« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ausheizen mit Tiefenbohrung im Winter -KNV S1155

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
18.1. - 12.2.2021
48 Antworten | 6 Autoren 48
3
51

Hallo miteinander, der Masterbeitrag: Estrich Ausheizen mit der WPWP [Wärmepumpe]? best practice ist leider schon geschlossen.. Habe ihn mir durchgelesen aber ganz schlau als laie bin ich noch nicht geworden..

170m2 WFL auf EG u OG verteilt
2x Duplexbohrung mit 85 m
50er Ziegel ohne Fassade
Estrivh seit 6 Wochen drin - Zementestrich 6,5cm
KNV S1155 6KW
reale Heizlast um die 5kW lt. Energieausweis

Ca.1600lfm fbh rohr
bka ist vorhanden aber noch nicht am verteiler angeschlossen (wird nicht verwendet zum ausheizen)

Heute Vormittag war der Inbetriebnahmetechniker da und hat alles in Betrieb genommen und die Einstellungen vorgenommen..

Der Plan wäre, das Haus einmal auf Temperatur 20-23 Grad VL VL [Vorlauf] zu bekommen und dann mit dem Ausheizprogramm zu starten

Das genaue Ausheizprogramm steht noch nicht ganz aber werde max 35grad VL VL [Vorlauf] machen. KNV Techniker meinte zwar min.40 .. aber Auslegetemperszur der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist 32,5 grad VL VL [Vorlauf]

Folgendes  wurde eingestellt:
Automodus
Heizkurve 1 mit 20grad zieltemperaturn VL VL [Vorlauf]
Sperrbereich verdichter ab 90 hz.
also heizung läuft seit vormittag mit 90 hz.
Sperrbereich Sole Aus auf -3grad
Heizstab ist zwar aktiviert aber erst wenn es 24h min -10grad hat (lt techniker)


2021/20210118303445.jpg


2021/20210118183231.jpg


2021/20210118178954.jpg


2021/20210118352719.jpg


2021/20210118558893.jpg


2021/20210118571774.jpg

Habt ihr Verbesserungsvorschläge? bzw. mich machen die sole temps jetzt schon sorgen.....

  •  cacer
  •   Gold-Award
5.2.2021  (#41)

zitat..
SaubererM schrieb: oder kann es was damit zu tun haben das die zusatzheizung ab -800gm (-200 verdichter start.. 600 el zusatzh.) starten soll aber blockiert ist? nein oder ?

natürlich hat es auch damit zu tun. wenn du den zuheizer nicht gesperrt hättest, würde er nun schon sinnlos strom verbrauchen, obwohl die sonde noch reserven hat, weil kt-alarm noch (zu) hoch liegt. da bleibt der regelung nur den verdichter zu bremsen, um kt-aus nicht weiter sinken zu lassen.

zitat..
Pedaaa schrieb: Wennst mit der VL VL [Vorlauf] Temp. noch auf Wunsch–Temp kommst, würd ichs auch so lassen. Alles gut. Wenn nichts mehr weitergeht, kannst das limit eben ohne Bedenken noch ein wenig reduzieren



1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
5.2.2021  (#42)
über die nacht hat sich wieder nix getan..

heute früh kt-alarm weiter runter gesetzt.. -> verdichter geht wieder auf 90 hz...

zitat..
cacer schrieb:
hast du das nicht verstanden? :
da kannst du dich natürlich schrittweise hintasten oder direkt einstellen.
entscheide selbst

doch das versteh ich schon...aber ich wollte nicht gleich alles ausreizen bzw. sonde auslutschen
-> dadurch ich eh noch reserven habe, sollten die 34° vl jetzt erreicht werden können und weiter rauf werde ich dann glaub ich nicht mehr gehen (:




1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
10.2.2021  (#43)
hallo miteinander (:

heute ist der 6te tag mit 34° vl..
nach der umstellung von kt alarm auf -3° ist die sole die tage konstant geblieben..
vl ber. 34°   vl 34°   rl 31°   sole ein 3,7°   sole aus 0,2°   80hz   raumtemp. 26°   luftfeuchte: 50-60%   durchschnittliche außentemp: 1° bis -2°
wärmepumpe läuft jetzt seit 22 tage durch und ich habe 2730 kWh wärme erzeugt und dabei ein bisschen weniger als 600 kWh Strom verbraucht (habe zurzeit noch keinen eigenen stromzähler, deswegen kann ichs nicht genau sagen..)

weiter werde ich nicht mehr raufgehen weils eh nix bringt oder?
dann würde ich heute auf 28° vl runter gehen... muss ich dann noch weiter runter oder kann ich gleich das programm beenden und mit der normalen heizkurve auf 20° raumtemp. also ca. 28°vl temperieren.?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
10.2.2021  (#44)
ich würde allein wegen dem weiteren trocknungsvorgang eher langsam runter gehen und schauen, wo ber beste kompromiss zwischen trockenheizen und stromverbrauch liegt.
also schauen wie weit die sole dabei wieder hoch geht und wieviel VL VL [Vorlauf] bei mittlerer kompressorlast möglich ist. um 40hz sollte es am effizientesten sein. bis 50 sicher auch ok.
kommt auf dein haus und die feuchtigkeit an. und konsequent weiter viel stoßlüften...

diesen stresstest hat deine sonde ganz entspannt genommen... da hast du später bestimmt ne prima arbeitszahl, wenn du dich genauso um den rest der anlage kümmerst.

viel erfolg

1
  •  Maxi183
11.2.2021  (#45)
Super Sonde! Da wirst du später eine super Arbeitszahl haben!
Der Vorschlag von Cacer ist sicher der Beste!

Wichtig, wie schon oben erwähnt konsequent Stoßlüften!

lg. Maxi

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#46)
danke nochmal an alle für eure tipps/erfahrungen 😀

zitat..
cacer schrieb: ich würde allein wegen dem weiteren trocknungsvorgang eher langsam runter gehen und schauen, wo ber beste kompromiss zwischen trockenheizen und stromverbrauch liegt.
also schauen wie weit die sole dabei wieder hoch geht und wieviel VL VL [Vorlauf] bei mittlerer kompressorlast möglich ist. um 40hz sollte es am effizientesten sein. bis 50 sicher auch ok.
kommt auf dein haus und die feuchtigkeit an. und konsequent weiter viel stoßlüften...

bin jetzt gestern auf 30° vl gegangen (noch mit dem trocknungsprogramm).. heute oder morgen werd ich dann das programm beenden und normal mit der heizkurve weiter heizen.. mit dei 30°vl sollt ich dann 22-23° raumtemperatur erreichen (bka ist leider noch nicht fertig angeschlossen und insti kommt erst in ca. 2 wochen..)
mal sehen wie es die nächsten tage wird... heute nacht hatten wi -8° (jetzt -5°) und dann soll die nächsten tage noch so weiter gehen bis -12°...


zitat..
cacer schrieb: esen stresstest hat deine sonde ganz entspannt genommen... da hast du später bestimmt ne prima arbeitszahl, wenn du dich genauso um den rest der anlage kümmerst.

zitat..
Maxi183 schrieb: Super Sonde! Da wirst du später eine super Arbeitszahl haben!

ja ich bin echt beruhigt das ich so durchgekommen bin... mit meinen 2x85m duplex bohrungen sollt ich ganz gut ausgestattet sein...




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.2.2021  (#47)
und schau, daß du mit geringer spreizung weiter heizt, damit die wärme gleichmäßig im estrich überall ankommt und nicht nur im vorlauf...

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
12.2.2021  (#48)

zitat..
cacer schrieb: und schau, daß du mit geringer spreizung weiter heizt, damit die wärme gleichmäßig im estrich überall ankommt und nicht nur im vorlauf...

was ist eine geringe spreizung... zurzeit is bei mir 4°.. 30,5vl.. 26,5rl..
noch geringer? wie könnt ich eine noch geringere spreizung vorgeben.. zurzeit läuft automodus und max. spreizung is auf 5° eingesetellt..


1
 1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zuleitung für HKV ausreichend ?