Nibe S1255-6 PC VLTemp 44 und höher bei WW Bereitung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
11.11. - 19.11.2024
46 Antworten | 7 Autoren 46
1
47
Hallo, ich kämpfe gerade mit den Grundeinstellungen ...
Ist es in Ordnung, dass die VL VL [Vorlauf] bei 44 Grad ist bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung? Kommt mir irgendwie hoch vor...

Danke, Lalo

  •  Lalo
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#21)

zitat..
cacer schrieb:

die kenn ich so zwar nicht, aber steht doch drauf ;)
richtung breite seite von dem pfeil, wie man auch ne flasche aufdreht.

Ja, so weit rechts bei mir eh grad noch... 🙃
Nur, ich drehe ewig nach links und kann auch ewig nach rechts drehen...


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#22)
Habe nun alle RL RL [Rücklauf] ausser den von der Wandheizung zu gedreht (ich musste fest draufdrpcken, dann lassen sie sich auch zudrehen...) und es hat doch recht gegluckert in der Wand.
Und es ging der Durchfluss der Wandheizung bissi rauf. Aber sobald ich die RLs wieder aufdrehe, geht der Durchfluss der Wandheizung auf 0.


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#23)

zitat..
cacer schrieb:

eigentlich muss man da garnix einstellen, nur wenn man manuell anpassen will.
kannst mal 5kW nehmen.

wenn ich die funktion richtig in erinnerung habe, könnte die aber mit in die pumpensteuerung eingreifen.

also nochmal gefragt: war da 16kW eingetragen?

Ich frage mich, wie die WPWP [Wärmepumpe] auf 16 kW kommt, denn es unter 7.1.6.3 war die Funktion "Manuell gewählten Leistung bei NAT" deaktiviert. Die WPWP [Wärmepumpe] hat also von irgendwo die 16 kW herangezogen. Nur von wo?

Habe es jetzt mal manuell auf 5 kW gestellt. Ist aber aufgrund des Absatzes oberhalb unbefriedigend für mich.
Bei GP1 hat es bis jetzt nichts geändert, sind immer noch 100%...

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#24)

zitat..
Lalo schrieb: es hat doch recht gegluckert in der Wand.

dann ist da noch luft drin.

soll der insti nochmal spülen.

zitat..
Lalo schrieb: Habe es jetzt mal manuell auf 5 kW gestellt. Ist aber aufgrund des Absatzes oberhalb unbefriedigend für mich.
Bei GP1 hat es bis jetzt nichts geändert, sind immer noch 100%...

ich weiß nicht wo die kiste den wert her nimmt.
bin mir auch nicht sicher, welche auswirkung das genau hat.

im nachbarfaden hatte ich was zum automodus geschrieben.

aber ich dachte du hättest jetzt manuell gestellt?

edit:
die folgenden beiträge passen halb zum thema:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s-1155-umwaelzpumpe-defekt-bzw-myuplink-registrierung/81042_1#848026


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#25)
Ich wollte deswegen:

zitat..
cacer schrieb:

wenn ich die funktion richtig in erinnerung habe, könnte die aber mit in die pumpensteuerung eingreifen.

noch abwarten mit der manuellen Einstellung der Pumpenleistung.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#26)
ok, was mir noch einfällt:

teilweise hilft es in der automatikeinstellung die max pumpenleistung mal kurzzeitig von 100%
auf z.b. 50% zu stellen.

gab mal n faden von janri: "forschungen zum automodus" oder ähnlich.
da haben wir viele variablen durchgesprochen.

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#27)

zitat..
traehus20 schrieb:

Zieh mal mit dem Finger vom oberen Displayrand das "versteckte" Menü nach unten.
Da siehst alle aktuellen Werte über Verdichter, ob HZ oder WW WW [Warmwasser] läuft, Pumpendrehzahl HU/WQ, VL/RL, die Gradminuten, Kühlung oder ob gerade eine Taktpause ist.

Danke dir!! Das ist ja wie bei Super Mario Land früher, sehr viel früher... 😄


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#28)

zitat..
cacer schrieb:

ok, was mir noch einfällt:

teilweise hilft es in der automatikeinstellung die max pumpenleistung mal kurzzeitig von 100%
auf z.b. 50% zu stellen.

Das werde ich versuchen, sobald sie wieder aktiv ist.
Jetzt ist sie aber mal nicht aktiv und habe gleich mal die Gunst der Stunde genutzt und sie neu gestartet.

Danke dir für deine Zeit!!!

2
  •  traehus20
16.11.2024  (#29)
Was ist unter 7.1.6.2 eingestellt?
Da sollte FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgewählt sein.

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#30)

zitat..
traehus20 schrieb:

Was ist unter 7.1.6.2 eingestellt?
Da sollte FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgewählt sein.

Ja, das steht da auch.

So nach Umstellung auf 5kW bei NAT und Neustart sehe ich nun 70er und 60er % Werte.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.11.2024  (#31)

zitat..
Lalo schrieb: So nach Umstellung auf 5kW bei NAT und Neustart sehe ich nun 70er und 60er % Werte.

sehr gut.
paar tage abwarten... dann schaun wir nochmal.
temperatur im haus könnte sich nun ändern, dann heizkurve anpassen.


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
17.11.2024  (#32)

zitat..
cacer schrieb:

──────..
Lalo schrieb: es hat doch recht gegluckert in der Wand.
───────────────

dann ist da noch luft drin.

soll der insti nochmal spülen.

Die vorhandene Luft kann die Urasche sein, dass es keinen Durchfluss in der WH WH [Wandheizung] gibt?


1
  •  Akani
17.11.2024  (#33)
Ja die muss definitiv ausgespült werden

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.11.2024  (#34)
jo,
die luft "verstopft" die oberen schlaufen in der wand und erhöht dadurch maximal den widerstand.

wer es sich zutraut und einen guten luftabscheider im system hat, kann das versuchen selbst zu lösen.
besteht aber die gefahr, die luft dann überall zu verteilen. 

also besser den insti mit der pumpe spülen lassen.

wenn du es doch machen willst: alle kreise zu, beide wandheizungen auf und pumpe auf 100%.
die luft jagt dann im kreis und muss irgendwo abgesammelt werden.
ohne guten entlüfter/abscheider an geeigneter stelle wird das aber schwierig.
lieber machen lassen. ich will nicht schuld sein, wenn danach die halbe hütte kalt bleibt ;)

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
17.11.2024  (#35)

zitat..
cacer schrieb:

wenn du es doch machen willst: alle kreise zu, beide wandheizungen auf und pumpe auf 100%.
die luft jagt dann im kreis und muss irgendwo abgesammelt werden.
ohne guten entlüfter/abscheider an geeigneter stelle wird das aber schwierig.
lieber machen lassen. ich will nicht schuld sein, wenn danach die halbe hütte kalt bleibt ;)


zitat..
Lalo schrieb am 15.11.: [ref]Lalo:81034_2#848477[/ref]

Habe nun alle RL RL [Rücklauf] ausser den von der Wandheizung zu gedreht (ich musste fest draufdrpcken, dann lassen sie sich auch zudrehen...) und es hat doch recht gegluckert in der Wand.
Und es ging der Durchfluss der Wandheizung bissi rauf. Aber sobald ich die RLs wieder aufdrehe, geht der Durchfluss der Wandheizung auf 0.

Upps... schon passiert auf Anraten des Instis...




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.11.2024  (#36)
ja dann...

aber so lange es darin noch gluckert, ist die luft noch drin.
die muss ja erst schlaufe für schlaufe weitergezwungen werden, bis sie dann mal im verteiler ankommt.

dort merkst du dann ganz genau, daß sie durchkommt.
dann hüpft der durchflussmesser und zischt/blubbert es im verteiler.

mit nur einem einzigen kreis offen geht das am besten.

aber wie gesagt: wenn die nirgends raus kann, verteilt man die nur neu im system.

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
18.11.2024  (#37)

zitat..
cacer schrieb:

ja dann...

aber so lange es darin noch gluckert, ist die luft noch drin.
die muss ja erst schlaufe für schlaufe weitergezwungen werden, bis sie dann mal im verteiler ankommt.

dort merkst du dann ganz genau, daß sie durchkommt.
dann hüpft der durchflussmesser und zischt/blubbert es im verteiler.

mit nur einem einzigen kreis offen geht das am besten.

aber wie gesagt: wenn die nirgends raus kann, verteilt man die nur neu im system.

Insti kommt nun vorbei und spült durch.

Eine andere Frage, wo kann ich die Daten über die Anzahl der Starts auslesen? Mich würde interessieren, ob ich zuviel Starts habe und wenn ja, wie ich das ändern kann.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
18.11.2024  (#38)
sollte irgendwo beim infomenue verdichter stehen. kenn mich in der "s" nicht aus.

zum ändern ist zu verstehen, warum:
dazu mal alle infos zu den einstellungen gradminuten zeigen.

hast du die kiste bei myuplink registriert?
da kannst du auch den verlauf sehen. 
manchmal bekommt man da auch 5 jahre premium.

1
  •  earos
18.11.2024  (#39)

zitat..
Lalo schrieb:

──────..
cacer schrieb:

ja dann...

aber so lange es darin noch gluckert, ist die luft noch drin.
die muss ja erst schlaufe für schlaufe weitergezwungen werden, bis sie dann mal im verteiler ankommt.

dort merkst du dann ganz genau, daß sie durchkommt.
dann hüpft der durchflussmesser und zischt/blubbert es im verteiler.

mit nur einem einzigen kreis offen geht das am besten.

aber wie gesagt: wenn die nirgends raus kann, verteilt man die nur neu im system.
───────────────

Insti kommt nun vorbei und spült durch.

Eine andere Frage, wo kann ich die Daten über die Anzahl der Starts auslesen? Mich würde interessieren, ob ich zuviel Starts habe und wenn ja, wie ich das ändern kann.

Entweder in myUplink, falls da registriert. (Da kannst du entweder Graphen basteln oder in das Menü gehen, ähnlich zur WPWP [Wärmepumpe] selbst).

Oder in der WPWP [Wärmepumpe].

Die Statistikdaten findest du hier: "3 Info" -> "3.1 Betriebsdaten" -> "3.1.12 Statistik"


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#40)

zitat..
cacer schrieb:

zum ändern ist zu verstehen, warum:
dazu mal alle infos zu den einstellungen gradminuten zeigen.



_aktuell/20241119659853.jpg


_aktuell/20241119226040.jpg


1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#41)

zitat..
earos schrieb:

Die Statistikdaten findest du hier: "3 Info" -> "3.1 Betriebsdaten" -> "3.1.12 Statistik"

Da ich mit der WPWP [Wärmepumpe] ausgeheizt habe, kann ich diese Werte nicht wirklich heranziehen...


1