« Heizung, Lüftung, Klima  |

Planung (Graben)Kollektor

    
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 23  24  25  26 ... 27  28  29  30 
  •  brink
5.8.2015 - 10.1.2018
596 Antworten | 34 Autoren 596
16
612
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=SR6oaLw15jj8d3nIkjzD

Was meint ihr?

Das Grundstück fällt von Süd nach Nord um ca. 3 m ab.
Höhenkoten der Grundstücksecken: Nord: 230,10 m, Ost: 232,85m, Süd: 233,12m, West: 231,27m

Mein ursprünglicher Thread mit vielen Erklärungen von Richard3007:
http://www.energiesparhaus.at/forum/39114

  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.9.2016  (#481)

zitat..
Executer schrieb: Wir haben den Sensor dann außerhalb im Rücklauf verbaut. Warum den KNV nicht direkt ab Werk einbaut verstehe ich nicht.

es gibt diese maschine einfach noch nicht mit wmz ab werk weil die software erst beta ist und noch keine freigabe hat.
das ist eine kulante sonderlösung genau für leute wie dich (und mich) ... emoji

in der offiziellen knv-verkaufsfliste steht die maschine ohne wmz-drinnen. wir haben hier sozusagen die forums-edition für freaks ... emoji

1
  •  Richard3007
15.9.2016  (#482)
Und der erste ist das Versuchskaninchen 😇

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
15.9.2016  (#483)
Ok bei mir funktioniert jetzt der EMK300 mit der aktuellen offiziellen Firmware 7312R8 emoji


1
  •  dust
16.9.2016  (#484)
Ist dieses Zusatzmodul (wmz) bei einer neuen gekauften Anlage automatisch schon dabei, oder ist das extra zu bestellen?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo brink,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Planung (Graben)Kollektor

  •  brink
16.9.2016  (#485)

zitat..
dust schrieb: Ist dieses Zusatzmodul (wmz) bei einer neuen gekauften Anlage automatisch schon dabei, oder ist das extra zu bestellen?


deine frage ist zu allgemein.
wmz ist nicht unbedingt standard für neue anlagen.
es ist nicht zwingend nötig wmz extra zu bestellen.

1
  •  dust
16.9.2016  (#486)
okay, also ich meinte mein posting bezogen auf diese kommentare hier...

zitat..
dyarne schrieb: es gibt diese maschine einfach noch nicht mit wmz ab werk weil die software erst beta ist und noch keine freigabe hat.


zitat..
Executer schrieb: Wir haben meine 1155 PC gestern in Betrieb genommen, bei mir lag ein Zusatzpaket mit Durchflusssensor für die WMZ bei.




1
  •  brink
16.9.2016  (#487)
Zuerstmal abhängig davon, was du bestellst und der installateur dir im auftrag anführt.
Die nibes ohne pc haben den wmz standardmäßig dabei. Die mit pc standardmäßig haben kein wmz.
Wie bei executer oder bei mir (bei mir später nachgerüstet) ist es ein zusatzpaket.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.9.2016  (#488)
wie prof brink schrub...

alle modelle außer der kleinen pc-maschine haben den wmz an bord. bei der kleinen ist er noch beta und wird jetzt aber als serviceleistung dennoch beigepackt weil hier im forum lauter freaks sind die ihre jaz natürlich messen wollen ... emoji

1
  •  dust
18.9.2016  (#489)
Ok danke für die Info! Habe mich diese Woche für den Installateur entschieden, soll ich dem am besten Bescheid geben, damit ich auch in den Genuß dieser Servieceleistung komme? emoji
Wobei die Lieferung von der Wärmepumpe wohl eh erst nächstes Jahr relevant sein wird, ist also noch Zeit...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.9.2016  (#490)
wer ist denn der glückliche ... emoji

mittlerweile sind die wmz ohnehin beigepackt, abzuklären wäre nur der einbau gleichzeitig mit der installation...

nächstes jahr werden diese startfeinheiten sicher ausgebügelt sein...

1
  •  brink
20.9.2016  (#491)
Omg, heute ist die heizung angeaprungen!!
Kaum zu glauben, aber die mittlere aussentemperatur bei uns ist deutlich unter 15° gefallen.
Eigentlich brauche ich keine heizung jetzt. Wir haben wohlfühlige 24° im haus.
Die wp inbetriebnahme ist noch gar nicht erfolgt. Heizungseinstellungen keine ahnung. Hydraulischer abgleich noch nicht gemacht.
Einfach mal heizung abdrehen??
---
Ich habe die hz pumpe auf 50% gestellt. 25% erschien mir zu wenig. Oder reicht doch?
Und gradminuten für verdichterstart von -60 auf -300 runtergesetzt.

1
  •  brink
20.9.2016  (#492)
Ich habe heizungsstopp von 17 auf 12° runtergesetzt.
Ausgehend von der mittleren aussentemp (derzeit ca 15), sollten keine gradminuten gezählt werden. Richtig?

2016/201609209655.PNG

1
  •  brink
20.9.2016  (#493)
ok, die heizungsstopp einstellung hat gewirkt. gradminuten schlagartig auf 0. ;)
seitdem es kühler geworden ist, haben wir die fenster geschlossen. nur beim schlafen gekippt. (kwl turm und inbetriebnahme fehlen noch emoji )
die "kleine differenz" der aussentemperatur zur raumtemperatur hat kaum einfluss auf die raumtemperatur. heizen fände ich derzeit unsinn.
meinungen?

2016/20160920746150.JPG

1
  •  Richard3007
20.9.2016  (#494)

zitat..
brink schrieb: mittlere aussentemperatur bei uns ist deutlich unter 15°


Bei deinem Haus kannst auf 11° - 12° stellen, ich habe 13°. Rolläden auf heute Nachmittag kommt Sonne, aufheizen und über die Nacht speichern.

zitat..
brink schrieb: Ich habe die hz pumpe auf 50% gestellt. 25% erschien mir zu wenig. Oder reicht doch?
Und gradminuten für verdichterstart von -60 auf -300 runtergesetzt.


Jede Anlage reagiert dann doch etwas anderes. Ich weiß nicht ob es sinnvoll ist Gradminuten an zu sammeln. Denn wenn die 300 erreicht sind, könnte Sie mal mit 30-40HZ weg fahren nur um auf 0 zu kommen.

1
  •  dust
20.9.2016  (#495)

zitat..
dyarne schrieb: wer ist denn der glückliche ...

mittlerweile sind die wmz ohnehin beigepackt, abzuklären wäre nur der einbau gleichzeitig mit der installation...

nächstes jahr werden diese startfeinheiten sicher ausgebügelt sein...


hab dir pn geschrieben...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.9.2016  (#496)

zitat..
brink schrieb: Omg, heute ist
die heizung angeaprungen!!


emoji emoji emoji hyperventilier ... emoji

vom passiv kühlen direkt in die heizperiode. ja darf das sein? emoji

ich würd die heizung nicht abdrehen. momentan läuft die sicher mit einer az von 7 ... emoji

zitat..
Richard3007 schrieb: Bei deinem Haus kannst auf 11° - 12° stellen, ich habe 13°.

ich habe 11°-12° würde dich auch bei 10°-11° sehen...

zitat..
brink schrieb: hz pumpe auf 50% gestellt. 25% erschien mir zu wenig. Oder reicht doch?

???
heizungsumwälzpumpe?
die sollte auf 'auto' modulierend laufen...

zitat..
brink schrieb: heizen fände ich derzeit unsinn...

ich auch ... emoji

letztes jahr ist unsere heizung spät im november angesprungen. bis dahin habens die solaren gewinne und die dämmung gerichtet.
was für eine freude im sanierten altbau!!!

zitat..
Richard3007 schrieb: Denn wenn die 300 erreicht sind, könnte Sie mal mit 30-40HZ weg fahren nur um auf 0 zu kommen...

hab da bei richard letzten winter wild experimentiert.
mit so einer hohen hysterese bringst du die wp dazu wochenlang durchzulaufen. das wollte ich zuerst.

mittlerweile bin ich wieder bei 'normalen' 160°minuten gelandet, da läuft die wp im teillastbereich 1x in der nacht und steht 1x am tag. das paßt auch am besten zur energiewende und erneuerbarer stromproduktion...

ps: finds schön wie du dir immer selbst die antworten gibst... emoji

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
20.9.2016  (#497)
Im WPWP [Wärmepumpe]-Menü sind die Temperaturen für Heizungsstop/Kühlstart unter 4.9.2 Automoduseinstellung abgelegt.

zitat..
dyarne schrieb: mittlerweile bin ich wieder bei 'normalen' 160°minuten gelandet, da läuft die wp im teillastbereich 1x in der nacht und steht 1x am tag. das paßt auch am besten zur energiewende und erneuerbarer stromproduktion...


Je höher die Gradminuten desto mehr on/off Betrieb, kann man das so sagen? Bei mir sind noch die -60 eingestellt, läuft sehr smooth...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.9.2016  (#498)
genau.

die °minuten sind der zählwert der regelung.

beim eingestellten startwert (-60°min oder -160°min oder -300°min) springt die wp an und arbeitet das wärmedefizit bis auf 0 ab.

-> 'kleiner' startwert -60°min -> viele kurze takte
-> 'groooßer' startwert bsplw -300°min -> wenige lange takte

die °min werden jede minute aus dem soll/istwertvergleich beim vl gebildet...

1
  •  brink
21.9.2016  (#499)
(irgendwie sollte ich einen neuen thread aufmachen zur "einstellungen wp/heizung/ww". werde mal machen und ein paar infos von hier dort zusammenfassen..)
ich habe mal jetzt die wt pumpe für ww auf 13% gestellt. (davor ist sie mit 16% gelaufen).
die diff vl/rl ist gestiegen auf ca. 8,5-9,5 K.
jedoch kommt mir vor, dass ab der hälfte des ladezyklus die rl temp viel schneller in die höhe geht.
ich hatte bisher vl top-temps von ca. 49°. nun mit 13% hz pumpe geht die vl-temp am ende bis 51°.
d.h. durch die höhere vl/rl diff, wird im durchschnitt mit einer höheren temperatur geladen. ich wäre ja fast der meinung, dass es effizienter ist, dass die wp nicht so hohe temperaturen erreichen muss. oder irre ich da? - wenn die annahme stimmt, dass mit 16% wt pumpe eine durchschnittlich niedrigere ladetemperatur gebraucht wird und mit 13% wt pumpe eine durchschnittlich höhere ladetemperatur gebraucht wird und die ladezyklen gleich lang dauern.
der verdichter lief aber mit 41hz also gleich oder leichtfügig niedriger als zuvor. wenn ich die verdichter hz als maß für stromverbraucht hernehme, dann wäre die wp nun effizienter gelaufen.


1
  •  maider187
21.9.2016  (#500)

zitat..
brink schrieb: irgendwie sollte ich einen neuen thread aufmachen zur "einstellungen wp/heizung/ww".


bester Mann emoji emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2016  (#501)
Hast du die Heizgrenze wieder raufgesetzt?
Gestern Abend hat es heftig heizgetaktet...

Sollen wir einen generellen 1x55 Einstell- u Optimierungsfaden aufmachen?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next