Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  mackica
  •   Silber-Award
20.1.2017  (#541)

zitat..
brink schrieb: im winter mit der sonne heizung betreiben??
ist nicht wirklich realistisch.


Ja, ich dachte schon dass man die Heizung mit dem PV-Strom betreiben kann.

Ansonsten ist das ja alles nicht nachhaltig

1
  •  brink
20.1.2017  (#542)

zitat..
mackica schrieb: Ansonsten ist das ja alles nicht nachhaltig


alles oder nichts? emoji
alternativ gibt's pellets. solange du pellets aus "bekannten" quellen / ressourcen kaufst, bist "nachhaltig" (die pellets entstehen natürlich nur mit hilfe nachhaltiges stroms und kommen nur mit hilfe nachhaltigen diesels in deinen speicher).

1
  •  mackica
  •   Silber-Award
20.1.2017  (#543)

zitat..
brink schrieb: alternativ gibt's pellets


Würde ich nehmen, wenn da nicht auch noch das Thema Kühlen wäre... bei Pellets bräuchte ich halt auch noch extra ein Klimagerät für den Sommer. Aber vielleicht wäre die Kombi immer noch günstiger als WPWP [Wärmepumpe].

1
  •  brink
20.1.2017  (#544)
alternativ für günstigere lösung würde ich auf unseren physik experten verweisen http://www.energiesparhaus.at/forum/40117_6#386099
warmwasser mit durchlauferhitzer, heizung mit je einer luft/luft wp pro stockwerk - damit kann man sogar super effizient aktiv kühlen

1
  •  mackica
  •   Silber-Award
20.1.2017  (#545)

zitat..
brink schrieb: alternativ für günstigere lösung würde ich auf unseren physik experten verweisen


Ach danke.. emoji)

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
21.1.2017  (#546)
heute am 21.01.17 um ~7:00 nach einer sehr kalten Nacht (schon wieder :( - Normauslegungstemperatur 12,5°) hat bei mir so ausgeschaut:

2017/20170121179226.jpg

2017/20170121387706.jpg

2017/20170121419257.jpg
Bezüglich gelber Markierung, habt ihr Snipping Tool schon angewendet emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.1.2017  (#547)
DAS ist nachhaltig!
effizientes Haus
effiziente Heizung
günstige Investition ...

87% direkt in der Erde gespeicherte Sonnenenergie
13% Ökostrom über Smart Grid...

WPWP [Wärmepumpe] plus Smart Grid ist die Zukunft ... emoji

1
  •  brink
21.1.2017  (#548)
Super werte armin!
Was hast du für sole temperaturen bei last, also zb mitte/ende ww bereitung oder längerer heizphase mit ordentlich verdichterleistung?
Gestern nach der sonnenphase ist die wp auf 20hz zurückgefahren. Die se hats richtung 3° bewegt. Je nach last dümpelts aber bei diesem wetter zwischen 1-2°.
Sag armin, heizt du monovalent, nur mit der wp?

2017/20170121221072.png

1
  •  mackica
  •   Silber-Award
21.1.2017  (#549)
@dyarne
die 13% kann ich nicht nachvollziehen. Bei einem Cop von 5 sind der stromanteil immer noch 16%.

Und jeder stromanteil der mehr verbraucht wird führt zu schlechterem Strommix.
Wenn du dann Ökostrom kaufst verwendet halt jemand anderer mehr kohlestrom.
Aber im Endeffekt wird mehr kohlestrom benötigt der rein rechnerisch der Wärmepumpe zuzurechnen ist.

Eine 5 kW Peak Anlage jedenfalls reicht im Winter nicht.

1
  •  brink
21.1.2017  (#550)
@mackica
Du verdrehst da etwas.
Somit wäre deine atmung auch der globalen erwärmung zuzurechnen und nicht nachhaltig !?!?

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
21.1.2017  (#551)

zitat..
dyarne schrieb: DAS ist nachhaltig!
effizientes Haus
effiziente Heizung
günstige Investition ...
87% direkt in der Erde gespeicherte Sonnenenergie
13% Ökostrom über Smart Grid...
WPWP [Wärmepumpe] plus Smart Grid ist die Zukunft ...


Diese Woche stand im Kurier ein Artikel zum Heizkostenvergleich in Österreich.
Dabei ist sowohl beim Neubau als auch thermisch sanierten Gebäude die Gasheizung besonders gut weggekommen *kopfschüttel*

https://www.energyagency.at/fakten-service/heizkosten/thermisch-saniertes-gebaeude.html

>> Solche Vergleiche sind leider weit weg der Realität. Schade um jede einzelne Minute die hier in die Recherche investiert wurde.

Im Kurier stand - wenn ich es hoffentlich noch richtig im Kopf hab(?) - dass sich die Kosten auf ein 116qm großes Haus beziehen und die Errichtungskosten auf 20 Jahre aufgeteilt wurden.


2017/20170121279986.png


1
  •  mackica
  •   Silber-Award
21.1.2017  (#552)
@brink.
das ist jetzt aber ein schöner Blödsinn.
Mein ausgeatmetes CO2 stammt ja aus der konsumierten nahrung die wiederum einmal von Pflanzen produziert wurde indem sie CO2 und H2O in zucker umwandeln. Somit CO2 aus der Atmosphäre die wieder in die Atmosphäre zurückkommt. Alles im Gleichgewicht.
Mit CO2 aus gebunkerter kohle ol und gas ist das ganz was anderes

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
21.1.2017  (#553)
Kann mich noch an den Satz erinnern,
"die teuren Errichtungskosten einer WPWP [Wärmepumpe] und deren Wartungskosten"

Was da teuer sein kann an der Wartung, kann ich mir nicht vorstellen!
Errichtungskosten, o.k., die sind eher teurer!
Was der Vorteil einer Gasheizung ist, der minimalste Platzbedarf! Eine Gastherme hat eigentlich überall Platz! Auch in einer Wohnung.

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
21.1.2017  (#554)

zitat..
brink schrieb: Was hast du für sole temperaturen bei last, also zb mitte/ende ww bereitung oder längerer heizphase mit ordentlich verdichterleistung?


Ich glaube nach WW WW [Warmwasser]-Bereitung ca. 2° niedrigere Temperatur und ja nur WPWP [Wärmepumpe].

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
21.1.2017  (#555)
Hab erst jetzt ein Foto gemacht.
Am Morgen hatte es noch -10 AT AT [Außentemperatur].
Sole war da bei 3,7.

2017/2017012141406.jpg

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
24.1.2017  (#556)
Gerade eben hatten wir 3,4/0,1 Sole.
Die letzen Tage lagen die Werte abends, nach WW WW [Warmwasser] bei 2,6-2,9 Sole-Ein.
Die MAZ wird diesen Monat auch weniger. Aber ist ja auch ein wirklich kalter Januar.

1
  •  Richard3007
24.1.2017  (#557)
bin bei 3,5/0,1
Brauchwasserbereitung gleich, weil der Verdichter nicht mehr wirklich gas gibt deswegen.

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
24.1.2017  (#558)
Heizung läuft seit Stunden durch...
4,2/1,3 emoji


1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
24.1.2017  (#559)

zitat..
goofgoo schrieb: Heizung läuft seit Stunden durch...


Ich hab seit 11.1. die Betriebstunden dokumentiert.
Und die WPWP [Wärmepumpe] hat seither keine Pause mehr gemacht. Meist läuft sie bei den 30Hz. Hab aber auch schon ein paar Mal (nicht beim WW WW [Warmwasser]-Takt) auf 60-70Hz gesehen.

P.S. Eventuell schaff ich es noch diese Woche die WPWP [Wärmepumpe] über ein Provisorium ans Netz zu hängen. Dann können die Profis mal drauf schauen.

1
  •  brink
24.1.2017  (#560)
ich lummere im ~~ 1,5/-1,5 bereich herum..
@goofgoo .. top-wert heutzutage emoji

1
  •  mikee
  •   Gold-Award
24.1.2017  (#561)
Ich war bis gestern bei -2,9 Soleaus am Ende eines langen Taktes. Soleein kann ich mangels fehlender Technik nicht sagen, müsste sich aber bei ca. -0,5 bewegen, da die Soleaus-Temperatur über lange Zeit im Bereich von -2,3 bis -2,4 Grad verharrt hat und ich denke, dass sie da in die Vereisung (0 Grad) gegangen ist.

Heute früh hatte ich dann mitten in einem langen Takt überraschenderweise -2,4 Soleaus. Der Grund dafür ist mir rätselhaft.

Ach ja: X2 plus mit 5,2kW, 285 Meter Flachkollektor in 1,4 Meter Tiefe