#231)
So Jetzt habe ich auch ein paar Daten:

RGK ist bei mir ein DA40 mit 450m und auf -7 bis -8 gemischte Ethanol Sole, sollte sich vom Druckverlust ähnlich bzw. leicht schlechter als 400m mit der KNV Sole verhalten.

Aber wenn ich richtig gerechnet habe können irgendwelche Werte nicht stimmen!

Heizungsseite:
dT: 3,3-3,2°C
Volumenstrommesser: 30,9 l/min
Volumenstrom (3.1.10): 35,3 l/min
Spezifische Wärmekapazität: 1,16 Wh/(l K)

P_H=3,25*30,9*60min*1,16=6989,58 W
P_H_3.1.10=3,25*3,53*60min*1,16=7984,86 W

Sole:
dT: 4,2-4,3°C
Volumenstrom (3.1.10): 24,8 l/min
Spezifische Wärmekapazität: 1,21 Wh/(l K)
P_S=4,25*24,8*60min*1,21= 7652,04 W

Inverter:
P_I: 1037W
(90Hz)

Also komme ich auf eine Leistung von 8670W (P_S+P_I) doch sollte diese doch gleich sein wie P_H!? Oder ist der Volumenstrom der Sole auch nur geschätzt und ich komme real "nur" auf 19,3 l/min? Oder liegt es vielleicht am Volummenstrommesser der bei 31 l/min ansteht und ich habe eigentlich einen höheren Durchfluss?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#232)
Der Volumenstrom von 3.1.10 ist jener, den die Pumpe von sich selbst annimmt, dieser ist aber nicht der gemessene Wert, den wir brauchen, der kommt vom BF1. Die Werte im Solekreis kannst du ebensowenig als fix heranziehen.

Bei 90 Hz erscheinen die rund 7 kW plausibel.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#233)
genau

zitat..
tempo85 schrieb: Sole:
dT: 4,2-4,3°C
Volumenstrom (3.1.10): 24,8 l/min
Spezifische Wärmekapazität: 1,21 Wh/(l K)
P_S=4,25*24,8*60min*1,21= 7652,04 W

Inverter:
P_I: 1037W
(90Hz)

da gibts halt keinen volumenstrommesser.

vermutlich wird da nur über spreizung, wärmeleistung und elektrischer leistung auf den durchfluss gerechnet.

halt mit rundungsfehlern und ohne pumpenstrom etc.


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#234)

zitat..
cacer schrieb:

genau

da gibts halt keinen volumenstrommesser.

vermutlich wird da nur über spreizung, wärmeleistung und elektrischer leistung auf den durchfluss gerechnet.

halt mit rundungsfehlern und ohne pumpenstrom etc.

Ja Pumpenstrom sollte auch nicht beim Inverter dabei sein.


zitat..
rabaum schrieb:

Der Volumenstrom von 3.1.10 ist jener, den die Pumpe von sich selbst annimmt, dieser ist aber nicht der gemessene Wert, den wir brauchen, der kommt vom BF1. Die Werte im Solekreis kannst du ebensowenig als fix heranziehen.

Bei 90 Hz erscheinen die rund 7 kW plausibel.

Die 7kW würde bei 35 Grad Vorlauf plausibel klingen, doch bin ich erst bei 20 Grad, sollte ich da nicht mehr Leistung haben, das sollte die alte 55er doch auch schaffen, dann wäre die "neue" 56er doch garnicht stärker? (Sole ist gerade bei 3 Grad).


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#235)
Weiter Frage, haben die Stromwandler irgendeinen Sinn? (abgesehen von der Nutzung als Leistungswächter) z.B. Um den kompletten Stromverbrauch (inklusve Steuerung, Pumpen, etc.) der WP WP [Wärmepumpe] zu messen.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#236)

zitat..
tempo85 schrieb: Die 7kW würde bei 35 Grad Vorlauf plausibel klingen, doch bin ich erst bei 20 Grad, sollte ich da nicht mehr Leistung haben, das sollte die alte 55er doch auch schaffen, dann wäre die "neue" 56er doch garnicht stärker? (Sole ist gerade bei 3 Grad).
 

laut leistungsdiagramm müsste das eher bei 9 kW liegen.
ist 90 hz denn maximum?

die alten 1X55 6 haben die 6 kW ja bei B0W35 und 90 hz, lassen sich aber bis 118hz bei 7,5 kW betreiben.


zitat..
tempo85 schrieb: Weiter Frage, haben die Stromwandler irgendeinen Sinn?

die hat kaum einer montiert, wenn ich das richtig sehe.
sollen auch helfen die außenleiter bei heizstabeinsatz gleichmäßig zu belasten, glaub ich.




1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#237)

zitat..
cacer schrieb: laut leistungsdiagramm müsste das eher bei 9 kW liegen.
ist 90 hz denn maximum?

die alten 1X55 6 haben die 6 kW ja bei B0W35 und 90 hz, lassen sich aber bis 118hz bei 7,5 kW betreiben.

Nein habe nur den Verdichter begrenzt, maximum wären 106Hz, möchte aber vorallem noch die Sole schonen,  bzw. erst mal sehen ob ich alles auf einmal ausheize. Und natürlich mal die Feuchtigkeit raus bringen, welche wirklich viel ist.

Ja die alte hat bei B0W35 und 90Hz 6 kW, aber bei B3W20 sollte die doch auch auf 7 kW kommen?



1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#238)

zitat..
tempo85 schrieb: Die 7kW würde bei 35 Grad Vorlauf plausibel klingen, doch bin ich erst bei 20 Grad

Ja sag das doch dazu emoji

zitat..
cacer schrieb: die alten 1X55 6 haben die 6 kW ja bei B0W35 und 90 hz

Genau, war im Herbst bei einer S1255-6 dabei, wo wir ausgeheizt haben.
Da war ein Betriebspunkt 90 Hz - VL/RL 26/22,1 - 25,2 l/min - Sole ein ~9. Das wären 6,8 kW.

Ich glaube trotzdem nicht, dass die X56 bei Sole ein nahe am Nennpunkt und weniger Hub soviel mehr Leistung macht als 7 kW. Von 90 Hz auf Vollgas ist doch noch ein großer Schritt.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#239)

zitat..
tempo85 schrieb: Nein habe nur den Verdichter begrenzt, maximum wären 106Hz

Dann passt es doch. 


zitat..
tempo85 schrieb: Ja die alte hat bei B0W35 und 90Hz 6 kW, aber bei B3W20 sollte die doch auch auf 7 kW kommen?

Ja, sicher. 
Schon öfter berichtet. 

Nibe hat da jetzt eher der Werbung wegen die Zahlen an die der Mitbewerber angepasst. 

Wenn ich jetzt Ersatz bräuchte, würde ich immer nach ner 55er suchen. 

Ich sehe die 56er aktuell eher als guten Zwischenschritt, zu der nächst größeren. Damit sollten auch schlechtere Sanierungen mit einer recht kleinen WP WP [Wärmepumpe] abgedeckt sein. 

Es fehlt weiterhin eine kleinere.
Bzw niedrigere min-Leistung 




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#240)

zitat..
cacer schrieb: Ich sehe die 56er aktuell eher als guten Zwischenschritt, zu der nächst größeren. Damit sollten auch schlechtere Sanierungen mit einer recht kleinen WP WP [Wärmepumpe] abgedeckt sein...

die 1x56 hat die lücke zwischen 6-er und 12-er geschlossen, aber zugleich die lücke zwischen 9-er und 6-er geöffnet. 🤷‍♂️

zitat..
cacer schrieb: Wenn ich jetzt Ersatz bräuchte, würde ich immer nach ner 55er suchen...

ja, unsere installateure hatten sich um die letzten 1x55 gerissen...

ich denke das staffelholz wird da an alphainnotec übergehen, die haben die bessere verdichterabstufung - bis zur 4-er runter, drüber 6-9-12 mit integrierten passiv kühlmodulen, sind günstiger und bekommen jetzt auch den Nibe regler bei den neuen R290 maschinen.

eine ganze menge vorteile ohne einen schwachpunkt...

1
  •  kleinbali
5.2.2025  (#241)

zitat..
dyarne schrieb:

ich denke das staffelholz wird da an alphainnotec übergehen, die haben die bessere verdichterabstufung - bis zur 4-er runter, drüber 6-9-12 mit integrierten passiv kühlmodulen, sind günstiger und bekommen jetzt auch den Nibe regler bei den neuen R290 maschinen.

eine ganze menge vorteile ohne einen schwachpunkt...

Hallo Schulkollege 😉, du machst mich neugierig. Habe leider online keine Daten dazu gefunden, die AI's haben aber vermutlich WW WW [Warmwasser]-Boiler on Board (hätte eine andere Lösung dafür).
LG