Hallo zusammen,
habt ihr sowas schon mal gesehen, ich hatte das jetzt 2mal. Jeweils in der Nacht ging der Verdichter auf 0Hz. Es ist aber nicht das bekannte Problem mit den Ausreissern der VL VL [Vorlauf] Temp und Zurücksetzen der Gradminuten. Die GM haben sich normal verhalten. Es gibt keine Warnung oder Fehlermeldung oder ich bin zu blöd diese zu finden.
Der Verdichter geht einfach aus und startet dann einiger Zeit wieder.


_aktuell/20250220549963.png
Hier noch der Verdichter dazu:

_aktuell/20250220290956.png

Ich habe mir diverse Kurven im Verlauf angesehen, einzig was mir aufgefallen ist, dass die WQ Pumpe zwischen Vollgas und 0 wechselt in der Zeit.
lgL

  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2025 7:31  (#21)
@Lindenwirzt , vielleicht kannst du auch den bereich der abschaltung mit solepumpe rauszoomen und dem hersteller schicken.kannst auch gerne meine aktuellen bilder mitschicken damit sie dir glauben dass es kein einzelfall ist...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2025 7:43  (#22)

zitat..
dyarne schrieb: wir hatten fast das gleiche vor vielen jahren...

damals hat es fast nur 12-er maschinen betroffen, die überdimensioniert auch im kernwinter getaktet haben. der bug wurde immer von der abschaltung getriggert.
an der masse der richtung dimensionierte maschinen hier die im kernwinter durchlaufen ist das völlig vorbei gegangen...




1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
22.2.2025 13:54  (#23)

zitat..
dyarne schrieb:

@Lindenwirzt , vielleicht kannst du auch den bereich der abschaltung mit solepumpe rauszoomen und dem hersteller schicken.kannst auch gerne meine aktuellen bilder mitschicken damit sie dir glauben dass es kein einzelfall ist...

Hallo,
da sieht man leider nichts.
Im Verlauf steht -4 bis zur Abschaltung. So kurze Ausreißer sehe ich in der Grafik nicht. Im Alarmprotokoll steht aber Abschaltung wegen -6,5. Du hast aber glaube ich eh noch Zugriff auf meine Anlage. Ich kann dir aber Fotos vom Protokolleintrag schicken wenn es was bringt.
Edit: Eine Frage noch, ob sich die Anlage neu startet ist doch ein Extra Häkchen im Menue. Wenn ich das rausnehme, passts dann? Greift die Einschleifung dann dennoch?
lgM


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2025 16:11  (#24)
das hakerl bestimmt ob die anlage selber neu startet oder der fehler manuell rückgesetzt werden muß.

die einschleifregelung greift immer und ist nicht abschaltbar...

hab jetzt ein paar screenshots gezogen und sehe den bug bei dir auch...


_aktuell/20250222556454.png

_aktuell/20250222702768.png

_aktuell/20250222154156.png

_aktuell/20250222506959.png
so sieht der neue bug aus, würde das mit den screenshots melden...
solesieb sollte man unabhängig davon wie jeden schmutzfänger im heizkreis einmal jährlich anschauen...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2025 16:17  (#25)
jetzt wo ich es sehe, das tritt immer um 12:00 auf.

ist die neue zwangsabschaltung der 1x56 auch um 12:00?
dann hängt es vermutlich damit zusammen...

sieht aus als ob um 12:00 für 1 minute die solepumpe abgeschaltet wird...  😱 🤡 🤷‍♂️

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2025 16:26  (#26)
hier sieht man den bug auch...


_aktuell/20250222736889.png

_aktuell/20250222922842.png
sowas gibts schon als artefakt auch. aber dann darf es nur optisch sein und keine abschaltung/fehler auswerfen...

deine solepumpe läuft zu hoch. da wird das sieb zu sein...

zitat..
Lindenwirzt schrieb:

Puh, Solesieb bin ich überfragt, ich weiß aber eh gar nicht wann das letzte Mal ein Techniker hier war...

zitat..
Lindenwirzt schrieb: Denke das wurde noch nie kontrolliert.

 

1
  •  Akani
22.2.2025 16:39  (#27)
Wenn nibe da mit ihren Softwarebugs so weiter macht zieh ich meiner bald den Netzwerkstecker.
Bin immer noch auf 3.1.8, ist aber die S
Das heißt beim Umstellen von Uplink sind die F Besitzer jetz auch noch mit Softwarefehlern befallen, kann ka Ur daran liegen?!

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.2.2025 20:39  (#28)
ich hab 2.22.6 drauf und da hatte ich schon ewig mit mir gerungen, das wirklich zu machen, brachte aber ein paar neue Modbus Features, die ich haben wollte und der WMZ zählt nun auch unter 5L/min genau.
Was brauch ich mehr. Mir kommen keine Updates mehr ins Haus. 
(es sei denn es kommt ein Feature, das ich UNBEDINGT brauche 🤣)

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
22.2.2025 21:39  (#29)
Sorry, jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Die Neustarts inkl Alarmmeldung hatte ich im der Nacht so gegen 04:00 Uhr früh.
Um 12:00 gabs meines Wissens keine Abschaltung, um 12:00 ist mein täglicher WW WW [Warmwasser] Zyklus.