|
|
||
Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei mir der Thermosiphon richtig eingebaut ist. Wollte nochmal eure Meinung dazu hören, ob der so passt, bevor ich die Leitungen dämme. Danke! |
||
|
||
Wo siehst du einen Thermosyphon? Hast du einen beauftragt? |
||
|
||
Explizit beauftragt wurde keiner, die Anlage ist ausch schon zwei Jahre in Betrieb. Ich bin nur hier auf das Thema aufmerksam geworden, und wollte da nochmal euren Input. Weil es bei mir nicht wie ein klassischer Siphon ausschaut, bin ich etwas verunsichert. Lt. der Abbildung unten gibt es aber meherer Formen wie ein Thermosiphon ausgeführt werden kann. https://www.sbz-monteur.de/gut-zu-wissen/gegen-waerme-wanderschaft Die Ausführung bei mir ist wie in Variante 4 der Abbildung. Ich wollte nur nochmal nachfragen, ob der Siphon wie in Variante 2 ausgeführt werden soll, oder ob es bei den unterschiedlichen Varianten keinen wesentlichen Unterschied bei den Wärmeverlusten gibt. |
||
|
||
Hi woda, wieso wurden direkt nach den Abgängen 90 Grad Fittinge verwendet? Bei Dir wurde doch MVR verlegt, dieses kann man mit entsprechenden Hilfsmitteln gut biegen und auch ein Thermosiphon ausbilden ohne Fittinge. (ich wurde so wenige wie möglich verwenden, da dies immer Schwachstellen sind und den Druckverlust erhöhen -> ich weiß bei Trinkwasser nicht ganz so schlimm wie bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung]) Viele Grüße Michael |
||
|
||
passt schon, der wird gut funktionieren, geht ja alles nach unten weg. Aber das ganze Geraffel aus T-Stück und Ventilen muss ordentlich gedämmt werden! Da verlierst mehr Wärme, als du durch den Thermosiphon gewinnst. |
||
|
||
Jetzt häng ich mich auch mal rein, von einem Thermosiphon hab ich noch nie gehört (mein Heizi wohl auch nicht...) So schauts bei mir aus, habs ehrlich gesagt bis jetzt nie hinterfragt, aber jetzt seh ich einerseits, dass ich keinen solchen Thermosiphon habe (der bei meiner Verrohrung ja fast schon zwingend scheint) und bei mir die WW WW [Warmwasser] Leitung nicht mal isoliert ist. Zwischen 21:39 und 7:18 hab ich 3,4° verloren, also ca. 0,4°/h Gibts Vorher/Nachher Vergleiche was ein Thermosiphon bringt? |
||
|
||
Mein Heizi hat (leider) auch noch nie davon gehört (sollte mittlerweile Standard sein- vor allem weil so einfach, logisch und man muss nichts berechnen) - hat's aber gemacht weil ich darauf bestanden habe. Vorher/nachher Vergleich habe ich nicht - aber nur so als Denkanstoß: du verlierst 0,4° in der Stunde - das verliere ich ungefähr in einem halben Tag (müsste ich einmal genau beobachten - kann ich nur analog) wie viel genau! |
||
|
||
Danke, ist ja auch schon eine sehr hilfreiche Aussage, da hab ich ja enormes Potential. |
||
|
||
Bei mir waren es über den Sommerurlaub relativ konstant 0,5°C / 24h. Die WW WW [Warmwasser] Leitungen sollten übrigens nicht zwingend gedämmt werden, damit sich die Leitungen abkühlen können und "ungefährliche" Temperaturen erreichen können, wobei ich das auch relativieren würde. Wegen 4h WW WW [Warmwasser] in der Leitung bekommt man kein Legionellenproblem, denk ich... |
||
|
||
Dann werd ich vorest nur mal schauen, dass ich einen Thermosiphon verbaut bekomme, bin schon gespannt, ob/was der bringt. |
||
|
||
Sehr gut, dann hätten wir hier ja mal einen direkten vorher / nachher Vergleich. 🧐😊 |
||
|
||
Aber nicht nur beim WW WW [Warmwasser]-Ausgang sondern auch beim VL VL [Vorlauf]-WW!! |
||
|
||
VL-WW? Wo wäre das in meinem Bild? Die WP WP [Wärmepumpe] Rohre gehen alle runter und kommen erst ausserhalb wieder hoch zur Ausseneinheit, am VL VL [Vorlauf] der Heizung hängt die Punmpe und am RL RL [Rücklauf] braucht man ja nix. Btw. rein aus Interesse, wie baut man in meinem Fall einen Thermosiphon ein in die WW WW [Warmwasser] Leitung, ich seh da keine Sperrvorrichtungen. |
||
|
||
Wären die gemessenen Temperaturen an den Rohren ein Beweis/Hinweis für das Fehlen eines Termosiphons? (mein Installateur (nach eigener Aussage auch Sachverständiger) bezweifelt die Notwendigkeit/Nutzen/Funktion des angesprochenen Thermosiphons 😭 bei mir) |
||
|
||
Dann soll dir der Herr Sachverständige erklären, wodurch das warme Wasser bei der Mikrozirkulation (immer von warm Richtung kalt - wie beim Fensterlüften) aus dem Speicher aufgehalten werden soll |
||
|
||
@rabaum |
||
|
||
Bittesehr, vorher/nachher genau dokumentiert bei einer befreundeten Anlage. Den Effekt sieht man nur unter dem Mikroskop oder? 🤪 5 |
wohl eher Schwachverständiger 🤡 ||
|
||
Danke! Nicht aufgeben @sir0x , hat bei mir auch drei Anläufe gebraucht bis der von Anfang an geforderte Thermosiphon - bringt ja nix aber wenn ich ihn mir halt einbilde 🤣- wirklich eingebaut war. |
||
|
||
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz2fDtscuCAxVx2gIHHYP_B8kQFnoECA8QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.esbe.eu%2Fstorage%2FA954F7A4893264CFD136A33C4713D222C90A26C1479162354272646E5F92447A%2F9829930462e4474dbb7e22417c5b2611%2Fpdf%2Fmedia%2F6acdc116fef7420092634779f2ed6a1b%2FHeat%2520traps%2520in%2520installations%252020120508.pdf%3FforceDownload%3Dtrue&usg=AOvVaw04hkjEoL3VtFjbw3Ghre3O&opi=89978449 https://www.sbz-monteur.de/sites/default/files/sbzm_pdf/file_294268.pdf http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm https://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionssperre |
||
|
||
Danke euch allen! @rabaum wow, das ist ja wie Tag und Nacht, obwohl das war ja vor dem Thermosiphon echt schlecht. Die Werte, die hier nach dem Einbau sind, hab ich jetzt ja schon fast 🤔 @uhim ich bleib dran @dyarne zwei deiner vier Links hab ich ihm bereits gegeben, noch keine Antwort darauf bekommen Könnte es sein, dass meine Heizung den Thermosiphon schon integriert hat (Buderus WPL ART)? Hab leider nix dazu gefunden.... |
||
|
||
Ich muss mich hier auch nochmal einklinken... Bitte um Hilfe, an welchen Stellen ich einen Thermosiphon beim Installateur anfragen sollte? Vielen Dank WW- und Zirkulationsleitung gehen mit einem 90° Stück aus dem Speicher senkrecht nach oben Anschlüsse Sole-WP mit WW WW [Warmwasser]/Heizung Vorlauf und Rücklauf WW Vorlauf am Speicher |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]