|
|
||
Hab ja nur den Text von Zeichi zitiert.
Seh ich genauso und eben diese Verluste dürfen die Leistung der Pumpe nicht überschreiten, ansonsten wird die Fördermenge in die Knie gehen. |
||
|
||
Aja, ich war blind.. ;)
Mit der pumpenleistung wird zeichi kein problem haben, das fbh netz ist eh groß genug. Ausser zeiche würde ein delta 1 anstreben ;) |
||
|
||
Eine Pumpe in einem geschlossenem Kreislauf dient dazu die Druckverluste im Rohrsystem auszugleichen und Volumenstrom zu schaffen.
Eine 3m Pumpe schafft 0,3bar oder 300mbar (=3m) eine 10m Pumpe schafft 1bar oder 1000mbar. Den genauen Arbeitspunkt findest du im Pumpendiagramm (Druck, Volumen, Stromaufnahme) Aufgrund des geringen Drucks sind diese Pumpen nicht geeignet um Wasser in einem offenen Kreislauf aus z.b.: einem Brunnen zu fördern (0,3bar) dafür brauchen sie aber auch entsprechend weniger Strom. Druckverluste in Rohrsystemen kannst du überschlagsmässig auf www.duckverlust.de berechnen. Parallele Kreise reduzieren den Druckverlust, Rohre in Serie addieren ihren Druckverlust. Die Anbindungsleitungen sollten wenn es richtig gemacht ist nicht ins Gewicht fallen. Filter, Rückschlagventile oder WMZ können bei Volumen über 1m3/h problematisch werden. Der Wärmetauscher in der WPWP [Wärmepumpe] hat auch meistens 100mbar bei Nenndurchfluß (siehe WPWP [Wärmepumpe] Doku) also ca. 100mbar FBH FBH [Fußbodenheizung], 100mbar WPWP [Wärmepumpe] = 200mbar -> Pumpendiagramm welches Volumen schafft die Pumpe bei 200mbar Differenzdruck bei wieviel W. Pumpe bei FBH FBH [Fußbodenheizung] auf konstanten Differenzdruck stellen, wenn du einen WMZ hast dann könntest du dort auch den gemessenen Volumenstrom ablesen. Vielleicht kann das deine Pumpe auch anzeigen. Die Pumpe legt dann einen gewissen Differenzdruck an und es stellt sich entsprechend Druckverlusten ein gewisser Volumenstrom ein. Aber wie gesagt Pumpe so hoch wie möglich stellen, Stromverbrauch ausrechnen (dabei Laufzeiten beachten oder optimieren) Dann beobachten und entscheiden ob mit einer geringeren Stufe zu 99% das selbe Ergebnis erzielt wird. Solange wiederholen bis Nachteile auftreten. Meistens gibt es nur 3 Stufen und meistens kommt ein Pumpentausch auch nicht in Frage bzw. ist nicht notwendig |
||
|
||
@ netzwerkbastler,
perfekt erklärt... |
||
|
||
aber es gibt auf deinen bildern ja noch die aufgeprägte native skala der flowmeter von 1-5. ich kenne diese nur so. vielleicht kommen die verhüterlis einfach aus einer anderen serie. wenn DAS nämlich wie gewohnt die l/min wären würde alles wieder passen ... |
das schon.
||
|
||
Doku Durchflussmesser - Sind sie aber nicht.... Hab online eine Doku zu den Heizkreisverteilern gefunden, siehe verlinktes Dokument auf Seite 12: http://www.sbk-neuenstein.de/fileadmin/media/pdf/technische-infos/deutsch/FormNr._149_2015_001TD.pdf 1-5 ist offenbar nur eine interne Skala, je nach Anzeigebereich des Durchflussmessers sind die Anzeigebereiche unterschiedlich. Bei mir ist die Variante mit blauem Anzeigestift im Einsatz, somit bedeutet z.B. Skala 1: 10 l/h, Skala 2: 30 l/h, etc. So wie es am "Verhüterli" aufgedruckt ist. LG Zeichi1984 |
||
|
||
wäre ja zu einfach gewesen ... |
||
|
||
Ich hatte gerade eine Erleuchtung - Mir ist nämlich aufgefallen, dass direkt hinter der Heizungspumpe ein Durchflussmesser montiert ist. Ich werde mal schauen, was der so anzeigt wenn die Heizung in Betrieb ist. Auf die Idee hätte ich natürlich auch schon früher kommen können... Melde mich dann!
LG Zeichi1984 |
||
|
||
Sodala - Long time no see... Dank des "Wintereinbruchs" ist heute Früh die Heizung gelaufen, und ich wollte wie angekündigt einen Blick auf den Durchflussmesser direkt hinter der Heizungspumpe werfen.
Was ich dort gesehen habe, hat mich nicht glücklich gestimmt. Nämlich: Nix. Also Handy geholt, und die Skala von der Rückseite beleuchtet. Ich bin zwar alles andere als ein Experte für Heizungstechnik, allerdings sagt mir mein Hausverstand, dass das vermutlich NICHT so aussehen sollte: Nochmal in Nahaufnahme: WTF - was ist das bitte für ein Belag!? Ich hoffe, dass der Zustand des Schauglases vom Durchflussmesser NICHT repräsentativ für jenen unserer gesamten Heizanlage ist... Bitte um Empfehlungen, was jetzt zu tun ist. LG Zeichi1984 |
||
|
||
*Push* - Ich erlaube mir, den Thread nach oben zu pushen. Ich wäre wirklich froh, wenn mir jemand sagen könnte, was am besten zu tun ist, bevor ich den Installateur anrufe. Schauglas tauschen? Schauglas und Heizungswasser tauschen? Schauglas und Heizungswasser und XXX tauschen?
LG Zeichi1984 |
||
|
||
servus zeichi,
das ist den bildern sehr schlecht zu entnehmen, aber verfärbung des heizwassers ist kein gutes zeichen. wurde das wasser beim füllen geprüft und aufbereitet? je nach härte und leitfähigkeit gehört es enthärtet bzw entsalzt... http://www.energiesparhaus.at/forum/25911 |
||
|
||
Hi dyarne,
und danke für die Antwort! Meines Wissens wurde reines Leitungswasser eingefüllt. Ich werde gleich mal beim Ko**ar nachfragen. Hier die Labordaten unseres Leitungswassers: http://www.wasserleitungsverband.at/index.php?tx_mdwasserwerte_pi1%5BshowUid%5D=7&id=122 LG Zeichi1984 |
||
|
||
Antwort Installateur - "Der Belag im Schauglas ist normal. Das sind Metallteile bzw Cu Rückstände von der Anlage!"
Soll ich das so hinnehmen oder weiter nachbohren? Auf meine Frage, ob das Heizungswasser geprüft und aufbereitet wurde, habe ich leider keine Antwort bekommen. LG Zeichi1984 |
||
|
||
http://www.energiesparhaus.at/forum/41685_1
-> B: ich glaube du kennst den heizungsbauer von brink ... kannst ja einmal hiermit vergleichen... wasserqualität - empfohlene grenzwerte für heizanlagen... |
||
|
||
@zeichi1984
wie ist die Angelegenheit mit dem Belag im Schauglas weiter gegangen? Wurde das Heizungswasser aufbereitet? |
||
|
||
Sorry Ziegelrot, ich hab erst jetzt gesehen, dass du noch was in diesem Thread geschrieben hast.
Ich hab das Thema ehrlich gesagt nicht mehr weiterverfolgt, laut Installateur ist das kein Problem. Das Wasser in den HKVs ist weiterhin klar, somit vertraue ich seiner Aussage. Dass ich den Durchfluss nicht ablesen kann nervt mich zwar, aber was soll ich tun...? LG Zeichi |
||
|
||
@zeichi1984
Wie geht das zusammen? Klar, aber nicht ablesbar? Entsprechend anderem Thread sollte kein ungeprüftes Leitungswasser verwendet werden. Auch die hier viel gelobten D&W Installateure produzieren einiges an Mängeln. |
||
|
||
Ich kann an dem Schauglas auch nichts mehr sehen. Komplett schwarz. Ist dem D&W Kundendienst aufgefallen. Er meinte, lt. D&W MUSS das Wasser aufbereitet werden. Steht wohl in der Installationanleitung.
Antwort meines Installateurs war, dass man das Schauglas einfach sauber machen kann. Wasser aufbereiten kostet extra Geld, und wenn der Kunde das nicht explizit verlangt machen sie das nicht. Werde die Anlage im Sommer, wenn eh eine Erweiterung der FBH FBH [Fußbodenheizung] ansteht, entleeren, spülen und ordnungsgemäß neu befüllen lassen. |
||
|
||
Ganz einfach: Der Belag tritt nur am Schauglas unmittelbar vor der Heizungspumpe auf, das Wasser bei den HKVs ist klar. Laut Installateur ist das ok: "Der Belag im Schauglas ist normal. Das sind Metallteile bzw. Cu Rückstände von der Anlage." LG Zeichi |
||
|
||
Schönen guten Morgen - Hier die Daten unseres X² S5 von heute 07:30 Uhr:
Außentemperatur: -15 Grad Innentemperatur: 22,3 Grad Vorlauf Heizung: 30,9 Grad Rücklauf Heizung: 25,3 Grad Soleausgang: -0,7 Grad Durchfluss Solekreis: 22 l/m Und die Leistungsdaten laut RBG: Leistung Kompressor: 338,6 W Leistung Raumheizung: 4885,3 W Leistung Luftvorwärmung: 522,7 W Lässt das jetzt Rückschlüsse auf die Soleeingangstemperatur zu? LG Zeichi1984 |
||
|
||
Hallo Zeichi,
Ich schreib jetzt auch da weiter ;). Meine Temps heute früh lt. RGB. Außen: -20° Innen:22,2 Sole aus: 0,0 Vorlauf lt. RBG: unglaublich 27,3° - kann das stimmen? Gruß, Alex |