|
|
||
Moment. Also, deine GM gingen deswegen nie weiter runter, weil es für die Nibe "sinnlos" war weiter runterzuzählen. Bei -800 will sie die ZH aktivieren - darf aber nicht. Nur deswegen "pickt" sie bei -800. Sobald jetzt aber der ZH freigegeben wird (und nur das machst du, sonst brauchst du nix verstellen!) schaltet sich die ZH bei -800GM mit 0.5kW ein. Angenommen, das ist immer noch zuwenig. Jetzt gehen die GM noch weiter runter, und zwar um "Differenz zw. ZH-Stufen" (also 100). Jetzt sind wir bei -900GM und der ZH erhöht auf 1kW. Das Spiel würde bei unmenschlich benötigter Wärmeenergie bis -1999GM gehen - dann hat die ZH 6kW. Da jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht ist bleiben auch hier die GM picken und gehen nicht mehr runter. Nun ist doch genug Energie da und VL_ist > VL_soll. Die GM steigen. Sie steigen nun glaub ich sogar bis -1800GM - jetzt reduziert sich die Leistung auf 5.5kW. Usw. usf. Klar? Also: Wenn du im manuellen Betrieb bist gib die ZH frei. Den Rest macht die WP WP [Wärmepumpe] selber. Macht aufgrund der Wettersituation übrigens absolut Sinn, so wie du das vorhast. 👍 (Schau, so schnell hat man a bissi an Zeitdruck. 😉) 2 |
||
|
||
P.S. für technisch Interessierte: Die Nibe teilt übrigens beim Zuschalten die 0.5kW Stufen schön auf die 3 Phasen auf, sodass die elektrische Last immer schön ausgeglichen ist. Ist wirklich ein feines Teil! |
||
|
||
@ds50 Alles klar,danke für die perfekte Erklärung, ja bei dem Wintereinbruch will ich das jetzt doch schnell erledigen 🙀 |
||
|
||
hier geht es wohl auch unter NAT die nächsten tage... hab die kleine noch bei 50hz gesperrt... aktuell 38hz at -5c vl/rl 23,6/26,6c wird aber zu warm bei 23rt. endlich mal kalt genug um die heizkurve anzupassen. |
||
|
||
Bei mir hier wird das eher ein Volllasttest für die S1155-6 bei berechneten -8kW bei NAT 😬 |
||
|
||
Ist NAT nicht über 24 bzw. 48h gemittelt? EDIT: Weil falls ja, würde ich eventuell die GM Diff. zum ZH hochdrehen, aber schon 1 Tag vorher mehr heizen. Das träge Haus könnte mich ja rüber retten... |
||
|
||
die normaußentemperatur bezeichnet die tiefste temperatur die vorraussichtlich (aus daten der letzten 20 jahre?) über 2 tage gemittelt auftritt. hier war -10 nat und wurde auf -8,1 angepasst. aktuell AT AT [Außentemperatur] -8 und es wird kälter. -10 über 2 tage wird vermutlich gerissen und die -8 vermutlich über 5 tage. |
||
|
||
35Grad erreicht, ZH ist jetzt mal aktiv, GM werden abgebaut, 4 Tage durchhalten :) |
||
|
||
danach alle 2 Tage um 5 Grad runter - wie weit muss das sein also 35 auf 30 und 30 auf 25 - dann ausschalten ? oder kann ich dann "gemütlich" weiterheizen mit VL20 oder so ? |
||
|
||
Anscheinend heizt deine ZH mit 1.5kW dazu, was sich eh im Rahmen hält und mit der Zeit wohl wieder sinken könnte. Eine Kurve der GM wäre interessant. Du siehst jetzt schön, daß der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] beim energetischem Gold AKA Latentwärmeentzug angekommen ist. Bei diesem Plateau ist die meiste Energie drinnen. Du wirst merken, daß hier die Temps verharren. Abheizen könnte auch max. 10K pro 24h sein, aber bitte in der Vorgabe nachschauen. Einfach im letzten Sprung dann das Programm zur Sicherheit manuell beenden und das Haus normal temperieren. VLmin könntest schon auf 20°C zurückstellen, falls noch nicht geschehen. |
||
|
||
ja, gm steigen, zh ist bei 0,5kw |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
der zuheizer war nicht nötig. sole stabil mit reserve. VL nichtmal im minus. |
||
|
||
Das glaub ich nicht. Lt. GM Kurve war der Zuheizer mit bis zu 2kW aktiv - was aber absolut im Rahmen bleibt. Wir sind hier schließlich in einer thermischen Extremsituation. |
||
|
||
Das einzige, was ich noch nicht verstehe, ist warum der WQ Aus Alarm kommt, wenn die WQ Pumpe auf AUTO gestellt wird. Vielleicht könntest du im Servicemenü bei Alarm KT Aus den "automatischen Reset nach Alarm" aktivieren und dann die WQ Pumpe doch wieder auf Modus "Periodisch" und Drehzahl "Auto" stellen. Das muß doch funktionieren, oder? |
||
|
||
Korrekt , zh war paar Stunden mit 2kw dabei, Pumpe stelle ich beim abheizen dann auf Auto - jetzt fahre ich noch durch , mal schauen ob dann wieder der Alarm kommt, wollte rasch auf vl max kommen bevor die Winterhölle hereinbricht, vl min ist mal auf 20 |
||
|
||
👍 |
||
|
||
das bisschen zuheizer ist natürlich halb so wild. die quelle hätte es locker her gegeben. aber das argument mit dem ungewissen kälteeinbruch kann ich voll und ganz verstehen. nichts für ungut. denke auch, daß der KT alarm nur von einem verunsicherten ausheizprogramm kam, weil es eigentlich allein auf 100% steuern wollte. da weiterhin ein auge drauf zu halten ist aber bestimmt kein fehler. weiter viel erfolg. |
||
|
||
noch sind die AT AT [Außentemperatur] bei uns halb so wild, ab DO solls dann aber schon -9 und FR -14 haben, Freitag bin ich aber durch mit 35 Grad, sollte sich also halbwegs ausgehen |
||
|
||
sollte ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorsichtshalber etwas dazuschalten ? aussen ist ja keine Isolierung über die Decke ? jetzt hats -8 Grad - frierts mir da rein zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] ? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]