Ja, wir brauchen eigentlich eh nen Victron Sammel-Thread, oder gar Unterforum hier 😅 Wollen ja grad 5+?! Leute hier so ne Anlage bauen |
||
|
||
Ich schau mir in 1-2 Wochen eine feine Selbstbau Victron Anlage an. Hat schon 7 Anlagen gebaut und Programmiert sich alles selbst. Bin schon gespannt die Live zu sehen und mal paar Sachen hinterfragen. Ist alles angemeldet in Nö. |
||
|
||
Ja nicht wollen ich habe die Dinger schon im Keller liegen ;) Ich werde es nun so machen Nach der NZHS gehts einmal zum Schalter für Netz dann gehts nach der NZHS zu einem FI mit 300mA, dann zum Victron In im Keller vom AC.OUT gehts dann wieder rauf in den Zählerkasten zum Schalter Eingang Victron vom SCahlter Ausgang gehts zu nem FI 100mA und dann weiter zum Rest im Zählerkasten. dh mit dem FI 300mA kann ich die Victron stromlos schalten. Die Victron selber werde ich mit einem 5*10mm² anspeissen, und die N werde ich mit so einer Twin Aderenhülse dann von einem Victron weiter zum nächsten weiterreichen. die PE kommen auf eine Sammelschiene |
||
|
||
|
geht sich das auch aus? lt. datenblatt haben die 5 kVA multis nur klemmen mit 13 mm2? das heißt man kann nicht mal 16 mm2 anschließen, auch komisch. kannst du das bestätigen? ||
|
||
würd ich auch nicht machen. sorry, aber das klingt ziemlich nach Pfusch. Wieso machst es nicht mit "Hauptleitungsabzweigklemmen" und fahrst jeden Multi einzeln an?! musst du bei dir nun 4-polig trennen, oder nicht? |
||
|
||
Gibt aber auch Presshülsen mit vorne verringerten Querschnitt. So stiftkabelschuhe. Müsst nur in unsern Verteilerbau fragen was sie da so haben |
||
|
||
Also diese Hauptleiteranschlussklemmen haben bei meinem Elektriker um die Ecke 3,70 Euro gekostet....da brauch ich mir keine Kabelschuhe aufpressen lassen oder eine Zange kaufen ;) 2 andere Fragen da hier ja nun viele Sachen hochgekommen sind: - Sind bei euch WIRKLICH FI`s mit 100/300mA als Brandschutz usw. gefordert?? Ich mein wir bewegen uns im EFH-Bereich....in manchen Bürogebäuden wird das aus Spar-Gründen oft nicht gemacht. - Und zu ganzen Selektivität: Ihr hab ja alle eure Netzsicherungen mit 25/32A im Hauskasten oder? Die sind ja eh für den Leitungsschutz da und die wollt ihr ja auch ausnutzen. Wenn dann wo aus Komfortgründen ein Lasttrennschalter dazwischen soll dann einfach Trennmesser rein oder notfalls 63A Sicherungen als "technisch nicht so schöne pseudo-Trennmesser die im EFH keinen stören werden" |
||
|
||
Hallo sn0000py, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron Multiplus II - AC Installation |
||
|
||
Hmm stimt die sind nur 13mm² ... dachte das wären 16mm² - bei 13mm² könnte es knapp werden. prinzipiell müsste ich nur 3 polig trennen, darf aber 4 polig trennen. Werde daher auch 4 polig trennen - so war es auch damasl in der Envitec Box (oder wie die hieß) die beim Fronius Gen 24 dabei war drinnen. |
||
|
||
|
das ist eben die frage!? meines wissens macht man trotzdem noch einen extra LS (bzw. habe ich eher an NEOZED gedacht) der bestenfalls selektiv ist. das geht bei 25 A/32 A nicht aber deshalb komplett weglassen kann ich mir auch nicht vorstellen? ||
|
||
Nein das ist keine Frage sondern die sind dafür da 😉 Wenn diese LSS oder NH/D02-Trenner nicht als Leitungsschutz gelten würden müsste ich mit meinem 50² Erdkabel direkt auf den FI weil ohne Sicherung dazwischen prinzipiell keine Querschnittsreduktion erlaubt ist. ...und weiters: Wenn du bei 25A nochmal selektiv eine Sicherung setzen müsstest, was bleibt denn dann noch übrig? |
||
|
||
selektiv geht da natürlich gar nix, das haben wir eh schon geklärt. und ich brauch ja auch die vollen 32 A, also weniger sichern ist da nicht. edit: und in der stmk. ist auch ein 100 mA FI gefordert. siehe schema für inselanlagen im oben geposteten pdf. |
||
|
||
Infos für euch nach Rückfrage beim Elektriker: den 100ma FI nimmt er nur, weil "von Fronius vorgeschrieben" sonst bräuchts den im Prinzip bei uns garnicht. Und die Neozed-Trenner sind, wie hier schon erwähnt, rein als sichere, saubere Trenner an Multi ein und aus, sowie Fronius Anschluss. |
||
|
||
Ich meinte Kabelschuhe aufpressen damit man den 16er in die 13er Klemmen bekommt. Schmelzsicherung passt schon als Kabelschutz. Der LS wird da niemals selektiv. Vl ist der 100mA Fi gedacht, weil das 3ph Umrichter ist. Aber dann müssts ein B Type sein. Bin leider auch nicht ganz Normenfix. Müsst mal wenn ich Zeit hab nachlesen bzw meinen Verteilerbau fragen. Aber wenns der Netzbetreiber so haben will, kommt man eh nicht vorbei |
||
|
||
ich habe nochmal eine verständnisfrage zur netztrennung im notstromfall. je nach bundesland hat die trennung ja 3- oder 4-polig zu erfolgen. bei uns in der stmk. ist 3-polig vorgeschrieben, allerdings mit max. 2 m entfernung zur PEN auftrennung. aber im notstromfall trennt ja der multi zum netz und der wäre in meinem fall rund 30 m kabellänge weit vom PEN entfernt. wo ist mein denkfehler? |
||
|
||
|
||
|
||
ja fani, die multis trennen intern allpolig. das ist im notstrommfall aber die einzige trennung zum netz, richtig? weil dieser umschalter über den wir weiter oben geschrieben haben ja nicht vom netz trennt? |
||
|
||
Hast du vielleicht ein Skizze von deiner geplanten Installation, zumindest die AC Seite? Das würde es etwas einfacher machen auf deine Fragen zu antworten. Generell trennen die Multis im Rahmen der geforderten Freischaltstelle bei Stromausfall vom Netz. Ob du dazu noch einen Netzumschalter einbaust, oder nicht, hat mit dieser Trennung nichts zu tun (die Freischaltstelle muss ja selbstständig wirken). Der Netzumschalter kann verschiedene Gründe haben. Falls der Multi Netz seriell betrieben wird (der gesamte Strom geht durch den Multi), kann ein Umschalter einen Bypass realisieren (zb bei Wartungsarbeiten). Ist der Multi Netz parallel in Betrieb, kann durch den Umschalter bei Stromausfall die bestehende Hausinstallation auf den ACout 1 geschalten werden (ohne Auftrennung der Hausverteilung in kritische und nicht kritische Lasten). Du siehst, es kommt auf deine konkrete Planung an. |
||
|
||
ah, danke. netz seriell und netz parallel. da war mein denkfehler bzw. hab ich diese zwei szenarien nicht unterschieden. dachte eigentlich alles durch die multis zu schicken (seriell zum netz). aber meine multis hängen eben 30 m entfernt vom zählerschrank und dann wäre die vorgeschriebene 3-polige netztrennung eben nicht innerhalb von 2 m zum PEN. ob allpolige trennung erlaubt ist muss ich erst mit dem netzbetreiber klären. dann sollte die entfernung ja kein thema mehr sein. hoffe ich habe es jetzt gerafft. edit: heißt aber im umkehrschluss, wenn seitens des netzbetreibers auf eine 3-polige trennung bestanden wird muss die victron installation netzparallel erfolgen? |
||
|
||
Eine reine netzparallele Installation wäre nur dann möglich, wenn auf die ACout verzichtet wird. Sobald du Lasten über den AC Out versorgst, ist es netzseriell (zumindest für den Teil der Verbraucher die am AC Out hängen). Der Umschalter in meinem Fall ist eigentlich nur ein Wechsler zwischen Seriell und Parallel. Bei Notstrom ist er immer seriell und auch wenn das Netz zurück kommt, bis ich mit dem Netzumschalter wieder in den Parallel Modus gehe und die Verbraucher von AC Out auf AC in umschalte. |
||
|
||
hmm, etwas klarer wird es schön langsam, danke. muss ich mir morgen mal aufmalen. das heißt du schaltest deine verbraucher im notstromfall händisch von AC-in auf AC-out und bei netzwiederkehr dann wieder zurück? |
||
|
||
Korrekt, im Prinzip wie es NetzOÖ beschreibt: Ich teile halt die Verbraucher nicht weiter auf, weil die 15kVA Multi alle Verbraucher versorgen können, welche ich in diesem Fall benötige. Wenn ich aber in den Urlaub fahre, könnte ich für diese Zeit zb in den Netzseriell Modus schalten und somit die automatische20ms Umschaltzeit der Multis verwenden (ist ja keiner zu Hause zum Umschalten). |