« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sole WP mit Solarthermie oder PV ?

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.1. - 4.2.2022
127 Antworten | 14 Autoren 127
6
133
Mahlzeit allerseits,

als Unterpunkt zu meinem Haupt - RGK - Projekt https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238
folgende Bitte um Hirnschmalz:

Hätte vorgehabt, die bestehende Solarthermie Anlage (BJ2006) weiterzuverwenden (4,5m2 + 400L Schichtenspeicher) - bekam S1155PC angeboten.

Jetzt hat sich herausgestellt, daß der Wärmetauscher im bestehenden Speicher zu klein ist (damals mit  Gas Brennwertgeät bekommen) UND wir ein Leck im Solarkreislauf haben, vermutlich hat uns der Marder irgendwo bei den Kollektoren ein Loch reingebissen, scheinbar hat Buderus 2006 irgendwelche Plastikstöpsel zur Verbindung der beiden Module verwendet 😱

das heißt, ich müsste einen neuen Speicher kaufen und die Solarleitung flicken lassen. Daß sich das rein finanziell nicht rentiert ist ma bewußt!

Alternative: Solarthermie runter und (irgendwann amal) PV aufs Dachl.
hatte vor paar Wochen eine PV Beratung von der EVN, Fazit war im Moment zahlt sich für uns keine PV Anlage (ohne Speicher) aus.
In dem Fall würd ma uns die KNV S1255PC mit integriertem Speicher nehmen, für uns 3 Hansln reichd das locker.

Gretchenfrage:
hat es irgendeinen halbwegs vernünftigen Sinn, die Solarthermieschiene noch weiter zu betreiben (zumindest von Mai-Oktober würd die WPWP [Wärmepumpe] Urlaub haben) ?
Daß ich damit kein Geld verdiene ist mir klar, aber zwecks schonung der WPWP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Stichwort Regeneration im Sommer) und weil das ganze Zeug halt schon am Dachl ist, nur halt halbhinnig...

Muchos Dankos!
Wolfgang


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#81)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: hmmm ob sich das wirklich auszahlt? Ich mein die "Herumbastelei" mit dem alten Speicher und den beiden Wärmetauschern - 2m2 scheint auch ned besonders viel zu sein - ich denke in die Richtung, daß ich erst wieder an neuen Speicher brauche, wenn der alte hin ist oder irgendwas net passt bzw. der Wärmetauscher immer noch zu klein ist und ich das ganze Herumgebastel 2x habe (und 2x zahlen muss).
Nachdem sichs ned auszahlt, die ST in die neue Heizung mit einzubinden tendiere ich eher in die Richtung, auch den Speicher zu tauschen, dann sind alle Komponenten (hoffentlich) aufeinander abgestimmt und es ist keine "Bastellösung" oder "naja es müße schon gehen" oder "könnt funktionieren" .....
Sofern die S1255 ned reicht natürlich, das weiß ich hoffentlich ende dera Wochen, nach a paar Probebadungen.

Wennst Angst mit den 180L hast, kannst dir ja auch andere Speicher anschauen.
Die hier sind z.B. halbwegs leistbar, haben brauchbare Dämmung und große WT-Fläche:

SHWT HWS1D 300
Thermic Energy WPWP [Wärmepumpe] TWS 1W 300
Austria Email HRS 300
Juratherm HDW 300
etc...

Greenwater ist eine andere Klasse, aber auch entsprechend teurer

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#82)
Morgen,

zitat..
Pedaaa schrieb: Wennst Angst mit den 180L hast, kannst dir ja auch andere Speicher anschauen.

Wenn die 180L voll zur Verfügung stehen, hab ich keine Angst.

Mich hat nur GDFDEs Info irritiert:

zitat..
gdfde schrieb: Ernsthafter Tipp, überleg dir das nochmal gut.
Mit den 180 Liter bekommst nichtmal eine Badewanne voll bzw. können sich 2 Leute hintereinander duschen...die 180 Liter stehen ja nicht vollständig zur Verfügung, weil sich das warme mit dem kalten Wasser vermischt und die WPWP [Wärmepumpe] sicher nicht so schnell nachheizen kann wie dein Gasmonster.

Wenns jetzt nur z.b. 120L sind, die "warm genug" zur Verfügung stehen, wirds eng...

Es wär daher interessant wie stark da der Temparaturabfall innerhalb des Speichers ist...

LG Wolfgang


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#83)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Es wär daher interessant wie stark da der Temparaturabfall innerhalb des Speichers ist...

Kommt drauf an wie deine WW WW [Warmwasser] Taktik aussieht bzw. wie weit du das WW WW [Warmwasser] erhitzt. Ich hab eine F1255er und wir kommen zurecht. 

Ich erhitze es auf knapp über 50°C. Der untere Fühler misst dann 46°C, somit hast du zumindest 180L ~48°C warmes Wasser zur Verfügung (wird nicht ganz stimmen). 

An der Kurve von gestern siehst du, dass meine Frau um 17:30 ein ausgiebiges Bad genommen hat, währenddessen wurde wieder WW WW [Warmwasser] bereitet weil die untere Temperatur eingebrochen ist. Ich hab dann um genau 20Uhr geduscht, wobei sich die obere Temperatur so gut wie garnicht geändert hat. 

Aufgrund der im Winter niedrigen KW Temperatur müssen wir jeden Tag ZWEIMAL WW WW [Warmwasser] bereiten (einmal um 12Uhr und einmal falls gebadet wird) damit ich noch genug WW WW [Warmwasser] habe wenn ich nach Frau+Kind duschen gehe. Im Sommer reicht es wenn EINMAL am Tag WW WW [Warmwasser] bereitet wird. 

Rein von der Effizienz her ist eine x1155 mit externem Speicher BESSER, vom Platz her natürlich nicht. Komfort ist mMn bei dementsprechender WW WW [Warmwasser] Bereitung gleich. 


2022/20220125480195.png


3
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#84)
Meine Frau wünscht sich so eine Trapezförmige Badewanne, die hat halt dann schon ordentlich viel Inhalt... (260l Nutzinhalt).
Aber vielleicht kann ich ihr die noch ausreden 😄

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#85)

zitat..
Casemodder schrieb: Kommt drauf an wie deine WW WW [Warmwasser] Taktik aussieht bzw. wie weit du das WW WW [Warmwasser] erhitzt. Ich hab eine F1255er und wir kommen zurecht. 

Genau, das ist der Schlüssel.
Mit einem externen Speicher hast einen größeren Vorrat und da können wahrscheinlich 3 oder 4 Leute locker hintereinander duschen gehen.

Beim eingebauten muß man da ein bisl planen, weil die, wie man in der Grafik schön sieht, doch 1 Stunde braucht, um nach einer Badewanne (oder 2 Duschgängen) wieder nachgeheizt hat.

Für 2-3 Leute wirds schon passen, wie man aus den Erfahrungsberichten hier im Forum sieht.
Hängt natürlich auch von den Duschgewohnheiten ab, ob man eher ein Schnellduscher oder "Ausgiebigduscher" ist...oder eine Frau mit längeren Haaren.

Ev. ist Pedaaas Ansatz der beste, wenn Platz vorhanden ist.
Nämlich einen externen Doppelwandspeicher um den Aufpreis der 1255er.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#86)

zitat..
MalcolmX schrieb: Meine Frau wünscht sich so eine Trapezförmige Badewanne, die hat halt dann schon ordentlich viel Inhalt... (260l Nutzinhalt).
Aber vielleicht kann ich ihr die noch ausreden

Ja, da brauchst schon fast das Freischwimmerabzeichen.
Die Frauen lieben so eine Wanne, heizungstechnisch ist das aber eine Katastrophe, aber das brauchst mit ihnen nicht diskutieren.

Wir habens so gelöst, dass für die paar mal pro Jahr die "mehr Brauchwasser" Funktion mit Temperaturerhöhung auf 50°C genutzt wird und der Wasserhahn bein Einlassen nicht volle Pulle aufgedreht wird.

Diese Badewanneneskapaden haben wir aber auch nicht mit der Gasmonster (23 kw) in einem Durchgang geschafft.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#87)
Super, vielen Dank @Casemodder das hilft schonamal beim planen/überlegen!
D.h. der Temperaturabfall obenrum war bei knapp 10 Grad nach der Badewanne.
D.h. das ist nicht unrelevant.

LG



1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#88)

zitat..
MalcolmX schrieb: Meine Frau wünscht sich so eine Trapezförmige Badewanne, die hat halt dann schon ordentlich viel Inhalt... (260l Nutzinhalt).

dann dürfts halt nur gemeinam Baden, verdrängt mehr Wasser => Wasserstand höher 😆
LG

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#89)
Stimmt. Das ist natürlich ein Argument pro Trapezbadewannde, schön nebeneinander baden können 😍

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
26.1.2022  (#90)
Auch meine Frau wollte so ein Familienbadewannenmonster. Geworden ist es dann ein Kaldewei Conoduo 733, einfach aus dem finanziellen Grund, weil wir sie wegen Geschäftsauflösung um einen Spottpreis von 50€ statt guten 1000€ abstauben konnten.
Sie hat "nur" 160l Nutzinhalt, ist aber etwas größer geschnitten als unsere alte Badewanne. Und voilà: Gegenüberliegend haben wir zwei nun im Gegensatz zur alten Badewanne astrein Platz, sogar die zwei Kinder sind noch manchmal dazwischen, ohne Probleme. Mittlerweile würde meine Frau keine andere mehr wollen - v.a., da zwei Badewannen hintereinander in der Regel kein Problem darstellen.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#91)
Der Plan wäre eh, demnächst mal so ein Badezimmerstudio aufzusuchen und "probeliegen" gehen.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#92)
Morgen

zitat..
ds50 schrieb: v.a., da zwei Badewannen hintereinander in der Regel kein Problem darstellen.

da muß ich gleich nachhaken, was für an Speicher habts ihr denn? 😁
LG


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#93)
uiiiii, da fragst den falschen .... 😇 😎 🙃

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#94)

zitat..
dyarne schrieb: uiiiii, da fragst den falschen ..

😁🤣👍

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#95)
Weil? 😇

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#96)
Die zwei haben sich sicher abgesprochen wegen der S1255 😂

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#97)
ds50 ist mr. big ... 😎

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
27.1.2022  (#98)
😎 Bei mir wird geklotzt, nicht gekleckert. 😁

Ich hab 'unabsichtlich'* den Greenwater 450/300. Mit 550l Schüttleistung wird da so schnell nix kalt...

* Beim Erstgespräch mit Insti meinte ich noch aufgrund Unwissenheit, daß vielleicht ST kommt, woraufhin er mir den größeren Greenwater ins Angebot schrieb. Tja, und ich Gneißer hab dann diese Position nicht mehr gegengecheckt und vergessen, bis an den Tag, als sie mir das Trum geliefert haben. Da war's dann aber zu spät für Rückgabe... 🤦‍♂️

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#99)
wenns bei uns knapp wird kommen wir alle zu dir duschen...

alleine schon wegen wandheizung mit lehmputz... 👏

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#100)
Oha, na da kommst a Zeitl aus 😊

Bin dabei 😊 - römisches Bad wär da echt cool 😁

oder Whirlpool...

oder Schaumparty...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.1.2022  (#101)
Hi

zitat..
Casemodder schrieb: Ich erhitze es auf knapp über 50°C. Der untere Fühler misst dann 46°C, somit hast du zumindest 180L ~48°C warmes Wasser zur Verfügung

Sind die beiden Temp- Fühler bei der 1255er out of the box oder selbst dazugefummelt?

LG


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next