NIBE S320 Taktung zu hoch und Zusatzheizung läuft

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Habakuck
28.1. - 1.2.2025
29 Antworten | 7 Autoren 29
5
34
Hallo zusammen,

wir sind vor ca. 7 Monaten in unser neues Eigenheim gezogen und ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit unserem Energieverbrauch und daher maßgeblich mit der Wärmepumpe.
Ich habe viel gelesen und gelernt aber bevor ich mit gefährlichem Halbwissen an den Einstellungen rumfummel möchte ich das gerne vorher mit euch abklären.

Nächste Woche kommt noch mal der Heizungsmonteur aber beim letzten mal war der nicht besonders kompetent daher möchte ich mich dieses mal vorher aufschlauen damit ich auf Augenhöhe mit Ihm sprechen kann.
Und mental hab ich mich schon drauf eingestellt die Optimierung selber vorzunehmen...

Ausgangslage:

KFW40 Neubau, Massives EFH mit 1,5 Stockwerken, Porobeton plus Dämmung.
NIBE S320
KWL mit Wärmetauscher
160 qm, Fußbodenheizung
Thermostate in alle Räumen

Uns wurde bei der Installation gesagt:
Thermostate in beiden Badezimmern auf 6 (voll aufgedreht), in den restlichen Räumen je nach Bedarf einstellen.
Momentan sind die Thermostate in den Badezimmern auf 6 und in allen anderen Räumen so bei 4.

Die Einstellungen wurden vom Monteur übernommen.
Einzige Einstellung die ich geändert habe war Brauchwasser auf "Niedrig" um Energie zu sparen.

Problem:

Ich bin über die Statistik gestolpert die aussagt, dass wir bisher 3.341 kwH über die Zusatzheizung verheizt haben!
Das ist doch viel zu viel oder interpretere ich da was falsch??


_aktuell/20250128974468.png

Ich habe mich dann wie gesagt versucht in das Thema einzuarbeiten und habe mir über myUplink viele Kurven angeguckt.
Exemplarisch poste ich mal diese hier:

_aktuell/20250128372047.png

Wenn ich das richtig interpretiere läuft quasi jedes mal wenn der Verdichter anspringt auch die Zusatzheizung mit.
Und mir sind das auch zu viele Taktungen am Tag.
Außerdem sind einzelene Spitzen in der Verdichterfrequenz meiner Meinung nach zu hoch. Ich hatte gelesen, dass eigentlich maximal 50 Hz reichen sollten im KfW40 Haus.

Gibt es im myUplink oder direkt an der Anlage die Möglichkeit die Einstellungen zu exportieren?

Ich würde euch da gerne mal drübergucken lassen damit ich nächste Woche zusammen mit dem Installateur gezielt besprechen kann wie wir das abstellen.

  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.2.2025 12:00  (#21)
Bin ich blind oder hast du uns noch nicht deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] verraten?

1
  •  Habakuck
1.2.2025 12:01  (#22)

zitat..
cacer schrieb:

sieht komisch aus.
GM bleiben unten und trotzdem geht der verdichter auf 0.
können das hier auch abtautakte sein?

mal eher auf 200 oder 300 gehen.
bei start -400 fallen die GM sonst ziemlich weit ab, bis sich der verdichter einschwingt. das kann bei leistungsanforderung dann zu ner aufholjagt werden und sich dann zu früh wieder richtung 0 bewegen.
denn deine 700 bedeuten, daß (700/4=175) erst bei -400 - 175 = -575 GM der verdichter zu regeln beginnt.
bei 200 (200/4=50) würde er schon bei -450 anfangen.

Wo kann ich sehen ob es Abtauen ist?

Zu den GM Einstellungen nur damit ich das richtig verstehe:

Verdichterstart:                             -400GM
Rel. GM Start Zusatzheizung:   200GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

So korrekt oder soll ich eher
-300
150
100
wählen?


1
  •  Habakuck
1.2.2025 12:05  (#23)

zitat..
rabaum schrieb:

Bin ich blind oder hast du uns noch nicht deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] verraten?

NIBE VVM S320 E EM 3x400V

AMS20 -6
die meintest du oder? Reicht das an Infos oder ist noch was wichtig?
 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.2.2025 12:33  (#24)

zitat..
Habakuck schrieb: So korrekt oder soll ich eher
-300
150
100
wählen?

ob -400 oder -300 ist geschmacksache. einerseits ändert es leicht die taktlängen, verzögert aber auch den start bei tieferer einstellung.
je träger die bude, desto tiefer kannst du ohne komforteinbußen gehen.

hauptsache nicht standart -60. 

rel GM 200 ist schon tief genug.  muss man ausprobieren.
dazu in den verlinkten fäden oben weiterlesen.

das greift ja auch bei heizstabeinsatz und bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] kann das ja eher mal nötig sein.
ich würde den heizstab bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nicht unbedacht ganz so tief setzen.
der muss ja normal richtung NAT mithelfen.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.2.2025 13:10  (#25)

zitat..
Habakuck schrieb: AMS20 -6

Danke, diese Info habe ich gesucht. VVM S320 usw. ist nämlich nur der Regler bzw. die Inneneinheit und sagt nichts über die eigentliche LWP LWP [Luftwärmepumpe] aus. 

Das Modell hatte ich noch nie am Operationstisch.


1
  •  Akani
1.2.2025 13:52  (#26)
Ist die ERR ERR [Einzelraumregelung] schon deaktiviert?
Der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Typ steht auf dem Außenteil.

zitat..
Habakuck schrieb: Verdichterstart:                             -400GM
Rel. GM Start Zusatzheizung:   200GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

So wären die Einstellungen gut, so fahren hier ziemlich viele.
Faustformel Verdichterstart  zu Rel. GM Start Zusatzheizung die Hälfte 400/200
300/150. Z.b.
Die Abtauungen würdest du sehn am Vierwegeumschaltventil oder am VL VL [Vorlauf]/RL der FBH FBH [Fußbodenheizung]

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.2.2025 14:11  (#27)

zitat..
Akani schrieb: So wären die Einstellungen gut, so fahren hier ziemlich viele.
Faustformel Verdichterstart  zu Rel. GM Start Zusatzheizung die Hälfte 400/200
300/150. Z.b.

ich weiß garnicht, ob man daraus ne faustformel machen sollte.
ist eher geschmacksache, ob man den verdichter nach start erstmal länger gleiten lassen will, und dann aufholjagt, oder ne schnelle anpassung möchte, die vielleicht etwas hektisch sein kann.

wenn ich start bei -150 setze, damit die taktpausen nicht so lang sind, passt 200 auch gut dazu.  also -150/200.
dann fährt er danach schön um -160 bis -180 daher.

je nach trägheit merkt man davon aber kaum was.
an der heizgrenze wirds dann interessanter.

ich denke bei heizstabeinsatz muss man da bisschen genauer drauf schauen.




1
  •  Habakuck
1.2.2025 15:23  (#28)

zitat..
Akani schrieb:

Ist die ERR ERR [Einzelraumregelung] schon deaktiviert?
Der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Typ steht auf dem Außenteil.

──────..
Habakuck schrieb: Verdichterstart:                             -400GM
Rel. GM Start Zusatzheizung:   200GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM
───────────────

So wären die Einstellungen gut, so fahren hier ziemlich viele.
Faustformel Verdichterstart  zu Rel. GM Start Zusatzheizung die Hälfte 400/200
300/150. Z.b.
Die Abtauungen würdest du sehn am Vierwegeumschaltventil oder am VL VL [Vorlauf]/RL der FBH FBH [Fußbodenheizung].

Die ERRs sind in so fern deaktivieren in dem wir alle auf höchste Stufe gestellt haben.
Nur in den zwei Schlafzimmern sind sie komplett aus.
So fahren wir momentan. Haus ist warm, das ist nicht das Problem.
Nur warum der Verdichter immer noch wieder abschaltet verstehe ich halt nicht.
Diese Vier-Wege Ventil finde ich zum plotten nicht.
Hab jetzt mal den Vorlauf Rücklauf der Inneneinheit? geplottet.
Könnt ihr daran sehen ob das Enteisung ist oder nicht?

_aktuell/20250201767315.png


_aktuell/20250201216956.png

1
  •  Akani
1.2.2025 15:40  (#29)
Sieht stark nach abtauen aus, Dr VL VL [Vorlauf] fällt stark ab.

zitat..
cacer schrieb: ich weiß garnicht, ob man daraus ne faustformel machen sollte.
ist eher geschmacksache, ob man den verdichter nach start erstmal länger gleiten lassen will, und dann aufholjagt, oder ne schnelle anpassung möchte, die vielleicht etwas hektisch sein kann.

Klar kommt aufs Haus an. Die wenigsten haben aber fast Passivstandard oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]


1