Hallo,

nachdem ich nun auch stolzer Besitzer dieser WP WP [Wärmepumpe] bin, geht´s ans Finetunen.
Dabei sind leider ein paar offene Fragen für mich zurückgeblieben, die aber die KNV Profis hier im Forum sicher beantworten können 😁

1.) Wir haben einen Innentemperatursensor:
Wie wirkt sich der auf die berechnete Vorlauftemperatur aus?

2.) Modbus Register mittlere Aussentemperatur (BT1)
Gibts hier ein eigenes Register (wird ja schliesslich im uplink angezeigt) oder muß ich mir das selber ausrechnen

3.) Was ist ein gängiger Wert für dei Heizgrenze?
Wir haben ein Leichtbau Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus] mit ca. 40 kwh/m2a und Betonkeller.
Ich hab mal 13 Grad mit 12 Stundenschnitt konfiguriert

4.) Pumpendrehzahlen
Gibts hier auch Empfehlungen bez. Effizienz?

5.) Speicherladen
Wir haben einen bestehenden 500 Liter Solarboiler mit 2 Registern.
Die KNV heizt ins obere Drittel mit ca. 1.3 m2 Wärmeregister.
Temperatur ist mit 40-45 Grad konfiguriert, Modus "delta", oder wie das heisst, Pumpe Auto.

6.) Heizkurve
Ich kann zwar eine eigene Heizkurve konfigurieren, aber wie "aktiviere" ich die dann?

Danke schon mal vorab für eure Inputs.

  •  Akani
16.11.2024  (#241)
Ich würde hier mal den Kollektor Abdrücken ob er den Druck hält, dazu auch das MAG am Kappenventil zudrehen.
Wenn das wirklich Schlamm sein sollte bekommst den hoffentlich gut ausgespült. 
Kann ja auch sein dass sich das über die Zeit erst jetzt im Sieb ausgefeilter hat und der schlonz noch von der Bauzeit stammt. 

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#242)

zitat..
Akani schrieb: Ich würde hier mal den Kollektor Abdrücken ob er den Druck hält, dazu auch das MAG am Kappenventil zudrehen.

Das werde ich dem Installateur auch mitgeben, falls er nicht dran denkt.

Vor der Heizungsinstallation hat er aber den Kollektor über Tage/Wochen hinweg abgedrückt gehabt und der war dicht.


1
  •  Akani
16.11.2024  (#243)
Es ist echt schwer sich vor zu stellen dass der unter Druck steht und da jetz bei dem Hochwasser Schlamm rein gekommen ist. Das ist einfach schier unmöglich. Eher ist dein Druck in der Sole verschwunden.
Ich glaube das war schon drin und fängt sich jetz im Sieb. Beim Spülen mot der Pumpe schiebt der den Dreck eh einfach durch, ohne Filter bemerkst du das nicht

1