@Lindenwirzt , vielleicht kannst du auch den bereich der abschaltung mit solepumpe rauszoomen und dem hersteller schicken.kannst auch gerne meine aktuellen bilder mitschicken damit sie dir glauben dass es kein einzelfall ist... |
||
|
||
damals hat es fast nur 12-er maschinen betroffen, die überdimensioniert auch im kernwinter getaktet haben. der bug wurde immer von der abschaltung getriggert. an der masse der richtung dimensionierte maschinen hier die im kernwinter durchlaufen ist das völlig vorbei gegangen... |
||
|
||
Hallo, da sieht man leider nichts. Im Verlauf steht -4 bis zur Abschaltung. So kurze Ausreißer sehe ich in der Grafik nicht. Im Alarmprotokoll steht aber Abschaltung wegen -6,5. Du hast aber glaube ich eh noch Zugriff auf meine Anlage. Ich kann dir aber Fotos vom Protokolleintrag schicken wenn es was bringt. Edit: Eine Frage noch, ob sich die Anlage neu startet ist doch ein Extra Häkchen im Menue. Wenn ich das rausnehme, passts dann? Greift die Einschleifung dann dennoch? lgM |
||
|
||
das hakerl bestimmt ob die anlage selber neu startet oder der fehler manuell rückgesetzt werden muß. die einschleifregelung greift immer und ist nicht abschaltbar... hab jetzt ein paar screenshots gezogen und sehe den bug bei dir auch... ![]() ![]() ![]() ![]() so sieht der neue bug aus, würde das mit den screenshots melden... solesieb sollte man unabhängig davon wie jeden schmutzfänger im heizkreis einmal jährlich anschauen... |
||
|
||
jetzt wo ich es sehe, das tritt immer um 12:00 auf. ist die neue zwangsabschaltung der 1x56 auch um 12:00? dann hängt es vermutlich damit zusammen... sieht aus als ob um 12:00 für 1 minute die solepumpe abgeschaltet wird... 😱 🤡 🤷♂️ |
||
|
||
hier sieht man den bug auch... ![]() ![]() sowas gibts schon als artefakt auch. aber dann darf es nur optisch sein und keine abschaltung/fehler auswerfen... deine solepumpe läuft zu hoch. da wird das sieb zu sein... |
||
|
||
Wenn nibe da mit ihren Softwarebugs so weiter macht zieh ich meiner bald den Netzwerkstecker. Bin immer noch auf 3.1.8, ist aber die S Das heißt beim Umstellen von Uplink sind die F Besitzer jetz auch noch mit Softwarefehlern befallen, kann ka Ur daran liegen?! |
||
|
||
ich hab 2.22.6 drauf und da hatte ich schon ewig mit mir gerungen, das wirklich zu machen, brachte aber ein paar neue Modbus Features, die ich haben wollte und der WMZ zählt nun auch unter 5L/min genau. Was brauch ich mehr. Mir kommen keine Updates mehr ins Haus. (es sei denn es kommt ein Feature, das ich UNBEDINGT brauche 🤣) |
||
|
||
Sorry, jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Die Neustarts inkl Alarmmeldung hatte ich im der Nacht so gegen 04:00 Uhr früh. Um 12:00 gabs meines Wissens keine Abschaltung, um 12:00 ist mein täglicher WW WW [Warmwasser] Zyklus. |