|
|
||
der raphael will nur testen ob schon alle wach sind ... danke für die werte, toll! @andi, standby ist schnüffelmodus wenn die wp steht damit sie weiß was sich im estrich temperaturmäßig tut... |
||
|
||
korrigiere 5.1.11 ist natürlich die WT-Pumpe. bei Verdichter aus läuft die Heizkreispumpe mit 10% um die Temperatur des Estrichs zu erschnüffeln. |
||
|
||
ja genau. wie hats am Stammtisch so schön geheißen, im Forum überlebt Blödsinn keinen ganzen Tag |
||
|
||
braucht das nicht viel Standby strom auf dauer? |
||
|
||
nicht der Rede wert, 33W zieht sie ohne Pumpe, da tun die ~5W auch nicht mehr weh |
||
|
||
bei der modulierenden kein thema, weil die läuft eh fast den winter durch.
bei on/off ein großes thema, gerade bei überdimensionierung. weil dann tust du 3000h im winter nur kühles wasser sinnarm im kreis pumpen... |
||
|
||
Aja Arne, hab am Stammtisch vergessen zu fragen, ob die Aufbereitung unseres FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wassers empfehlenswert ist, wie sie unser Installateur vornimmt.
Er hat vorher noch das ganze System gespült und gefüllt. Das Wasser lässt er über eine Harzpatrone laufen, die am Display 50 µS eingestellt hat. Wir machen dann noch eine Messung und protokollieren das Ergebnis, damit beide Seiten abgesichert sind. Ist die gleichzeitige Messung des pH-Werts wichtig? |
||
|
||
|
||
|
||
Heizkreis fix fertig und bereit für den Dauerbetrieb. unbehandeltes Wasser aus der Leitung nach dem ersten Durchlauf über die Harzpatrone, Leitwert hat schon gepasst. pH-Wert war da noch zu hoch. (fast 10) nach einem weiteren Durchlauf ist der Leitwert noch runtergegangen und der pH-Wert hat sich auf den Zielwert eingestellt. Ich bin zufrieden 1 |