« Heizung, Lüftung, Klima  |

Thermosiphon nachträglich einbauen (Greenwater 450/300)

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 
  •  ds50
  •   Bronze-Award
28.1.2021 - 29.7.2024
186 Antworten | 26 Autoren 186
18
204
Hallo Haustechnikspezialisten!

Eine Frage: Wie unschwer zu erkennen wurden bei meinem Greenwater Speicher keine Thermosiphone eingebaut, weder beim HK VL VL [Vorlauf] noch beim WW WW [Warmwasser] Ausgang, da ich leider zum Zeitpunkt der Installation noch keine Ahnung davon hatte.


2021/20210128933717.jpg

Nun meine Frage: Ich nehme an, daß die Nachrüstung beim WW WW [Warmwasser] nicht so schwer ist (Aluverbundrohr), aber soll ich sowas auch beim HK Eingang fordern? Ist das sehr umständlich, da das jetzt ein Metallrohr ist? Oder gibts einfachere Alternativen wie z.B. Schwerkraftbremse, welche keine technischen Nachteile hat?

Ich bin halt leider Heizungsrohrtechnisch ein komplettes Nockerpatzl...

Danke vielmals!

von ds50

  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
13.7.2024  (#181)

zitat..
ds50 schrieb: Ohne den Rest der Hydraulik zu kommentieren 😜

Ja, das ist ein anderes Thema in nem anderen Thread emoji


zitat..
ds50 schrieb: Außer das Wasser zirkuliert da die ganze Zeit mit der FriWa, dann bringt es natürlich nix.

Das Wasser kommt ja normalerweise nur zur Zirkulation wenn Trinkwasser von der Friwa abgerufen wird. Ich frage mich nur:

Die Leitungen vom Puffer zur Friwa werden ja auch großzügig gedämmt. Macht es hier einen großen Unterschied, ob das Wasser im Puffer "warm" drin bleibt oder auch in der Vorlaufleitung ebenso "warm" drinbleiben könnte. Ist ja ebenso gedämmt. Zumindest wäre das Wasser bei Abruf schneller in der Friwa. (Länge ca. 2-3m von Puffer bis zur Friwa = 35'er Edelstahlrohre)




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.7.2024  (#182)
Die Dämmung dort ist schon ok. Trotzdem kühlt die Leitung aus, wenn das Zeug 12h steht, was ja auch ok ist.
Keinesfalls ok ist es, wenn der Puffer aufgrund Mikrozirkulation innerhalb des WW WW [Warmwasser] Abgang Rohres auskühlt -> deswegen Thermosiphon.
Ich würde auch den nach unten gehenden Bogen selbst beim Thermosiphon nicht dämmen, aber da gibt es wohl keine eindeutige Antwort.

1
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
18.7.2024  (#183)

zitat..
ds50 schrieb: Die Dämmung dort ist schon ok.

Die Dämmung steht noch bei mir aus. 

Anbei mal ein Bild wie die 2 Thermosiphons aussehen:


_aktuell/20240718917567.png

Der Bypass und die Pumpengruppe ist vorestmal nur Temponrär. Nicht darüber aufregen emoji


1
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
18.7.2024  (#184)
Mal eine Frage zur Dämmung: Evtl. will ich mal probieren, mit der WP WP [Wärmepumpe] den Boden und die Wände zu kühlen. Ist es hier zwingend alles mit 100% und Kautschuk zu dämmen? Geschlitzte Kautschuk gibt es leider nur als 50% Variante. 19x35. 

Ansonsten müsste ich die 35x35 selber schlitzen und fummelig verkleben. (geht nur um den Technikraum. Der rest ist 100% bis zu den HKV

1
  •  Akani
18.7.2024  (#185)
Die 19/35er reicht auch, machst mit Kautschuk , die ist in jedem Fall feuchteunempfindlich.
Was heißt die Pumpengruppe ist temporär? Heißt die bleibt drin und die Pumpe wird durch ein Passstück ersetzt? Dann solltest den Bypass vor der Gruppe aber absperrbar machen.
Edit die hättest gleich gar nicht montieren lassen sollen, die zahlst ja jetz auch noch mit. Sorry versteh ich net

1
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
29.7.2024  (#186)

zitat..
Akani schrieb: Die 19/35er reicht auch, machst mit Kautschuk

Danke.


zitat..
Akani schrieb: Sorry versteh ich net

Will diesen Thread (Thermosiphon) nicht missbrauchen oder ablenken. Würde in meinem eigenen Thread den Hintergrund dazu schreiben. (Ist etwas unglücklich gelaufen)




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Angebot Ringgrabenkollektor, Wohnraumlüftung, Fußbodenheizung, Sanitär