« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ringgrabenkollektor Projekt Mühlviertel

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 
  •  rabaum
30.10.2016 - 18.11.2017
69 Antworten | 11 Autoren 69
3
72
Ein neues Projekt soll entstehen. Hier die Eckdaten:

Standort: Mühlviertel, über A7 15 min von Linz-Urfahr entfernt.
Grundstücksgröße: 1450 m² allerdings mit viel Grünbestand
Wärmequelle: Erdwärme ist gesetzt
Wärmeerzeuger: KNV vollmodulierend (die bis 6 kW Maschine hoffentlich emoji )

Zwischen Tiefenbohrung und Ringgrabenkollektor war ich lange unschlüssig. Was mich wieder mehr Richtung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gebracht hat, war die Tatsache, dass durch die starke Hanglage (Straße parallel verlaufend hat bis zu 24%) ohnehin jede Menge an Erdbewegung notwendig wird. Insofern würden die Rohre eher gelegt und eingeschüttet werden, als extra dafür wo reinzugraben.

Das Haus kommt nach oben (Nordost) in den Hang hinein und nach unten (Südwest) wird aufgeschüttet und mit einer Stützmauer (Bewehrte Erde geplant) abgesichert.

Hier mal der erste Entwurf mit dem Grabentool:

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=13znX6IWun7eFLNgRoHF

Danke schon mal für das Feedback der Spezialisten!

lg rabaum

  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.11.2017  (#61)
der raphael will nur testen ob schon alle wach sind ... emoji

danke für die werte, toll!

@andi, standby ist schnüffelmodus wenn die wp steht damit sie weiß was sich im estrich temperaturmäßig tut...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.11.2017  (#62)

zitat..
mike82 schrieb: Wirklich die KTR Pumpe ??


korrigiere
5.1.11 ist natürlich die WT-Pumpe.

zitat..
uzi10 schrieb: Was heisst standby drehzahl...dreht die dann imma mit 10%?


bei Verdichter aus läuft die Heizkreispumpe mit 10% um die Temperatur des Estrichs zu erschnüffeln.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.11.2017  (#63)

zitat..
dyarne schrieb: der raphael will nur testen ob schon alle wach sind ...


emoji ja genau.

wie hats am Stammtisch so schön geheißen, im Forum überlebt Blödsinn keinen ganzen Tag emoji

1
  •  uzi10
13.11.2017  (#64)

zitat..
rabaum schrieb: bei Verdichter aus läuft die Heizkreispumpe mit 10% um die Temperatur des Estrichs zu erschnüffeln.


braucht das nicht viel Standby strom auf dauer?

1
  •  Becker
13.11.2017  (#65)
nicht der Rede wert, 33W zieht sie ohne Pumpe, da tun die ~5W auch nicht mehr weh

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.11.2017  (#66)
bei der modulierenden kein thema, weil die läuft eh fast den winter durch.
bei on/off ein großes thema, gerade bei überdimensionierung. weil dann tust du 3000h im winter nur kühles wasser sinnarm im kreis pumpen...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.11.2017  (#67)
Aja Arne, hab am Stammtisch vergessen zu fragen, ob die Aufbereitung unseres FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wassers empfehlenswert ist, wie sie unser Installateur vornimmt.

2017/20171113203415.jpg
Er hat vorher noch das ganze System gespült und gefüllt. Das Wasser lässt er über eine Harzpatrone laufen, die am Display 50 µS eingestellt hat. Wir machen dann noch eine Messung und protokollieren das Ergebnis, damit beide Seiten abgesichert sind. Ist die gleichzeitige Messung des pH-Werts wichtig?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.11.2017  (#68)
emoji emoji emoji

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
18.11.2017  (#69)
Heizkreis fix fertig und bereit für den Dauerbetrieb.

unbehandeltes Wasser aus der Leitung

2017/20171118567547.jpg

nach dem ersten Durchlauf über die Harzpatrone, Leitwert hat schon gepasst. pH-Wert war da noch zu hoch. (fast 10)

2017/20171118340316.jpg

nach einem weiteren Durchlauf ist der Leitwert noch runtergegangen und der pH-Wert hat sich auf den Zielwert eingestellt.

2017/20171118892235.jpg

Ich bin zufrieden emoji

2

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Was hat euch die Elektrik gekostet?