Hier im Forum wurden schon RGKs auf 440m² Grundstücken verbaut, dagegen sind 740m² förmlich luxuriös. 😄 Na schau, jetzt hat dir das Forum auf einen Schlag ~2500€ für sinnloses Zeug erspart. 😉 |
||
|
||
Wir würden gerne die .... nehmen ro:mineral (0,24 U-Wert) => 4-schichtige Romberger Massiv-Wand mit mineralischer Dämmung auf Blähton-Basis: die mineralische Alternative Oh, ok. AUch eine möglichkeit, erhöht das ganze dann aber leider... hier wird dann wahrscheinlich eher mit Kanälen anstatt mit Rohren gearbeitet. Leider findet man hierzu keine Infos... Desswegen ist dieses Forum mega :) Stimmt, aber es hieß, dass Überdachungen auch aus Beton kein Problem wären, wobei Holzkonstruktionen auch nicht schlimm wären... Balkone haben wir keine. Wie mans sueht, Haus selbst eher ein Würfel, jedoch mit Überdachungen (Terasse und Garage/Eingang) Nein, noch in der Planung, sind noch beim Grundriss am überlegen... Vorstellung und Realität zusammen zu bringen ist nicht so einfach. |
||
|
||
Okay. Dachte jetzt schon, dass in NICHT geheizten Räumen andere Temperaturen entstehen... (bei Einzelraumregelung natürlich). Sprich Ihr habt im Schlafzimmer auch 20-22°C? Wobei die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] natürlich dazu beiträgt dass in jedem Raum die selbe Temperatur ist. War dann ledier noch in keinem hochgedämmten Haus :( Wenn man jedoch bei ROMBERGER die ro:mineral mit 0,24 U-Wert nimmt, weiß ich nicht, ob man hier von "Hochgedemmt" reden kann (wobei mir dieser Wert reicht). Soweit sind wir mit der Planung noch nicht, aber kommt schneller als man denkt. Das Stimmt, hiermit ist der Abgleich schon "Integriert" :D Aber ohne Einzelraumregelung kann ich ja gewisse Räume nicht seperat regeln, so wie Schlafen kälter und Bad wärmer... (so zumindet mein Gedanke) Ihr heizt also auch mitr der BKA BKA [Betonkernaktivierung]? Weiß dass dies möglich ist, bis jetzt hieß es jedoch immer, dass dies eigentlich nie nötig sei... Das ist das problem am Internet, man ließt auch so viel Müll :( Dann nehmen wir dieses System wieder in unsere Option mit auf. |
||
|
||
Das härt sich doch gut an. Ja, wenn man die Fläche mit aktuellen Neubaugebieten vergleicht, dann könnte man hier schon von Luxus sprechen 😆. Das stimmt, die LOXON Stellantriebe sind auch "LUXUS". Wie geschrieben, bin nochwegen der Einzelraumregelung skeptisch, kenne dies halt so... Bad warm (besser geheizt), Schlafen kalt (nicht geheizt). #Grundriss Anktuell schauen wir noch wegen unserer Grundrissplanung... Plan sind aktuell 170-180m². |
||
|
||
Doch, indem du mehr oder weniger Kreise verbaust. Im Bad Wand/Decke mitbelegen und du hast gleich mal die Heizfläche verdoppelt. So kriegst du mehr Wärme rein. Im Schlafzimmer verlegst du mit größerem Abstand und hast dadurch weniger Kreise. |
||
|
||
Denk darüber nochmal nach. Du verlierst durch die Wände doppelt so viel Energie wie bei einem Haus nach heutigem Stand der Technik. Dadurch sind die Wände innen auch kühler, was sich negativ auf die Behaglichkeit auswirkt. |
||
|
||
Agree. Ein U-Wert von 0,24 ist heutzutage mehr als mager und sorgt für höhere Heizkosten und weniger Komfort und Behaglichkeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hab 0,22 und beiß mir in den Hintern, dass ich nicht mehr auf eine bessere Wand Dämmung geachtet habe. So 1-2° Unterschied zw. den Räumen sollte schon machbar sein. Aber sowas macht man nicht mit ERR ERR [Einzelraumregelung], sondern mit Heizflächenplanung. D.h., im Bad schaust du, dass du soviel Fläche wie möglich aktivierst (Boden, Decke, Wände), dann hast du es darin auch wärmer. Im Schlafzimmer würde ich nicht mit mehr Abstand legen, sondern normal verlegen und direkt am Heizkreisverteiler etwas eindrosseln. Somit hast du einfach dauerhaft weniger Durchfluss dort und somit relativ zum Haus kühlere Temperaturen. Umgekehrt weißt du nie, ob aus dem Schlafzimmer vielleicht nicht doch irgendwann ein Arbeitszimmer wird (kann keiner ausschließen), aber dann hättest bei größerem Rohrabstand ein großes Problem. ERR sind höchstens bei stark wechselndem Nutzerverhalten von Räumen sinnvoll, aber dein Wohnzimmer heute wird wohl in zwei Wochen immer noch dein Wohnzimmer sein. 😉 |
||
|
||
ja natürlich heizen wir auch mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung], dafür ist sie ja da. du verdoppelst damit deine heizflächen und kannst dafür die vorlauftemperatur deines heizsystems reduzieren, damit arbeitet die wärmepumpe effizienter und braucht weniger strom. das ist wirklich schwach. nimm zumindes die ro:therm oder noch besser ro:pur und dann vom fassadenbauer entsprechende 16-20cm EPS dämmung (oder eine anderes dämmsystem) verbauen lassen. |
||
|
||
Romineral ist die teuerste Variante. Rotherm hätte eine U- Wert von 0,15. Willst du die Variante wegen dem EPS nicht? Deine Hausform kommt Romberger sehr entgegen. Vielleicht kannst du uns dann den Preis sagen? |
||
|
||
Preis haben wir noch nicht. Das stimmt. Ja genau, sagt uns wegen der EPS nicht so zu 😐. War/ISt auch uner Plan, möchten einfache/schlichte Bauform um so Kosten zu senken und auch die Oberfläche so gering wie möglich zu halten. Wenn wir was haben gerne 👍. |
||
|
||
Die ro:therm wollten wir wegen der EPS eigentlich nicht. Und eine zusätzliche EPS Dämmung auf die ro:pur ist auch nicht eine so tolle Lösung denke ich (auf ein "Fertiges System einfach nochmal selbst Dämmen 😕) Oder hat das jemand schonmal gemacht hier? Sehr gut, nehmen wir so mit 👍 |
||
|
||
Kann man das "einfach" berechnen? Kann mir hier die Unterschiede nicht sooo groß vorstellen, rechtfertigt sich der Mehraufwand, bzw. die Mehrkosten für die ganze Dämmung (wobei es hier heißt, dass die ro:mineral mit 0,24 die teuerste Wand ist, und nicht die ro:therm mit 0,15). Der Faktor Behaglichkeit ist natürlich schwer zu berechnen 🙈. Wenn man aber von guten U-Werten spricht, welche Werte habt Ihr so? (die meistenhaben ja anscheinend 50iger Ziegel...) Wir sehen Vorteile in der ROMBERGER Wand beim Thema Wanddichte, somit keine Temperaturschwankungen, Akustisch viel besser als Ziegel, sowie eine Stabiele Wand in der man mühelos alles befestigen kann. |
||
|
||
Um 60% mehr Heizaufwand bei der Wand ist kein großer Unterschied?? Verglichen zu einer guten 0,12er Wand ist es sogar das Doppelte! 🤦♂️ Und natürlich sind die Oberflächentemperaturen innen bei der schlechten Wand auch kühler. Das spürt man. Deswegen muss noch mehr geheizt werden als bei einer warmen Wand... Was genau ist so schlimm an EPS? |
||
|
||
Übrigens Ro:therm soll sogar die günstigste Wand sein. Man müsste den Unterschied mal für das ganze Haus rechnen, unter Berücksichtigung wieviel Fensterfläche (U=0,8) und thermischer Eintrag erfolgt. Wie sich da die hohe Speichermasse bei Sonnenschein genau auswirkt weiß ich nicht. Denke das Romberger System hat schon auch deutliche Vorteile wie von Waidla genannt, außerdem ist es auch feuchtigkeitsunempfindlich. 1 |
||
|
||
Nachteile einer EPS-Dämmung
(Aus dem Netz) Die ro:mineral wäre halt die solidestet Wand, keine "Kunst"dämmung, kein bedenken wegen Haltbarkeit, ... kan natürlich auch alles ein Bauchgefühl sein... Kann man dies tasächlich so 1:1 umrechen? Oder gibt es hier eine "Kurve"? Wenn man bedeckt wie schlecht Fenster/Türen sind, könnte man meinen, dass das "bisschen" (Differenz U-Wert ja 0,09) nicht viel aus macht... Davon hat man im Musterhaus (Haid) nichts gespürt, kenne aber auch das Heizverhalten hier nicht. Danke 😌. Zumindest einer der nicht 100% gegen ROMBERGER ist 😄. Natürlich sollte schon auch alles passen und Effizient sein bei einem Neubau, daher sind diese Diskusionen auch gerechtfertigt (und ich bin auch Froh dass es Leute gibt, die hier sich einbringen 😊) Gibt es hier eine Berechnungsformel/Webseite in der man das machen kann (ohne Studiert zu haben? Merke das an unsere aktuellen Wohnung (Holständeerbauweise), hier gibt es nichts was Energie speichert... |
||
|
||
Das tut beim Lesen schon weh 😅
|
||
|
||
Grundsätzlich alles Multiplikation und Addition. Keine Hexerei. Wenn wir 60% der Hüllfläche als Wand annehmen (40% Fenster und Türen), dann bewirkt eine Halbierung des U-Wertes eine Reduktion der Transmissionsverluste um 30%. Bei mehr Wand entsprechend mehr. Wir haben 0,11. Holzriegelwand mit 42cm Stärke, Mineralwolledämmung und hinterlüfteter Fassade. Nach außen komplett diffusionsoffen. 1 |
||
|
||
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat den geringsten Anteil am Temperaturausgleich im Haus. Es liegt an der guten Dämmung der Außenwand im Vergleich zur fehlenden Dämmung der Innenwände. Hier findet der Ausgleich statt. Es hat grundsätzlich nur Vorteile in einem energieeffizienten Haus zu leben. Man muss aber auch das passende Haustechnikkonzept dazu nehmen. Veraltete, überdimensionierte Heiztechnik und Verzicht auf Komfortlüftung wären die grundsätzlichen Fehler, die oft passieren, da die meisten Professionisten selbst keine persönliche Erfahrung mit dem Leben in einem NEH haben, oder sie einfach nicht ausreichend interessiert am Thema sind. |
||
|
||
Den thermischen Eintrag kann man aber nicht so einfach rechnen, und dieser ist auch von vielen Details abhängig. Lage, Fensterflächen, Ausrichtung vom Haus, Nebelregion usw. Der Holzriegel hat zwar Top U-Werte aber im Sommer gehts fast nicht ohne Klimaanlage. War im Sommer im Musterhauspark in Haid, und da merkt man sofort den Unterschied zwischen Holzriegel und Massivhaus. Da hilft die Speichermasse schon enorm im Innenraum länger Wohlfühltemperaturen zu halten. Und davon hat die Romberger Wand einfach sehr viel, natürlich auch mehr als ein filigraner hochdämmender Ziegel. Auch ist die Wand luftdicht. Also Fehler in der Installationsebene können nicht passieren. Und zumindest mit der Ausführung Ro:therm ist der U Wert auch zeitgemäß. Der Hauptnachteil von Romberger is mMn einfach der Preis und das komplexere Hausformen schwerer zu realisieren sind bzw. hier der Preis exorbitant steigt. 1 |
||
|
||
Sagt ja keiner dass es Holzriegel sein muss. Man bekommt ähnliche Werte auch mit einer Ziegelwand. Nur 0,24 ist halt schwach. |
||
|
||
Hallo ROMBERGER Freunde, hab mich schlau gemacht, und natürlich möchte ich gerne diese Informationen mit euch teilen 😇. Hier findet Ihr alle Daten zum ROMBERGER Wandaufbau. U-Werte bei 45cm Wandaufbau (Wandstärke immer gleich) - ro:pur = 0,28 W/(m²K) - ro:therm = 0,16 W/(m²K) - ro:mineral = 0,25 W/(m²K) |