|
|
||
Aber ist das nicht ein Schallüberträger? Stell doch wirklich mal Fotos hier rein! |
||
|
||
keine Ahnung, liegt unterm Estrich in der Perliteschüttung. Ob es von Raum zu Raum a Übertragung gibt? Wahrscheinlich genauso viel wie bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. denke mir das kann man unbeachtet lassen. kurz zur Erklärung des Systems. Der Kachelofen sitzt auf einem Ytong Sockel der bis zum Kamineinsatz hohl ist, an der Seite der Wand ist eine Öffnung wo die "kalte" Luft erwärmt wieder aufsteigen kann und kommt dann zwischen Kamin und Wand wieder zurück zu den Räumen wo sie sich erwärmen kann. Kalte Luft ist ja auch nicht der richtige Begriff, denke mal das die Luft mit ~20° aus den Räumen Richtung Kachelofen kommt. Wie warm es da dann genau ist müsste ich mal messen aber sicher über 40° von hinten/unten vorne/unten seitlich wo dann die erwärmte Luft Richtung Zimmer strömt hoffe ich habe es halbwegs Verständlich rüber gebracht. Skizze könnte ich noch anbieten 1 |
||
|
||
das Rohr im Bild ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder für die Heizluft? Ganz vorstellen kann ich s mir noch nicht. Wie schaut die Öffnung in den Zimmern aus- wie bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Wäre super, wenn Du die Skizze auch noch online stellen kannst. Wir werden vielleicht auch einen Schacht hinter dem Kamin haben (für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]), vielleicht können wir das System ja kopieren oder was ähnliches machen |
||
|
||
hier mal ein diagramm unserer WW WW [Warmwasser] bereitung
hat die WPWP [Wärmepumpe] heute morgen "vergessen" das WW WW [Warmwasser] zu laden??? man sieht, dass das WW WW [Warmwasser] sonst immer pünktlich um 04:45 startet und dann am nachmittag um 16:15 nochmal aufheizt heute morgen wurde aber nicht um 04:45 begonnen!??! ich nehme an, dass hier der untere grenzwert des bereiches "normal" noch nicht unterschritten wurde, darum hat die WPWP [Wärmepumpe] nix gemacht oder? ich sehe die drei profile sparsam/normal/luxus eben so, dass standardmäßig das profil "sparsam" eingestellt ist, nur zu den waschzeiten wird vorher auf eine höhere temperatur (normal) aufgeheizt luxus wird nur eingestellt wenn man ein vollbad nehmen will, oder wenn besuch da ist und sehr viel geduscht wird (solche ausnahmen sollten aber nicht die regeln für 98% der anderen zeit beeinflussen) wäre es hier dann eher sinnvoll die start und stop differenz für normal und vielleicht auch luxus enger zu setzen?? oder machen wir das mal anders herum: schreibt doch mal eure temp. einstellungen hier rein |
||
|
||
Sparmodus, Temp 34° / 40° seit gestern... |
||
|
||
ist die Frischluftzufuhr vom Keller. So kann immer bei geschlossener Tür geheizt werden. Nicht so wie bei den alten Öfen wo du immer das angelehnte Ofentürl siehst. Kannst individuell gestalten, bei mir wird's eher ein rechteckiger Auslass weil ich auch Flachkanäle verwenden muss. kann ich gerne zeichnen, dauert aber a bissl in Kombi mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] keine Ahnung ob das funzt?? Müsste Irgendwo dann eine Klappe sein die die Luft mitnimmt aber mit der Zirkulation stelle ich mir das schwer vor den du benötigst ja das Gebläse der kwl. ich nutze einfach die kraft der Physik... warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt runter Denke mir das einfachste sind zwei getrennt Systeme. Bekommt ihr fix eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Ich glaube das beste wird sein einen eigenen Faden aufzumachen, wird zu viel OT OT [Off Topic] für hier |
||
|
||
So ich hole mal wieder den Thread nach oben. Gibts hier schon weitere Erfahrungen aus dem 1255-6 Lager? Und zum anderen eine Frage was die Hygiene angeht. Wie sieht es bei unserem Profil (nicht ganz volle Badewanne und 1-2 mal duschen pro Tag) mit z.B. dem KNV Greenwater Speicher in der 300L Version aus, wenn wir - wovon ich ausgehe - den Speicher nicht täglich leer bekommen? Für mich ist bisher die Essenz aus dem Faden, dass 1155-6 + KNV Greenwater 300 die sicherste Lösung wäre. (am flexibelsten, sehr effizient und nicht unbedingt viel teurer) Der einzige Wehrmutstropfen ist das mehr an Platzverbrauch im Technikraum. |
||
|
||
GUte FRage.. Einerseits wollen wir effizient Wasser bereiten, andererseits was tun wenn man den pott nicht leer bekommt??Alle 14 Tage komplett leerlaufen lassen is ja auch nicht das gelbe vom ei; aufheizen auf 60° bringt ja auch nachteile.. |
||
|
||
da aber immer wieder frisches Wasser hinzukommt (Umwälzung)sollte es auch kein Problem sein.. Bilde mir jetzt ein mal gelesen zu haben das Legionellen in erster Linie in den Leitungen (stehendes Wasser), nicht im zentralen WW WW [Warmwasser] Speicher entstehen. |
||
|
||
Richtig, solange ein Wasseraustausch vorliegt (und das tut er wenn das Haus bewohnt wird) sind Legionellen kein Thema. Was anderes wäre ein Wochenendhäuschen das unregelmäßig genutzt wird. |
||
|
||
alles klar..
das war net so klar bei wiki, dass es "stehendes" wasser betrifft.. |
||
|
||
was ich bis jetzt zum internen speicher sagen kann ist der, dass man das "aufheiz-konzept" irgendwie völlig anders angehen muss als beim 300l Tank
ich bin allerdings noch am optimieren, und kann erst was dazu sagen, wenn die heizsaison völlig vorbei ist... |
||
|
||
da wäre ich dir sehr verbunden wenn ich von deinen Erfahrungen profitieren dürfte |
||
|
||
Gibt es hier schon neue Erfahrungen mit dem 180L Tank? Wir sind immer noch am hin und her überlegen. Die meisten Heizungsbauer sagen uns dass die 180L locker ausreichend sind. (2 Erwachsene und 1 Kind) Und ich kann mich mangels Erfahrung nicht wirklich entscheiden.
Über die Erfahrungen von Jelly würde ich mich auch sehr freuen. Wir sind so zweigespalten an der Stelle. Auf der einen Seite würden wir natürlich den Raum im Technikraum für etwas anderes nutzen. Auf der anderen Seite möchten wir nicht unbedingt auf WW WW [Warmwasser] warten müssen und sind aber dann wiederum nur 2 Personen (+ Kind in den nächsten Jahren), wo das Wasser selbst beim nacheinander baden/duschen reichen sollte. So wirklich einfach ist diese Entscheidung nicht. |
||
|
||
Wir sind auch am Überlegen ob uns die 1255 reicht, allerdings zu 4.
Wie schnell wären die 180 liter wieder verfügbar? |
||
|
||
So!
entschuldigt die späte antwort! also wir würden uns den KLEINEN tank jederzeit wieder nehmen, ein kleiner positiver nebeneffekt ist sicher auch der, dass man doch etwas weniger platz für die technik benötigt, also wenns irgendwo eng wird, dann ist das immer eine gute alternative wir haben jetzt schon öfters besuch gehabt, waren dann also 3 erwachsene, (nicht unbedingt kurzduscher) und es gab keine klagen wenn die heiung dann wirklich zu 100% aus ist, werde ich mich daran machen, die idealen heizzeitpunkte und temperaturen zu finden einziger punkt den man vielleicht negativ sehen kann ist der, dass man, wenn man eine heiße UND große badewanne (bei uns 190x90cm) haben will, dass man ca. eine halbe stunde (besser eine stunde) VORHER auf "luxus" schalten sollte, die "luxus-temperatur" ist bei uns relativ hoch, so hoch dass es eventuell sein kann, dass die E-heizpatrone zuheizen muss, aber die kosten halten sich da SEHR in grenzen (und wenn so ein vollbad 0,50 euro kosten sollte, dann soll es so sein! da ist mir/uns die, hier im forum so ausgeprägte, geilheit auf die effizienz sehr egal! |
||
|
||
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Darf ich fragen was bei euch eine heiße Badewanne ist? Also in Grad Celsius. ☺️ |
||
|
||
Würde mich auch interessieren.
Wieviel °C hat denn der Speicher vor der Badewanne ? Gibt es sinnvolle Optimierungen bezüglich WW WW [Warmwasser]-Laden ? |
||
|
||
Wir beschäftigen uns auch gerade mit dieser Entscheidung. Ein Argument des Installateurs war eine mögliche Austauschbarkeit des integrierten WW WW [Warmwasser]-Speichers. Was ist, wenn der integrierte defekt wird? Ich hab daraufhin mit Johann Peer von KNV telefoniert, der beim Serviceleiter rückgefragt hat. Seine Antwort war, es besteht die Möglichkeit, den Speicher separat zu tauschen.
Ein Hinweis war noch, dass der Speicher für ganz große Badewannen oder für Schwallduschen mit großer Schüttleistung nicht optimal ist. Letztendlich bestimmt aber das Nutzerverhalten das Einsatzgebiet und der Raumgewinn im Technikraum darf nicht unterschätzt werden. Wir sind auch ausgesprochene Seltenbader, geduscht wird mit 30cm Regenbrause. Wie das mal mit Kindern aussieht, ist noch schwer abzuschätzen. |
||
|
||
also geduscht wird bei uns auch teilweise mit großer überkopf-brause UND gleichzeitig im EG mit normaler brause
und ein heißes bad bzw heiße dusche ist bei meiner frau alles über 40°C ;) wir haben es momentan (glaube ich) so eingestellt, dass bei "luxus" das wasser auf 47° aufgeheizt wird, was einer zapftemperatur, also oben im boiler von ca. 57°C entspricht... ich bin mir noch nicht im klaren wie wir das mit dem "WW-laden" machen sollen, ich finde der 180l tank muss eher wie ein durchlauferhitzer gesehen werden, man muss nur die ideale temperatur finden, bei der es gerade noch nicht geladen wird, aber noch erträglich ist zu duschen denn wenn man dann mit der dusche beginnt, läd er sicher schneller als geduscht wird auf eine höhere temperatur |
||
|
||
Wir sind zu dritt ( 2 Erwachsene, 1 Kleinkind) und 205 ltr. auf 44¤C . Nachgeladen wird von 7-20 Uhr und wir hatten noch nie zu wenig Warmwasser. Liegt bestimmt auch daran, dass niemand gleichzeitig duscht und badet. Wenn sie die Wanne einlässt, dauert es gut 20 Minuten bis wieder Duschtemperatur im Speicher herrscht (WPWP [Wärmepumpe] leistet 7,4 kW). Ich glaube dass der Speicher auch mit 2 Jugendlichen noch gut ausreichen wird |