« Heizung, Lüftung, Klima  |

Rückbau RGK mangels Funktionalität???

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Interessentin
7.11. - 11.12.2021
31 Antworten | 17 Autoren 31
8
39
Meine bessere Hälfte und ich planen nächstes Jahr den Baubeginn unseres EFH.
Zwecks Abschätzung der richtigen Raumgroßen und grundsätzlich Ideen holen waren wir gestern in der Blauen Lagune, wo wir mit einem Verkäufer ins Gespräch gekommen sind und auch gesagt haben, dass RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für uns fix ist - wenn auf 600qm Grundstück bei sandigem Lehm machbar...
Der meinte dann, mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] arbeiten sie gar nicht, weil sie die Gewährleistung dafür aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen nicht übernehmen: Sie hätten schon mehrere RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zurückbauen müssen weil sie nicht funktioniert hätten, insbesondere eingefroren wären... Das liege an den Kreuzungen der Schläuche.
Dann hat er mit Flächenkollektor verglichen und gemeint, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. 
Ich hab dann das Gespräch angebrochen. 
Meine bessere Hälfte hat jetzt aber massive Zweifel bekommen.
Wir haben jetzt mal gegoogelt und nichts über einen Rückbau eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus den genannten Gründen gefunden.
Sind von euch wem solche Fälle bekannt? Bzw wisst ihr, was da schief gelaufen ist/sein könnte? Einfach zu wenig Rohrleitung od zu geriger Abstand zwischen den Gräben? 
Ich bin noch auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Kurs, muss aber meinen Mann neu überzeugen.
(bevor jmd fragt: Der FTH FTH [Fertigteilhaus] Hersteller soll hier im Forum nicht genannt werden) 

  •  chrismo
  •   Gold-Award
6.12.2021  (#21)

zitat..
heinzi00 schrieb: Noch dazu verstehe ich auch nicht, wie hier eh schon geschrieben wurde, warum man eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wieder ausgräbt.

Niemand würde einen nicht funktionierenden RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wieder ausgraben. Alleine das zeigt, dass es wohl meist Schauergeschichten sind. Weil ausgraben klingt gleich viel dramatischer als stilllegen emoji

Es gibt aber genügend Installateure, die entweder schon RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Erfahrung haben, oder offen dafür sind. Wenn man möchte, findet man also sicher einen. Das als Tipp an andere, die vielleicht ähnliche Schauergeschichten gehört haben, z.B. über den WPWP [Wärmepumpe]-Hersteller Kontakte zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-erfahrenen Installateuren in der Gegend bekommen.

Hier im Forum gibt es viele RGKs und die funktionieren alle ohne Probleme, was sowohl mit subjektiven Erfahrungsberichten als auch objektiven Daten belegt wurde.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
6.12.2021  (#22)

zitat..
chrismo schrieb: Niemand würde einen nicht funktionierenden RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wieder ausgraben. Alleine das zeigt, dass es wohl meist Schauergeschichten sind. Weil ausgraben klingt gleich viel dramatischer als stilllegen

Nicht nur dass sonder man hat auch beim ausgraben entdeckt dass das Rohr von einen großen Eisbrocken umgeben war. 🤣

zitat..
chrismo schrieb: Hier im Forum gibt es viele RGKs und die funktionieren alle ohne Probleme, was sowohl mit subjektiven Erfahrungsberichten als auch objektiven Daten belegt wurde.

Bin auch einer davon und bereuhe meine Entscheidung nicht.


zitat..
Brombaer schrieb: Der Heizungsmarkt ist für viele leider ein Verkäufermarkt. Und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] lässt sich für den Verkäufer schnell installieren.

und was machen viele Verkäufer, erzählen alles um zu verkaufen. Unangenehm wird es nur wenn das Seemannsgarn zu auffällig falsch ist.

Ist halt schade das man nur verkaufen kann indem man ansere Produkte schlecht macht.


zitat..
chrismo schrieb: Es gibt aber genügend Installateure, die entweder schon RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Erfahrung haben, oder offen dafür sind. Wenn man möchte, findet man also sicher einen. Das als Tipp an andere, die vielleicht ähnliche Schauergeschichten gehört haben, z.B. über den WPWP [Wärmepumpe]-Hersteller Kontakte zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-erfahrenen Installateuren in der Gegend bekommen.

Das ist auch der Grund wieso ich diese Geschichte hier im Forum geteilt habe, vielleicht hilft es ja jemanden der auch solche Geschichten zu hören bekommt




1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Interessentin,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rückbau RGK mangels Funktionalität???

  •  heislplaner
  •   Gold-Award
6.12.2021  (#23)
wenn man belegbaren tatsachen nicht mehr beikommt um seine "wahrheit"  zu platzieren müssen halt lügen und fakegeschichten her. das kennen wir doch von wo? sorry, musste sein

1
  •  Microft
  •   Gold-Award
7.12.2021  (#24)
Wenn ich auf alles gehört hätte was mir der erste dahergelaufene Insti oder FTH FTH [Fertigteilhaus] Verkäufer erzählt haben, hätte ich gar nie zum Bauen angefangen.
Ich kann es auch immer wieder erzählen, und Arne wird es bestätigen. Ich heize mit einer 6KW KNV und 2x 300m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen 185m2 Bungalow und zusätzlich ein uraltes (60cm Steinwände) Nebengebäude mit Heizkörper auf Frostfrei. Und "Ja" es funktioniert einwandfrei. ich habe auch keinen Lehmboden oder dergleichen. Natürlich sind meine Soltemp`s hier nicht im Spitzenfeld sowie bei anderen Useren aus dem Forum. Aber das System funktioniert seit 2018. Arne hat unser Haus schon oft auf Vorträgen erwähnt, was alles möglich ist.

Wenn ihr euch für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entscheidet, wird der professionell geplant, mit Leitungslängen, Vorschub, usw. Wenn es aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich wäre, würdet ihr das da erfahren.

mbG aus der Steiermark.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#25)
servus Interessentin,

zitat..
undefined schrieb: Der meinte dann, mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] arbeiten sie gar nicht, weil sie die Gewährleistung dafür aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen nicht übernehmen: Sie hätten schon mehrere RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zurückbauen müssen weil sie nicht funktioniert hätten, insbesondere eingefroren wären... Das liege an den Kreuzungen der Schläuche.
Dann hat er mit Flächenkollektor verglichen und gemeint, dass es eigentlich nicht funktionieren kann.

vielen dank für diesen beitrag, den muß ich mir ausdrucken und übers bett hängen für schlechte zeiten wenn es nix zu lachen gibt ... emoji

wenn du mir den kontakt vermittelst gehe ich dort mal als mystery shopper hin und fachsimple ein bissl mit dem kollegen...
vielleicht muß ich mir dann ja ein anderes berufsbild suchen und alles war nur ein feuchter traum ???
😱

oder der 'kollege' hat die letzten 5-6 jahre völlig verschlafen?

vor 6-7 jahren hatte das ganze thema noch den charakter von allein gegen alle, aber das ist ja lange lange vorbei.
mittlerweile unterstützen KNV, Nibe, drexel&weiss, iDM, Weider, Bosch, Buderus, Ovum, Heliotherm, Vaillant, Kronoterm den RGK RGK [Ringgrabenkollektor], mit Ochsner, Stiebel hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-webshop kooperationen...

hier ein kleines bonmot zu dieser entwicklung ...

vor einigen jahren hat pipelife dies veröffentlicht und im ganzen land an ihre partner ausgeschickt:
-> warum der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf falschen annahmen beruht

2018/20180222393447.jpg

es hat gerade zwei (2, two, due...) monate gedauert bis dann dies nachgeschickt wurde:
-> der pipelife RingGrabenKollektor ... emoji


2018/20180414135362.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#26)
servus Andi!
herzliche grüße in den süden zur kernöl-connection ... emoji

zitat..
Microft schrieb: Ich heize mit einer 6KW KNV und 2x 300m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen 185m2 Bungalow und zusätzlich ein uraltes (60cm Steinwände) Nebengebäude mit Heizkörper auf Frostfrei. Und "Ja" es funktioniert einwandfrei. ich habe auch keinen Lehmboden oder dergleichen. Natürlich sind meine Soltemp`s hier nicht im Spitzenfeld sowie bei anderen Useren aus dem Forum. Aber das System funktioniert seit 2018. Arne hat unser Haus schon oft auf Vorträgen erwähnt, was alles möglich ist.

ja, deine anlage ist dorthin gegangen wo nie zuvor ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war ... emoji

typisch liegen EFH bei 8.000-12.000 kwh wärmebedarf, das beschreibt grob den 80% meridian.

im ersten winter erleben wir dann oft spannende ereignisse. bei monolithischer bauweise wenn baufeuchte unverputztes mauerwerk triffft kann der bezug bis zum doppelten des regelwertes gehen. wir sehen dann öfter 20.000kwh die im ersten winter ins haus geballert werden und dennoch unzufriedenheit mit der behaglichkeit weil halt kühle wände und zugerscheinungen auftreten und extreme raumtemperaturen fordern...

ein bezug auf das doppelte bringt natürlich jedes system an die grenze, ansonsten wäre es ja völlig falsch dimensioniert, es zählen ja die 100 jahre die folgen , nicht der erste&einmalige unfertige winter...

aber hier bei dir waren es unfaßbare 30.000kwh die die kleine 1155-06 geliefert hat, monatelanger dauerbetrieb auf 120hz und sole-aus auf dauer -6°

danke für deinen versuch&beweis. seit du ausgeheizt hast wissen wir wo die grenzen von maschine und quelle wirklich liegen ... emoji


2021/20211210169805.jpg
und alles dank deiner kleinen gartenhütte ... 😇 😎 😋

2
  •  Christiano
  •   Silber-Award
10.12.2021  (#27)

zitat..
dyarne schrieb: es hat gerade zwei (2, two, due...) monate gedauert bis dann dies nachgeschickt wurde:
-> der pipelife RingGrabenKollektor ...

war es Einsicht ?
nein, es galt den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens zu wahren
welch eine Blöße🙂

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.12.2021  (#28)
Pipelife? Jene Spezialisten, welche mir eine extrem kreative FBH FBH [Fußbodenheizung] Berechnung mit 38°C Auslegungstemperatur erstellt haben??
Sorry, die sollen meinetwegen Kanalrohre herstellen, aber nicht irgendwas von Effizienz in Geschäftsbereichen daherfaseln, von der sie keine Ahnung haben... 🤬

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.12.2021  (#29)
Ich glaub, ein bisschen werde ich heuer auch in Microfts Fußstapfen wandeln, da ich mit meiner eher knapp ausgelegten 6er vielleicht auch so 15 - 20 MWh benötigen werde (allerdings ist es bei uns im Haus mit 23°C schön warm 😉)...

Komischerweise war trotz 9,5kW benötigter Heizleistung bei NAT bei mir nie wirklich ein Thema, ob ich nicht doch die 12er benötige.
Zur Not heizt meine Frau mit ihrem 7kW Tischherd dazu. Und als letzten Hosenträger gäbe es ja auch noch den Heizstab...

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#30)

zitat..
ds50 schrieb: Komischerweise war trotz 9,5kW benötigter Heizleistung bei NAT bei mir nie wirklich ein Thema, ob ich nicht doch die 12er benötige.
Zur Not heizt meine Frau mit ihrem 7kW Tischherd dazu. Und als letzten Hosenträger gäbe es ja auch noch den Heizstab...

Habe laut Energieausweis eine Gebäude-Heizlast Abschätzung von 9,8kW und kein Problem mit der 6er.
Hatte zwar einen Installateur der mir eine 12er angeboten hat, habe mich aber dann für einen Installateur entschieden der die 6er angeboten hat und Arne hat auch von Anfang an die 6er empfohlen. 
Sogar die 6er ist bei mir oft zu schnell beim Heizen und deshalb schaffe ich in der Übergangszeit nicht so lange Takte.

1
  •  Microft
  •   Gold-Award
11.12.2021  (#31)

zitat..
dyarne schrieb:

servus Andi!
herzliche grüße in den süden zur kernöl-connection ...

──────
Microft schrieb: Ich heize mit einer 6KW KNV und 2x 300m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen 185m2 Bungalow und zusätzlich ein uraltes (60cm Steinwände) Nebengebäude mit Heizkörper auf Frostfrei. Und "Ja" es funktioniert einwandfrei. ich habe auch keinen Lehmboden oder dergleichen. Natürlich sind meine Soltemp`s hier nicht im Spitzenfeld sowie bei anderen Useren aus dem Forum. Aber das System funktioniert seit 2018. Arne hat unser Haus schon oft auf Vorträgen erwähnt, was alles möglich ist.
───────────────

ja, deine anlage ist dorthin gegangen wo nie zuvor ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war ...

typisch liegen EFH bei 8.000-12.000 kwh wärmebedarf, das beschreibt grob den 80% meridian.

im ersten winter erleben wir dann oft spannende ereignisse. bei monolithischer bauweise wenn baufeuchte unverputztes mauerwerk triffft kann der bezug bis zum doppelten des regelwertes gehen. wir sehen dann öfter 20.000kwh die im ersten winter ins haus geballert werden und dennoch unzufriedenheit mit der behaglichkeit weil halt kühle wände und zugerscheinungen auftreten und extreme raumtemperaturen fordern...

ein bezug auf das doppelte bringt natürlich jedes system an die grenze, ansonsten wäre es ja völlig falsch dimensioniert, es zählen ja die 100 jahre die folgen , nicht der erste&einmalige unfertige winter...

aber hier bei dir waren es unfaßbare 30.000kwh die die kleine 1155-06 geliefert hat, monatelanger dauerbetrieb auf 120hz und sole-aus auf dauer -6°

danke für deinen versuch&beweis. seit du ausgeheizt hast wissen wir wo die grenzen von maschine und quelle wirklich liegen ...

und alles dank deiner kleinen gartenhütte ... 😇 😎 😋

@Interessentin

Ich wollte damit ja nur zum Ausdruck bringen, was die Anlage im Stande ist zu leisten.
Dass das auf Dauer zu viel gewesen wäre ist klar.
Nach dem Aussenputz und mit der Verflüchtigung der Restbaufechte läuft alles einwandfrei.

Ps...mein 1ter Installateur hat damals auch gesagt, O-Ton: in der Steiermark gibt es kein Haus unter einer 12kw Wärmepumpe..und er macht nur Flachkollektor. 😉
Arne kennt den Kollegen/Firma von damals noch.

mbG  




1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fußbodenheizung zu warm