Hallo Leute !
Habe Ochsner-Erdwärme mit Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher.
Umfrage: Was habt Ihr für ehrliche Erfahrungswerte mit max. Vorlauftemperatur ? Habe bei -5° Außentemp. ca. 38-40° VL und bei derzeit. -18 Außentemp. -45° VL!! Wir haben schon alles an Einstellmaßnahmen unternommen etc.> hat nichts gebracht! Installateur sagt Haus braucht diese Energie ...Details: 38cm Planziegel verputzt, 24cm Deckendämmung, FBH 10cm Verlegeabstand, 145m² derzeit beheizte Fläche, 14 Stunden Heizzeit

  •  Gast Hakuna Matata
1.4.2005  (#41)
Fussbodenaufbau - Durch die eher schlechte Leitfähigkeit des Parketts und die geringe Dämmung (5cm Trittschallstyropor) nach unten geht wahrscheinlich ein grosser Teil der zugeführten Energie in den Keller. Möglich, dass der Energieverbrauch nicht wesentlich steigt wenn Du den Keller mitheizt (sofern er gut isoliert ist). Wäre auch möglich, dass dann die VLT runtergeht, weil die Durchflussmenge dann grösser wird.

1
  •  Gast Hakuna Matata
1.4.2005  (#42)
Aussenwand - Noch eine Frage, interessehalber: Was hast Du für einen Aussenputz (auf dem Thermoputz aussen drauf) ? Silikat ? Granopor ? Und gleich noch eine emoji Hast Du eine Wohnraumlüftung ?


1
  •  Gast Ulli
1.4.2005  (#43)
Antwort - Habe nur im Wohnzimmer + Schlafzimmern (werden nur temperiert) Parkettböden ! Sonst überall Fliesen !
Keller mitheizen hat ebenso nichts gebracht !! - Auf Thermoputz ist Silikatputz darauf ! - Hab keine Wohnraumlüftung ! MfG - ULLI

1
  •  Gast Hakuna Matata
5.4.2005  (#44)
temperiert - Jetzt ist es schon relativ warm draussen, aber in der nächsten Heizsaison würde ich versuchen, die ganzen Heizkreise voll aufzudrehen und über mehrere Wochen so zu lassen. Dass das HAus weniger Energie als jetzt braucht ist unwahrscheinlich, aber durch die ziemlich sicher sinkende VLT wird die Wärmepumpe effizienter und braucht somit weniger Strom.

1
  •  Gast Hakuna Matata
5.4.2005  (#45)
temperiert - Bei meinem eigenen Haus ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] überall voll aufgedreht, der Komfortverlust ist gleich null. Energie sparen kann man damit sowieso nicht.

1
  •  Gast Ulli
6.4.2005  (#46)
Antwort - An Hakuna Matata: Besten Dank für Deine interessanten Ansätze ! - Ciao - Ulli

1