Ich stelle mir gerade auch die Frage mit ein, zwei oder drei Sole Rohre... Ich meine 1,5-2k€ Aufpreis ist auch nicht gearde nichts, wenn es sich nicht lohnt. Außerdem ist dann wieder alles komplizierter mit Soleverteiler usw. Von dem her tendiere ich zu einmal DN40, aber wenn es dann nicht ordentlich funktioniert und ich die Solepumpe der 1156 erstmal tauschen muss, dann ist das natürlich auch nicht sinnvoll. Bin wirklich unentschlossen und wäre über Tipps dankbar. |
||
|
||
Ich denke Einkreisig funktioniert gut wenn der Graben weiter in die Länge gezogen wird ist der Wärmentzug höher besser, wie zB. beim Spagettikollektor. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird ja in der Hauptsache auf Entzugleistung kwh ausgelegt, die Leistung spiegelt sich nach dem Ort des Geschehens der Heizgradtage ab. |
||
|
||
Mal so als Zwischenstand: Solepumpe bei 98% im Auto, WQ 6,1 / 2,5°C bei aktueller Heizleistung von 7,2 kW. Also wer die 8kW der WP WP [Wärmepumpe] auch in Anspruch nehmen möchte kommt mit einem DN40 Kreis nicht aus. |
||
|
||
Kannst du uns noch ein paar Daten liefern. Wie hoch ist der Durchfluss? Mit welcher Frequenz läuft der Verdichter? Und welche Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur hast du auf der Heizungsseite? |
||
|
||
Sollte die gemäß dem diagramm nicht über 10kW leisten? Und weiß eigentlich jemand, warum die leistung mit steigender Quelltemperatur nicht weiter ansteigt ab 10°C? |
||
|
||
Also vorrausgesetzt die Werte des BF1 und VL VL [Vorlauf]/RL Temp stimmen dann hatte ich 9,3 kW bei 23,1 VL VL [Vorlauf] / 17,7 RL RL [Rücklauf] mit Sole 8,1/3,4 Das passt denke ich ganz gut zum Datenblatt. Zu dem genannten Zitat kann ich leider gerade die Datenpunkte nicht finden. Glaube da lief mein Logging noch nicht vollständig. Ich hatte lt. Log folgende Werte: FBH: 24,9 / 20,7 bei BF1 25.0 l/min WQ: 5,9 / 2,3 bei 100% Pumpe, 30,2 l/min (Durchfluss aus MyNibeUplink) Verdichter: 84 Hz mit 994 Watt (nur Verdichter) |
||
|
||
Das würde ich so noch nicht sagen. Man könnte dies zwar mit den Werten von weiter oben 32,8l/min und der Abschätzung 26l/min für den DA40 Daumen mal Pi umrechnen. 7,2kW 6,1/2,5 (3,6) => 6,1/1,6 (4,5) 9,3kW 8,1/3,4 (4,7) => 8,1/2,2 (5,9) Was hier aber noch nicht berücksichtigt ist der DA40 wird turbolent sein und somit sollten die Soletemperaturen in Summe bisschen höher sein, dem gegenüber steht aber die geringere Tauscherfläche die eher für den 3*DN32 spricht. Nur was wir hier noch garnicht berücksichtigt haben wie viel braucht man tatsächlich? Die meisten Neubauten haben realistisch unter 6kW viele sogar eher unter 4kW und mit dieser Leistung reichen Solepumpe und der DA40. Was hier eher zum tragen kommt ist das die WP WP [Wärmepumpe] dann eher zu stark ist. Wobei hier eigentlich wieder die minimal Leistung wichtig wäre welche laut Datenblatt sehr tief ist und sich noch immer die Frage stellt, warum? |
||
|
||
Niemand weiß das, wobei das Diagramm für 35/55 Grad Vorlauf ist und vielleicht stimmt es auch garnicht. Eventuell bekommen wir von @manuon noch ein zwei Messpunkte bei minimaler Verdichterdrehzahl. Wobei diese bei 27 Grad (Häufige Vorlauftemperatur) und 35 Grad (Diagramm Vergleich) interesannt wären. Ideal sogar direkt nach dem Ausheizen wenn die Soletemperaturen eher weiter unten sind |
||
|
||
Ich schau mal ob ich in Zukunft mein Dashboard freigeben kann für Interessierte. Aber ich denke durch das Ausheizen ist sowieso erstmal alles etwas verfälscht. Das hat ja mit einem normalen Heizszenario nichts zu tun. |
||
|
||
Ich habe bei einer Anlage schon ermittelt, dass die auf 1,4 kW runter moduliert bei 25 Hz und ca. 7/3 Sole. Hat wer schon ähnliche Werte gesehen? |
||
|
||
Wie hoch ist dabei die Stromaufnahme? Wie hoch der Vorlauf? |
||
|
||
Hier mal ein Zitat vom Nibe Support bzgl Verdichterstarts (war allerdings bezogen auf die S1255-6): "Bezüglich der vom Bauherren genannten Anzahl der Verdichterstarts von 4-5 pro Tag lässt sich sagen, dass 5 Starts pro Tag nicht kritisch zu sehen sind. Die Zyklenfestigkeit des Verdichters stellt sich mit ca. 120.000 Starts für einen Lebenszyklus dar. Dies entspräche bei 5 Starts pro Tag 65 Jahre, oder bei einem Betrieb von 25 Jahren im Schnitt rund 13 Startvorgänge pro Tag." |
||
|
||
Naja, das wird vermutlich schon so sein das der Verdichter auf mehr Taktung ausgelegt ist. Trotzdem ist das keine Zahl die jeder Verdichter garantiert schafft. Wenn du einen Montagsverdichter erwischt hast der wesentlich früher aussteigen würde, würdest du bei entsprechend geringer Taktung das dennoch nicht erleben ;) |
||
|
||
steht und fällt natürlich mit der genauigkeit und kallibrierung der tempfühler. allein die rundung bei 0,1K macht schon was aus. dann abweichung im laufenden betrieb seit kallibrierung und schon hat man das schätzeisen verstellt :D hab schon nach neustart oft 0,5 COP unterschied gesehen. (im tagesverlauf beobachtet) ich komm bei der f1155 6 bei 20hz erst ende winter auf und minimal weniger 1,5kW runter. aktuell bei 20hz grad 1,68kW bei um 240W aufnahme. (VL um 25C meistens) ... seh ich auch so. bei mir wird der verdichter eher den laufzeittod sterben. schon knapp 27000h in knapp 5,5 Jahren. (1450 takte) gibts aussagen, wie lange die verdichter in h halten? |
||
|
||
Also ich habs bisher noch nicht unter knapp 2kW geschafft. Könnte aber auch an den noch etwas unüblichen Temperaturniveaus liegen. |
||
|
||
Ja denke es liegt an der Vorlauftemperatur von 17 versus 25 Grad |