Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
28.11.2016  (#181)
6,9 ° zu 3,1 °

1
  •  Richard3007
28.11.2016  (#182)
10,0°/6,0°
aber gestern beim WW WW [Warmwasser] bereiten auf 9,5° runter emoji
Am 23.11. WW Bereitung das aller erste mal unter 10° auf genau 9,9°. Vorgestern auf frostige 9,3° runter und dann der Heizbetrieb mit erschreckenden 9,8°. Meine WPWP [Wärmepumpe] hat es nicht geschafft die 10° bis 30.11. zu halten emoji emoji emoji
Ist das ein schwerwiegender Mangel? Kann ich jetzt den Kauf rück abwickeln??? emoji

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
28.11.2016  (#183)

zitat..
Richard3007 schrieb: Ist das ein schwerwiegender Mangel?


Nein kein Mangel, bei mir ist auch so emoji heute Heizung 10°/6,1° bei der WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung auf 9,6°.

zitat..
Richard3007 schrieb: Kann ich jetzt den Kauf rück abwickeln???


Habe mich auch überlegt, nun welche Alternative haben wir? emoji


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
28.11.2016  (#184)
frustrierend emoji
ich werd im frühjahr neu verlegen emoji emoji

1
  •  Richard3007
28.11.2016  (#185)

zitat..
KA_ schrieb: Habe mich auch überlegt, nun welche Alternative haben wir?


Ich hol mir einen Öler bevor die das 2018/19 verbieten. Das muss ja gut sein, wenn wir es nicht mehr kaufen dürfen emoji emoji emoji

zitat..
Kleinhirn schrieb: ich werd im frühjahr neu verlegen


Du musst runter zur Thermalquelle! emoji

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo KA_,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17

  •  brink
28.11.2016  (#186)
8,3° nach ww takt. 9,1° am wp display wenn heizung bei 20hz im dauerbetrieb ist.
Ich bin schon am planen, wie ich das gartenniveau um 1m anhebe.. emoji

1
  •  Richard3007
28.11.2016  (#187)

zitat..
brink schrieb: wie ich das gartenniveau um 1m anhebe..


hmm du könntes am Kollektorverlauf einen 3m breiten und 1m Hohen Wall aufschütten. Oder noch besser mach auf einer Seite einen 10m hohen Schlittenhügel. Der Kollektor friert die ja eh alles zusammen, da bleibt das bissl Schnee bestimmt ewig liegen emoji emoji emoji

1
  •  brink
28.11.2016  (#188)
Der rgk liegt an den grenzen zu nachbarn, da brauche ich schon eine bewilligung zur niveauanhebung, die ich nicht bekomme. So ein mist.
Ich hätte einen klassischen flachkollektor mitten am grundstück machen sollen emoji emoji

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
29.11.2016  (#189)
Ende des Monates kommt, Zeit die November Daten in die WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank einzupflegen emoji
https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de

Ich würde es praktisch finden wenn wir diese Anlagendaten mit dem Userprofil im ESP-Forum verknüpfen könnten. So hätte man neben Standort und Anlagendaten auch die monatlichen/jährlichen Arbeitszahlen vor sich.

Ein einfache Möglichkeit wäre im Userprofil einen eigene Zeile dafür einzupflegen, wo jeder User den Link zu seiner Anlage in der WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank ablegen kann.

Was meint ihr dazu?

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.11.2016  (#190)
sehr sehr guter vorschlag!

die wp-datenbank ist der datenserver für unseren feldtest...

wir haben viele wimpeln schon wieder verloren, weil aus gründen der datenpflege nicht aktualisierte accounts aus den darstellungen genommen werden...

ich stehe mit hardy in kontakt dazu und werde ihn fragen wie das abläuft wenn jetzt wieder daten eingepflegt werden...

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.11.2016  (#191)
wäre eine option...

1
  •  hbrockmann
29.11.2016  (#192)

zitat..
Executer schrieb: Ich würde es praktisch finden wenn wir diese Anlagendaten mit dem Userprofil im ESP-Forum verknüpfen könnten


anders herum geht es ja schon:
in der wp-datenbank unter "editieren" unter "links" den link zum esh esh [Energiesparhaus] forum eintragen dann wird er unter den bemerkungen verkürzt dargestellt (beispiel anlage 1835)
gleiches würde für das htd forum gelten.

solange die anlagen ohne aktuelle daten noch nicht endgültig gelöscht sind, würde ich sie wieder aktivieren falls aktuelle daten eingetragen werden.
wenn schon gelöscht, hilft nur neu anlegen (und dann auch min 12 monate aktuell halten, sonst fliegen sie irgendwann wieder raus)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.11.2016  (#193)
danke hardy fürs aufklären!

1
  •  brink
29.11.2016  (#194)

zitat..
Kleinhirn schrieb: 6,9 ° zu 3,1 °


Hab dich überholt! emoji emoji

2016/201611298777.png

2016/20161129879178.png
Bald wird eisbildungswärme angezapft 😂

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.11.2016  (#195)
ah professor!
hat deine maschine im automodus geschwungen... emoji

1
  •  brink
29.11.2016  (#196)
8,4/4,4
nach der orgie heute wird's heute nicht mehr rausschauen. emoji
wobei immer noch sehr geil bei unter -4° aussentemp hebt die wp RL RL [Rücklauf] 23,4 auf VL VL [Vorlauf] 27,6 bei 8,4° sole-ein.
ist mein (neuer) lieblingsspruch, wenn's um rgk erdwärme geht: "wie geil ist das denn?"

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
30.11.2016  (#197)
nachdems nun endlich ein bisserl mehr winterlich wird bei den at`s

2016/20161130810750.jpg

6,8 zu 2,5

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
30.11.2016  (#198)
Aktuelle Sole-Ein ca. 6,1°, wir kommen uns näher emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.11.2016  (#199)
der winter wird alle (fast) gleichmachen, tiefensonden, flachkollektoren, ringgrabenkollektoren...

nur manche halt ein bissl gleicher ... emoji
2-3 außerirdische zeichnen sich ab...

-

zitat..
brink schrieb: 8,4/4,4
RL 23,4 auf VL VL [Vorlauf] 27,6

"wie geil ist das denn?"

na sehr geil, weil der hub quelle/senke nur rund 15k ist und damit deutlich unter dem niedertemperaturhub am normpunkt W10/35
und dort hat die maschine den wahnsinns-cop von 6,5 ... emoji emoji emoji
so läuft eine passende wp an perfekter quelle und perfekter senke!

großartig - ich freu mich!!!

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
30.11.2016  (#200)

zitat..
dyarne schrieb: und dort hat die maschine den wahnsinns-cop von 6,5 ...


Muss heute kWh ablesen, MAZ sollte bei 6-6,5 liegen. VL meist zw. 25-27,5°C, je nach solarer Gewinne haben wir (unbewohnte) 20-22°C.

@Brink ist deine Anlage in der WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank gelistet?

Wenn man sich die durchschnittlichen Sole-AZ der Datenbank ansieht gehört die unbedingt mit ein paar Effizienzmonster gefüttert emoji

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
30.11.2016  (#201)

zitat..
Executer schrieb: Muss heute kWh ablesen, MAZ sollte bei 6-6,5 liegen


es is irgendwie wie weihnachten in der kindheit.. emoji
man kanns kaum erwarten die daten einzupflegen emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.