« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sole WP mit Solarthermie oder PV ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 1  2 ... 3  4  5  6  7 
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.1. - 4.2.2022
127 Antworten | 14 Autoren 127
6
133
Mahlzeit allerseits,

als Unterpunkt zu meinem Haupt - RGK - Projekt https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238
folgende Bitte um Hirnschmalz:

Hätte vorgehabt, die bestehende Solarthermie Anlage (BJ2006) weiterzuverwenden (4,5m2 + 400L Schichtenspeicher) - bekam S1155PC angeboten.

Jetzt hat sich herausgestellt, daß der Wärmetauscher im bestehenden Speicher zu klein ist (damals mit  Gas Brennwertgeät bekommen) UND wir ein Leck im Solarkreislauf haben, vermutlich hat uns der Marder irgendwo bei den Kollektoren ein Loch reingebissen, scheinbar hat Buderus 2006 irgendwelche Plastikstöpsel zur Verbindung der beiden Module verwendet 😱

das heißt, ich müsste einen neuen Speicher kaufen und die Solarleitung flicken lassen. Daß sich das rein finanziell nicht rentiert ist ma bewußt!

Alternative: Solarthermie runter und (irgendwann amal) PV aufs Dachl.
hatte vor paar Wochen eine PV Beratung von der EVN, Fazit war im Moment zahlt sich für uns keine PV Anlage (ohne Speicher) aus.
In dem Fall würd ma uns die KNV S1255PC mit integriertem Speicher nehmen, für uns 3 Hansln reichd das locker.

Gretchenfrage:
hat es irgendeinen halbwegs vernünftigen Sinn, die Solarthermieschiene noch weiter zu betreiben (zumindest von Mai-Oktober würd die WPWP [Wärmepumpe] Urlaub haben) ?
Daß ich damit kein Geld verdiene ist mir klar, aber zwecks schonung der WPWP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Stichwort Regeneration im Sommer) und weil das ganze Zeug halt schon am Dachl ist, nur halt halbhinnig...

Muchos Dankos!
Wolfgang


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#101)
Hi

zitat..
Casemodder schrieb: Ich erhitze es auf knapp über 50°C. Der untere Fühler misst dann 46°C, somit hast du zumindest 180L ~48°C warmes Wasser zur Verfügung

Sind die beiden Temp- Fühler bei der 1255er out of the box oder selbst dazugefummelt?

LG


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#102)
Aja habe gestern mal meine Damen beim Wannen- Wasserpritscheln überwacht,
#1 braucht 54l Wasser ohne Haare waschen
#2 47l all inclusive

alles bei 45 Grad Speichertemperatur.
Werd das Ganze noch weiter beobachten, schaut auber mal gut aus für den internen 180l Speicher.

LG Wolfgang

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#103)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Sind die beiden Temp- Fühler bei der 1255er out of the box oder selbst dazugefummelt?

Fix fertig verkabelt, da kannst nix ändern. 

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#104)

zitat..
Casemodder schrieb: Fix fertig verkabelt, da kannst nix ändern. 

Ok, danke!! Ein Handgriff weniger zum Machen 😀

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#105)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Aja habe gestern mal meine Damen beim Wannen- Wasserpritscheln überwacht,
#1 braucht 54l Wasser ohne Haare waschen
#2 47l all inclusive

so gehört das:
im dienste der wissenschaft keinen aufwand, kein tabu scheuen...

2021/20210725944966.png

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#106)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: #1 braucht 54l Wasser ohne Haare waschen
#2 47l all inclusive

Ist das die Kaltwassermenge?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#107)

zitat..
gdfde schrieb: Ist das die Kaltwassermenge?

JEIN,
das ist die kaltwassermenge, die in den Speicher nachrinnt. D.h. ich hab die Weibsen reines Heißwasser (also 45grad)  zapfen lassen und vorher und nachher auf die Wasseruhr geschaut.
Eine hats danach noch mit kaltem Wasser gemischt bekommen.

LG

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#108)

zitat..
dyarne schrieb: so gehört das:
im dienste der wissenschaft keinen aufwand, kein tabu scheuen...

Niemalsnicht! In der Vergangenheit wurden für die Wissenschaft schon größere Opfer gebracht... Und ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht (fast) die Krönung der Wissenschaft?? 😝😎😁


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#109)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: JEIN,
das ist die kaltwassermenge, die in den Speicher nachrinnt.

Sehr sparsam, kann ich meine beiden mal zu euch zum Nachhilfeunterricht schicken?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#110)

zitat..
gdfde schrieb: kann ich meine beiden mal zu euch zum Nachhilfeunterricht schicken?

Klaro, gegen bissl Nachhilfe von Dir in "Heizungsinstallateur in 426 einfachen Lektionen" 😁

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
30.1.2022  (#111)
War wohl ein Rausreisser, dermal 79 Liter für 1 Person...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.2.2022  (#112)
Aja @ds50 

zitat..
ds50 schrieb: Ich hab 'unabsichtlich'* den Greenwater 450/300. Mit 550l Schüttleistung wird da so schnell nix kalt...

Mußt Du Dir über Legionellen Gedabken machen bei dem großen Speicher?
50° sind halt doch weniger als 65 bei mir....
Oder habts ihr doch mehr Durchgangsleistung bzw. Verbrauch?

LG


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.2.2022  (#113)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Mußt Du Dir über Legionellen Gedabken machen bei dem großen Speicher?

Im EFH Bereich gibts kein Problem mit Legionellen, darum ist das Aufheizen auf hohe Temperaturen nur Energieverschwendung.
Der Boiler hat ja meistens nicht durchgängig 65 Grad, detto das Wasser in den Leitungen zu den Entnahmestellen.
Wurde hier im Forum schon oft diskutiert.
Die Probleme, wenn überhaupt, treten meistens in Großbauten mit stillgelegten Leitungen auf.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.2.2022  (#114)
Danke für die Info!

Bis jetzt hammas halt gemacht, bei der Gastherme wars ja "wurscht". Hab mit 3 Installateuren gesprochen, obs notwendig/empfohlen ist und hab 3x ein JEIN als Antwort bekommen 😬🤣

Bild mir ein, im Forum hier hatte auch amal wer ein Legionellenproblem... daher halt die Frage...

LG

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
3.2.2022  (#115)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Danke für die Info!

Bis jetzt hammas halt gemacht, bei der Gastherme wars ja "wurscht". Hab mit 3 Installateuren gesprochen, obs notwendig/empfohlen ist und hab 3x ein JEIN als Antwort bekommen 😬🤣

Bild mir ein, im Forum hier hatte auch amal wer ein Legionellenproblem... daher halt die Frage...

LG

Such mal im Netz raus wann und wo sich Legionellen wohl fühlen, im Speicher wo 20x am Tag teils starke Durchströmungen vorherrschen sicher nicht.
Meistens sind es irgendwelche "strömungstoten" Eckwinkel bei Raumtemperatur.

Um sie hier los zu werden müsstest du also regelmäßig voll aufheizen und dann genaue diesen (oder alle) Wasserauslässe anständig spülen.....Boiler aufheizen alleine bringt rein gar nichts.

...und sollte es wirklich sein das sich wo ein paar "einnisten" dann können sie auch nur bei Verwirbelung in der Luft, z.B. vielleicht durch eine Duschbrause zur Gefahr werden (wenn sie dann eingeatmet werden).
Im EFH ist das ganze also seeeeehr selten.
Warmwasser auf nötige Wunschtemperatur und fertig, ich persönlich würde mich max. bei Duschen die sehr selten benutzt werden vl. einen Kopf drüber machen...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
3.2.2022  (#116)
Vielen Dank für die Info!
(Leider wird ma mit der simplen Suche "Legionellen EFH" von halbseidenen Infos erschlagen...)

zitat..
Puitl schrieb: Meistens sind es irgendwelche "strömungstoten" Eckwinkel bei Raumtemperatur.

Hat der neue Insti bei der Heizraumbesichtigung schon identifiziert, wird bei der Montage der WPWP [Wärmepumpe] abgebaut....

zitat..
Puitl schrieb: Im EFH ist das ganze also seeeeehr selten.
Warmwasser auf nötige Wunschtemperatur und fertig, ich persönlich würde mich max. bei Duschen die sehr selten benutzt werden vl. einen Kopf drüber machen...

Haben wir eine... d.h. ich werds bei max Temperatur a Zeitl rinnen lassen, bevor wer duschen geht, dann sollt ma ja auf der sicheren Seite sein..

Danke & LG
Wolfgang



1
  •  ds50
  •   Silber-Award
3.2.2022  (#117)
Ganz einfach: Hast du eine Zirkulationsleitung? Weil was ich so gehört habe, kamen Legionellen quasi ausschließlich in Häusern mit Zirku vor. Ohne Zirku ist sogar bei unserem riesigen Boiler der Umschlag so hoch, daß ich tw. sogar 2x am Tag aufladen muss (!). Allerdings lade ich dann auch nur bis 42°C, gemessen im unteren Bereich, oben muss ich erst Tempsensor hinpicken.

Nochmal: Es gibt Legionellen, und sie können gefährlich sein. Wenn aber kein Stagnationswasser im EFH vorhanden ist, dann kann man bei normaler Nutzung davon ausgehen, dass die Stehzeiten einfach zu kurz sind, damit sie gefährlich werden könnten.

Ich hatte übrigens schon Installationen mit S1255 gesehen, welcher wöchentlich Legionellenabtötung hatte. Obwohl er den Boiler 3mal am Tag aufladen hat müssen... 🤦

Wenn - wie in den meisten Fällen - nicht benötigt, ist Legionellenabtötung Stromverschwendung und Kalkproduzierer Nr. 1!

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
3.2.2022  (#118)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: ich werds bei max Temperatur a Zeitl rinnen lassen, bevor wer duschen geht, dann sollt ma ja auf der sicheren Seite sein..

 Wichtiger wär aber gleichzeitiges Lüften, da diese Bakterien sich im Duschaerosolnebel verbreiten und du sie einatmest. Noch mehr Energieverschwendung...

1
  •  Akani
3.2.2022  (#119)
Bei Einhaltung im Regelwerk Trinkwasser steht geschrieben. Ein vollständiger Wasseraustausch im WwSpeicher oder generell in der Trinkwasserinstallation nach 72 Std. Dann kann es nicht zur Bildung von erhöhten Kolonien kommen. Wenn in der Regel alle Zapfstellen täglich in Benutzung sind. Also nur darauf achten keine totleitungen oder selten genutzte Abnehmer spülen

Gruß

1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
3.2.2022  (#120)
Ich geb auch noch a bissl Senf zu den Legionären:
Wir fahren auch kein Programm, da unser Greenwater auch ein paar Mal täglich geladen wird.
Nur nach einem mehrtägigen Urlaub spülen wir alle Leitungen durch - bei offenen Fenstern....

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
3.2.2022  (#121)

zitat..
ds50 schrieb: Ganz einfach: Hast du eine Zirkulationsleitung?



zitat..
ds50 schrieb: Ich hatte übrigens schon Installationen mit S1255 gesehen, welcher wöchentlich Legionellenabtötung hatte. Obwohl er den Boiler 3mal am Tag aufladen hat müssen...

Das ist dann offensichtlich Unsinn.
NAchdem ich mglw. oder vorraussichtlich die 1255er bekomm, erübrigt sich wohl jede weitere Angsthaberei emoji


zitat..
ds50 schrieb:  Wichtiger wär aber gleichzeitiges Lüften, da diese Bakterien sich im Duschaerosolnebel verbreiten und du sie einatmest.

Danke!


zitat..
Akani schrieb: Also nur darauf achten keine totleitungen oder selten genutzte Abnehmer spülen

Totleitung im Keller kommt weg


zitat..
Meinereiner schrieb: Nur nach einem mehrtägigen Urlaub spülen wir alle Leitungen durch - bei offenen Fenstern....

Das werd ich auch bei der Dusche machen

danke für die Infos!
LG




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next