« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sole WP mit Solarthermie oder PV ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 1  2 ... 3  4  5  6  7 
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.1. - 4.2.2022
127 Antworten | 14 Autoren 127
6
133
Mahlzeit allerseits,

als Unterpunkt zu meinem Haupt - RGK - Projekt https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238
folgende Bitte um Hirnschmalz:

Hätte vorgehabt, die bestehende Solarthermie Anlage (BJ2006) weiterzuverwenden (4,5m2 + 400L Schichtenspeicher) - bekam S1155PC angeboten.

Jetzt hat sich herausgestellt, daß der Wärmetauscher im bestehenden Speicher zu klein ist (damals mit  Gas Brennwertgeät bekommen) UND wir ein Leck im Solarkreislauf haben, vermutlich hat uns der Marder irgendwo bei den Kollektoren ein Loch reingebissen, scheinbar hat Buderus 2006 irgendwelche Plastikstöpsel zur Verbindung der beiden Module verwendet 😱

das heißt, ich müsste einen neuen Speicher kaufen und die Solarleitung flicken lassen. Daß sich das rein finanziell nicht rentiert ist ma bewußt!

Alternative: Solarthermie runter und (irgendwann amal) PV aufs Dachl.
hatte vor paar Wochen eine PV Beratung von der EVN, Fazit war im Moment zahlt sich für uns keine PV Anlage (ohne Speicher) aus.
In dem Fall würd ma uns die KNV S1255PC mit integriertem Speicher nehmen, für uns 3 Hansln reichd das locker.

Gretchenfrage:
hat es irgendeinen halbwegs vernünftigen Sinn, die Solarthermieschiene noch weiter zu betreiben (zumindest von Mai-Oktober würd die WPWP [Wärmepumpe] Urlaub haben) ?
Daß ich damit kein Geld verdiene ist mir klar, aber zwecks schonung der WPWP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Stichwort Regeneration im Sommer) und weil das ganze Zeug halt schon am Dachl ist, nur halt halbhinnig...

Muchos Dankos!
Wolfgang


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
3.2.2022  (#121)

zitat..
ds50 schrieb: Ganz einfach: Hast du eine Zirkulationsleitung?



zitat..
ds50 schrieb: Ich hatte übrigens schon Installationen mit S1255 gesehen, welcher wöchentlich Legionellenabtötung hatte. Obwohl er den Boiler 3mal am Tag aufladen hat müssen...

Das ist dann offensichtlich Unsinn.
NAchdem ich mglw. oder vorraussichtlich die 1255er bekomm, erübrigt sich wohl jede weitere Angsthaberei emoji


zitat..
ds50 schrieb:  Wichtiger wär aber gleichzeitiges Lüften, da diese Bakterien sich im Duschaerosolnebel verbreiten und du sie einatmest.

Danke!


zitat..
Akani schrieb: Also nur darauf achten keine totleitungen oder selten genutzte Abnehmer spülen

Totleitung im Keller kommt weg


zitat..
Meinereiner schrieb: Nur nach einem mehrtägigen Urlaub spülen wir alle Leitungen durch - bei offenen Fenstern....

Das werd ich auch bei der Dusche machen

danke für die Infos!
LG




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.2.2022  (#122)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Bild mir ein, im Forum hier hatte auch amal wer ein Legionellenproblem... daher halt die Frage...

ja. das war mit zirkulation.
ich glaube der bruder vom Pedaaa...

zitat..
ds50 schrieb: Ich hatte übrigens schon Installationen mit S1255 gesehen, welcher wöchentlich Legionellenabtötung hatte. Obwohl er den Boiler 3mal am Tag aufladen hat müssen... 🤦

🤦 🤦 🤦

legionellenprogramm ist unfug. ein echtes placebo für leute denen es ein besseres 'gefühl' gibt...

denen erzählt man dann auch besser nicht daß das problem in den totleitungen sitzt und nicht im speicher und daß bei 'echten' legionellenprogrammen - bsplw in krankenhäusern - alle zapfstellen 10 minuten mit 70° heißem wasser gespült werden müssen. dort gibts aber eigene haustechniker die das beruflich machen...

gut planen, gut installieren, gut betreiben und das lebensmittel wasser einfach genießen...


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
4.2.2022  (#123)
Danke!!!

zitat..
dyarne schrieb: gut planen, gut installieren, gut betreiben und das lebensmittel wasser einfach genießen...

Der Geist (Kunde) ist ja oft willig, aber das Fleisch (Insti) schwach 😄
LG


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
4.2.2022  (#124)
Naja, einen Anwendungsfall hab ich jetzt schon für Legionellenprogram: Wir siedeln gerade, und das dauert etwas länger. Da kann schon mal das Wasser im Boiler des alten Hauses für 1 Woche stehen, und dann will die Frau das WW WW [Warmwasser] hernehmen zum Putzen. Da ist mir ein Aufheizen mit dem alten Ölkessel 1 pro Woche auf 70°C schon recht.

Bin ich froh, wenn ich diese alte Heizung nicht mehr sehen muss...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
4.2.2022  (#125)
Provokante Frage:

zitat..
ds50 schrieb: Da kann schon mal das Wasser im Boiler des alten Hauses für 1 Woche stehen, und dann will die Frau das WW WW [Warmwasser] hernehmen zum Putzen. Da ist mir ein Aufheizen mit dem alten Ölkessel 1 pro Woche auf 70°C schon recht

Wie machst das mit der neuen Heizung?

Im Sommer hatten wir ein natürliches Automatikprogramm, die Solarthermie => 75 Grad Kochwasser aus der Leitung

LG


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
4.2.2022  (#126)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Wie machst das mit der neuen Heizung?

Indem wir schon im neuen Haus leben. Bei dem WW WW [Warmwasser] Verbrauch (3 Kinder, fast jeden Tag (mind.) 1 Badewanne, Sohn Langduscher, WaMa nuckelt auch WW WW [Warmwasser]) mach ich mir um genügend Durchsatz keine Sorgen.
Und sollten wir wirklich mal 2 Wochen weg sein, dann stoppe ich rechtzeitig den WW WW [Warmwasser] Betrieb, spül nach dem Heimkommen ordentlich durch und heize frisch auf.

Das Problem im alten Haus ist ja nur, daß dort keiner mehr lebt.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
4.2.2022  (#127)

zitat..
ds50 schrieb: Indem wir schon im neuen Haus leben.

Na des is jo eh kloa 😁

DenFall meinte ich:

zitat..
ds50 schrieb: Und sollten wir wirklich mal 2 Wochen weg sein, dann stoppe ich rechtzeitig den WW WW [Warmwasser] Betrieb, spül nach dem Heimkommen ordentlich durch und heize frisch auf.

ok, verstehe...

LG


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Optimierung VWF 197/4 und 20-24 Einschalt-Takte pro Tag - zu viel?