Hallo Zusammen,

bei mir steht nun die Entscheidung an, welche Batterie ich meiner Victron Anlage gönnen werde. 
Erst dachte ich an Selbstbau mit 32x EVE LF280K Zellen.
Hatte dazu auch schon wirklich brauchbare Angebot, von scheinbar zuverlässigen Alibaba-Lieferanten.

Allerdings muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht mit Gehäuse-Bau, BMS-Verkabelung, Temperatursensoren, Einzelzellen Überwachung, etc. rumschlagen.
Da hält sich mein Interesse und daher meine Motivation in Grenzen, hier zu viel Zeit zu investieren. 

Daher überlege ich nun, solche fertigen Batterie-Packs für 19" Serverschrank-Einbau zu importieren.  Pylontech ist hier ja schon bekannt, aber auch gar nicht mehr so günstig.
Da gibts mittlerweile unzählige Alternativen am (China-)Markt, und man landet damit bei ca. 200-210EUR/kWh all inkl.  

Mein Plan ist nun folgender:
Ich bestelle erstmal 1Stk. einer dieser Packs:

entweder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/TAICO-LIFEPO4-BATTERY-48v-50AH-100ah_1600135767545.html

oder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery_1600441021636.html

Die sehen mir nach einiger Recherche gar nicht so schlecht aus.
Die Hersteller haben mir mehrfach versichert, dass da Grade A Zellen mit QR-Code und allem pipapo verbaut sind, sowie das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN mit Victron kompatibel ist.

Wenn das Teil da ist, würd ich das gerne mal durchtesten, aufschrauben usw. 
Leider hab ich da nicht die richtigen Ladegeräte/Tools usw.
Vielleicht mag mir hier wer helfen? Dann würd ich mit nem Bier und Batteriepack vorbeikommen 😋 😎

Sollte das Teil brauchbar/akzeptabel sein, dann würd ich 5 weitere Bestellen.

  •  Puitl
  •   Silber-Award
4.4.2022  (#141)

zitat..
Puitl schrieb:

Übernimmt das Seplos den Batt.-Wächter sind gelten dessen Werte und zieht man den CAN-Bus Stecker vom Seplos zum BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann ist FINSTER, also die MP2 schalten die Ausgänge ab!
(Hatte damals als Batt.-Wächter das Seplos ausgewählt gehabt, aktuell aber auf "Automatisch" gestellt: Hier nimmt er automatisch das Seplos als Wächter, werde aber die Tage noch testen ob er hier bei Bus-Ausfall evtl./hoffentlich selbstständig umschaltet auf den MP2 als Wächter mit den eben hinterlegten Werten.

Ich zitier mich mal selber da eben gerade getestet:
Stellt man im Controlpanel den Batt.-Wächter auf Auto wird ja automatisch das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ausgewählt.
Zieht man nun das Canbus-Kabel zum Cerbo schaltet der Batt.-Wächter automatisch um auf die Multiplus als Wächter ABER das System geht dann auf passtrough, sprich es kommt alles vom Netz und Batterie auf "Standby".
(Scheint ein Schutz zu sein um bei kurzzeitigen Bus-Aussetzern z.B. nicht mit komplett anderen Werten auf den Akku zu fahren)

Damit der Multiplus bei defekten BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann wirklich die komplette Steuerung übernimmt muss man dann anscheinend das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aus der Geräteliste im Controlpanel entfernen....


1
  •  Fani
4.4.2022  (#142)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Puitl schrieb:

Übernimmt das Seplos den Batt.-Wächter sind gelten dessen Werte und zieht man den CAN-Bus Stecker vom Seplos zum BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann ist FINSTER, also die MP2 schalten die Ausgänge ab!
(Hatte damals als Batt.-Wächter das Seplos ausgewählt gehabt, aktuell aber auf "Automatisch" gestellt: Hier nimmt er automatisch das Seplos als Wächter, werde aber die Tage noch testen ob er hier bei Bus-Ausfall evtl./hoffentlich selbstständig umschaltet auf den MP2 als Wächter mit den eben hinterlegten Werten.
───────────────

Ich zitier mich mal selber da eben gerade getestet:
Stellt man im Controlpanel den Batt.-Wächter auf Auto wird ja automatisch das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ausgewählt.
Zieht man nun das Canbus-Kabel zum Cerbo schaltet der Batt.-Wächter automatisch um auf die Multiplus als Wächter ABER das System geht dann auf passtrough, sprich es kommt alles vom Netz und Batterie auf "Standby".
(Scheint ein Schutz zu sein um bei kurzzeitigen Bus-Aussetzern z.B. nicht mit komplett anderen Werten auf den Akku zu fahren)

Damit der Multiplus bei defekten BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann wirklich die komplette Steuerung übernimmt muss man dann anscheinend das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aus der Geräteliste im Controlpanel entfernen....

Danke fürs testen. Im Sinne der Sicherheit verständlich, bedeutet aber es ist eigentlich egal was in den Multiplus oder MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] als Spannungen konfiguriert sind, wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aussteigt ist mal der Akku in Pause bis ich manuell eingreife. Erst wenn ich das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aus der Konfig entferne würden die internen Ladeparameter greifen.

1
  •  Fani
7.4.2022  (#143)
https://shop.gwl.eu/ELERIX-Energy-Storage/ELERIX-Energy-Storage-10-4kWh-premium-2-units-CERBO-GX-CAN-Cable.html?cur=1#tab1

Auch eine interessante Alternative zu DIY. Leider nur 100Ah Zellen.

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
9.4.2022  (#144)
Hallo in die Runde,

bin ich da richtig wo ihr auch die Zellen geordert habt?

https://szluyuan.en.alibaba.com/product/62583909993-818604541/4pcs_280AH_LiFePO4_LFP_3_2V_Cells_Battery_Bulk_Voltage_IR_Matched__New_Version_with_6000cycles.html?spm=a2700.shop_index.43193.3.3658273eKCa90Q

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
9.4.2022  (#145)
Über die Gobelpower seite.
Geht auch direkt mit denen oder Peda hat noch einen andren Kontakt

1
  •  Fani
9.4.2022  (#146)

zitat..
trango71 schrieb:

Hallo in die Runde,

bin ich da richtig wo ihr auch die Zellen geordert habt?

https://szluyuan.en.alibaba.com/product/62583909993-818604541/4pcs_280AH_LiFePO4_LFP_3_2V_Cells_Battery_Bulk_Voltage_IR_Matched__New_Version_with_6000cycles.html?spm=a2700.shop_index.43193.3.3658273eKCa90Q

https://m.alibaba.com/product/1600211500990/1pack-4-pieces-Grade-AA-3.html?spm=a2756.order--detail--ta--ta--b.0.0.4d082fc2Qw77Gi&redirect=1

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
10.4.2022  (#147)
vielen Dank...

muss ich irgend etwas bei der Bestellung beachten bzgl. Ausführungsdetails od. sonstiges?

LG


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.4.2022  (#148)

zitat..
trango71 schrieb:

vielen Dank...

muss ich irgend etwas bei der Bestellung beachten bzgl. Ausführungsdetails od. sonstiges?

LG

Bei welcher Seite?
Wenn du LF280K haben willst, mit 6000zyklen, dann musst du beachten, dass sie nur mit 0,5C geladen und entladen werden. Also am besten 32 Blöcke kaufen.
Wegen den Komprimieren kenn ich mich noch nicht genau aus

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech

  •  trango71
  •   Bronze-Award
10.4.2022  (#149)
@uzi10 

die zuvor von Fani genannte Seite...

ja über 0,5C komme ich e nicht...
wegen dem komprimieren bin ich gerade im Nachbarforum am lesen  da wird empfohlen die mit 300kg zu komprimieren.
Eine sehr interessante Geschichte wie sprunghaft die Lebensdauer dadurch steigt.
Bewiesen ist das natürlich noch nicht ob das auch wirklich diesen Effekt hat.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.4.2022  (#150)
Mit 300kg Kraft zusammendrücken ist aber schon heftig. Aber nur auf der Breiten Seite oder. Die machen das mit Gewindestangen und Federn oder? Oder wo hast du das gelesen(link)?.
Wieso wieviel hat man sonst nur? Die Hälfte? Ja klar so lang sind noch keine gelaufen.

1
  •  Fani
10.4.2022  (#151)
oh gott das 300kg thema, ja ein quell vieler DIY diskussionen. Da wird viel Aufwand getrieben, mit für mich unklarem Ergebnis. Da was EVE oder andere Hersteller im Labor testen kann der Selbstbauer mit seinen Federn aus meiner SIcht nur bedingt reproduzieren. Ich habe mich an die Aussage gehalten, ein wenig Kompression ist besser als keine. Zu viel (mehr als 18PSI) ist auch wieder schlecht. 

Wenn ich vielleicht einen DIY Speicher habe der auf Kante genäht ist und ich jeden Zyklus mehr rauskitzeln muss, ja dann wäre das ein Thema für mich. So sehe ich das sehr entspannt.

Da ist es für mich schon wichtiger flexible Busbars zu verwenden und eben bei 0,5C zu bleiben und normal nicht mehr als 3,45V / Zelle.

1
  •  Fani
10.4.2022  (#152)

zitat..
trango71 schrieb:

vielen Dank...

muss ich irgend etwas bei der Bestellung beachten bzgl. Ausführungsdetails od. sonstiges?

LG

Chat benutzen (mit Vicky) und nach einem Angebot inkl Transport fragen. Entweder 230 oder 280Ah nehmen, für beide gibt es gute Kritiken.



Ich habe im März 64Stück 230Ah erhalten. Innenwiderstand alle besser als angegeben. Kapazität gleich gut oder besser.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.4.2022  (#153)
Woher hast du flexible Busbars und was sind 18psi für ein Druck? Womit komprimierst du die? Mit Federn? Und woher weisst du wie viel Druck du gerade drauf hast?
Klar dann halten die halt nicht so lang wie im Labor. Wichtig sind sicher deine oben angegeben Parameter.
Der im Video(nur kurz reingeblickt), warum verbindet er die akkus so komisch? Parallel und in Serie?
Macht man nicht da zb 2 Bänke(oder wie du Fani 4 Bänke) in Serie  easy durchgebügelt. Muss ja jede Zelle vom Bms auch gemessen werden können und ev noch Balancer angehängt werden

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#154)
Ich würd vorschlagen, das könnte/sollte in einen eigenen DIY-Thread. 
Darauf gibt es nämlich keine richtig/falsch oder Pauschal-Antworten. Sondern das wird immer eine Disskusion mit unterschiedlichsten Ansichten.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#155)
BTW:
hat jemand Interesse an 2-4 Stk. BSLBATT? 
Dürften in 2 Wochen am Hafen ankommen. Bis durch Zoll usw. ist, kann ich noch nicht abschätzen. 

PN an mich, wenn Interesse.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#156)
Hast mehr Bestellt als du brauchst?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#157)
1. ja
2. könnt ich dann neue/weitere bestellen mit Förderung, ohne illegale Schiebereien 😉😇

Also wenn wer ohne EAG baut, könnt er noch ein paar von mir zum März-Preis abstauben, und ich könnt mehr mit Förderung nachbestellen. Mal schaun. Vielleicht wirds was?!

1
  •  viktor1
13.4.2022  (#158)
Hi ich bin neu hier. Trotzdem würde ich gerne zwei oder drei von den BSLBATT haben.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.4.2022  (#159)
Hello,
sorry, sind schon vergriffen. Das ging recht schnell. 
Hab nix mehr übrig.

1
  •  viktor1
14.4.2022  (#160)
Ich habe versucht bei allibaba für mich welche zu bestelln. Hat nicht funktioniert habe dort auch noch nie etwas gekauft.Könnte mir jemand helfen?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.4.2022  (#161)
Was willst denn für welche? BSLBatt?
Ich schreib dir dann eine PN

1