« Heizung, Lüftung, Klima  |

·Grundwissen· ·gelöst· Ringgrabenkollektor-Zukunft der Erdwärme

Teilen: facebook    whatsapp    email
       
 1  2 ... 3 ... 19  20  21  22 ... 23 ... 65  66  67 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.3.2016 - 12.12.2021
1.337 Antworten | 148 Autoren 1337
330
1667

2016/20160302255397.JPG
Unsere Erde speichert die Wärme die von der Sonne den Sommer über geschickt wird. Im November werden in wenigen Metern Tiefe die höchsten Jahresmitteltemperaturen erreicht.

Ein simpler Kunststoffschlauch - mit einem Gemisch aus Wasser und Bio-Frostschutz gefüllt - stellt diese Temperaturen per Wärmepumpe dann im Winter dem Haus zur Verfügung.

Der RINGGRABENKOLLEKTOR ist die Weiterentwicklung des klassischen Flachkollektors. Seine flexible Form passt sich jedem Grundstück an - auch ein Pool ist kein Hindernis.


2016/20160302891474.JPG

Bepflanzung, ob mit Sträuchern oder Obstbäumen ist kein Problem. Im Sommer wachsen die Pflanzen, der Kollektor ruht; im Winter ruhen die Pflanzen und der Kollektor liefert dem Haus Wärme.

Immer gleich warm, immer gleich effizient; egal ob es draußen gerade bitterkalt friert oder der Schneesturm bei 0° stürmt.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.6.2017  (#401)
RGK goes europe
die nibe gruppe ist ja mit abstand nr.1 bei wärmepumpen in europa. zum konzern gehören neben der eigenen marke nibe alphainnotec, novelan, knv, volund und noch ein paar mehr...

wir waren auf das jährliche treffen aller europäischen produktmanager eingeladen um den ringgrabenkollektor als hauptthema präsentieren zu dürfen.

crink war dazu am vortag aus dem hohen norden angereist und hielt mit mir gemeinsam den vortrag.

er präsentierte den trenchplanner samt neusten innovationen, entwarf live einen kollektor und führte ebenfalls live eine jahressimulation der soletemperaturen vor.

josef köttl von knv stellte uns vor und beschrieb wie der ringgrabenkollektor konsequent und erfolgreich angeboten und umgesetzt wird und bereits im ersten jahr die hauptlösung von knv im erdwärmebereich geworden ist.


2017/2017060933758.jpg

2017/20170609697529.jpg

2017/20170609316538.jpg

-

dann gings auf die grüne wiese zu einer kleinen verlegedemonstration...


2017/20170609934515.jpg

2017/20170609978668.jpg

2017/20170609232815.jpg

2017/20170609551122.jpg

-

im anschluß gab es eine kleine seerundfahrt mit viel fachgesimpel und netzwerken...


2017/20170609840335.jpg

-

der abend wurde spät in großer runde und crink war ein sehr gefragter mann bei den kollegen von nibe deutschland und alphainnotec und dem schwedischen softwareentwickler...

schweden mit der leitung des produktmanagements als veranstalter steht voll hinter unserer entwicklung.

so wurde hoffentlich ein weiterer meilenstein für die künftige europäische umsetzung des ringgrabenkollektors als smarte, günstige, netzdienliche und hocheffiziente zukunftslösung gesetzt...


2017/20170609944071.jpg

2017/20170609115547.jpg

3
  •  mike82
  •   Silber-Award
9.6.2017  (#402)
Coole Sache. emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
9.6.2017  (#403)

zitat..
dyarne schrieb: wir waren auf das jährliche treffen aller europäischen produktmanager eingeladen um den ringgrabenkollektor als hauptthema präsentieren zu dürfen.
...
schweden mit der leitung des produktmanagements als veranstalter steht voll hinter unserer entwicklung.
...
so wurde hoffentlich ein weiterer meilenstein für die künftige europäische umsetzung des ringgrabenkollektors als smarte, günstige, netzdienliche und hocheffiziente zukunftslösung gesetzt...


ist ja absolut fantastisch!! emoji

zitat..
crink schrieb: Viele Grüße


hallo crink,
welche lustige nicknamensnähe emoji
vielen vielen dank für das engagement für rgk, den trenchplanner, all die wissensvermittlung, weiterentwicklungen..!!! emoji

1
  •  uzi10
9.6.2017  (#404)
sehr toll... das taugt ma und freut mich.. habt ihr gut gemacht!
Gibts news am trenchplaner bzw zusätzliche tools? oder arbeitet schon wer am RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Wiki? das wäre noch toll hihi :)!.. Ansonsten echt eine Meisterleistung und ihr könnt auf euer System stolz werden und de anderen müssen mit neid anerkennen, dass ihr was geschaffen habt...

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
9.6.2017  (#405)

zitat..
dyarne schrieb: so wurde hoffentlich ein weiterer meilenstein für die künftige europäische umsetzung des ringgrabenkollektors als smarte, günstige, netzdienliche und hocheffiziente zukunftslösung gesetzt...


nur weiter so - Daumen hoch emoji
Ich habe meine Entscheidung nie bereut, ganz im Gegenteil bin super zufrieden mit meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Freut mich, dass wir "Pioniere" in Stmk. den Schritt gewagt haben und jetzt wird es hoffentlich immer mehr geben.

Danke Arne, danke Crink und alle andere Forenkollegen in AT AT [Außentemperatur] und DE.


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
12.6.2017  (#406)
*applausapplaus*

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
12.6.2017  (#407)
Absolut tolle Sachen, hoffentlich kommt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dann auch bald in Deutschland als Mainstreamlösung an - die Vorzeichen sehen offensichtlich gut aus emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.7.2017  (#408)

zitat..
brink schrieb: ist ja absolut fantastisch!!

emoji
es geht weiter, der vortrag hat zu neuen kontakten geführt, crink ist in kontakt mit nibe schweiz und mit nibe deutschland gibt es bald einen termin zur besprechung einer zusammenarbeit, bei dem wahrscheinlich sogar RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-urvater frank teilnehmen wird...

zitat..
uzi10 schrieb: Gibts news am trenchplaner bzw zusätzliche tools?

seit einiger zeit entwickelt ihn crink im auftrag von knv weiter, irgendwann wird es wahrscheinlich eine trennung in freie basisversion und premiumversion geben.

ich durfte eine wunschliste abgeben und es gibt einige schöne neuigkeiten wie zoomen per scrollrad, anbindeleitung ohne leistung, dynamische gewichtung der abschnitte, nordpfeil, schacht, kanalrohr, etc...

zitat..
uzi10 schrieb: RGK-Wiki?

steht für heuer am programm...

zitat..
KA_ schrieb: Danke Arne, danke Crink und alle andere Forenkollegen in AT AT [Außentemperatur] und DE.

danke retour an die pioniere für ihr vertrauen und ihren spirit der entwicklung und des fortschritts...

zitat..
Executer schrieb: hoffentlich kommt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dann auch bald in Deutschland als Mainstreamlösung an...

wir arbeiten daran ... emoji

das schönste für mich ist wie schweden begeistert ist und dahinter steht...

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.7.2017  (#409)
auch mit drexel&weiss geht es voran, ich hatte die ehre die letzten wochen mit christoph drexel an den hydraulischen auslegungen passend zur x²-serie zu feilen. entsprechend dem motto pure&simple werden wir hier vor allem auf einrohrhydraulik in DA40 setzen...

den professor wirds freuen ... emoji

den prototypen dazu haben wir ja mit der anlage von christian umgesetzt..
http://www.energiesparhaus.at/forum/39543
bei dem sich der professor und ich ja lange mit der hydraulik auseinandergesetzt haben...

in kürze wird es dazu offizielle unterlagen bei drexel&weiss geben...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.7.2017  (#410)
letzte woche gab es einen termin der FEP, der fair-energy-partner, einem oberösterreichischen branchenzusammenschluß, bei dem ich eingeladen war den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu präsentieren...
http://www.fep.at/index.php/energy


2017/20170703685054.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.7.2017  (#411)
und noch was aktuelles...
es lauft gerade der erste antrag auf gewerbeschein zur RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-verlegung.

offizielle gewerbebezeichnung:
„Verlegung von Erdwärmekollektoren ohne Grabungs-, Anschluss-, Verbindungs- und Füllarbeiten sowie unter Ausschluss aller dem Gewerbe des Heizungstechnikers vorbehaltenen Installations- und Montagetätigkeiten“

emoji

wir wollen ja hier in oö eine kleine feine mannschaft als RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-richtmeister aufbauen...

3
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
4.7.2017  (#412)
und es wird runder und runder emoji
schön und freut mich besonders für alle treibenden und unermüdlich missionierenden Innovatoren emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.7.2017  (#413)

2017/20170704613349.jpg

1
  •  crink
5.7.2017  (#414)
Moin moin,

danke für das freundliche Willkommen. Aus Zeitgründen werde ich hier nur selten vorbeischauen, also bitte nicht wundern, wenn es manchmal etwas dauert mit der Antwort. Die Weiterentwicklung des TrenchPlanners läuft, die nächsten Features sind besseres Zoomen (mit der Mausposition als Zoomzentrum) und Drag&Drop von Hintergrundbildern zum "Durchpausen" von Grundstücksplänen.
Bzgl. Basis- und Premiumversion möchte ich gerne den vollen herstellerunabhängigen Funktionsumfang, der irgendwie für Do-It-Yourself-Planer Sinn macht, in der freien Version auf der WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchs-DB drin haben. Nur die Features, die speziell für einen ganz bestimmten Hersteller implementiert werden, werden nicht in die freie Version aufgenommen.

RGK-Wiki: Da gabs mal einen Versuch im HTD, der leider eingeschlafen ist, da ist nichts bei rausgekommen. Aber irgendeine Sammlung der Basisinfos fehlt noch und muss geschaffen werden - wir arbeiten dran.
Viele Grüße
crink

Ps @brink: Würde meine Oma noch leben und sich hier anmelden, dann gäbs eine arink emoji

3
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.7.2017  (#415)
servus crink,
was sagst, deine grafik hat es bis zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-ready-icon geschafft ... emoji


2017/20170705414881.jpg

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
6.7.2017  (#416)
Also Arne, das ist sensationell, was du da auf die Beine stellst. Es ist spannend und schön zu sehen, wie mit viel Hartnäckigkeit und einem Übermaß an Motivation ein tolles Projekt weite Kreise zu ziehen beginnt! Gratuliere ganz herzlich!
Und ja, ich gestehe, dass ich schon ein bisserl stolz auf meinen d&w "Prototypen" bin emoji Aber auch da hat es viel Überzeugungsarbeit deinerseits gebraucht und ich bin dir sehr dankbar dafür. Und natürlich auch brink, denn insbesondere sein Planungsfaden war für mich auch so eine Art Eisbrecher...
LG Christian

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.7.2017  (#417)
danke christian ... emoji

schön daß wir die vielen tüfteleien bei dir und die abstimmung mit d&w jetzt zur breiten umsetzung nutzen können...

ab sofort ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in D-A-CH professionell über dexel&weiss umsetzbar.


2017/20170718965197.jpg

hier ist der folder zum runterladen...
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.7.2017  (#418)

2017/2017071891830.jpg


2017/20170718931689.jpg

1
  •  moef
  •   Silber-Award
21.7.2017  (#419)
Mein KNV Installateur ist noch immer nicht vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überzeugt. Er verlegt häufig Sole- und DV-Flächenkollektoren und ich vermute, dass er um sein Geschäft fürchtet. Oder/und er möchte kein Risiko eingehen und setzt lieber auf Bewährtes. Irgendwie ja auch verständlich. Er bringt immer wieder Argumente gegen den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Die meisten kann ich entkräften, aber letzte Woche hat ich keine Antwort auf: Wenn man das Rohr nicht einsandet, bildet sich um das Rohr eine Eisschicht und das Erdreich hebt sich vom Rohr. Die Folge sind schlechtere Wirkungsgrade. Was kann ich ihm sagen?

Er hält auch nichts vom Übereinanderlegen der beiden Kreise. Er meint mit einer Zwischenschicht Erde von mind. 20 cm erschließt man die Wärmequelle Erdreich besser. Was sage ich dazu?

1
  •  ap99
  •   Gold-Award
21.7.2017  (#420)

zitat..
moef schrieb: Was kann ich ihm sagen?


Schulung bei Arne :)

zitat..
moef schrieb: Wenn man das Rohr nicht einsandet, bildet sich um das Rohr eine Eisschicht und das Erdreich hebt sich vom Rohr. Die Folge sind schlechtere Wirkungsgrade. Was kann ich ihm sagen?


Vermutung oder kann er ein konkretes Projekt benennen? ... wenn der Kollektor (oder Bohrung etc) für ein Haus mit Dämmung ausgelegt wurde, und die Dämmung weggelassen wurde, dann vielleicht.
... zeig ihm mal die Soletemperaturen von RGKs:

http://www.energiesparhaus.at/forum/43349

zitat..
moef schrieb: Er meint mit einer Zwischenschicht Erde von mind. 20 cm erschließt man die Wärmequelle Erdreich besser. Was sage ich dazu?


... siehe oben (Punkt 1)

1
  •  moef
  •   Silber-Award
21.7.2017  (#421)
Nun ja, die Soletemperaturen sind das eine. Aber kann ein Hohlraum um das Rohr durch das Auffrieren des Erdreichs entstehen? Vielleicht erst nach Jahren? Die Beweisführung bleibt eher schwierig.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next