Der "fehlerhafte" WMZ lässt halt in der Statistik euer Haus besser aussehen und eure Wärmepumpe schlechter |
||
|
||
die letzten 2 dez wochen sollten 722kwh mit 205 kwh (monatswerte halbiert, da ich nicht wöchentlich aufzeichne) und jänner 797kwh mit 279 kwh (Strom müsst ich aber abends noch mal nachsehen) Also Jänner mit 2,85, DEc mit 3,52. Gesamt 3,13? |
||
|
||
Sagen wir mal az 3,2. Dann wäre es 3,2 + 66% -> 5,3
1317/8,2 --> 2181/13,6 |
||
|
||
Unsere Werte von heute bei -3,2 AT AT [Außentemperatur].
Sole: 4,2/0,6 Strom (Jän): 213 kWh WMZ: (Jän): 1153 kWh (1054 Heizung/ 99 ww) |
||
|
||
Stromverbrauch die letzten tage ca. 10kwh/tag (zähler bei 86,6 nach 9 tagen) |
||
|
||
Von mir auch noch ein paar Zahlen:
Wärmemenge für Jänner: 2565 (hochgerechnet) Fläche: 185m2 (=13,9 kWh/m2) 50er unverputzt Sole Ein ca. 0,5°C |
||
|
||
sehr erschwerte bedingungen... |
das heißt die außenluft steht am innenputz...
||
|
||
Nachdem Außen derzeit noch die winddichte Schicht fehlt kann man das so sagen, ja. Trotzdem schlägt sich das System recht wacker, Quelle steht jetzt eigentlich konstant bei dieser Temperatur.
Da fällt mir ein die Wandheizung im Bad sollte ich vielleicht abdrehen |
||
|
||
seh ich auch so ... ist ja eine 3-fache sonderbelastung: -> neubau -> winddichtheit -> starkwinter hamma doch eine tolle quelle gebaut... hat ja schon mit dem besten baggerfahrer von überhaupt begonnen ... |
||
|
||
Aktuell nach einem min. 12 Stundentakt
+2 grad Sole ein, 0,0 Grad Sole aus. FBH-Vorlauf 26,8 Grad. Bin nach wie vor sehr zufrieden mit der kleinsten X2 |
||
|
||
Ich denke wir hatten bereits in den ersten Stunden des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und gutes Händchen und die richtige Leute am Start |
||
|
||
Bei meiner kleinen x2 liege ich derzeit bei 4,8 Sole ein.
Ein paar Werte der letzten 106 Stunden (alles lt. WPWP [Wärmepumpe]): Kompressor 44,57kWh Warmwasser 41,12kWh Heizung 183,80Wh Luftvorerwärmung 21,76kWh Stromverbrauch lt. separatem Zähler 56,44kWh Beim Zähler ist natürlich auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkludiert, ich schätze die Leistungsaufnahme dafür auf rund 60W. Also 50,08kWh ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber inklusive aller Pumpen und Luftvorerwärmung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
||
|
||
@speedy: wie schaut bei dir der Verbrauch aus? Hast du Vergleichswerte? LG |
||
|
||
Ach ja, ich beheize damit rund 235qm inkl. Keller. Alles ist sehr warm geheizt, also im OG durchwegs 22,5-23,5 Grad, EG 24,5-26 Grad, je nach Tageszeit und Keller mehr oder weniger konstant 22 Grad. Allerdings haben wir im EG auch einen kleinen Kachelofen, der momentan beinahe täglich einmal eingeheizt wird. Ansonsten könnte die WPWP [Wärmepumpe] diese Temperaturen vermutlich eher nicht schaffen! |
||
|
||
X² S5 - Folgende Verbrauchswerte seit 15.01. 22:00 Uhr:
Energie Kompressor: 16,33 kWh Energie Raumheizung: 213,37 kWh Energie Warmwasser: 26,14 kWh Energie Luftvorwärmung: 17,85 kWh Stromverbrauch laut eigenem Zähler: 60,5 kWh Abgesehen von der wahnwitzigen Anzeige für den Kompressorverbrauch finde ich auch den Gesamtstromverbrauch des Geräts recht hoch, was meint ihr? Werde morgen mal den Kundendienst von D&W anrufen und fragen, was die dazu sagen. LG Zeichi |
||
|
||
Also. Seit 18.12. - bis jetzt, genau ein Monat. Durchschnitts-Werte pro Tag:
Kompressorstunden: 608 h Betriebsstunden Solekreis: 1134 h Heizstufe 1: 570 h Heizstufe 2: 257 h Stromverbrauch lt. WPWP [Wärmepumpe]-Zähler für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Heizung und aller Pumpen- und hilfsströme: 16,5 kWh pro Tag Was sagt mir das jetzt? Werte in Ordnung? |
||
|
||
Ja das sind sehr gute Werte. Ich liege ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei ca. 13,5kwh/Tag.
Könnte ja der kälteste Januar seit 11 Jahren werden |
||
|
||
Also die Betriebsstunden natürlich für den Zeitraum von 18.12-18.01. |
||
|
||
Hab jetzt auch noch Excel angeworfen.
Unsere WPWP [Wärmepumpe] inkl. Steuerung hat im Jän. pro Tag ca. 13,4 kWh benötigt. @ Richard: Dafür hast noch die wärmere Sole. Hausstrom brauchen wir pro Tag ca. 4,3 kWh. Da fehlt mir noch etwas der Vergleich. |
||
|
||
Kann das stimmen, Solekreis in einem Monat 1134 h ? Das wären pro Tag ca. 36 h. |
||
|
||
Hallo Zeichi,
also dein Kompressor-Wert stimmt natürlich nicht, da passt irgendetwas nicht. Zu deinen restlichen Daten (hab als Zeitraum mit 67,5 Stunden gerechnet) Raumheizung 213,67kwh -> also 75,86kwh in 24h. Du brauchst also zur Beheizung rund 82% mehr Heizenergie als ich Warmwasser 26,14kwh -> also 9,29kwh in 24h. Gleicher WW WW [Warmwasser]-Verbrauch wie bei mir. Bei uns 2 Erwachsene plus 2 Kleinkinder Luftvorerwärmung 17,85kwh -> 6,35kwh in 24h. Auch sehr ähnlich wie bei mir. Verbrauch lt. Zähler 60,5kwh -> 21,5kwh in 24h. Klingt erstmal recht viel, sind aber nur 68% mehr als in meinem Fall. Und du brauchst einfach wesentlich mehr Heizenergie, insofern scheint das alles bis auf die Kompressordaten zu passen! |