« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17

    
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 62  63  64 
  •  KA_
  •   Bronze-Award
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  KA_
  •   Bronze-Award
21.11.2016  (#161)

zitat..
dyarne schrieb: Jede Woche scheidet der mit der höchsten Soletemperatur aus...


Vielleicht soll ich zwei Fenster offen lassen und eine andere Kurve einstellen emoji

1
  •  Richard3007
21.11.2016  (#162)
10,5 Sole ein nach WW WW [Warmwasser] emoji Bereitung

1
  •  brink
22.11.2016  (#163)
Sole ein unbeeindruck ob des warmen föhnwettereinbruchs..

2016/20161122608108.png

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.11.2016  (#164)
na wenn du so weiter machst mit dem passiven kühlen wirds da unten schon wieder wärmer werden ... emoji

außerdem sag ich streber zu dir wenn du die nächste schularbeit schon vor dem monatsende abgibst ... emoji emoji emoji

denk an den spannungsbogen!

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2016  (#165)
Für alle die sich am unteren Ende der Skala bewegen emoji Sole-Ein ca. 6,5°, bei Vollast auch schonmal 4,5°

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
23.11.2016  (#166)
bei mir heute um ~6:00 als die Heizung gelaufen ist bei der AT AT [Außentemperatur] von ~7°C war SoleEin bei 10,3 und SoleAus bei 5,9°C.

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
23.11.2016  (#167)
Die ausgelegten Heizmatten im Garten machen sich bemerkbar.. Sole ein heute bei 7,8° / Aus bei 2,7°

1
  •  Richard3007
23.11.2016  (#168)
AT 4,3 grad
10,4/5,9

Scheint so das es sich ausgehen wird das ich über 10grad im November bleibe.

1
  •  Casemodder
23.11.2016  (#169)
Der Thread is genial emoji
Ich hoff ich kann nächsten Winter auch mitmachen bei - "wer hat den Längsten ähhhh Wärmsten"

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2016  (#170)
Um meiner vergleichsweise mageren Sole-Temp auf die Spur zu kommen habe ich meinen Graben nochmals im Tool nachgezeichnet, einmal im Ist-Zustand und einmal mit fertiger Humusschicht

IST-Zustand
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=1ucq6lLg6t61tyyaDSP9
7057W Leistung

Mit Humus
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=tZfnaZ665L66gjwmEiDL
8628W Leistung

Die Aufschüttung wird min. 30cm betragen wie im Tool eingezeichnet, wahrscheinlich eher mehr.
Vermutlich hat auch das Ausheizen im September seinen Teil zur vorzeitigen Abkühlung des Kollektors beigetragen.

Edit:

Kurzer Blick auf die Energiebilanz zeigt, dass bei mir kein unverhältnismäßig hoher Energieverbrauch vorliegen sollte:

- Wärmemenge im November bis heute 1300kWh -> ca. 1700 kWh/November (hochgerechnet) (Durschnittstemperatur im Haus ca. 20,5°C)
- Heizwärmebedarf lt. PHPP (worst-case Rechnung)bei 20,5°C für November = 1220 kWh, davon
282kWh innere Gewinne
- Haus ist noch nicht bewohnt, daher sind innere Gewinne kurz überschlagen nur 1/3 der berechneten -> 1408 kWh

1700kWh zu 1408kWh wären 20% Mehrverbrauch gegenüber PHPP, das sollte aus meiner Sicht daher kommen dass die Fassade nicht gemacht ist (50er Ziegel), Türenanschlüsse sowie Dachbodenstiege nicht gedämmt sind sowie oftmals auch die Haustüre offen stand während der Arbeiten. Der November war meiner Einschätzung nach auch relativ kühl mit wenig Sonnenschein.



1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#171)
7,3 zu 3,3°

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#172)

zitat..
Executer schrieb: Wärmemenge im November bis heute 1300kWh -> ca. 1700 kWh/November (hochgerechnet) (Durschnittstemperatur im Haus ca. 20,5°C)


hmmm..interessante zahlen: bei mir bei ~23° lt Pumpe knapp 1092 kwh?


1
  •  Executer
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#173)
Ich habe in PHPP zwei Varianten gerechnet, bei 22°C würde ich auf 1133/1382 kWh HWB (best case/worst case) für November kommen (187m² beheizt).
Deine 1092kWh sprechen also für ein gut gedämmtes und/oder kleineres Haus und/oder wärmeren Standort.

Meine Hütte ist noch nicht fertig gestellt.

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#174)
ja, 160m², NAT -11,4°, gedämmter bestandsbau saniert..

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#175)
Ich aktualisiere auch mal, auch wenn es die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Freaks nicht betrifft:
250lfm Flachkollektor, DN32, 170m² beheizte Fläche, 4 Personen, Innentemperatur 23°:
Sole ein: 7°, Sole-aus 4,5°
Takte: einmal heizen, einmal WW WW [Warmwasser]
bin auch ohne RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr zufrieden ;)

Edit: hab gerade nachgeschaut, weil´s mich interessiert hat. Kosten für die Herstellung inkl. KNV Ethanol-Wasser-Gemisch netto 911,-
Also inkl. Märchensteuer und Rabatt abgezogen rund 1K, Verlegung war bauseits.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#176)
Wenn bei 1K Kollektormaterial dabei war ists ein Schnäppchen (alleine die Sole ist gleich mal bei 600-700 Euro).

@Kleinhirn ich hab NAT -14,4

1
  •  brink
24.11.2016  (#177)
@executer
600m vs 250m
Was wird das wohl preislich ausnachen? emoji

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
24.11.2016  (#178)
Falsch ausgedrückt: das war das ganze Kollektormaterial, Verlegung war bauseits.

1
  •  brink
24.11.2016  (#179)
Schon klar, speeedy.
Ein 250m ha ca. 133 liter sole drin. Ein 2x300m hat fast 320 liter drin.
Allein die sole kostet 140% extra. Das rohr 140% extra.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
25.11.2016  (#180)
Hast natürlich recht Brink, hab ich zu wenig bedacht.

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
28.11.2016  (#181)
6,9 ° zu 3,1 °

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next