|
|
||
So jetzt nochmals ganz langsam zum mitdenken damit ich das auch verstehe. Bei mir wurde nähmlich vom Elektriker bei ACout kein LS oder FI geplant. Als Beispiel bei meiner Anlage 3x5000er Multis: Der ACin ist mit der Nachzählersicherung 35A Neozed gesichert, zusätzlich wird ein Lasttrennschalter ohne Sicherung verbaut um nur den Multi trennen zu können (falls einer defekt wird kann man das Haus auch ohne Victron betreiben). Ein Lasttrennschalter desswegen, da ich bei einer zusätzlich Sicherung dann ja auch 25A runtergehen müsste um selektiv zu bleiben. Auf der ACout Seite: aktuell gibt es im Hauptverteiler Neozed Vorsicherungen der einzelnen Gruppen mit 25A. Jede Gruppe ist mit einem 40A FI gesichert und danach kommen die einzelnen LS. Der 5000er schafft maximal 71A (50+21), ich habe aber nur ein 10mm2 somit kann ich maximal mit 50A absichern, was ja sowieso schon viel zu viel für meine Zwecke ist. Wenn man den ACout in Zukunft selektiv Sichern muss, bezieht sich das dann auf die 25A Neozed? D.H. man müsste mindestens 35A als LS nehmen und ebenfalls einen 40A FI? Oder muss der FI selektiv sein und ich muss einen 63er 100mA nehmen? |
||
|
||
Extra LS habe ich am ACout auch nicht vorgesehen (siehe mein Bild und Beiträge auf Seite 5 dieser Diskussion). Was aber bei mir nach dem ACout schon kommt ist halt ein selektiver 100mA FI für den oben besprochenen Fehlerschutz im Inselbetrieb (so wie er zumindest in OÖ auch bei Ersatzstrombetrieb in den Ausführungsbestimmungen zu finden ist). |
||
|
||
Der 5000 kann nur 50A umschalten also geht a net mehr. Das geht sich kanpp mit an 10mm2 gar net aus zum sichern. Und 35 zu 25A sind ehrlich gsagt a gar net selektiv(×1,6) aber passt schon. Der Fi muss eine S Type sein mit 100mA oder 300mA und dann wenn Eaton ein 40A XA Type damit ist er nennstromvorsicherbar(andere nur 25A) oder 63A A Type, weil den kannst 50A vorsichern. Nach den MP muss nicht zwingend ein LS und da hab ich auch einen 50A als Kabelschutz genommen aber nicht selektiv, falls das Kabel was hätt. Ich bin aber auch im Bock mit einer trägen 50A NH vorgesichert. Aber der selektive FI muss danach weil Insel. |
||
|
||
und wie sieht es da mit der PowerAssist funktion aus? Laut Handbuch muss diese dazu gezählt werden. |
||
|
||
PowerAssist gibt es im ESS Betrieb nicht |
||
|
||
Aber jetzt nochmal: Wenn ich direkt nach dem Multiplus auf meine(n) FI-30mA gehe auf dem dann alle mit LS abgesicherten Kreise und das GANZE Haus hängt, dann hätte der zusätzliche 100/300mA FI ja nur die Funktion im Inselbetrieb die Leitung vom Multiplus zum FI-30mA zu schützen oder? |
||
|
||
Ganz blöde Frage, was ist der Power Assist? Muss man Handbuch lesen :). Ja wenn du alles mit Fi geschützt hast, ist der selektive eig. Vom denken her nicht notwendig und schützt max die Leitung bzw die Unterverteiler die nur auf Neozeds hängen. Aber leider sagt das die Norm so und Vurschrift ist Vurschrift in Österreich ausser du kannst belegen das du mit einen anderen Schutzmechanismus ans selbe Ziel kommst. |
||
|
||
und warum ein Typ S? Ich dachte, dass hier ein Typ A vorgeschrieben ist |
||
|
||
Der Typ ist A, die "Bauart" ist S (Selektiv). Der Typ beschreibt die Art der Fehlerströme, die Selektivität beschreibt grob gesagt die Abschaltezeit (Zeit/Strom Kurve). Für eine chronometrische Selektivität muss der vorgeschaltene FI verzögert (selektiv) zu den nachgeschaltenen FIs sein. Die längste Zeit die ein nachgeschalteter FI brauchen darf muss noch unter der kürzesten Nichtauslösezeit des selektiven FI sein. Wenn man sich die beiden Kennlininien der beiden FIs aufzeichnet, dürfen sie sich nicht überschneiden. |
||
|
||
SA Type. Beides. Selektive verzögerte Type, 100-300mA und A Type weil heutzutage vorgeschrieben. Wenn du viel Geld hast kannst auch eine SB Type nehmen und auf Nummer sicher gehen |
||
|
||
B ist hinausgeworfenes Geld. Trafo WR WR [Wechselrichter], keine Gleichstrom Fehlerströme,. |
||
|
||
Aber wenn du danach an Geräte hast, die das verlangen. Wenn deine WPWP [Wärmepumpe].einen B Fi will und verbaut ist, dann muss das vorher auch einer sein |
||
|
||
Hallo uzi10, eine Freundin bräuchte 3 Victron Multiplus ll eingebaut, kannst dich bitte bei mir melden? baubiologie@aloismader.at |
||
|
||
Hallo ich habe mir das Bild von Fani gemobbst und ein wenig an meine geplante Anlage mit Victron und Fronius angepasst. Da ich auch gerade bei der Planung meiner AC-seitigen Anlage bin und noch nicht ganz sicher bin wie ich das mitden Sicherungen und FI am besten machen sollte, wollte ich mal reinfragen wie ihr dies lösen würdet. Standort ist Steiermark und Energieversorger E-Energie. Beim AC-IN des Victron 50A LS 3-Polig?, beim AC-OUT1 40A LS 3-Polig?, beim Fronius 20A 3 Polig? Welchen FI danach? Selektiv 100mA ist klar. Aber 63A? 40A? B oder C Characteristic bei den LS? Oder doch 4 Polig? Oder ganz anders? Leitungsquerschnitte wie im Bild. Damit wäre mir echt sehr geholfen. Danke |
||
|
||
Zunächst eine Frage zum Systemdesign. Du hast einen Symo 17 bei 7,5kWp? Kommt da noch PV dazu? Wenn ja, wäre die Faktor 1 Regel nicht eingehalten. Zur DC Seite der MP2 hätte ich auch noch Fragen, aber der Reihe nach. |
||
|
||
Ja habe ich. Das mit der Factor 1 Regel weiß ich, deshalb wird da auch nix mehr dazu kommen. |
||
|
||
Ich hab beim AC in beim Multi keinen LS mehr verbaut, sondern nur mehr einen Lasttrennschalter, meine Nachzählersicherung ist meine AC in Sicherung. Wennst dort einen 50A LS einbaust, wie sieht dann die Selektivität zu deinem EVU aus? Ich habe einen 63er FI und eine 40er LS verbaut, allederdings 4 polig. Bei mit sind alle Sicherungen 4polig. Verdrahte ist ebenfalls mit 10mm2. |
||
|
||
Ok zur DC Seite. 6 Stk Pylontech haben einen Kurzschlussstrom von bis zu 15kA. Achte da bei der Auswahl der DC Sicherungen bitte drauf, dass diese diesen Strom sicher trennen können. Da gibt es kaum was bis nix für den Lynx Distributor. Empfehle daher eher einen Lynx PowerIn mit externen NH Sicherungen zu nehmen. Nun bin ich auch schon wieder ruhig, du wolltest ja über AC reden :) |
||
|
||
wir haben den "Eaton PFIM-40/4/01-XS/A" als FI eingebaut. Passt für solche Anlagen glaub ich ganz gut. 100ma, Selektiv und mit 40A absicherbar |
||
|
||
Danke für den Tipp. :) |
||
|
||
Ich werfe noch eine Schrack (V)-BCFO 40/4/01-S/A in den Ring 😀 In der V Variante sind sie vorsicherungsfest |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]