Aus dem ausgeschaltetem Zustand soll man 5 Sekunden gedrückt halten. Kann das sein? Wenn man nochmal drauf klickt, schaltet sie wieder auf normal? |
||
|
||
Schau dir mal das Installateurhandbuch an mit Suchstring "Reservebetrieb". Da ist einiges beschrieben. https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/889946/storage/ODg5OTQ2LzAvbWFzdGVy |
||
|
||
das ist echt komisch, die LED leuchtet gelb, das Touchdisplay ist dunkel und unbedienbar, Mobdus ist tot. Sie zieht dabei 6 kw elektr. Energie, aber die Leitungen bleiben kalt. Ja. |
||
|
||
die frage wäre, wie man die WP WP [Wärmepumpe] parametrisieren muß, dass sie nur mit dem E-Stab läuft. |
||
|
||
irgendwas gröberes hats da. DIe HU Pumpe läuft nach einem Restart auf 30%, das WW WW [Warmwasser] Umschaltventil ist an, und die UWP kalibrieren nicht. Ich denk, das ist ein Fall für den Kundendienst und für Fremd/Kaltduschen ![]() |
||
|
||
Ich habs jetzt zumindest geschafft, dass die WP WP [Wärmepumpe] mit E-Heizstab ohne Sole UWP wieder läuft ![]() Das erinnert mich irgendwie an Android, wo man alles mögliche einstellen kann, aber der DAU User (=Apple/iphone user) damit massiv überfordert ist 🤪 Schaumamal, wann sich KNV meldet, Ticket hab ich heute früh aufgemacht. Glück im Unglück ist, dass KNV mittlerweile am Reparaturbonusprogramm teilnimmt. Der Mehrstromverbrauch durch Direkt-E-Heizstabheizung ist leider auch vollkommen egal, da momentan (nach 5 Monaten Wartezeit) die Trocknungsgeräte im Keller laufen bei 120 kwh Tagesstromverbrauch 🙃 |
||
|
||
Verrätst du uns wie du den Heizstab zum Laufen gebracht hast? Ich bin dazu ins Menü 4 und habe auf "Nur Heizstab" gestellt. Zusätzlich musste ich im Menü 7 die maximale Leistung des Heizstabs wieder freigeben (ist bei mir sonst 0kW) und die Einstellungen bei den Gradminuten sorgen dafür, dass die volle Leistung erst sehr spät anliegt. Da muss man unter Umständen auch spielen bzw. die GM Manuell mal auf -2000 setzen damit was losgeht. Also Menüs 7.1.5.1 - Leistung Heizstab auch interessant 7.1.6.1 max Differenz Vorlauf … das kann auch zu einem Aussteigen der Zusatzheizung führen. So weit meine Erfahrungen mit dem Heizstab. |
||
|
||
Klar ![]() 7.1.8.1 alarmmassnahmen --> hier muß man die Notbetriebstemperatur erhöhen, die wird im Störungsfall auf 18 Grad gesetzt 7.1.8.2. Reservebetrieb Leistung elektroheizpatrone --> Leistung erhöhen 7.1.5.1 interne elektrische zusatzheizung --> Leistung erhöhen 7.1.10.2 Automoduseinstellungen - Stopp Zusatzheizung --> Heizgrenze für Heizstabbetrieb erhöhen, ich habs auf -20° gehabt 7.1.10.3 Gradminuten Einstellungen --> war bei mir interessanterweise auf Auto gesetzt, das hab ich wieder auf manuell mit meinen individuellen Einstellungen geändert 7.1.6.1 wenn ich mich nicht irre, kann man hier die Spreizung einstellen, habs von 3K auf 5K erhöht 4.1. Betriebsmodus --> auf nur Heizbetrieb setzen |
||
|
||
was ist denn überhaupt bei dem hochwasser passiert? stand das ganze kältemodul unter wasser? inc. inverter und kompressor? wenn ich das richtig sehe hat man ja mehrere möglichkeiten: einmal der notheizbetrieb ohne regler. dann kann man nur den heizkreis mit 35 oder 55C bedienen? dann deine variante und theoretisch müsste man doch auch einfach den kompressor sperren können. dann sollte die solepumpe ja auch nicht angesteuert werden, oder? na immerhin musst du nicht frieren und eiskalt duschen. |
||
|
||
Nein, gsd nicht, "nur" ca. 40 cm, d.h. die beiden UWP waren unter Wasser, die Steuerung zum Glück nicht. Die HUP haben wir nicht mehr in Schuss bekommen und wurde im September getauscht, die Sole UWP hat weiter ohne Fehlermeldung funktioniert...bis vorgestern. Bei mir ist sie anscheinend in einem komischen Status beim Brauchwasservorgang hängengeblieben und ursprünglich nicht ins Notprogramm gekommen. Nach einem Neustart werden ja die UWP kalibriert und da ist´s dann mit der Alarmmeldung hängengeblieben...gestern hab ich´s dann irgendwie geschafft, dass die Einstellungen für den E-Stabbetrieb übernommen wurden. Von Frieren sind wir weit entfernt, momentan "heizen" wir mit den Entfeuchtergeräten im Keller...dort hats bereits 27 Grad. |
||
|
||
verstehe. danke. ja, logisch. hätte gedacht, man könnte dann den verdichter sperren und den alarm quittieren. |