|
|
||
Jop, seh ich nicht so schlimm. Eigentlich müsste man bei der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] auch die Kühlleistung im Sommer mit berücksichtigen |
||
|
||
ich werte einfach alle Varianten aus, dann muss man sich nicht belügen. Oder kann sich seine Lieblings-Lüge zumindest aussuchen 😉 ich zeichne folgendes auf:
|
||
|
||
Über was alles in den COP gehört, kann man wahrscheinlich einen Glaubenskrieg führen Mir ist es wichtg, dass ich wie Pedaa schrieb, das so auswerten kann, wie ich möchte und einen möglichst differenzierten Blick auf die Verbraucher werfen kann. Ein SDM120 kostet 30€, in Anbetracht der gesamten Investitionssumme kommt es darauf auch nicht mehr an Danke euch für die vielen Antworten! |
||
|
||
Weil der Thread gerade wieder lebt : Die oben beschriebene Kompressorsumpfabschaltung hat bei mir jetzt schon zwei Sommer lang wunderbar funktioniert und jede Menge Strom gespart. Irgendwelche negativen Auswirkungen habe ich nicht feststellen können, allerdings bin ich immer noch bei der sehr konventionellen Einstellung, dass das Ding volle 12h vor dem WW WW [Warmwasser]-Lauf aktiviert wird. |
||
|
||
Kurze Frage in die Runde: Läuft bei euch jetzt das Heizband im Heizbetrieb oder bei WW WW [Warmwasser] Bereitung? Also wenn der Kompressor an ist? 400V Spannungsversorgung + 230V Jetzt wird auf der 230V Steuerspannung konstant in jedem Betriebsmodus zwischen 26-29W gezogen. Hier sollte ja das Heizband dabei sein oder? |
||
|
||
das heizband wird nur im standby angesteuert. im betrieb nur steuerung und pumpen. dann gehts bei unter 30W los, je nach pumpeneinstellung. beweise hab ich grad nicht, ist aber oft so gemessen worden. |
||
|
||
Was ist denn Betrieb ohne Kompressor? Also bei mir habe ich bisher nur entweder Kompressor an (>220W) oder Kompressor aus (25W Sumpfheizung + ca 7W Steuerung/Display) beobachtet. Welche Pumpen dabei laufen, spielte keine Rolle. Vielleicht habe ich aber auch andere Zustände einfach noch nicht beobachtet. |
||
|
||
ja, bei der "S" Serie ist es so. Zumindest wenn sich nichts an der Firmware zwischenzeitlich geändert hat. (Glaub ich aber nicht) Also wenn Kompressor aus -> dann ist die Sumpfheizung immer an. Egal wie oder welche Pumpen laufen oder stehen. Außer im Zangssteuerungs-Modus. Kann auch via Modbus nachgeprüft werden, siehe Details hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-1x55-strom-sparen-im-standby/62083_1#598163 |
||
|
||
Sorry, blöd ausgedrückt. Ich meinte: Standby -> Kompressor steht. Ich meine bei meiner "F" zu erkennen, daß das heizband aber nicht sofort angeht. In langen Taktpausen fällt die Temp (z.b. heißgas) erst ab und steigt dann irgendwann wieder leicht an, wo sie dann verharrt. Hab das aber lange nicht überwacht. Wer weiß, vielleicht verwechsel ich da auch was. Zur dauerhaften Betriebssicherheit werde ich daran aber auch nichts ändern. Die paar Watt gehen eh unter. Pedaaa kennt die S ja in und auswendig, das wird also stimmen 😀 |
||
|
||
Pumpenverbrauch (Sole und Heizung) läuft (zumindest bei mir) auch über die Steuerung. d.h. es kann dann schon sein, dass der Kompressor aus ist und die Pumpe(n) laufen, vor allem auch im Kühlmodus. |
||
|
||
Ich habe eine S1155 und diesen und den HTD Thread durchgelesen. Es gibt bei mir, wenn es stimmt, eine Modbus Adresse Verdichterfühler (EB100-BT29) 1527. Diese liefert auch durchaus einen passablen Wert. Im Standby ca. 29°C und während der Kompressor läuft sind es verwirrende 17°C, da müsste der Verdichter doch wärmer sein, oder? @Pedaaa Hast du den auch, oder ist das ein ganz anderer Sensor ? Meine deutsche Maschine ist aus einer Sammelbestellung aus dem HTD-Forum. Interessanter Weise habe ich noch eine Nibe F130 (Brauchwasserwärmepumpe), die auch im Standby 29W verbrät. Dies aber nicht immer sondern anscheinend getaktet. Der Verbauch schwankt zwischen ein paar Watt und 29W und diese andauernd. Scheint irgendwie geregelt zu sein. Interessant ist, dass es einen Menupunkt Schnellstart gibt. Dazu steht im Handbuch: Ein Schnellstart des Verdichters sollte nicht zu oft in kurzer Zeit ausgeführt werden. Andernfalls können der Verdichter und seine periphere Ausrüstung beschädigt werden. |
||
|
||
nein, bei mir war kein BT29-Sensor drin, aber es ist ein Anschluss dafür vorhanden. Also hab ich den nachgerüstet, aber ohne Effekt und ich kann auch nichtmal einen Wert über Modbus auslesen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]