« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ringgrabenkollektor - Eigenplanung -> Prüfung durch Hersteller

Teilen: facebook    whatsapp    email
      
 1  2 ... 3  4  5  6  7 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.4.2017 - 12.3.2018
141 Antworten | 42 Autoren 141
20
161
aus aktuellem anlaß: es häufen sich die 'eigenplanungen' von bauherren die hier anscheinend nur mitlesen und dann selber ungeprüft auslegen.

knv ist als hersteller verpflichtet die vorgewerke zu prüfen sobald sie ihre maschinen anschließen. bei einer tiefenbohrung ist das die planungsunterlage des bohrunternehmens, beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dessen auslegung. diese unterlagen werden dem inbetriebnahmeprotokoll beigefügt und beim hersteller archiviert.
ohne planung/prüfung gibt es keine inbetriebnahmen, ohne inbetriebnahme keine garantie.

in den letzten tagen haben sich fälle gehäuft, wo bei einem installateur ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angefragt war und im zuge dessen von mir eine vorplanung erstellt wurde. dann wurde offenbar anhand dieser vorplanung auf eigene faust der kollektor gelegt. hier gibt es keine inbetriebnahme und keine garantie seitens installateur/hersteller.

auch hat es fälle gegeben wo sich ein häuslbauer mit einem angebot eine vorplanung von mir geholt hat, mit der er zum nächsten installateur gegangen ist und gemeint hat geplant hat er schon selber.

daher führe ich keine vorplanungen mehr vorab und unverbindlich durch.

knv hat da eine ganz klare linie zwecks qualitätssicherung die ich sehr schätze.

man darf das thema ja nicht unterschätzen, wir hatten heuer bsplw im htd-forum einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erster generation (5 jahre) bei dem es unter einem weg zu hebungen kam. grund war daß keine korrekte gewichtung bei der planung vorgenommen worden war.

jeder hersteller hat schon ausreichend erlebnisse mit prozeßen hinter sich wegen vereister erdquellen die zu hebungen geführt haben. das darf beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht passieren, darum gibt es klare qualitätsstandards zu planung/auslegung. knv vorgabe zum professionellen rollout des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war von anbeginn daß die planung gesichert und aus einer hand erfolgen muß.

alles was ich geschrieben habe bezieht sich explizit nicht auf transparente forumsplanungen, weil hier die schwarmintelligenz des forums greift und (hoffentlich) genügend erfahrene user (brink, executer, mike82, etc, etc) drüberschauen. allerdings müssen nach knv vorgabe auch solche planungen geprüft werden.

nachdem ich das aus interessenskonflikten nicht machen kann und will werden dazu derzeit knv-techniker geschult.

ich bekomme zurzeit jeden tag viele viele pläne, energieausweise, gewichtungen, dimensionierungen mit der bitte 'mal schnell drüber zu schauen'.

das geht einfach nicht mehr. ich sitze jeden tag 12h bei offiziellen planungen, habe gleichzeitig über 100 offene projekte.
bitte um verständnis.

der modus der prüfung wird gerade geklärt, ich halte euch auf dem laufenden...

ich versuche natürlich weiterhin an der schnittstelle forum/hersteller im sinne der sache RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mein bestes zu geben, auch wenn solche aktionen extrem frustrieren wenn man sieht wie schnell man ausgenützt wird...

  •  StrikeBack
18.4.2017  (#101)
BOOOOAAAAHHHHH EYYYYYYYYYYYYY - da heissts immer Frauen sind zickig und geizen bei Trinkgeld und dergleichen emoji
Gibts doch ned....

Arne wir finden dich und dein Engagement einmalig, alleine Dich durch dieses Projekt kennengelernt zu haben, bereichert einen schon das Leben. Lass dir deine positive Energie, die du so grosszügig mit jedem teilst, ja nicht nehmen!!
Und schau dass dir schon wieder Zeit frei schaufelst, wir ziehen bald um, dann musst mit deiner besseren Hälfte zum Grillen kommen! emoji

"Des was wiegts, des hats!" So, habe Fertig!

Sorry off topic - musste aber raus!



1
  •  brink
  •   Gold-Award
18.4.2017  (#102)
Ad "kleinem offtopic" zur entlastung von arne & co..

zitat..
brink schrieb: Ich werde mal was dem esh esh [Energiesparhaus] vorschlagen..


Als erster kleiner schritt vielleicht so zur diskussion..
http://www.energiesparhaus.at/forum/45293_0


1
  •  denis
23.4.2017  (#103)
@dyarne

Wie sieht das ganze denn in Deutschland (Bayern) aus? Gibt es hier auch schon einen Planungs Service? Im Gegensatz zu vielen hier schätze ich gute (Betonung auf Gut) Planung und habe auch kein Problem die 500€ zu bezahlen. Ich würde sogar zusätzlich zu meinem Planungs Thread im HTD (in dem auch crink dabei ist) dass ganze mit einer professionellen Planung finalisieren.
Hier spielt in den meisten Fällen auch Zeit eine Rolle. Mir ist es lieber ich lasse mir die Planung dann machen, wie bei der Heizlast Berechnung und FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung von skyme und bezahle dann auch gerne für die gesparte Zeit. Vorausgesetzt das ganze ist professionell gemacht und qualitativ hochwertig. Der Punkt ist ja leider nicht immer gegeben im Haustechnik Bereich.
Also wenn es sowas schon für Bayern und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gibt dann immer her damit.
Und für alle die Open Source nicht kennen. Der Grundsatz ist folgender:

"To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer”.(https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html)

1
  •  mgv
24.4.2017  (#104)
Also, ganz ehrlich, hier ist doch irre viel KnowHow vorhanden, das kommt doch nicht von nix. Wenn man versuchen würde sich das klassisch über Bücher anzulesen würde das locker 500€ und 1-2 Jahre verschlingen. Und dann wüsste man immernoch nicht obs jetzt passt. Also für die Sicherheit das das was ich da entworfen hab auch passt zahle ich gerne 100-200€. Und jeder dem das zu viel Arbeit ist bekommt halt eine rundum Sorglos Planung um 500€. Was ein Schnäppchen ist. Überlegt mal bitte was alleine ein Vermesser kostet!
In diesem Sinne auch Danke an alle von denen ich hier schon viel lesen und lernen durfte.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.7.2017  (#105)
hallo denis,

zitat..
denis schrieb: Wie sieht das ganze denn in Deutschland (Bayern) aus? Gibt es hier auch schon einen Planungs Service?


in der ersten rollout-phase habe ich die werksplanungen für knv durchgeführt. mittlerweile sind es soviele daß ich das gar nicht mehr bewältigen könnte. wir werden heuer ja allein in A mehrere hundert RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bauen...

drexel&weiss ist jetzt auch noch dazu gekommen...

ich habe heuer schulungen bei den knv-technikern durchgeführt, die können das jetzt auch. speziell in bayern haben die auch einige langjährige partner, sodaß man jetzt auch in bayern zu einer professionellen planung kommen kann...


zitat..
denis schrieb: "To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer”.


emoji emoji (3

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.7.2017  (#106)


zitat..
mgv schrieb: Also, ganz ehrlich, hier ist doch irre viel KnowHow vorhanden, das kommt doch nicht von nix. Wenn man versuchen würde sich das klassisch über Bücher anzulesen würde das locker 500€ und 1-2 Jahre verschlingen. Und dann wüsste man immernoch nicht obs jetzt passt.


vielen dank für dieses statement... emoji

1
  •  HiG_2630
23.8.2017  (#107)
ich bin nun seit längerem stille mitleserin - und wir stehen kurz vor der Entscheidung unseres Installateurs - jetzt gerate ich immer tiefer in die Sache - und hoffe nicht eine falsche entscheidung zu treffen wenn man hier so mitliest.

naja was ich jetzt noch nicht an der thematik mit dem ringgrabenkollektor verstanden habe - wieso hängt die umsetzung immer mit knv zusammen - was ist mit all den anderen wp herstellern - sind die auf einmal schlecht?

ich hoff die frage ist für all die profis nun nicht zu blöd.

1
  •  uzi10
23.8.2017  (#108)
Hmmm ich sag mal die anderen Hersteller können nicht so weit runtermodulieren und die haben nicht so eine gute ELektronik! Drum KNV! Will ja keinen DACIA zum Preis vom Mercedes kaufen, sondern dann auch den Mercedes haben!
Die anderen WPWP [Wärmepumpe] neigen halt dazu, den Kollektor mehr auszulutschen, durch höheren Enzug und geringerer Arbeitszahl! Und von der Elekronik her kann man die Sole und die Heizkreispumpe 0-100% einstellen, begrenzen usw usw..



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo dyarne,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ringgrabenkollektor - Eigenplanung -> Prüfung durch Hersteller

  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.8.2017  (#109)
gibt keine blöden fragen, nur blöde antworten ... emoji

der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist eine entwicklung von unten, von der basis, von freaks, tüftlern, hobbytechnikern...

wenn du mit sowas zu herstellern gehst kommst du normalerweise nicht am portier vorbei.

durch mehrere glückliche fügnisse haben wir bei KNV den fuß in die türe bekommen, die haben derzeit eine sole-wp mit mehreren alleinstellungsmerkmalen, modulation in der kleinen klasse, energieintegralregelung, smartgrid & smart price adaption, internet anbindung mit logging funktion, gratis updates, bester cop, breiteste einsatzgrenzen, und und und...

und das ganze aus schwedischer fertigung zu sehr konkurrenzfähigen preisen.

die kombination österreichischer hersteller/pionier mit schwedischer mutter (weltmarktführer mit 50 dipl ings in der entwicklung) ist einmalig.

sie setzen den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als erster hersteller professionell um, mit riesigem partnernetz, schulungen der partner und der techniker, musterverlegungen für alle partner, produktentwicklungen bei rohr und verteiler etc, etc...

es gibt prinzipiell 3 katgorien an herstellern:
- echte spezialisierte wp firmen, die pioniere
- kesselhersteller die zugekaufte wp umlabeln weil sie nicht mehr drann vorbei kommen
- klimahersteller die diese auch zum heizen umbauen...

nein, die anderen sind nicht plötzlich schlecht, aber KNV/Nibe ist derzeit den ein oder anderen schritt voraus... emoji

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
23.8.2017  (#110)
da hat dyarne aber vergessen zu erwähnen, dass D+W auch offiziell mit dabei ist


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.8.2017  (#111)
stimmt ... emoji

das wäre in episode 2 gekommen.

und in episode 3 dann idm und heliotherm...

1
  •  Christiano
23.8.2017  (#112)
Hallo HIG_2630,
wie dyarne es hier mitgeteilt hat, der Grabenkolektor ist keine Erfindung eines Herstellers und du kannst dies auch mit einer anderen WPWP [Wärmepumpe] nutzen. Als wir unseren erstellt haben gab es einen solch glücklichen Umstand noch nicht wie jetzt.
Es werden einige Grabenkollektoren mit andern Warmepumpen betrieben, in der Regel fixed speed, und erreichen damit auch sehr gute JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Werte. Nicht alleine die WPWP [Wärmepumpe] ist hier relevant sondern ein abgestimmtes System von Quelle zur Senke.
Eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] ermöglich erst eine höhere spezifische Verwertung eigens produzierten PV Strom.
Es wäre möglich auch hardware identische WPWP [Wärmepumpe] von Novelan und AI zu bekommen, diese haben aber eine andere Regelung. Bei der KNV Regelung sowie Einstellung kann dir hier im Forum sehr gut geholfen werden.
Der Vorteil einer Unterstützung seites eines Herstller wie KNV und D + W dürfte jeden klar sein. Man bekommt eine bestimmte Qualität, sicher es kostet einige hundert aber dafür ersparst du dir die gesamte Zeit jene ich bei der Planung und Recherche benötigt habe.
Dyarne, kannst und willst du uns etwas zu idm und heliotherm mitteilen?

Wolfgang


1
  •  DITC101
23.8.2017  (#113)
Heliotherm würde mich auch interessieren.ich hab morgen ein Gespräch mit einem heliotherm Installateur.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.8.2017  (#114)
hallo wolfgang, es ist von beiden seiten interesse da, aber so ein hersteller rollout geht auch nicht von heute auf morgen...
habe bei knv gesehen dass ein seriöser rollout 1 jahr dauern kann - und noch immer werden laufend neue installateure geschult...

im herbst gibt's gespräche...

1
  •  uzi10
23.8.2017  (#115)
naja is klar dass heliotherm da nicht wegschaun kann und kunden verliert

1
  •  HiG_2630
24.8.2017  (#116)
vielen dank für die Antworten :)

grundsätzlich gefällt mir der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gut - habe jedoch auch die Fläche für einen konventionellen Flächenkollektor zur Verfügung.


1
  •  HiG_2630
24.8.2017  (#117)
habe nun einen eigenen thread eröffnet

http://www.energiesparhaus.at/forum/46522
und bitte um Hilfe :)

1
  •  maider187
24.8.2017  (#118)
@arne: bedeutet wenn ich nächste Woche eventuell Inbetriebnahme habe soll ich deine Planung vorlegen oder hat KNV diese von dir schon erhalten?

das größte Problem ist das sich im Internet auch schnell nur Halbwissen verbreitet und es auch oftmals etwas herabgespielt wird. Verlegt ist ja schnell und Kommentare wie, "so tragisch is ja nicht hast eh genug Rohr im Graben" tauchen halt auch immer wieder auf...

Aber unterm Strich muss ich dir recht geben und es soll auch so sein das Arbeit auch richtig entlohnt wird...
Ich denke es ist an der Zeit zu wachsen oder etwas aus der Hand zu geben emoji
emoji



Von mir auch nochmals ein fettes danke für den Support der ja damals schon eher stressig und nicht selbstverständlich war

1
  •  Christiano
24.8.2017  (#119)

zitat..
maider187 schrieb: das größte Problem ist das sich im Internet auch schnell nur Halbwissen verbreitet und es auch oftmals etwas herabgespielt wird. Verlegt ist ja schnell und Kommentare wie, "so tragisch is ja nicht hast eh genug Rohr im Graben" tauchen halt auch immer wieder auf...


Das sehe ich auch so und deshalb kann man hier nicht oft genug darauf hinweisen! Wenn man so etwas neues wie den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] unkontrolliert auf die breite Masse los lässt, wird es chaotisch werden. Mit dem Internet verbreitet sich Halbwissen nur schneller, sofern man Fachwissen hat bemerkt man dies früher oder später.
Daher werden sich früher oder später auch andere WPWP [Wärmepumpe] Hersteller damit befassen.

zitat..
HiG_2630 schrieb: grundsätzlich gefällt mir der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gut - habe jedoch auch die Fläche für einen konventionellen Flächenkollektor zur Verfügung


Bitte lese dich hier noch tiefer ein, es gibt einige Faden bei denen wesentliches genau erklärt wird. Je mehr du selbst verstehst, desto besser für deine gesamte Planung des Hauses.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.10.2017  (#120)
so, hier gibts nun endlich verbindliche neuigkeiten.

dauert halt immer länger bis so ein offizielles prozedere festgelegt wird, gibt da halt einige instanzen die mitreden müssen/sollen.

vorab, so eine schnittstelle hersteller/häuslbauer ist nichts alltägliches und es gibt durchaus sichtweisen auf installateursebene die das nicht gerne sehen. es gibt betriebe die schließen eigenleistung prinzipiell aus.
begründung: macht nur mühe, kunden mit gefährlichem halbwissen aus dem internet sind oft sehr mühsam, risiko/haftung kann nur bei uns liegen...

wie gesagt das sind einzelne stimmen und es muß ja auch nicht jeder installateur mitmachen.

mir ist wichtig hier zu einer sauberen lösung zu kommen, weil es in der DNA des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt daß eigenleistung möglich und gewollt ist.

viele besprechungsrunden und viele diuskussionen - auch juristische - liegen dazu hinter mir. einen blick hinter die kulissen erlaube ich mir noch:
es ist leider nicht ausschließlich standard was hier im forum an konstruktivem zu lesen ist, denn dann wäre es einfach.
es gibt leider auch beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - wie überall - sofort leute die alles nur ausnutzen wollen und nichts außer mühe machen und der grund sind warum regeln oft so streng erscheinen.

nichtsdestotrotz hier die offiziellen spielregeln zu eigenplanung/eigenverlegung:

- es gibt einen forumsfaden mit beratung, dh die schwarmintelligenz des forums greift
- link zu forumsfaden und planung, energieausweis und einreichplan werden an planung@knv übermittelt.


die energetische auslegung des kollektors und die hydraulische auslegung passend zur wp werden von knv geprüft.

das kostet € 75,- exkl und beinhaltet einen Jahresvoucher für den uplink mit dem alle werte geloggt, angezeigt und dokumentiert werden können.

dazu werden 2 adressen (knv und meine) im uplink eingetragen die dann im ersten winter die anlage monitoren können.

beim bauherren bleibt die planung des kollektors bezogen auf sein grundstück, die abstimmung mit baumeister/tiefbauer bzgl bodenklasse und grenzabstände (lastabtrag fundament, etc...)

ich glaube wir haben hier eine saubere, innovative und schlanke lösung für die zusammenarbeit bauherr/hersteller gefunden...

12 

13
  •  Meinereiner
  •   Bronze-Award
17.10.2017  (#121)
Ich find das eine sehr gute + sehr schlanke (+ seehr günstige) Lösung!
MMn alle Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche klar definiert...

zitat..
dyarne schrieb: es gibt leider auch beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - wie überall - sofort leute die alles nur ausnutzen wollen und nichts außer mühe machen und der grund sind warum regeln oft so streng erscheinen.


Leider, leider......

PS.: gibt's in deinem Uplink eh keine Obergrenze an verbundenen Anlagen?? emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next